Тест: подготовка к экзамену РТН по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок В 181-190


Список вопросов


1. В соответствии с каким документом проводятся испытания тепловых энергоустановок, в результате которых может существенно измениться режим энергоснабжения?

1) В соответствии с перечнем необходимых работ
2) В соответствии с рабочей программой испытаний
3) В соответствии с техническим заданием

2. Каким образом оперативный персонал проводит приемку и сдачу смены во время ликвидации технологических нарушений?

1) По установленному регламенту
2) В рабочем порядке
3) Приемка и сдача смены во время ликвидации технологических нарушений не допускается

3. В каком случае оборудование, находящееся в оперативном управлении или оперативном ведении вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала может быть выведено из работы без разрешения данного персонала?

1) При нарушении режима работы
2) Только в случае явной опасности для людей и оборудования
3) При повреждении оборудования

4. Как должен поступить оперативно-диспетчерский персонал в случае если получено ошибочное распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала?

1) Доложить об ошибке лицу, давшему такое распоряжение, в случае подтверждения задания выполнить его и сделать запись в оперативном журнале
2) Не выполнять данное распоряжение ни в коем случае
3) Выполнить данное распоряжение, но обязательно сделать запись в оперативном журнале

5. "Перечень состояний при которых не оказывается первая помощь в соответствии с Приказомприказом Минздрава России от 04.05.2012 № 477н?"

1) Степень сильного алкогольного опъянения, нарушение координации.
2) Наружные кровотечения, травмы различных областей тела.
3) Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения.

6. Когда проводятся испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции по определению эффективности работы установок и соответствия их паспортным и проектным данным?

1) Только при ухудшении параметров микроклимата, но не реже 1 раза в 4 года
2) Перед приемкой в эксплуатацию после монтажа, реконструкции, а также в процессе эксплуатации при ухудшении микроклимата, но не реже 1 раза в 2 года
3) Не реже 1 раза в 5 лет или по требованию представителя органов Ростехнадзора

7. Каким пробным давлением проводятся испытания на прочность и плотность систем горячего водоснабжения?

1) Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,2 МПа (2 кгс/см²), но не более 0,5 МПа (5 кгс/см²)
2) Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,4 МПа (4 кгс/см²), но не более 1 МПа (10 кгс/см²)
3) Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см²), но не более 1 МПа (10 кгс/см²)

8. С какой периодичностью должны проводиться технические осмотры с проверкой эффективности установок электрохимической защиты тепловых сетей?

1) 1 раз в 12 месяцев
2) 1 раз в 6 месяцев
3) 1 раз в 9 месяцев

9. В каком случае из перечисленных котел не подлежит немедленной остановке и отключению?

1) В случае обрушения обмуровки, а также других повреждениях, угрожающих персоналу или оборудованию
2) В случае прекращения действия всех питательных насосов
3) В случае незначительного снижения давления воды в тракте водогрейного котла, но не ниже допустимого

10. Как часто необходимо проводить внутренний осмотр деаэраторов?

1) 3 раза в год
2) 2 раза в год
3) 1 раз в год