Тест: подготовка к экзамену РТН по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок В 81-90


Список вопросов


1. Какое минимальное время выдержки под пробным давлением во время проведения гидравлических испытаний котла?

1) Не менее 20 минут
2) Не менее 15 минут
3) Не менее 10 минут

2. Кому дано право снимать пломбы с аппаратуры защиты, имеющей устройства для изменения уставок?

1) Инспектору Ростехнадзора
2) Только техническому руководителю организации
3) Работникам, обслуживающим устройство защиты

3. Кто дает указание на ввод в эксплуатацию после монтажа или реконструкции технологических защит, действующих на отключение оборудования?

1) Ростехнадзор
2) Рабочая комиссия, назначенная распорядительным документом по организации
3) Лицо, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

4. С какой периодичностью проводится проверка водоуказательных приборов продувкой и сверка показаний сниженных указателей уровня воды?

1) Один раз в три дня, с записью в оперативном журнале
2) Не реже одного раза в смену, с записью в оперативном журнале
3) Не реже одного раза в смену, без записи в оперативном журнале

5. С какой периодичностью проводится проверка исправности действия предохранительных клапанов их кратковременным «подрывом»?

1) При каждом третьем пуске котла в работу
2) Периодически 1 раз в неделю
3) При каждом пуске котла в работу и периодически 1 раз в смену

6. В каком случае из перечисленных котел не подлежит немедленной остановке и отключению?

1) В случае обрушения обмуровки, а также других повреждениях, угрожающих персоналу или оборудованию
2) В случае незначительного снижения давления воды в тракте водогрейного котла, но не ниже допустимого
3) В случае прекращения действия всех питательных насосов

7. Можно ли эксплуатировать тепловой насос с неисправными защитами, действующими на останов?

1) Эксплуатация разрешена
2) Эксплуатация разрешена не более 30 минут при непрерывном визуальном контроле
3) Эксплуатация не допускается

8. Куда заносятся результаты технического освидетельствования тепловых насосов?

1) В акты пуско-наладочных испытаний
2) В сменный журнал работы насосов
3) В паспорта оборудования

9. Каким должен быть уклон трубопроводов тепловых сетей?

1) Не менее 0,001
2) Не менее 0,002
3) Не менее 0,0005

10. Что запрещается в помещении котельной при наличии признаков загазованности?

1) Включение электрооборудования, растопка котла, а также использование открытого огня
2) Выключение электрооборудования
3) Использование манометра и других приборов