Тест: ГРУППА IV ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ


Список вопросов


1. 1. КАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДУБЛИРОВАНИЯ УСТАНОВЛЕНА ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА? /1, п. 1.4.14/

1) 1. От 2 до 5 рабочих смен.
2) 2. От 2 до 10 рабочих смен.
3) 3. От 2 до 12 рабочих смен.
4) 4. От 2 до 14 рабочих смен.

2. 2. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ МЕДНЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ ОКРАСКУ? /3, п. 1.7.111/

1) 1. Да, можно.
2) 2. Нет, нельзя.

3. 3. КАКИЕ ПРОВОДА (ШНУРЫ) ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НАСТОЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ К СЕТИ? /3, п. 6.6.17/

1) 1. Шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,5 мм2.
2) 2. Шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм2.
3) 3. Шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 1 мм2.
4) 4. Шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 1,5 мм2.

4. 4. НА КАКИЕ ВИДЫ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СОСТАВЛЯЮТСЯ ГОДОВЫЕ ГРАФИКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ? /1, п. 1.6.3/

1) 1. На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок.
2) 2. На работы по техническому перевооружению.
3) 3. На работы по реконструкции электроустановок.
4) 4. На все вышеперечисленные работы.
5) 5. На работы, перечисленные выше в пунктах 1 и 3.

5. 5. ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО (НАНЕСЕНО) НА КАЖДОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 10/0,4 кВ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ? /1, п. 2.1.42/

1) 1. Её наименование.
2) 2. Её наименование и адрес владельца.
3) 3. Её наименование, адрес и телефон владельца.

6. 6. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРЕБЫВАНИЕ РАБОТНИКАВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ НЕДОПУСТИМО? /2, п. 24.4/

1) 1. В электрическом поле с уровнем напряжённости, превышающим 15 кВ/м.
2) 2. В электрическом поле с уровнем напряжённости, превышающим 20 кВ/м.
3) 3. В электрическом поле с уровнем напряжённости, превышающим 25 кВ/м.
4) 4. В электрическом поле с уровнем напряжённости, превышающим 30 кВ/м.

7. 7. КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ЧТО ОН ДОПУСКАЕТСЯ К ИНСПЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО И ВЫШЕ 1000 В? /2, прил. 3/

1) 1. Руководитель организации (работодатель).
2) 2. Главный инженер организации.
3) 3. Ответственный за электрохозяйство организации.
4) 4. Любой их работников, перечисленных выше в пунктах 1 и 2.
5) 5. Любой их работников, перечисленных выше в пунктах 1 и 3.

8. 8. КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ИМЕЮЩИХ МЕСТНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ? /2, п. 5.13, Таблица №2/

1) 1. Обязанности производителя работ.
2) 2. Обязанности допускающего.
3) 3. Обязанности производителя работ или допускающего.

9. 9. КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ? /4, п. 1.2.3/

1) 1. Начальник энергетической службы.
2) 2. Технический руководитель организации.
3) 3. Ответственный за электрохозяйство организации.
4) 4. Любой из вышеперечисленных работников.
5) 5. Любой из работников, перечисленных выше в пунктах 2 и 3.

10. 10. КАКАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ УСТАНОВЛЕНА НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ? /1, п. 3.4.50/

1) 1. На 30оС ниже температуры тления или самовоспламенения для осевшей пыли и не более 1/3 температуры самовоспламенения взвешенной пыли.
2) 2. На 40оС ниже температуры тления или самовоспламенения для осевшей пыли и не более 1/2 температуры самовоспламенения взвешенной пыли.
3) 3. На 50оС ниже температуры тления или самовоспламенения для осевшей пыли и не более 2/3 температуры самовоспламенения взвешенной пыли.