Тест: Тест на знание СП 484 1311500


Список вопросов


1. Какому условию не должна удовлетворять зона контроля пожарной сигнализации (далее - ЗКПС)

1) ЗКПС должна включать в себя не более 5 смежных помещений
2) ЗКПС должна защищать помещения только одного этажа
3) ЗКПС должна контролироваться не более чем 32 ИП
4) Площадь ЗКПС не должна превышать 2000 м2

2. Если высота потолка 3 метра, а линейные балки на потолке менее 10 % от высоты помещения, расстояние между извещателями должно составлять:

1) 2,3
2) 6,05
3) 5,0
4) 6,4 м

3. Если высота потолка 4 метра, а линейные балки на потолке более 10 % от высоты помещения, расстояние между извещателями должно составлять:

1) 2,8 м
2) 1,4 м
3) 3,5 м

4. Если верхние отметки штабелей или строительных конструкций отстоят от потолка на 0,6м и менее, то..

1) данные отсеки рассматриваются как отдельные помещения
2) данный вопрос не рассматривается в нормах
3) данные отсеки расматриваются как одно помещение

5. Сколько алгоритмов сработки СПА есть в новых нормах

1) 3
2) 4
3) 2

6. Жилые помещения квартир оборудуются автономными ИП...

1) Зависит от ТЗ
2) Только при высоте здания более 28 метров
3) Оборудуются вне зависимости от этажности зданий

7. Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП не должно превышать

1) 550
2) 500
3) 512
4) 480

8. Пожарный пост не может располагаться...

1) на 2 этаже
2) на 1 этаже
3) на цокольном этаже

9. Ручные ИП должны быть установлены

1) В лифтомов ходе и межквартирном коридоре
2) в лифтовом холле
3) на выходе в лестничную клетку

10. В прихожей квартиры автоматические пожарные извещатели...

1) в радиусе не более 1 метра от входной двери
2) не устанавливаются
3) устанавливаются равномерно

11. Выберите неправильный вариант: В отдельные ЗКПС должны быть выделены

1) Квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физических и юридических лиц
2) пространства за фальшпотолком
3) каждые два этажа жилой части здания

12. Расстановка извещателей определяется...

1) Площадью помещения
2) Радиусом зоны контроля и высотой помещения
3) Расстояние между извещателями и высотой помещения

13. Если высота контролируемого помещения до 3,5м, какой радиус зоны контроля извещателя определен таблицей 2

1) 9,0 м
2) 6,4 м
3) 6,05 м
4) 5,5 м

14. Если высота контролируемого помещения от 3,5м до 6м какой радиус зоны контроля извещателя определен таблицей 2

1) 5,0 м
2) 5,7 м
3) 6,4 м
4) 6,05 м

15. Какой высоты максимум может быть пространство между фальшпотолком и плитой перекрытия чтобы можно было увеличить радиус зоны контроля ИП в 1,5 раза

1) 1,7
2) 1,5 м
3) 1,0 м
4) 0,5 м

16. Для реализации алгоритма С, защищаемое помещение должно контролироваться...

1) двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения должна контролироваться двумя ИП
2) одним автоматическим ИП при условии, что каждая точка помещения должна контролироваться одним ИП
3) тремя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения должна контролироваться двумя ИП

17. Активация УДП должна приводить...

1) к запуску СОУЭ
2) к запуску СОУЭ и той системы для которой. оно необходимо
3) к запуску только той системы, на проектирование которой оно применяется

18. Активация СОУЭ 1-2 типов должна происходить...

1) Автоматически по сигналу любой ЗКПС
2) Автоматически по сигналу от двух смежных ЗКПС
3) Автоматически по сигналу от трех смежных ЗКПС

19. Алгоритм А должен выполняться...

1) при срабатывании двух ИП без процедуры переопроса
2) при срабатывании одного ИП без процедуры переопроса
3) при срабатывании одного ИП с процедурой переопроса

20. Алгоритм B должен выполняться...

1) при срабатывании одного ИП с процедурой переопроса
2) при срабатывании одного ИП с процедурой переопроса или другого автоматического ИП
3) при срабатывании двух ИП включенной по системе

21. Активация системы противодымной вентиляции должна осуществляться от...

1) ЗКПС и/или АУПТ
2) только ЗКПС
3) только АУПТ

22. Многоквартирные жилые дома высотой более 28м могут защищаться

1) безадресной или адресной СПС
2) только адресной СПС
3) только безадресной СПС

23. Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций площадью более 3000м2 должны защищаться

1) Только адресной СПС
2) Безадресной или адресной СПС
3) Только без адресной СПС

24. Расстояние между ручными извещателями (ИПР) в здании, должно быть:

1) не менее 45 м
2) не более 30 м
3) не более 60 м
4) не более 45 м

25. Минимальное расстояние от ИП до стен (перегородок) и выступающих на 0,25 метра и более строительных конструкций и инженерного оборудование, должно быть: