Тест: Тест на знание СП 486 1311500


Список вопросов


1. Может ли данный СП использоваться при составлении специальных технических (СТУ) для объектов защиты

1) Может, кроме объектов защиты - жилые здания
2) Может, кроме объектов защиты общественного назначения
3) Не может
4) Может

2. Что в данном СП подразумевается под зданием

1) Пожарный отсек, выделенный от остальной части здания противопожарными стенами 1 -го типа
2) Здание в целом
3) Здание в целом или пожарный отсек, выделенный от остальной части здания противопожарными стенами 1 -го типа

3. Что первоначально необходимо установить, для определения необходимости защищать здание и его отдельные помещения АУП и СПС

1) Необходимость защищать здание в целом
2) Необходимость защищать сооружение
3) Необходимость защищать помещения
4) Необходимость защитить оборудование

4. В лифтовых холлах и безопасных зонах, предусматривается установка:

1) Не устанавливаются
2) Только АУП
3) СПС и АУП
4) Только СПС

5. Какой процент помещений подлежащих защите АУП, должен быть для условия полной защиты АУП здания:

1) 60 % и более
2) 70 % и более
3) 40 % и более
4) 50 % и более

6. Выбери не правильный ответ. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП или СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:

1) Помещения с мокрыми процессами
2) Лестничные клетки
3) Тамбура и тамбур-шлюзы
4) Помещения категории В 4 и Д
5) Чердаки зданий классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 2.1, Ф 4.1 и Ф 4.2

7. Согласно таблице № 1, здания складов категории "В" по пожарной опасности с хранением на стелажах 5,5 м и более, оборудуются АУП

1) При общей площади здания (пожарного отсека) 7000 м2 и более
2) не зависимости от площади и этажности
3) не оборудуются

8. Согласно таблице № 1, здания I, II, III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности СО, оборудуются АУП:

1) Не требуется
2) Не зависимо от площади
3) При общей площади здания (пожарного отсека) 7000 м2 и более
4) Не зависимо от площади и этажности

9. Согласно таблице № 1, многоквартирные жилые дома оборудуются СПС

1) При общей площади здания (пожарного отсека) менее 20000 м2
2) Не требуется
3) Не зависимо от площади
4) При общей площади здания (пожарного отсека) 20000 м2 и более

10. Согласно таблице № 1, Жилые здания, высотой более 75 метров, оборудуются АУП

1) Независимо от площади
2) Не требуется
3) При общей площади здания (пожарного отсека) менее 50000 м2
4) При общей площади здания (пожарного отсека) 50000 м2 и более

11. Согласно таблице № 1, одноквартирные жилые дома необходимо оборудовать СПС

1) Оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями независимо от площади
2) Не требуется
3) При общей площади здания (пожарного отсека) 200 м2 и более
4) Независимо от площади

12. Согласно таблице № 1, 3-х этажные здания торговли, оборудуются АУП

1) Не требуется
2) При общей площади здания (пожарного отсека) 50000 м2 и более
3) При общей площади здания (пожарного отсека) 20000 м2 и более
4) Независимо от площади

13. Для отдельно стоящих стооительных бытовок и вагончиков, а так же для сгруппированных и расположенных не более чем в два уровня по высоте, при организации выхода непосредственно наружу из каждой бытовки (вагончика), допускается:

1) применять автономные дымовые пожарные извещатели
2) выполнять СПС и АУП
3) выполнять СПС
4) выполнять АУП

14. Согласно таблице №3 помещениях охлаждаемых (холодильных) камер промышленных холодильников, не зависимо от площади

1) оборудуются СПС и АУП
2) оборудуются только АУП
3) оборудуются только СПС

15. Согласно таблицы № 3, Специализированные помещения для размещения серверов оборудуются АУП, при

1) 24 м2 и более
2) 50 м2 и более
3) 40 м2 и более
4) 30 м2 и более

16. Согласно таблицы № 3, Специализированные помещения для размещения серверов оборудуются СПС, при

1) 24 м2 и менее
2) 50 м2 и менее
3) 40 м2 и менее
4) 30 м2 и менее

17. Согласно таблицы № 2, пространства за подвесными потолками и между двойными полами при использовании трубопроводов из материалов группы горючести Г2-Г4 или с изоляцией из указанных материалов, независимо от массы, оборудуются АУП

1) 100 м 3 и более
2) 150 м3 и более
3) Независимо от площади и объема
4) 50 м 3 и более

18. Согласно таблицы № 2, пространства за подвесными потолками и между двойными полами при использовании кабелей (проводов) с объемом горючей массы от 1,5 до 7 литров на метр кабельной линии (электропроводки), оборудуются СПС

1) Независимо от площади и объема
2) 150 м3 и более
3) 100 м 3 и более
4) 50 м 3 и более

19. Согласно таблицы № 2, пространства за подвесными потолками и между двойными полами при использовании кабелей (проводов) с объемом горючей массы менее 1,5 на метр кабельной линии (электропроводки), за подвесными потолками, выполненные из материалов группы горючести НГ и Г1, оборудуются

1) Оборудуются СПС и АУП
2) не оборудуются автоматическими установками
3) Только СПС
4) Только АУП

20. Согласно таблицы № 3, Мусоросборные камеры жилых многоквартирных зданий оборудуются АУП

1) 150 м2 и более
2) 100 м2 и более
3) 50 м2 и более
4) Не зависимо от площади

21. Под нормативным показателем площади помещений в таблице № 3 настоящего СП понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенные к противопожарным преградам, с пределом огнестойкости, не менее:

1) перегородки - EI 90, стены и перекрытия - REI 90
2) перегородки - EI 60, стены и перекрытия - REI 60
3) перегородки - EI 45, стены и перекрытия - REI 45
4) перегородки - EI 30, стены и перекрытия - REI 30

22. В скольких таблицах, представлен перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП и (или) СПС

1) 12
2) 8
3) 6
4) 4
5) 2

23. Помещения каких классов функциональной пожарной опасности, защищаемые, согласно данного СП системами АУП, должны дополнительно оборудоваться СПС

1) Ф4
2) Ф5
3) Ф1, Ф2, Ф3, Ф4
4) Ф3
5) Ф2
6) Ф1

24. Согласно таблицы № 1, одноэтажные здания торговли, при размещении торгового зала в наземной части здания оборудуются АУП, при

1) При площади здания более 10000 м2 и более
2) При площади здания более 5000 м2 и более
3) При площади здания более 1500 м2 и более
4) При площади здания 3500 м2 и более

25. Согласно таблицы № 1, одноэтажные здания торговли, при размещении торгового зала в наземной части здания оборудуются СПС, при:

1) При площади здания более менее5000 м2
2) При площади здания менее 3500 м2
3) При площади здания более менее1500 м2
4) При площади здания более менее10000 м2