Тест: Тест на знание СП 486 1311500
Список вопросов
1. Может ли данный СП использоваться при составлении специальных технических (СТУ) для объектов защиты |
|
1) Может, кроме объектов защиты - жилые здания | |
2) Может, кроме объектов защиты общественного назначения | |
3) Не может | |
4) Может | |
2. Что в данном СП подразумевается под зданием |
|
1) Пожарный отсек, выделенный от остальной части здания противопожарными стенами 1 -го типа | |
2) Здание в целом | |
3) Здание в целом или пожарный отсек, выделенный от остальной части здания противопожарными стенами 1 -го типа | |
3. Что первоначально необходимо установить, для определения необходимости защищать здание и его отдельные помещения АУП и СПС |
|
1) Необходимость защищать здание в целом | |
2) Необходимость защищать сооружение | |
3) Необходимость защищать помещения | |
4) Необходимость защитить оборудование | |
4. В лифтовых холлах и безопасных зонах, предусматривается установка: |
|
1) Не устанавливаются | |
2) Только АУП | |
3) СПС и АУП | |
4) Только СПС | |
5. Какой процент помещений подлежащих защите АУП, должен быть для условия полной защиты АУП здания: |
|
1) 60 % и более | |
2) 70 % и более | |
3) 40 % и более | |
4) 50 % и более | |
6. Выбери не правильный ответ. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП или СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: |
|
1) Помещения с мокрыми процессами | |
2) Лестничные клетки | |
3) Тамбура и тамбур-шлюзы | |
4) Помещения категории В 4 и Д | |
5) Чердаки зданий классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 2.1, Ф 4.1 и Ф 4.2 | |
7. Согласно таблице № 1, здания складов категории "В" по пожарной опасности с хранением на стелажах 5,5 м и более, оборудуются АУП |
|
1) При общей площади здания (пожарного отсека) 7000 м2 и более | |
2) не зависимости от площади и этажности | |
3) не оборудуются | |
8. Согласно таблице № 1, здания I, II, III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности СО, оборудуются АУП: |
|
1) Не требуется | |
2) Не зависимо от площади | |
3) При общей площади здания (пожарного отсека) 7000 м2 и более | |
4) Не зависимо от площади и этажности | |
9. Согласно таблице № 1, многоквартирные жилые дома оборудуются СПС |
|
1) При общей площади здания (пожарного отсека) менее 20000 м2 | |
2) Не требуется | |
3) Не зависимо от площади | |
4) При общей площади здания (пожарного отсека) 20000 м2 и более | |
10. Согласно таблице № 1, Жилые здания, высотой более 75 метров, оборудуются АУП |
|
1) Независимо от площади | |
2) Не требуется | |
3) При общей площади здания (пожарного отсека) менее 50000 м2 | |
4) При общей площади здания (пожарного отсека) 50000 м2 и более | |
11. Согласно таблице № 1, одноквартирные жилые дома необходимо оборудовать СПС |
|
1) Оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями независимо от площади | |
2) Не требуется | |
3) При общей площади здания (пожарного отсека) 200 м2 и более | |
4) Независимо от площади | |
12. Согласно таблице № 1, 3-х этажные здания торговли, оборудуются АУП |
|
1) Не требуется | |
2) При общей площади здания (пожарного отсека) 50000 м2 и более | |
3) При общей площади здания (пожарного отсека) 20000 м2 и более | |
4) Независимо от площади | |
13. Для отдельно стоящих стооительных бытовок и вагончиков, а так же для сгруппированных и расположенных не более чем в два уровня по высоте, при организации выхода непосредственно наружу из каждой бытовки (вагончика), допускается: |
|
1) применять автономные дымовые пожарные извещатели | |
2) выполнять СПС и АУП | |
3) выполнять СПС | |
4) выполнять АУП | |
14. Согласно таблице №3 помещениях охлаждаемых (холодильных) камер промышленных холодильников, не зависимо от площади |
|
1) оборудуются СПС и АУП | |
2) оборудуются только АУП | |
3) оборудуются только СПС | |
15. Согласно таблицы № 3, Специализированные помещения для размещения серверов оборудуются АУП, при |
|
1) 24 м2 и более | |
2) 50 м2 и более | |
3) 40 м2 и более | |
4) 30 м2 и более | |
16. Согласно таблицы № 3, Специализированные помещения для размещения серверов оборудуются СПС, при |
|
1) 24 м2 и менее | |
2) 50 м2 и менее | |
3) 40 м2 и менее | |
4) 30 м2 и менее | |
17. Согласно таблицы № 2, пространства за подвесными потолками и между двойными полами при использовании трубопроводов из материалов группы горючести Г2-Г4 или с изоляцией из указанных материалов, независимо от массы, оборудуются АУП |
|
1) 100 м 3 и более | |
2) 150 м3 и более | |
3) Независимо от площади и объема | |
4) 50 м 3 и более | |
18. Согласно таблицы № 2, пространства за подвесными потолками и между двойными полами при использовании кабелей (проводов) с объемом горючей массы от 1,5 до 7 литров на метр кабельной линии (электропроводки), оборудуются СПС |
|
1) Независимо от площади и объема | |
2) 150 м3 и более | |
3) 100 м 3 и более | |
4) 50 м 3 и более | |
19. Согласно таблицы № 2, пространства за подвесными потолками и между двойными полами при использовании кабелей (проводов) с объемом горючей массы менее 1,5 на метр кабельной линии (электропроводки), за подвесными потолками, выполненные из материалов группы горючести НГ и Г1, оборудуются |
|
1) Оборудуются СПС и АУП | |
2) не оборудуются автоматическими установками | |
3) Только СПС | |
4) Только АУП | |
20. Согласно таблицы № 3, Мусоросборные камеры жилых многоквартирных зданий оборудуются АУП |
|
1) 150 м2 и более | |
2) 100 м2 и более | |
3) 50 м2 и более | |
4) Не зависимо от площади | |
21. Под нормативным показателем площади помещений в таблице № 3 настоящего СП понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенные к противопожарным преградам, с пределом огнестойкости, не менее: |
|
1) перегородки - EI 90, стены и перекрытия - REI 90 | |
2) перегородки - EI 60, стены и перекрытия - REI 60 | |
3) перегородки - EI 45, стены и перекрытия - REI 45 | |
4) перегородки - EI 30, стены и перекрытия - REI 30 | |
22. В скольких таблицах, представлен перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП и (или) СПС |
|
1) 12 | |
2) 8 | |
3) 6 | |
4) 4 | |
5) 2 | |
23. Помещения каких классов функциональной пожарной опасности, защищаемые, согласно данного СП системами АУП, должны дополнительно оборудоваться СПС |
|
1) Ф4 | |
2) Ф5 | |
3) Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 | |
4) Ф3 | |
5) Ф2 | |
6) Ф1 | |
24. Согласно таблицы № 1, одноэтажные здания торговли, при размещении торгового зала в наземной части здания оборудуются АУП, при |
|
1) При площади здания более 10000 м2 и более | |
2) При площади здания более 5000 м2 и более | |
3) При площади здания более 1500 м2 и более | |
4) При площади здания 3500 м2 и более | |
25. Согласно таблицы № 1, одноэтажные здания торговли, при размещении торгового зала в наземной части здания оборудуются СПС, при: |
|
1) При площади здания более менее5000 м2 | |
2) При площади здания менее 3500 м2 | |
3) При площади здания более менее1500 м2 | |
4) При площади здания более менее10000 м2 |