Тест: Практическая работа №19 Испытания и измерения измерительных трансформаторов тока


Список вопросов


1. Трансформатор тока предназначен

1) для увеличения тока
2) для трансформации величины
3) для преобразования тока до значения, удобного для измерения

2. Какому значению равен вторичный номинальный ток?

1) 1 А
2) 5 А
3) оба варианты верны

3. Какие испытания проводят у ТТ?

1) измерение сопротивления изоляции, измерение коэффициента трансформации
2) снятие характеристик намагничивания трансформаторов, испытание повышенным напряжением
3) оба варианта

4. Длительность испытания трансформаторов тока и напряжения с фарфоровой изоляцией – ____мин, с органической изоляцией – ____ мин.

1) 1; 5
2) 1; 3
3) 1;4

5. Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток, вместе с присоединёнными к ним цепями, принимается равным

1) 100 В
2) 1000 В
3) 220 В

6. Отклонение измеренного сопротивления обмотки постоянному току от паспортных значений, или от измеренных на других фазах не должно превышать

1) 20%
2) 12%
3) 2%

7. Отклонение измеренного коэффициента трансформации от указанного в паспорте или от измеренного на исправном трансформаторе тока или напряжения, однотипном с проверяемыми, не должно превышать

1) 20%
2) 12%
3) 2%

8. Отличия от значений, измеренных на заводе-изготовителе или от измеренных на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемыми при снятии характеристик намагничивания, не должны превышать

1) 10%
2) 15%
3) 20%
4) 30%

9. Наиболее распространенная неисправность ТТ

1) витковое замыкание
2) междуфазное КЗ
3) однофазное КЗ

10. Коэффициент трансформации ТТ

1) I2/I1
2) I1/I2
3) U1/U2