Тест: Тест на знание СП 484 1311500
Список вопросов
1. Какому условию не должна удовлетворять зона контроля пожарной сигнализации (далее - ЗКПС) |
|
1) ЗКПС должна включать в себя не более 5 смежных помещений | |
2) ЗКПС должна защищать помещения только одного этажа | |
3) ЗКПС должна контролироваться не более чем 32 ИП | |
4) Площадь ЗКПС не должна превышать 2000 м2 | |
2. Если высота потолка 3 метра, а линейные балки на потолке менее 10 % от высоты помещения, расстояние между извещателями должно составлять: |
|
1) 2,3 | |
2) 6,05 | |
3) 5,0 | |
4) 6,4 м | |
3. Если высота потолка 4 метра, а линейные балки на потолке более 10 % от высоты помещения, расстояние между извещателями должно составлять: |
|
1) 2,8 м | |
2) 1,4 м | |
3) 3,5 м | |
4. Если верхние отметки штабелей или строительных конструкций отстоят от потолка на 0,6м и менее, то.. |
|
1) данные отсеки рассматриваются как отдельные помещения | |
2) данный вопрос не рассматривается в нормах | |
3) данные отсеки расматриваются как одно помещение | |
5. Сколько алгоритмов сработки СПА есть в новых нормах |
|
1) 3 | |
2) 4 | |
3) 2 | |
6. Жилые помещения квартир оборудуются автономными ИП... |
|
1) Зависит от ТЗ | |
2) Только при высоте здания более 28 метров | |
3) Оборудуются вне зависимости от этажности зданий | |
7. Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП не должно превышать |
|
1) 550 | |
2) 500 | |
3) 512 | |
4) 480 | |
8. Пожарный пост не может располагаться... |
|
1) на 2 этаже | |
2) на 1 этаже | |
3) на цокольном этаже | |
9. Ручные ИП должны быть установлены |
|
1) В лифтомов ходе и межквартирном коридоре | |
2) в лифтовом холле | |
3) на выходе в лестничную клетку | |
10. В прихожей квартиры автоматические пожарные извещатели... |
|
1) в радиусе не более 1 метра от входной двери | |
2) не устанавливаются | |
3) устанавливаются равномерно | |
11. Выберите неправильный вариант: В отдельные ЗКПС должны быть выделены |
|
1) Квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физических и юридических лиц | |
2) пространства за фальшпотолком | |
3) каждые два этажа жилой части здания | |
12. Расстановка извещателей определяется... |
|
1) Площадью помещения | |
2) Радиусом зоны контроля и высотой помещения | |
3) Расстояние между извещателями и высотой помещения | |
13. Если высота контролируемого помещения до 3,5м, какой радиус зоны контроля извещателя определен таблицей 2 |
|
1) 9,0 м | |
2) 6,4 м | |
3) 6,05 м | |
4) 5,5 м | |
14. Если высота контролируемого помещения от 3,5м до 6м какой радиус зоны контроля извещателя определен таблицей 2 |
|
1) 5,0 м | |
2) 5,7 м | |
3) 6,4 м | |
4) 6,05 м | |
15. Какой высоты максимум может быть пространство между фальшпотолком и плитой перекрытия чтобы можно было увеличить радиус зоны контроля ИП в 1,5 раза |
|
1) 1,7 | |
2) 1,5 м | |
3) 1,0 м | |
4) 0,5 м | |
16. Для реализации алгоритма С, защищаемое помещение должно контролироваться... |
|
1) двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения должна контролироваться двумя ИП | |
2) одним автоматическим ИП при условии, что каждая точка помещения должна контролироваться одним ИП | |
3) тремя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения должна контролироваться двумя ИП | |
17. Активация УДП должна приводить... |
|
1) к запуску СОУЭ | |
2) к запуску СОУЭ и той системы для которой. оно необходимо | |
3) к запуску только той системы, на проектирование которой оно применяется | |
18. Активация СОУЭ 1-2 типов должна происходить... |
|
1) Автоматически по сигналу любой ЗКПС | |
2) Автоматически по сигналу от двух смежных ЗКПС | |
3) Автоматически по сигналу от трех смежных ЗКПС | |
19. Алгоритм А должен выполняться... |
|
1) при срабатывании двух ИП без процедуры переопроса | |
2) при срабатывании одного ИП без процедуры переопроса | |
3) при срабатывании одного ИП с процедурой переопроса | |
20. Алгоритм B должен выполняться... |
|
1) при срабатывании одного ИП с процедурой переопроса | |
2) при срабатывании одного ИП с процедурой переопроса или другого автоматического ИП | |
3) при срабатывании двух ИП включенной по системе | |
21. Активация системы противодымной вентиляции должна осуществляться от... |
|
1) ЗКПС и/или АУПТ | |
2) только ЗКПС | |
3) только АУПТ | |
22. Многоквартирные жилые дома высотой более 28м могут защищаться |
|
1) безадресной или адресной СПС | |
2) только адресной СПС | |
3) только безадресной СПС | |
23. Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций площадью более 3000м2 должны защищаться |
|
1) Только адресной СПС | |
2) Безадресной или адресной СПС | |
3) Только без адресной СПС | |
24. Расстояние между ручными извещателями (ИПР) в здании, должно быть: |
|
1) не менее 45 м | |
2) не более 30 м | |
3) не более 60 м | |
4) не более 45 м | |
25. Минимальное расстояние от ИП до стен (перегородок) и выступающих на 0,25 метра и более строительных конструкций и инженерного оборудование, должно быть: |
|
1) не менее 0,75 м | |
2) не менее 0,5 м | |
3) не менее 0,3 м | |
4) не менее 0,1 м |