Тест: непон
Список вопросов
1. Что является границами (пределами) котла по пароводяному тракту? |
|
1) Наибольшие размеры котла по высоте, ширине и глубине с изоляцией и обшивкой, а также с укрепляющими или опорными элементами, но без учета выступающих приборов, труб отбора проб, импульсных трубок. | |
2) Запорные устройства питательных, дренажных и других трубопроводов, а также предохранительные клапаны и задвижки, ограничивающие внутренние полости элементов котла и присоединенных к ним трубопроводов. При отсутствии запорной арматуры пределами считаются границы котла заводской поставки. | |
3) Расстояние 1 м от любой внешней точки котла с изоляцией и обшивкой, а также с укрепляющими или опорными элементами, с учетом выступающих приборов, труб отбора проб, импульсных трубок. | |
4) Границы котла заводской поставки. | |
2. Выберите правильное определение термина "давление котла (элемента) разрешенное": |
|
1) Максимально допустимое избыточное давление котла (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или контрольного расчета на прочность. | |
2) Максимально допустимое избыточное давление котла (элемента), при его испытаниях. | |
3) Максимальное абсолютное давление в котле (элементе), которое нельзя превышать в процессе его эксплуатации. | |
4) Максимальное избыточное давление за котлом при нормальных условиях эксплуатации, указанное изготовителем. | |
3. Выберите правильное определение термина "давление котла (элемента) расчетное": |
|
1) Избыточное давление, при котором должно производиться гидравлическое испытание котла (элемента) на прочность и плотность. | |
2) Максимальное избыточное давление котла (элемента), на которое производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих надежную работу в течение расчетного ресурса. | |
3) Максимальное избыточное давление за котлом (элементом) при нормальных условиях эксплуатации. | |
4) Максимально допустимое избыточное давление котла (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или контрольного расчета на прочность. | |
4. Технические устройства и их элементы, на которые распространяются требования "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С", а также требования технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013, должны поставляться в Республику Беларусь при условии, что они ... |
|
1) ... прошли оценку (подтверждение) соответствия техническим регламентам Таможенного союза. | |
2) ... имеют сертификат происхождения товара. | |
3) ... зарегистрированы в компетентном органе одной из стран-участниц таможенного союза. | |
4) ... произведены на территории государств-участниц таможенного союза. | |
5. При каком условии осуществляется изготовление технических устройств и их элементов, на которые распространяются требования "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С", если эти технические устройства и элементы и не попадают под действие ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013? |
|
1) При условии реализации таких технических устройств и их элементов только за пределами Таможенного союза. | |
2) По конструкторской и технологической документации, согласованной с Госпромнадзром. | |
3) При наличии положительного заключения по результатам экспертизы промышленной безопасности опытных образцов. | |
4) При наличии соответствующего разрешения, выданного установленным порядком. | |
6. С кем должны быть согласованы изменение конструкторской документации котла, необходимость в которых возникает в процессе изготовления, монтажа, эксплуатации, ремонта, модернизации, модифицирования или реконструкции? |
|
1) Только с Госпромнадзором и головной специализированной организацией по котлам. | |
2) Только с отделом технического контроля организации - изготовителя котла. | |
3) Только с Госпромнадзором. | |
4) С автором конструкции котла, а для котлов, приобретенных за пределами Республики Беларусь, а также при отсутствии автора конструкции котла - с головной специализированной организацией по котлам. | |
7. В газоходах за каждым паровым котлом устанавливается дымовая заслонка (шибер). Какая конструктивная особенность имеется у такой заслонки у котлов, работающих на газе и жидком топливе? |
|
1) Заслонка должна иметь устройство для надежной фиксации в среднем положении. | |
2) Заслонка должна закрываться плотно и не иметь щелей и отверстий. | |
3) В нижней части заслонки выполняют отверстие диаметром не менее 10 мм. | |
4) В верхней части заслонки выполняют отверстие диаметром не менее 50 мм. | |
8. Продольные сварные швы соседних обечаек цилиндрических элементов, а также шов сварного днища со сварным швом обечайки парового котла не должны располагаться по одной оси. Каким должно быть минимальное смещение осей этих швов? |
|
1) 150 мм. | |
2) 50 мм. | |
3) 100 мм. | |
4) 200 мм. | |
9. В стыковых сварных соединениях деталей паровых котлов различной номинальной толщины должен быть обеспечен плавный переход от одной детали к другой путем постепенного утонения более толстостенной детали. Каким должен быть угол наклона каждой из поверхностей такого перехода? |
|
1) Не более 15°. | |
2) Более 30°. | |
3) Более 15°. | |
4) Не более 30°. | |
10. Каким должно быть расстояние от края шва стыкового сварного соединения парового котла до оси отверстия под развальцовку или приварку труб? |
|
1) 50 мм. | |
2) Не менее двух диаметров отверстия. | |
3) 100 мм. | |
4) Не менее 0,9 диаметра отверстия. | |
11. Применение в Республике Беларусь горелочных устройств (горелок), работающих на газообразном топливе (если сведения о них не включены в паспорт котла), допускается только при ... |
|
1) ... согласовании конструкторской и технологической документации с Госпромнадзором. | |
2) ... наличии разрешения разработчика котла. | |
3) ... наличии разрешения газоснабжающей организации. | |
4) ... подтверждении их соответствия требованиям ТР ТС 016/2011. | |
12. Применение в Республике Беларусь горелочных устройств (горелок) на жидком и твердом топливе (предтопок), если сведения о них не включены в паспорт котла, допускается только при ... |
|
1) ... наличии разрешения разработчика котла. | |
2) ... наличии разрешения органа государственного управления в области охраны окружающей среды. | |
3) ... наличии разрешения Госпромнадзора (главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь - для поднадзорных объектов). | |
4) ... подтверждении их соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза. | |
13. Применение в Республике Беларусь горелочных устройств (горелок), если сведения о них не включены в паспорт котла, допускается при наличии соответствующего разрешения или при подтверждении их соответствия требованиям ТР ТС 016/2011. Где должна находиться копия разрешения (документа, подтверждающего соответствие ТР ТС)? |
|
1) Для изготовителей - резидентов Республики Беларусь она должна находиться в отделе сбыта. Для нерезидентов Республики Беларусь (иностранных изготовителей) она должна быть передана в Госпромнадзор. | |
2) Она должна прилагаться к паспорту горелочного устройства (горелки). | |
3) Она должна находиться в территориальных органах Госпромнадзора по месту регистрации владельца котла. | |
4) Она должна находиться у изготовителя или поставщика (дилера, импортера) и выдаваться по первому требованию владельцу котла и представителям компетентных органов. | |
14. При наличии какого согласования допускается замена горелочных устройств котлов на горелочные устройства с другими техническими характеристиками (мощность, давление топлива, длина факела и т.п.)? |
|
1) При наличии согласования с организацией - изготовителем устанавливаемого горелочного устройства. | |
2) При наличии согласования с органом государственного пожарного надзора. | |
3) При наличии согласования с Энергонадзором | |
4) При наличии согласования с организацией - изготовителем котла. | |
15. Какую из указанных ниже функций могут не обеспечивать блоки газового оборудования паровых и водогрейных котлов в комплекте с системой управления? |
|
1) Безопасный розжиг и регулирование расхода газа. | |
2) Автоматическую продувку воздухом газовых полостей горелки после ее отключения. | |
3) Отсечку газа при нарушении технологических параметров работы котла при недопустимых отклонениях давления газа, воздуха или погасания факела горелки. | |
4) Автоматическую опрессовку всех запорных устройств. | |
16. Какую из указанных ниже функций могут не обеспечивать блоки мазутные, предназначенные для подачи жидкого топлива в форсунку горелки паровых и водогрейных котлов? |
|
1) Регулирование подачи топлива, прекращение подачи топлива при нарушении технологических параметров работы котла. | |
2) Безопасный розжиг, подачу пара на распыление для паромеханических форсунок, рециркуляцию топлива. | |
3) Автоматическую продувку форсунки после её отключения. | |
4) Автоматическую опрессовку всех запорных устройств. | |
17. Что из указанного в вариантах ответа не относится к контролю качества сварки и сварных соединений котлов? |
|
1) Нормоконтроль конструкторской документации на изделие. | |
2) Операционный контроль технологии сварки. | |
3) Проверка уровня квалификации и аттестации персонала. | |
4) Контроль качества основных материалов. | |
18. Какое количество изделий и их сварных соединений подлежат визуальному и измерительному контролю при изготовлении, монтаже, реконструкции и ремонте котлов? |
|
1) Выборочно. | |
2) 50%. | |
3) Не менее 25%. | |
4) Каждое изделие и все его сварные соединения по всей длине. | |
19. Какие допускаются отклонения по овальности поперечного сечения в цилиндрических, конических и сферических элементах котлов, изготовленных из сварных листов или поковок при условии подтверждения расчетом на прочность? |
|
1) Не более 5 %. | |
2) Не более 1,5 мм. | |
3) Не более 5 мм. | |
4) Не более 1,5 %. | |
20. Допускается ли подвергать ультразвуковому контролю сварные соединения элементов котлов с конструктивным непроваром (без полного проплавления)? |
|
1) Допускается в исключительных случаях при высокой квалификации дефектоскописта, подтвержденной результатами его аттестации. | |
2) Допускается для соединений неответственных элементов. | |
3) Не допускается. | |
4) Допускается при известной величине непровара (глубине проплавления). | |
21. В каком объеме подлежат ультразвуковому или радиографическому контролю стыковые сварные соединения днищ и трубных решеток газотрубных (жаротрубных) котлов из сталей перлитного класса? |
|
1) Не менее 50 % длины контролируемого шва. | |
2) Данные соединения не подлежат ультразвуковому или радиографическому контролю. | |
3) По всей длине соединений. | |
4) Не менее 25 % длины контролируемого шва. | |
22. Подлежат ли ультразвуковому или радиографическому контролю места сопряжения стыковых продольных и поперечных сварных соединений барабанов и коллекторов котлов из сталей перлитного класса? |
|
1) Подлежат выборочно по усмотрению дефектоскописта. | |
2) Подлежат. | |
3) Подлежат только в случае, когда этими методами контроля проверяются участки поперечных или продольных сварных соединений, на которых расположены данные сопряжения. | |
4) Не подлежат. | |
23. Требуется ли проверять зону термического влияния сварки в основном металле в процессе контроля радиографией или ультразвуком ремонтных заварок выборок металла элементов котла? |
|
1) Требуется только в случаях, когда не предполагается последующая термообработка. | |
2) Требуется только в случае, когда данный участок не проверяется дополнительно магнитопорошковой или капиллярной дефектоскопией. | |
3) Нет, не требуется. | |
4) Да, требуется. | |
24. Чему равно значение пробного давления при гидравлическом испытании котлов, на которые отсутствуют ТНПА (стандарты)? |
|
1) Значение пробного давления определить по аналогии с близким по характеристикам котлом, на который имеется ТНПА (стандарт). | |
2) По усмотрению ответственного за проведение испытаний. | |
3) 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 бар). | |
4) 1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа (3 бар). | |
25. Какие типы предохранительных устройств от повышения давления применяются на котлах, экономайзерах (кроме транспортабельных котельных)? |
|
1) Выкидные предохранительные устройства (гидрозатворы). | |
2) Все типы, указанные в других вариантах ответа. | |
3) Пружинные предохранительные клапаны прямого действия. | |
4) Рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия. | |
26. Какие типы предохранительных устройств нельзя применять в транспортабельных котельных? |
|
1) Рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия. | |
2) Пружинные предохранительные клапаны прямого действия. | |
3) Все типы, указанные в других вариантах ответа. | |
4) Выкидные предохранительные устройства (гидрозатворы). | |
27. Какой минимальный диаметр допускается у предохранительных клапанов водогрейных котлов, имеющих барабаны, а также котлов без барабанов мощностью свыше 0,4 МВт? |
|
1) Минимальный диаметр не нормируется. | |
2) 32 мм при установке двух клапанов и 25 мм при установке трех и более клапанов. | |
3) 40 мм. | |
4) 40 мм при установке одного клапана и 32 мм при установке двух и более клапанов. | |
28. Какие водогрейные котлы и котлы-утилизаторы могут оборудоваться только одним предохранительным клапаном? |
|
1) Никакие. | |
2) Все водогрейные котлы и котлы-утилизаторы без барабанов. | |
3) Мощностью 0,4 МВт и менее, а также котлы которые эксплуатируются в полностью автоматизированном режиме. | |
4) Мощностью 1 МВт и менее. | |
29. На каких водогрейных котлах вместо одного предохранительного клапана допускается устанавливать обвод с обратным клапаном, пропускающим воду из котла, в обход запорной арматуры на выходе горячей воды? |
|
1) На всех водогрейных котлах. | |
2) На котлах, имеющих не менее двух предохранительных клапанов. | |
3) На котлах единичной мощностью 150 кВт и менее при наличии запорной арматуры между котлом и расширительным баком системы отопления. | |
4) На котлах единичной мощностью 100 кВт и более (в том числе имеющих один предохранительный клапан) при условии отсутствия запорной арматуры между котлом и расширительным баком системы отопления. | |
30. Разрешается ли заменять предохранительные клапаны на котлах обводами в случае включения котлов (с барабанами) в систему теплоснабжения без расширительного бака? |
|
1) Разрешается без ограничений. | |
2) Не разрешается. | |
3) Разрешается на котлах, имеющих не менее двух предохранительных клапанов. | |
4) Разрешается на котлах единичной мощностью 100 кВт и более. | |
31. При наличии в котельных нескольких водотрубных, секционных водогрейных котлов без барабанов, работающих на общий трубопровод горячей воды (если запорная арматура имеется на котлах и на общем трубопроводе), разрешается вместо каждого предохранительного клапана устанавливать на каждом котле обвод с обратным клапаном мимо запорной арматуры на выходе из котла. Что при этом должно быть на общем трубопроводе горячей воды (в пределах котельной)? |
|
1) Один предохранительный клапан диаметром не менее 50 мм. | |
2) Два манометра, один из которых является контрольным. | |
3) Два предохранительных клапана между запорной арматурой на котлах и на общем трубопроводе. | |
4) Предохранительный клапан или выкидная труба, соединяющая трубопровод с верхней частью бака для воды. | |
32. Какой минимальный диаметр обводов и обратных клапанов допускается на котлах? |
|
1) 32 мм. | |
2) 32 мм - для котлов мощностью до 0,28 МВт и 40 мм - для котлов мощностью более 0,28 МВт. | |
3) 20 мм - для котлов мощностью до 0,1 МВт и 32 мм - для котлов мощностью более 0,1 МВт. | |
4) 40 мм - для котлов мощностью до 0,28 МВт и 50 мм - для котлов мощностью более 0,28 МВт. | |
33. Какое из указанных ниже утверждений соответствует требованиям "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С" в отношении давления, от которого предохранительные клапаны защищают котлы? |
|
1) Предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 15 % расчетного (разрешенного) при полностью открытом клапане. | |
2) Начало открытия предохранительных клапанов котлов должно происходить при давлении, которое не менее чем на 10% выше рабочего. | |
3) Начало открытия предохранительных клапанов котлов должно происходить при давлении, которое не менее чем на 10% выше расчетного (разрешенного). | |
4) Предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 5 % рабочего. | |
34. В каком документе указывается давление начала открытия предохранительных клапанов котла? |
|
1) В паспорте предохранительного клапана. | |
2) В паспорте котла. | |
3) В инструкции по ОТ при эксплуатации котла. | |
4) В должностных инструкциях обслуживающего персонала. | |
35. Где должны устанавливаться предохранительные устройства на паровых котлах с естественной циркуляцией без пароперегревателя? |
|
1) На верхнем барабане или сухопарнике. | |
2) На выходных коллекторах или барабане. | |
3) На питательном трубопроводе. | |
4) На выходных коллекторах или выходном паропроводе. | |
36. Где должны устанавливаться предохранительные устройства на водотрубных, секционных водогрейных котлах-утилизаторах? |
|
1) На выходных патрубках за запорной арматурой. | |
2) В самой верхней точке водяного контура. | |
3) В самой нижней точке водяного контура. | |
4) На выходных патрубках, присоединенных непосредственно к котлу (без промежуточной запорной арматуры). | |
37. Где должны устанавливаться предохранительные устройства на газотрубных (жаротрубных) водогрейных котлах-утилизаторах? |
|
1) В самой нижней точке водяного контура. | |
2) На выходных патрубках за запорной арматурой. | |
3) На барабане. | |
4) На выходных патрубках, присоединенных непосредственно к котлу (без промежуточной запорной арматуры). | |
38. Какие требования предъявляются к площади сечения патрубка котла при расположении на нем нескольких предохранительных клапанов? |
|
1) Площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее суммарной площади сечения клапанов, установленных на этом патрубке. | |
2) Площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее площади сечения клапана максимального диаметра. | |
3) Площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее 1,25 суммарной площади сечения клапанов, установленных на этом патрубке. | |
4) Площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее 1,25 площади сечения клапана максимального диаметра. | |
39. Где указана методика регулировки предохранительных клапанов котла? |
|
1) В паспорте предохранительного клапана. | |
2) В "Правилах по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С". | |
3) В руководстве по эксплуатации организации - изготовителя котла. | |
4) В паспорте котла. | |
40. Допускается ли установка промежуточных фланцев и запорных органов на трубах, соединяющих указатели уровня воды с котлами? |
|
1) Не допускается. | |
2) Допускается без ограничений. | |
3) Допускается на котлах паропроизводительностью не более 0,5 т/ч. | |
4) Допускается при наличии не менее двух указателей уровня прямого действия, не имеющих общих труб для подключения. | |
41. На шкале манометра котла должна быть нанесена красная черта. Какому давлению она соответствует? |
|
1) Давлению открытия предохранительного клапана. | |
2) Пробному давлению в котле, создаваемому при его гидравлических испытаниях. | |
3) Разрешенному давлению в котле с учетом добавочного давления от веса столба жидкости. | |
4) Номинальному рабочему давлению в котле. | |
42. В каком месте трубопровода подвода жидкого топлива к горелкам (форсункам) котла устанавливают манометр? |
|
1) Перед последней по ходу топлива запорной арматурой. | |
2) После последней по ходу топлива запорной арматуры. | |
3) В средней части трубопровода. | |
4) В непосредственной близости от места подачи топлива в трубопровод. | |
43. Где устанавливаются манометры на водогрейных котлах, водогрейных котлах-утилизаторах? |
|
1) Во всех точках, указанных в других вариантах ответа. | |
2) На входе воды в котел после запорной арматуры. | |
3) На выходе нагретой воды из котла до запорной арматуры. | |
4) На всасывающих и нагнетательных линиях циркуляционных и подпиточных насосов на одном уровне. | |
44. В типовом случае, у каждого парового котла манометр устанавливают на питательной линии перед органом, регулирующим питание котла. Допускается ли вместо этого установка одного манометра на общей питательной линии нескольких котлов? |
|
1) Не допускается. | |
2) Допускается для группы котлов паропроизводительностью менее 2 т/ч. | |
3) Допускается по согласованию с Госпромнадзором. | |
4) Допускается только при использовании в качестве питательного устройства центробежных насосов с электрическим приводом, у которых давление на выходе при нулевом расходе не превышает 1,5 рабочего давления в котле. | |
45. В каком из указанных ниже мест допускается не устанавливать термометр при объединении в одну технологическую линию двух и более водогрейных котлов? |
|
1) На подающих трубопроводах каждого котла в случае установки термометра на общем подающем трубопроводе. | |
2) На общем подающем трубопроводе. | |
3) На обратных трубопроводах каждого котла в случае установки термометра на общем обратном трубопроводе. | |
4) На общем обратном трубопроводе. | |
46. В каком месте должен устанавливаться прибор для измерения температуры питательной воды на паровых котлах? |
|
1) В нижней части котла. | |
2) Прибор для измерения температуры питательной воды устанавливать не обязательно. | |
3) На питательных трубопроводах. | |
4) На котле в районе подсоединения питательных трубопроводов. | |
47. Что из указанного в вариантах ответа устанавливается на паропроводе в непосредственной близости от котла? |
|
1) Расходомер. | |
2) В непосредственной близости от котла ничего не устанавливается. | |
3) Обратный клапан. | |
4) Запорная арматура. | |
48. Что из указанного в вариантах ответа должно быть установлено на питательном трубопроводе к котлу? |
|
1) Обратный клапан и запорная арматура между клапаном и котлом. | |
2) Фильтр и запорная арматура между фильтром и котлом. | |
3) Только запорная арматура. | |
4) Запорная арматура и обратный клапан между арматурой и котлом. | |
49. Допускается ли наличие фланцевых соединений на участках дренажных и продувочных трубопроводов между котлом и запорной арматурой? |
|
1) Допускается без ограничений. | |
2) Не допускается. | |
3) Допускается только при условном проходе не менее 32 мм. | |
4) Допускается, только если эти соединения требуются для соединения трубопровода с котлом или запорной арматурой. | |
50. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение его подачи при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых отключение автоматикой подачи топлива не требуется? |
|
1) Прекращение подачи электроэнергии. | |
2) Достижение номинального уровня воды в паровом котле. | |
3) Возникновение неисправности цепей защиты. | |
4) Погасание факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается. | |
51. Допускается ли устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами? |
|
1) Допускается без ограничений. | |
2) Допускается только над водогрейными котлами. | |
3) Не допускается. | |
4) Допускается только в случае, когда котел установлен в производственном помещении в здании, которое отвечает требованиям СНиП 11-35-76 и | |
52. Какие требования предъявляются к высоте перегородки, отделяющей место установки котла от остальной части производственного помещения? |
|
1) От 1,5 до 2,25 м. | |
2) По всей высоте помещения. | |
3) По всей высоте котла. | |
4) По всей высоте котла, но не ниже 2 м. | |
53. Какая температура воздуха должна поддерживаться зимой в котельной в зоне постоянного пребывания обслуживающего персонала, кроме зон размещения щитов и помещений насосных станций? |
|
1) Не ниже + 18 °С. | |
2) Не ниже + 12 °С. | |
3) Не ниже + 5 °С. | |
4) Не ниже 0 °С. | |
54. Какая температура воздуха должна поддерживаться зимой в котельной в зоне размещения щитов и в помещениях насосных станций? |
|
1) В зоне щитов - не ниже + 22 °С. На насосных станциях - не ниже + 5 °С. | |
2) Не ниже + 22 °С. | |
3) Не ниже + 10 °С. | |
4) В зоне щитов - не ниже + 18 °С. На насосных станциях - не ниже + 15 °С. | |
55. Какая температура воздуха должна поддерживаться зимой в котельной на закрытых разгрузочных устройствах и в помещениях без постоянного обслуживания? |
|
1) Не ниже + 5 °С. | |
2) Не ниже 0 °С. | |
3) Не ниже + 10 °С. | |
4) Не регламентируется. | |
56. При какой высоте расположения светильников общего освещения относительно пола котельной (площадок обслуживания) к светильникам предъявляются дополнительные требования (невозможность доступа к лампам без инструмента, ввод в трубах, металлорукавах или оболочках, пониженное напряжение питания)? |
|
1) Более 2,0 м. | |
2) При любой высоте. | |
3) Менее 3,0 м. | |
4) Менее 2,5 м. | |
57. Какое напряжение применяется в котельной для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания? |
|
1) Не выше 12 В. | |
2) Не выше 42 В. | |
3) Не выше 36 В. | |
4) Не выше 110 В. | |
58. Какая организация выбирает конструкцию площадок обслуживания в котельной? А - организация - изготовитель котла; Б - организация, выполняющая монтаж котла; В - организация, выполняющая строительство котельной; Г - организация, выполняющая проект технологической части котельной; Д - организация - владелец котла. |
|
1) Б, В. | |
2) А, Б, В, Г. | |
3) Б, В, Г, Д. | |
4) А, Г. | |
59. Где производится заливка водой золы и шлака при ручном золоудалении? А - в зольных бункерах; Б - в вагонетках у зольных бункеров; В - в вагонетках снаружи здания котельной Г - в месте сбора и хранения золы и шлака. |
|
1) А, Б, В. | |
2) В, Г. | |
3) А, Б. | |
4) А, Б, В, Г. | |
60. При каком условии разрешается предусматривать установку закрытых расходных баков жидкого топлива в котельных залах (но не над котлами) и отдельно стоящих котельных? |
|
1) При количестве топлива в баке не более чем на одну рабочую смену. | |
2) При емкости бака не более 5 м3 для мазута и 1 м3 - для легкого нефтяного топлива. | |
3) При устройстве системы подачи в бак огнегасящего состава. | |
4) Не разрешается ни при каких условиях. | |
61. На каком этапе подлежат регистрации в Госпромнадзоре котельные, в которых установлены паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 °С суммарной мощностью более 200 кВт или единичной мощностью более 100 кВт? |
|
1) После проведения технического освидетельствования, до приемки в эксплуатацию котлов. | |
2) После проведения технического освидетельствования и приемки в эксплуатацию котлов, до пуска в работу. | |
3) До проведения технического освидетельствования котлов. | |
4) До начала монтажа котлов. | |
62. Кем может быть составлен паспорт котла, подлежащего регистрации в Госпромнадзоре, при отсутствии заводского паспорта? А - изготовителем котла; Б - организацией, должным образом уполномоченной организацией-изготовителем; В - организацией, имеющей в своем составе лабораторию, аккредитованную в установленном порядке на право диагностирования котлов; Г - лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов; |
|
1) А, Б. | |
2) А, Б, В, Г. | |
3) А, В. | |
4) А, Б, В. | |
63. Кем подписывается удостоверение о качестве монтажа котлов (котельной)? |
|
1) Уполномоченным представителем Госпромнадзора. | |
2) Руководителем организации, производившей монтаж котлов (котельной), и владельцем котельной. | |
3) Руководителем организации, производившей монтаж котлов (котельной). | |
4) Руководителем организации, имеющей в своем составе лабораторию, аккредитованную в установленном порядке на право диагностирования котлов. | |
64. В каких случаях производится перерегистрация в Госпромнадзоре котельных (котлов-утилизаторов)? А - при передаче их другому владельцу; Б - при изменении наименования организации - владельца; В - при замене котлов; Г - при изменении количества или типа установленных котлов; Д - при изменении вида используемого топлива. |
|
1) А, Б, Г. | |
2) А, Б, В, Г, Д. | |
3) А, Б, Д. | |
4) А, Г. | |
65. В течение какого срока после перемещения транспортабельной (передвижной) котельной в другой регион и постановки на временный учет ее необходимо предъявить инспектору Госпромнадзора для получения разрешения на эксплуатацию? |
|
1) В течение 15 рабочих дней. | |
2) В течение 1 месяца. | |
3) Срок определяет Госпромнадзор при постановке котельной на временный учет. | |
4) В течение 7 рабочих дней. | |
66. Каждый котел, экономайзер до пуска в работу, периодически - в процессе эксплуатации и должен подвергаться техническому освидетельствованию. Кто в общем случае проводит это техническое освидетельствование? |
|
1) Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла. | |
2) Инспектор, эксперт Госпромнадзора. | |
3) Организация, имеющая в своем составе лабораторию, аккредитованную в установленном порядке на право технического освидетельствования или диагностирования котлов. | |
4) Организация, имеющая специальное разрешение (лицензию) на право технического освидетельствования котлов. | |
67. Что включает в себя техническое освидетельствование котла? |
|
1) Наружный, внутренний осмотры, очистку поверхностей нагрева от отложений, а по требованию инспектора должностного лица Госпромнадзора - гидравлическое испытание. | |
2) В обязательном порядке наружный, внутренний осмотры и гидравлическое испытание, а по требованию должностного лица Госпромнадзора - техническое диагностирование металла, при необходимости - физические методы неразрушающего контроля металла и сварных соединений. | |
3) Наружный осмотр и гидравлическое испытание. | |
4) В обязательном порядке визуальный осмотр и контроль элементов котла методами неразрушающего контроля, а при необходимости - гидравлическое испытание. | |
68. В какие сроки необходимо проводить техническое освидетельствование котла: - наружный и внутренний осмотры? |
|
1) После каждой очистки внутренних поверхностей нагрева или ремонта котла с применением сварки, клепки или вальцовки, ремонта, связанного с переборкой секций котла, но не реже одного раза в 12 месяцев. | |
2) После каждой очистки внутренних поверхностей или ремонта элементов, но не реже чем через 6 месяцев. | |
3) 2 раза в год. | |
4) Ежегодно. | |
69. В какие сроки необходимо проводить техническое освидетельствование котла: - гидравлическое испытание рабочим давлением? |
|
1) После каждой очистки внутренних поверхностей нагрева или ремонта котла с применением сварки, клепки или вальцовки, ремонта, связанного с переборкой секций котла, но не реже одного раза в 18 месяцев. | |
2) 2 раза в год. | |
3) После очистки внутренних поверхностей нагрева, ремонта, связанного с переборкой секций котла, но не реже одного раза в 12 месяцев; | |
4) Ежегодно. | |
70. В какие сроки необходимо проводить техническое освидетельствование котла: - гидравлическое испытание пробным давлением? |
|
1) Ежегодно. | |
2) После ремонта котла с применением сварки, клепки или вальцовки. | |
3) 2 раза в год. | |
4) После каждой очистки внутренних поверхностей или ремонта элементов, но не реже чем через 6 месяцев. | |
71. С какой целью проводятся наружные и внутренние осмотры котлов, экономайзеров при периодических и внеочередных технических освидетельствованиях? |
|
1) При осмотрах устанавливается исправность котла, экономайзера и возможность его безопасной эксплуатации. | |
2) При осмотрах проверяется состояние культуры производства на рабочих местах персонала котельной. | |
3) При осмотрах выявляются нарушения правил эксплуатации котла, экономайзера, допущенные персоналом за период с момента предыдущего осмотра. | |
4) При осмотрах устанавливается величина пробного давления при последующих гидравлических испытаниях. | |
72. Какие работы должны быть проведены перед наружным и внутренним осмотром котла при техническом освидетельствовании? |
|
1) Котел должен быть охлажден и очищен, при этом сажа, накипь и отложения не удаляются с целью последующей оценки режима работы котла. | |
2) Котел должен быть охлажден, очищен от накипи, сажи, золы и шлаковых отложений. Внутренние устройства в барабане, мешающие осмотру - удалены. | |
3) Котел должен быть остановлен, вскрыты все люки и лючки, внутренние устройства в барабане не удаляются, коммуникации подвода воды и пара отстыковываются. | |
4) Котел должен быть остановлен, ввода слита, вскрыты все люки и лючки, внутренние устройства в барабане, сажа и накипь не удаляются с целью последующей оценки режима работы котла. | |
73. Имеет ли право лицо, проводящее техническое освидетельствование котла, потребовать вскрытия обмуровки или снятия изоляции полностью или частично, а также полного или частичного удаления дымогарных труб? |
|
1) Не имеет права. | |
2) Имеет право только, если данные работы предусмотрены в смете (нормативах материальных и трудовых затрат). | |
3) Имеет право только, если является инспектором, экспертом Госпромнадзора. | |
4) Имеет право, если сомневается в исправном состоянии стенок и швов. | |
74. В какой последовательности проводятся работы по техническому освидетельствованию котла? |
|
1) Сперва наружный и внутренний осмотры, затем гидравлическое испытание. | |
2) Сперва внутренний осмотр, затем гидравлическое испытание, после которого проводится наружный осмотр. | |
3) Сперва гидравлическое испытание, затем наружный и внутренний осмотры. | |
4) Сперва внутренний осмотр, затем гидравлическое испытание, в процессе которого проводится наружный осмотр. | |
75. В каком из вариантов ответа указан случай, в котором требуется обязательно проводить внеочередное техническое освидетельствование котла, экономайзера? |
|
1) Кочегар (оператор) имеет перерыв в работе более 12 месяцев. | |
2) Котел, экономайзер находится в бездействии более 1 года. | |
3) Автоматика безопасности котла отключила подачу жидкого (газообразного) топлива при недопустимом снижении разряжения в топке котла. | |
4) Обязанности лица, ответственного за содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию котла возложены на нового специалиста. | |
76. При техническом освидетельствовании котла были обнаружены дефекты, снижающие прочность его элементов. Может ли быть разрешена эксплуатация котла без замены дефектных элементов? |
|
1) Может до замены дефектных элементов при пониженных параметрах при условии представления в Госпромнадзор расчета на прочность. Разрешение Госпромнадзора прикладывается к паспорту котла. | |
2) Не может. | |
3) Может до замены дефектных элементов при пониженных параметрах при условии, что возможность эксплуатации котла подтверждена расчетом на прочность, представляемым владельцем котла, и проведен поверочный расчет пропускной способности предохранительных клапанов. Результаты освидетельствования и заключение о возможности работы котла с указанием разрешенных параметров и сроков следующего освидетельствования должны быть записаны в паспорт котла. | |
4) Может в течение ограниченного срока с разрешения лица, проводившего освидетельствование, с записью в паспорт результатов технического освидетельствования и разрешенного срока эксплуатации. | |
77. Какая дополнительная информация записывается в паспорт котла, экономайзера, при досрочном (внеочередном) техническом освидетельствовании? |
|
1) Номер и дата выдачи удостоверения лицу, проводившему освидетельствование. | |
2) Вся информация, что указана в других вариантах ответа. | |
3) Укрупненный перечень работ, выполненных в процессе освидетельствования. | |
4) Причина, вызвавшая необходимость такого освидетельствования. | |
78. Кем записываются в паспорт котла результаты освидетельствования и заключение о возможности его работы? |
|
1) Работником, на которого возложено делопроизводство. | |
2) Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла. | |
3) Техническим руководителем организации - владельца котла. | |
4) Лицом, производящим освидетельствование. | |
79. Что необходимо сделать лицу, проводившему техническое освидетельствование котла, если при анализе дефектов, будет установлено, что их возникновение связано с режимом эксплуатации котлов данной организацией? |
|
1) Потребовать проведения внеочередного освидетельствования всех установленных в этой организации котлов, эксплуатация, которых проводилась по одинаковому режиму, | |
2) Потребовать проведения внеочередного технического освидетельствования всех котлов в данной организации. | |
3) Потребовать проведения внеочередной аттестации персонала котельной. | |
4) Потребовать проведения внеочередного технического освидетельствования всех котлов в данной организации, которые эксплуатировались данным персоналом | |
80. Что необходимо сделать лицу, проводившему техническое освидетельствование котла, если при анализе дефектов, будет установлено, что их возникновение свойственно котлам указанной конструкции? |
|
1) Сообщить проектной организации о необходимости внесения изменений в проект котла. | |
2) Уведомить Госпромнадзор о необходимости освидетельствования всех котлов указанной конструкции. | |
3) Совместно с владельцем котла направить рекламацию в адрес организации - изготовителя. | |
4) Направить представление в Следственный комитет для организации расследования причины брака и установления виновных. | |
81. Допускается ли эксплуатация котла сверх назначенного срока службы? |
|
1) Не допускается. | |
2) Допускается Госпромнадзором (главной военной инспекцией Вооруженных Сил Республики Беларусь - для поднадзорных объектов) на основании результатов его технического освидетельствования, проведенного должностным лицом Госпромнадзора (главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь). | |
3) Допускается только в водогрейном режиме. | |
4) Допускается только в качестве резервного котла. | |
82. Какие данные должны быть указаны на табличке, форматом не менее 300х200, прикрепленной к каждому котлу, экономайзеру, введенному в эксплуатацию? |
|
1) Наименование изготовителя, ответственный за котел, максимальное давление. | |
2) Наименование котла, экономайзера; разрешенное давление; разрешенная температура (для водогрейного котла); число, месяц и год следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания. | |
3) Паспортный номер котла, инвентарный номер по бухгалтерскому учету, марка (модель, шифр, чертежный номер) котла. | |
4) Данные, согласно документу, утвержденному владельцем котла. |