Тест: Тест на знание СП 485 1311500


Список вопросов


1. В замен какого нормативного акта введен в действие СП 1311500.2021

1) СП 1.13130.2009
2) СП 10.13130.2009
3) НПБ-110-2003
4) СП 5.13130.2009

2. Что такое распределительный трубопровод?

1) Трубопровод, на котором смонтированы оросители, распытители или насадки
2) Подводящий трубопровод до оросителей, распылителей или насадок
3) Трубопровод, соединяющий источник огнетушащего вещества с узлами управления

3. Какому ГОСТ должны соответствовать пенные АУП?

1) ГОСТ Р 51043-2002
2) ГОСТ Р 50588-2012 и ГОСТ Р 50800-95
3) ГОСТ Р 50800-95
4) ГОСТ Р 50588-2012

4. АУП должны быть обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей), при общем количестве более 1000 штук, не менее?

1) 50 штук и 10 штук
2) 100 штук и 20 штук
3) 150 штук и 30 штук
4) 15 штук и 3 штук

5. Оросители (распылители) воздушнозаполненных систем устанавливаются

1) только вертикально розеткой вниз
2) только вертикально розетками вверх или горизонтально
3) только вертикально розеткой вниз и горизонтально
4) только вертикально розеткой вверх

6. Расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций, должно составлять не менее:

1) 50 см
2) 20 см
3) 5 см
4) 2 см
5) 10 см

7. Монтаж стальных трубопроводов , следует осуществлять в соответствии с требованиями:

1) ГОСТ Р 51043-2002
2) ГОСТ 11474 -76
3) СП 75.13330.2011
4) СП 5.13130.2009

8. Диаметр распределительных, питающих и подводящих трубопроводов АУП и АУП-ТРВ, к которым присоединяются трубопроводы с пожарными кранами, должен быть не менее:

1) DN 114
2) DN 77
3) DN 65
4) DN 57

9. Скрытая прокладка стальных трубопроводов

1) допускается, с доступом к стыковым соединениям
2) допускается
3) не допускается

10. При использовании не металлических труб, у каждого оросителя должны быть установлены жесткие неподвижные опоры, подвески, кронштейны или хомуты, на расстоянии:

1) от 5 до 15 см
2) от 5 до 10 см
3) Не более 10 см
4) не более 5 см

11. Наполнение ГОТВ в модулях АУГП, должно составлять не менее .... от максимального заполнения, указанного в ТД на модули:

1) не менее 75 %
2) не менее 60 %
3) не менее 50 %
4) не менее 44 %

12. Высота помещения станции пожаротушения, в которых применяются модули и батареи, должна быть не менее:

1) 2,3 метров
2) 3 метров
3) 2,5 метров
4) 2 метрров

13. Настоящий свод правил не распространяется на проектирование установок пожаротушения для тушения класса пожара по ГОСТ 27331-87

1) В
2) В и D
3) D и C
4) C
5) D

14. При использовании СПЖ, установка перед ним запорной арматуры:

1) допускается, при условии автоматического контроля положения арматуры
2) не допускается
3) допускается

15. Количество оросителей на одной секции спринклерной АУП, следует применять

1) не более 1200
2) не более 1000
3) не более 800
4) не более 500

16. Максимальное количество оросителей на одной секции спринклерной АУП, идентификатором которых является СПЖ или установлены оросители с контролем пуска, следует принимать:

1) не более 1600
2) не более 1500
3) не более 1200
4) не более 1000

17. В спринклерных АУП сигнал на отключение жокей-насоса, компрессора или на отключение подачи воздуха от иных источником давления должен подаваться при снижении давления в системе трубопроводов ниже минимального рабочего давления не более чем на:

1) 0,1 МПа
2) 0,05 МПа
3) 0,08 МПа
4) 0,03 МПа
5) 0,01 МПа

18. Расстояние от термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя общего назначения, кроме скрытых, углубленных и потайных, до плоскости перекрытия или покрытия, должно быть:

1) от 0,08 до 0,30 метров
2) от 0,08 до 0,45 метров
3) от 0,05 до 0,30 метров
4) от 0,1 до 0,40 метров

19. Расстояние от термочувствительного элемента теплового замка оросителя до плоскости перекрытия или покрытия, для АУП -ПП, при использовании пожарных извещателей для формирования сигнала на вскрытие оросителя, должно быть:

1) не нормируется
2) от 0,08 до 0,30 метров
3) от 0,08 до 0,40 метров
4) от 0,05 до 0,30 метров

20. Предельно допустимая рабочая температура среды, в зоне расположения оросителей, с номинальной температурой срабатывания 57 С, согласно таблицы 6.4, не более:

1) 48 градусов
2) 38 градусов
3) 43 градуса
4) 30 градусов

21. Предельно допустимая рабочая температура среды, в зоне расположения оросителей, с номинальной температурой срабатывания 93 С, согласно Таблицы 6.4, не более:

1) 77 градусов
2) 70 градусов
3) 55 градусов
4) 50 градусов

22. Расстояние сварных стыков трубопроводов от края опоры:

1) не ближе 600 мм
2) не ближе 500 мм
3) не ближе 300 мм
4) не ближе 100 мм

23. Максимальное расстояние между опорными точками, в случае прокладки трубопровода через гильзы и пазы конструкций здания, без дополнительных креплений:

1) не более 6 метров
2) не более 5 метров
3) не более 4 метров
4) не более 3 метров

24. Трубопроводные разъемные муфты могут применяться на трубопроводах диаметром:

1) не более DN 200
2) не более DN 150
3) не более DN 100
4) не более DN 250

25. Предел огнестойкости коробов, каналов или штробов, для скрытой проходки не металлических трубопроводов, должна быть не ниже:

1) EI 15
2) EI 30
3) EI 45
4) EI 60