Тест: непон


Список вопросов


1. Что является границами (пределами) котла по пароводяному тракту?

1) Наибольшие размеры котла по высоте, ширине и глубине с изоляцией и обшивкой, а также с укрепляющими или опорными элементами, но без учета выступающих приборов, труб отбора проб, импульсных трубок.
2) Запорные устройства питательных, дренажных и других трубопроводов, а также предохранительные клапаны и задвижки, ограничивающие внутренние полости элементов котла и присоединенных к ним трубопроводов. При отсутствии запорной арматуры пределами считаются границы котла заводской поставки.
3) Расстояние 1 м от любой внешней точки котла с изоляцией и обшивкой, а также с укрепляющими или опорными элементами, с учетом выступающих приборов, труб отбора проб, импульсных трубок.
4) Границы котла заводской поставки.

2. Выберите правильное определение термина "давление котла (элемента) разрешенное":

1) Максимально допустимое избыточное давление котла (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или контрольного расчета на прочность.
2) Максимально допустимое избыточное давление котла (элемента), при его испытаниях.
3) Максимальное абсолютное давление в котле (элементе), которое нельзя превышать в процессе его эксплуатации.
4) Максимальное избыточное давление за котлом при нормальных условиях эксплуатации, указанное изготовителем.

3. Выберите правильное определение термина "давление котла (элемента) расчетное":

1) Избыточное давление, при котором должно производиться гидравлическое испытание котла (элемента) на прочность и плотность.
2) Максимальное избыточное давление котла (элемента), на которое производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих надежную работу в течение расчетного ресурса.
3) Максимальное избыточное давление за котлом (элементом) при нормальных условиях эксплуатации.
4) Максимально допустимое избыточное давление котла (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или контрольного расчета на прочность.

4. Технические устройства и их элементы, на которые распространяются требования "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С", а также требования технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013, должны поставляться в Республику Беларусь при условии, что они ...

1) ... прошли оценку (подтверждение) соответствия техническим регламентам Таможенного союза.
2) ... имеют сертификат происхождения товара.
3) ... зарегистрированы в компетентном органе одной из стран-участниц таможенного союза.
4) ... произведены на территории государств-участниц таможенного союза.

5. При каком условии осуществляется изготовление технических устройств и их элементов, на которые распространяются требования "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С", если эти технические устройства и элементы и не попадают под действие ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013?

1) При условии реализации таких технических устройств и их элементов только за пределами Таможенного союза.
2) По конструкторской и технологической документации, согласованной с Госпромнадзром.
3) При наличии положительного заключения по результатам экспертизы промышленной безопасности опытных образцов.
4) При наличии соответствующего разрешения, выданного установленным порядком.

6. С кем должны быть согласованы изменение конструкторской документации котла, необходимость в которых возникает в процессе изготовления, монтажа, эксплуатации, ремонта, модернизации, модифицирования или реконструкции?

1) Только с Госпромнадзором и головной специализированной организацией по котлам.
2) Только с отделом технического контроля организации - изготовителя котла.
3) Только с Госпромнадзором.
4) С автором конструкции котла, а для котлов, приобретенных за пределами Республики Беларусь, а также при отсутствии автора конструкции котла - с головной специализированной организацией по котлам.

7. В газоходах за каждым паровым котлом устанавливается дымовая заслонка (шибер). Какая конструктивная особенность имеется у такой заслонки у котлов, работающих на газе и жидком топливе?

1) Заслонка должна иметь устройство для надежной фиксации в среднем положении.
2) Заслонка должна закрываться плотно и не иметь щелей и отверстий.
3) В нижней части заслонки выполняют отверстие диаметром не менее 10 мм.
4) В верхней части заслонки выполняют отверстие диаметром не менее 50 мм.

8. Продольные сварные швы соседних обечаек цилиндрических элементов, а также шов сварного днища со сварным швом обечайки парового котла не должны располагаться по одной оси. Каким должно быть минимальное смещение осей этих швов?

1) 150 мм.
2) 50 мм.
3) 100 мм.
4) 200 мм.

9. В стыковых сварных соединениях деталей паровых котлов различной номинальной толщины должен быть обеспечен плавный переход от одной детали к другой путем постепенного утонения более толстостенной детали. Каким должен быть угол наклона каждой из поверхностей такого перехода?

1) Не более 15°.
2) Более 30°.
3) Более 15°.
4) Не более 30°.

10. Каким должно быть расстояние от края шва стыкового сварного соединения парового котла до оси отверстия под развальцовку или приварку труб?

1) 50 мм.
2) Не менее двух диаметров отверстия.
3) 100 мм.
4) Не менее 0,9 диаметра отверстия.

11. Применение в Республике Беларусь горелочных устройств (горелок), работающих на газообразном топливе (если сведения о них не включены в паспорт котла), допускается только при ...

1) ... согласовании конструкторской и технологической документации с Госпромнадзором.
2) ... наличии разрешения разработчика котла.
3) ... наличии разрешения газоснабжающей организации.
4) ... подтверждении их соответствия требованиям ТР ТС 016/2011.

12. Применение в Республике Беларусь горелочных устройств (горелок) на жидком и твердом топливе (предтопок), если сведения о них не включены в паспорт котла, допускается только при ...

1) ... наличии разрешения разработчика котла.
2) ... наличии разрешения органа государственного управления в области охраны окружающей среды.
3) ... наличии разрешения Госпромнадзора (главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь - для поднадзорных объектов).
4) ... подтверждении их соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза.

13. Применение в Республике Беларусь горелочных устройств (горелок), если сведения о них не включены в паспорт котла, допускается при наличии соответствующего разрешения или при подтверждении их соответствия требованиям ТР ТС 016/2011. Где должна находиться копия разрешения (документа, подтверждающего соответствие ТР ТС)?

1) Для изготовителей - резидентов Республики Беларусь она должна находиться в отделе сбыта. Для нерезидентов Республики Беларусь (иностранных изготовителей) она должна быть передана в Госпромнадзор.
2) Она должна прилагаться к паспорту горелочного устройства (горелки).
3) Она должна находиться в территориальных органах Госпромнадзора по месту регистрации владельца котла.
4) Она должна находиться у изготовителя или поставщика (дилера, импортера) и выдаваться по первому требованию владельцу котла и представителям компетентных органов.

14. При наличии какого согласования допускается замена горелочных устройств котлов на горелочные устройства с другими техническими характеристиками (мощность, давление топлива, длина факела и т.п.)?

1) При наличии согласования с организацией - изготовителем устанавливаемого горелочного устройства.
2) При наличии согласования с органом государственного пожарного надзора.
3) При наличии согласования с Энергонадзором
4) При наличии согласования с организацией - изготовителем котла.

15. Какую из указанных ниже функций могут не обеспечивать блоки газового оборудования паровых и водогрейных котлов в комплекте с системой управления?

1) Безопасный розжиг и регулирование расхода газа.
2) Автоматическую продувку воздухом газовых полостей горелки после ее отключения.
3) Отсечку газа при нарушении технологических параметров работы котла при недопустимых отклонениях давления газа, воздуха или погасания факела горелки.
4) Автоматическую опрессовку всех запорных устройств.

16. Какую из указанных ниже функций могут не обеспечивать блоки мазутные, предназначенные для подачи жидкого топлива в форсунку горелки паровых и водогрейных котлов?

1) Регулирование подачи топлива, прекращение подачи топлива при нарушении технологических параметров работы котла.
2) Безопасный розжиг, подачу пара на распыление для паромеханических форсунок, рециркуляцию топлива.
3) Автоматическую продувку форсунки после её отключения.
4) Автоматическую опрессовку всех запорных устройств.

17. Что из указанного в вариантах ответа не относится к контролю качества сварки и сварных соединений котлов?

1) Нормоконтроль конструкторской документации на изделие.
2) Операционный контроль технологии сварки.
3) Проверка уровня квалификации и аттестации персонала.
4) Контроль качества основных материалов.

18. Какое количество изделий и их сварных соединений подлежат визуальному и измерительному контролю при изготовлении, монтаже, реконструкции и ремонте котлов?

1) Выборочно.
2) 50%.
3) Не менее 25%.
4) Каждое изделие и все его сварные соединения по всей длине.

19. Какие допускаются отклонения по овальности поперечного сечения в цилиндрических, конических и сферических элементах котлов, изготовленных из сварных листов или поковок при условии подтверждения расчетом на прочность?

1) Не более 5 %.
2) Не более 1,5 мм.
3) Не более 5 мм.
4) Не более 1,5 %.

20. Допускается ли подвергать ультразвуковому контролю сварные соединения элементов котлов с конструктивным непроваром (без полного проплавления)?

1) Допускается в исключительных случаях при высокой квалификации дефектоскописта, подтвержденной результатами его аттестации.
2) Допускается для соединений неответственных элементов.
3) Не допускается.
4) Допускается при известной величине непровара (глубине проплавления).

21. В каком объеме подлежат ультразвуковому или радиографическому контролю стыковые сварные соединения днищ и трубных решеток газотрубных (жаротрубных) котлов из сталей перлитного класса?

1) Не менее 50 % длины контролируемого шва.
2) Данные соединения не подлежат ультразвуковому или радиографическому контролю.
3) По всей длине соединений.
4) Не менее 25 % длины контролируемого шва.

22. Подлежат ли ультразвуковому или радиографическому контролю места сопряжения стыковых продольных и поперечных сварных соединений барабанов и коллекторов котлов из сталей перлитного класса?

1) Подлежат выборочно по усмотрению дефектоскописта.
2) Подлежат.
3) Подлежат только в случае, когда этими методами контроля проверяются участки поперечных или продольных сварных соединений, на которых расположены данные сопряжения.
4) Не подлежат.

23. Требуется ли проверять зону термического влияния сварки в основном металле в процессе контроля радиографией или ультразвуком ремонтных заварок выборок металла элементов котла?

1) Требуется только в случаях, когда не предполагается последующая термообработка.
2) Требуется только в случае, когда данный участок не проверяется дополнительно магнитопорошковой или капиллярной дефектоскопией.
3) Нет, не требуется.
4) Да, требуется.

24. Чему равно значение пробного давления при гидравлическом испытании котлов, на которые отсутствуют ТНПА (стандарты)?

1) Значение пробного давления определить по аналогии с близким по характеристикам котлом, на который имеется ТНПА (стандарт).
2) По усмотрению ответственного за проведение испытаний.
3) 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 бар).
4) 1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа (3 бар).

25. Какие типы предохранительных устройств от повышения давления применяются на котлах, экономайзерах (кроме транспортабельных котельных)?

1) Выкидные предохранительные устройства (гидрозатворы).
2) Все типы, указанные в других вариантах ответа.
3) Пружинные предохранительные клапаны прямого действия.
4) Рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия.

26. Какие типы предохранительных устройств нельзя применять в транспортабельных котельных?

1) Рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия.
2) Пружинные предохранительные клапаны прямого действия.
3) Все типы, указанные в других вариантах ответа.
4) Выкидные предохранительные устройства (гидрозатворы).

27. Какой минимальный диаметр допускается у предохранительных клапанов водогрейных котлов, имеющих барабаны, а также котлов без барабанов мощностью свыше 0,4 МВт?

1) Минимальный диаметр не нормируется.
2) 32 мм при установке двух клапанов и 25 мм при установке трех и более клапанов.
3) 40 мм.
4) 40 мм при установке одного клапана и 32 мм при установке двух и более клапанов.

28. Какие водогрейные котлы и котлы-утилизаторы могут оборудоваться только одним предохранительным клапаном?

1) Никакие.
2) Все водогрейные котлы и котлы-утилизаторы без барабанов.
3) Мощностью 0,4 МВт и менее, а также котлы которые эксплуатируются в полностью автоматизированном режиме.
4) Мощностью 1 МВт и менее.

29. На каких водогрейных котлах вместо одного предохранительного клапана допускается устанавливать обвод с обратным клапаном, пропускающим воду из котла, в обход запорной арматуры на выходе горячей воды?

1) На всех водогрейных котлах.
2) На котлах, имеющих не менее двух предохранительных клапанов.
3) На котлах единичной мощностью 150 кВт и менее при наличии запорной арматуры между котлом и расширительным баком системы отопления.
4) На котлах единичной мощностью 100 кВт и более (в том числе имеющих один предохранительный клапан) при условии отсутствия запорной арматуры между котлом и расширительным баком системы отопления.

30. Разрешается ли заменять предохранительные клапаны на котлах обводами в случае включения котлов (с барабанами) в систему теплоснабжения без расширительного бака?

1) Разрешается без ограничений.
2) Не разрешается.
3) Разрешается на котлах, имеющих не менее двух предохранительных клапанов.
4) Разрешается на котлах единичной мощностью 100 кВт и более.

31. При наличии в котельных нескольких водотрубных, секционных водогрейных котлов без барабанов, работающих на общий трубопровод горячей воды (если запорная арматура имеется на котлах и на общем трубопроводе), разрешается вместо каждого предохранительного клапана устанавливать на каждом котле обвод с обратным клапаном мимо запорной арматуры на выходе из котла. Что при этом должно быть на общем трубопроводе горячей воды (в пределах котельной)?

1) Один предохранительный клапан диаметром не менее 50 мм.
2) Два манометра, один из которых является контрольным.
3) Два предохранительных клапана между запорной арматурой на котлах и на общем трубопроводе.
4) Предохранительный клапан или выкидная труба, соединяющая трубопровод с верхней частью бака для воды.

32. Какой минимальный диаметр обводов и обратных клапанов допускается на котлах?

1) 32 мм.
2) 32 мм - для котлов мощностью до 0,28 МВт и 40 мм - для котлов мощностью более 0,28 МВт.
3) 20 мм - для котлов мощностью до 0,1 МВт и 32 мм - для котлов мощностью более 0,1 МВт.
4) 40 мм - для котлов мощностью до 0,28 МВт и 50 мм - для котлов мощностью более 0,28 МВт.

33. Какое из указанных ниже утверждений соответствует требованиям "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С" в отношении давления, от которого предохранительные клапаны защищают котлы?

1) Предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 15 % расчетного (разрешенного) при полностью открытом клапане.
2) Начало открытия предохранительных клапанов котлов должно происходить при давлении, которое не менее чем на 10% выше рабочего.
3) Начало открытия предохранительных клапанов котлов должно происходить при давлении, которое не менее чем на 10% выше расчетного (разрешенного).
4) Предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 5 % рабочего.

34. В каком документе указывается давление начала открытия предохранительных клапанов котла?

1) В паспорте предохранительного клапана.
2) В паспорте котла.
3) В инструкции по ОТ при эксплуатации котла.
4) В должностных инструкциях обслуживающего персонала.

35. Где должны устанавливаться предохранительные устройства на паровых котлах с естественной циркуляцией без пароперегревателя?

1) На верхнем барабане или сухопарнике.
2) На выходных коллекторах или барабане.
3) На питательном трубопроводе.
4) На выходных коллекторах или выходном паропроводе.

36. Где должны устанавливаться предохранительные устройства на водотрубных, секционных водогрейных котлах-утилизаторах?

1) На выходных патрубках за запорной арматурой.
2) В самой верхней точке водяного контура.
3) В самой нижней точке водяного контура.
4) На выходных патрубках, присоединенных непосредственно к котлу (без промежуточной запорной арматуры).

37. Где должны устанавливаться предохранительные устройства на газотрубных (жаротрубных) водогрейных котлах-утилизаторах?

1) В самой нижней точке водяного контура.
2) На выходных патрубках за запорной арматурой.
3) На барабане.
4) На выходных патрубках, присоединенных непосредственно к котлу (без промежуточной запорной арматуры).

38. Какие требования предъявляются к площади сечения патрубка котла при расположении на нем нескольких предохранительных клапанов?

1) Площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее суммарной площади сечения клапанов, установленных на этом патрубке.
2) Площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее площади сечения клапана максимального диаметра.
3) Площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее 1,25 суммарной площади сечения клапанов, установленных на этом патрубке.
4) Площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее 1,25 площади сечения клапана максимального диаметра.

39. Где указана методика регулировки предохранительных клапанов котла?

1) В паспорте предохранительного клапана.
2) В "Правилах по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С".
3) В руководстве по эксплуатации организации - изготовителя котла.
4) В паспорте котла.

40. Допускается ли установка промежуточных фланцев и запорных органов на трубах, соединяющих указатели уровня воды с котлами?

1) Не допускается.
2) Допускается без ограничений.
3) Допускается на котлах паропроизводительностью не более 0,5 т/ч.
4) Допускается при наличии не менее двух указателей уровня прямого действия, не имеющих общих труб для подключения.

41. На шкале манометра котла должна быть нанесена красная черта. Какому давлению она соответствует?

1) Давлению открытия предохранительного клапана.
2) Пробному давлению в котле, создаваемому при его гидравлических испытаниях.
3) Разрешенному давлению в котле с учетом добавочного давления от веса столба жидкости.
4) Номинальному рабочему давлению в котле.

42. В каком месте трубопровода подвода жидкого топлива к горелкам (форсункам) котла устанавливают манометр?

1) Перед последней по ходу топлива запорной арматурой.
2) После последней по ходу топлива запорной арматуры.
3) В средней части трубопровода.
4) В непосредственной близости от места подачи топлива в трубопровод.

43. Где устанавливаются манометры на водогрейных котлах, водогрейных котлах-утилизаторах?

1) Во всех точках, указанных в других вариантах ответа.
2) На входе воды в котел после запорной арматуры.
3) На выходе нагретой воды из котла до запорной арматуры.
4) На всасывающих и нагнетательных линиях циркуляционных и подпиточных насосов на одном уровне.

44. В типовом случае, у каждого парового котла манометр устанавливают на питательной линии перед органом, регулирующим питание котла. Допускается ли вместо этого установка одного манометра на общей питательной линии нескольких котлов?

1) Не допускается.
2) Допускается для группы котлов паропроизводительностью менее 2 т/ч.
3) Допускается по согласованию с Госпромнадзором.
4) Допускается только при использовании в качестве питательного устройства центробежных насосов с электрическим приводом, у которых давление на выходе при нулевом расходе не превышает 1,5 рабочего давления в котле.

45. В каком из указанных ниже мест допускается не устанавливать термометр при объединении в одну технологическую линию двух и более водогрейных котлов?

1) На подающих трубопроводах каждого котла в случае установки термометра на общем подающем трубопроводе.
2) На общем подающем трубопроводе.
3) На обратных трубопроводах каждого котла в случае установки термометра на общем обратном трубопроводе.
4) На общем обратном трубопроводе.

46. В каком месте должен устанавливаться прибор для измерения температуры питательной воды на паровых котлах?

1) В нижней части котла.
2) Прибор для измерения температуры питательной воды устанавливать не обязательно.
3) На питательных трубопроводах.
4) На котле в районе подсоединения питательных трубопроводов.

47. Что из указанного в вариантах ответа устанавливается на паропроводе в непосредственной близости от котла?

1) Расходомер.
2) В непосредственной близости от котла ничего не устанавливается.
3) Обратный клапан.
4) Запорная арматура.

48. Что из указанного в вариантах ответа должно быть установлено на питательном трубопроводе к котлу?

1) Обратный клапан и запорная арматура между клапаном и котлом.
2) Фильтр и запорная арматура между фильтром и котлом.
3) Только запорная арматура.
4) Запорная арматура и обратный клапан между арматурой и котлом.

49. Допускается ли наличие фланцевых соединений на участках дренажных и продувочных трубопроводов между котлом и запорной арматурой?

1) Допускается без ограничений.
2) Не допускается.
3) Допускается только при условном проходе не менее 32 мм.
4) Допускается, только если эти соединения требуются для соединения трубопровода с котлом или запорной арматурой.

50. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение его подачи при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых отключение автоматикой подачи топлива не требуется?

1) Прекращение подачи электроэнергии.
2) Достижение номинального уровня воды в паровом котле.
3) Возникновение неисправности цепей защиты.
4) Погасание факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается.

51. Допускается ли устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами?

1) Допускается без ограничений.
2) Допускается только над водогрейными котлами.
3) Не допускается.
4) Допускается только в случае, когда котел установлен в производственном помещении в здании, которое отвечает требованиям СНиП 11-35-76 и

52. Какие требования предъявляются к высоте перегородки, отделяющей место установки котла от остальной части производственного помещения?

1) От 1,5 до 2,25 м.
2) По всей высоте помещения.
3) По всей высоте котла.
4) По всей высоте котла, но не ниже 2 м.

53. Какая температура воздуха должна поддерживаться зимой в котельной в зоне постоянного пребывания обслуживающего персонала, кроме зон размещения щитов и помещений насосных станций?

1) Не ниже + 18 °С.
2) Не ниже + 12 °С.
3) Не ниже + 5 °С.
4) Не ниже 0 °С.

54. Какая температура воздуха должна поддерживаться зимой в котельной в зоне размещения щитов и в помещениях насосных станций?

1) В зоне щитов - не ниже + 22 °С. На насосных станциях - не ниже + 5 °С.
2) Не ниже + 22 °С.
3) Не ниже + 10 °С.
4) В зоне щитов - не ниже + 18 °С. На насосных станциях - не ниже + 15 °С.

55. Какая температура воздуха должна поддерживаться зимой в котельной на закрытых разгрузочных устройствах и в помещениях без постоянного обслуживания?

1) Не ниже + 5 °С.
2) Не ниже 0 °С.
3) Не ниже + 10 °С.
4) Не регламентируется.

56. При какой высоте расположения светильников общего освещения относительно пола котельной (площадок обслуживания) к светильникам предъявляются дополнительные требования (невозможность доступа к лампам без инструмента, ввод в трубах, металлорукавах или оболочках, пониженное напряжение питания)?

1) Более 2,0 м.
2) При любой высоте.
3) Менее 3,0 м.
4) Менее 2,5 м.

57. Какое напряжение применяется в котельной для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания?

1) Не выше 12 В.
2) Не выше 42 В.
3) Не выше 36 В.
4) Не выше 110 В.

58. Какая организация выбирает конструкцию площадок обслуживания в котельной? А - организация - изготовитель котла; Б - организация, выполняющая монтаж котла; В - организация, выполняющая строительство котельной; Г - организация, выполняющая проект технологической части котельной; Д - организация - владелец котла.

1) Б, В.
2) А, Б, В, Г.
3) Б, В, Г, Д.
4) А, Г.

59. Где производится заливка водой золы и шлака при ручном золоудалении? А - в зольных бункерах; Б - в вагонетках у зольных бункеров; В - в вагонетках снаружи здания котельной Г - в месте сбора и хранения золы и шлака.

1) А, Б, В.
2) В, Г.
3) А, Б.
4) А, Б, В, Г.

60. При каком условии разрешается предусматривать установку закрытых расходных баков жидкого топлива в котельных залах (но не над котлами) и отдельно стоящих котельных?

1) При количестве топлива в баке не более чем на одну рабочую смену.
2) При емкости бака не более 5 м3 для мазута и 1 м3 - для легкого нефтяного топлива.
3) При устройстве системы подачи в бак огнегасящего состава.
4) Не разрешается ни при каких условиях.

61. На каком этапе подлежат регистрации в Госпромнадзоре котельные, в которых установлены паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 °С суммарной мощностью более 200 кВт или единичной мощностью более 100 кВт?

1) После проведения технического освидетельствования, до приемки в эксплуатацию котлов.
2) После проведения технического освидетельствования и приемки в эксплуатацию котлов, до пуска в работу.
3) До проведения технического освидетельствования котлов.
4) До начала монтажа котлов.

62. Кем может быть составлен паспорт котла, подлежащего регистрации в Госпромнадзоре, при отсутствии заводского паспорта? А - изготовителем котла; Б - организацией, должным образом уполномоченной организацией-изготовителем; В - организацией, имеющей в своем составе лабораторию, аккредитованную в установленном порядке на право диагностирования котлов; Г - лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов;

1) А, Б.
2) А, Б, В, Г.
3) А, В.
4) А, Б, В.

63. Кем подписывается удостоверение о качестве монтажа котлов (котельной)?

1) Уполномоченным представителем Госпромнадзора.
2) Руководителем организации, производившей монтаж котлов (котельной), и владельцем котельной.
3) Руководителем организации, производившей монтаж котлов (котельной).
4) Руководителем организации, имеющей в своем составе лабораторию, аккредитованную в установленном порядке на право диагностирования котлов.

64. В каких случаях производится перерегистрация в Госпромнадзоре котельных (котлов-утилизаторов)? А - при передаче их другому владельцу; Б - при изменении наименования организации - владельца; В - при замене котлов; Г - при изменении количества или типа установленных котлов; Д - при изменении вида используемого топлива.

1) А, Б, Г.
2) А, Б, В, Г, Д.
3) А, Б, Д.
4) А, Г.

65. В течение какого срока после перемещения транспортабельной (передвижной) котельной в другой регион и постановки на временный учет ее необходимо предъявить инспектору Госпромнадзора для получения разрешения на эксплуатацию?

1) В течение 15 рабочих дней.
2) В течение 1 месяца.
3) Срок определяет Госпромнадзор при постановке котельной на временный учет.
4) В течение 7 рабочих дней.

66. Каждый котел, экономайзер до пуска в работу, периодически - в процессе эксплуатации и должен подвергаться техническому освидетельствованию. Кто в общем случае проводит это техническое освидетельствование?

1) Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла.
2) Инспектор, эксперт Госпромнадзора.
3) Организация, имеющая в своем составе лабораторию, аккредитованную в установленном порядке на право технического освидетельствования или диагностирования котлов.
4) Организация, имеющая специальное разрешение (лицензию) на право технического освидетельствования котлов.

67. Что включает в себя техническое освидетельствование котла?

1) Наружный, внутренний осмотры, очистку поверхностей нагрева от отложений, а по требованию инспектора должностного лица Госпромнадзора - гидравлическое испытание.
2) В обязательном порядке наружный, внутренний осмотры и гидравлическое испытание, а по требованию должностного лица Госпромнадзора - техническое диагностирование металла, при необходимости - физические методы неразрушающего контроля металла и сварных соединений.
3) Наружный осмотр и гидравлическое испытание.
4) В обязательном порядке визуальный осмотр и контроль элементов котла методами неразрушающего контроля, а при необходимости - гидравлическое испытание.

68. В какие сроки необходимо проводить техническое освидетельствование котла: - наружный и внутренний осмотры?

1) После каждой очистки внутренних поверхностей нагрева или ремонта котла с применением сварки, клепки или вальцовки, ремонта, связанного с переборкой секций котла, но не реже одного раза в 12 месяцев.
2) После каждой очистки внутренних поверхностей или ремонта элементов, но не реже чем через 6 месяцев.
3) 2 раза в год.
4) Ежегодно.

69. В какие сроки необходимо проводить техническое освидетельствование котла: - гидравлическое испытание рабочим давлением?

1) После каждой очистки внутренних поверхностей нагрева или ремонта котла с применением сварки, клепки или вальцовки, ремонта, связанного с переборкой секций котла, но не реже одного раза в 18 месяцев.
2) 2 раза в год.
3) После очистки внутренних поверхностей нагрева, ремонта, связанного с переборкой секций котла, но не реже одного раза в 12 месяцев;
4) Ежегодно.

70. В какие сроки необходимо проводить техническое освидетельствование котла: - гидравлическое испытание пробным давлением?

1) Ежегодно.
2) После ремонта котла с применением сварки, клепки или вальцовки.
3) 2 раза в год.
4) После каждой очистки внутренних поверхностей или ремонта элементов, но не реже чем через 6 месяцев.

71. С какой целью проводятся наружные и внутренние осмотры котлов, экономайзеров при периодических и внеочередных технических освидетельствованиях?

1) При осмотрах устанавливается исправность котла, экономайзера и возможность его безопасной эксплуатации.
2) При осмотрах проверяется состояние культуры производства на рабочих местах персонала котельной.
3) При осмотрах выявляются нарушения правил эксплуатации котла, экономайзера, допущенные персоналом за период с момента предыдущего осмотра.
4) При осмотрах устанавливается величина пробного давления при последующих гидравлических испытаниях.

72. Какие работы должны быть проведены перед наружным и внутренним осмотром котла при техническом освидетельствовании?

1) Котел должен быть охлажден и очищен, при этом сажа, накипь и отложения не удаляются с целью последующей оценки режима работы котла.
2) Котел должен быть охлажден, очищен от накипи, сажи, золы и шлаковых отложений. Внутренние устройства в барабане, мешающие осмотру - удалены.
3) Котел должен быть остановлен, вскрыты все люки и лючки, внутренние устройства в барабане не удаляются, коммуникации подвода воды и пара отстыковываются.
4) Котел должен быть остановлен, ввода слита, вскрыты все люки и лючки, внутренние устройства в барабане, сажа и накипь не удаляются с целью последующей оценки режима работы котла.

73. Имеет ли право лицо, проводящее техническое освидетельствование котла, потребовать вскрытия обмуровки или снятия изоляции полностью или частично, а также полного или частичного удаления дымогарных труб?

1) Не имеет права.
2) Имеет право только, если данные работы предусмотрены в смете (нормативах материальных и трудовых затрат).
3) Имеет право только, если является инспектором, экспертом Госпромнадзора.
4) Имеет право, если сомневается в исправном состоянии стенок и швов.

74. В какой последовательности проводятся работы по техническому освидетельствованию котла?

1) Сперва наружный и внутренний осмотры, затем гидравлическое испытание.
2) Сперва внутренний осмотр, затем гидравлическое испытание, после которого проводится наружный осмотр.
3) Сперва гидравлическое испытание, затем наружный и внутренний осмотры.
4) Сперва внутренний осмотр, затем гидравлическое испытание, в процессе которого проводится наружный осмотр.

75. В каком из вариантов ответа указан случай, в котором требуется обязательно проводить внеочередное техническое освидетельствование котла, экономайзера?

1) Кочегар (оператор) имеет перерыв в работе более 12 месяцев.
2) Котел, экономайзер находится в бездействии более 1 года.
3) Автоматика безопасности котла отключила подачу жидкого (газообразного) топлива при недопустимом снижении разряжения в топке котла.
4) Обязанности лица, ответственного за содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию котла возложены на нового специалиста.

76. При техническом освидетельствовании котла были обнаружены дефекты, снижающие прочность его элементов. Может ли быть разрешена эксплуатация котла без замены дефектных элементов?

1) Может до замены дефектных элементов при пониженных параметрах при условии представления в Госпромнадзор расчета на прочность. Разрешение Госпромнадзора прикладывается к паспорту котла.
2) Не может.
3) Может до замены дефектных элементов при пониженных параметрах при условии, что возможность эксплуатации котла подтверждена расчетом на прочность, представляемым владельцем котла, и проведен поверочный расчет пропускной способности предохранительных клапанов. Результаты освидетельствования и заключение о возможности работы котла с указанием разрешенных параметров и сроков следующего освидетельствования должны быть записаны в паспорт котла.
4) Может в течение ограниченного срока с разрешения лица, проводившего освидетельствование, с записью в паспорт результатов технического освидетельствования и разрешенного срока эксплуатации.

77. Какая дополнительная информация записывается в паспорт котла, экономайзера, при досрочном (внеочередном) техническом освидетельствовании?

1) Номер и дата выдачи удостоверения лицу, проводившему освидетельствование.
2) Вся информация, что указана в других вариантах ответа.
3) Укрупненный перечень работ, выполненных в процессе освидетельствования.
4) Причина, вызвавшая необходимость такого освидетельствования.

78. Кем записываются в паспорт котла результаты освидетельствования и заключение о возможности его работы?

1) Работником, на которого возложено делопроизводство.
2) Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла.
3) Техническим руководителем организации - владельца котла.
4) Лицом, производящим освидетельствование.

79. Что необходимо сделать лицу, проводившему техническое освидетельствование котла, если при анализе дефектов, будет установлено, что их возникновение связано с режимом эксплуатации котлов данной организацией?

1) Потребовать проведения внеочередного освидетельствования всех установленных в этой организации котлов, эксплуатация, которых проводилась по одинаковому режиму,
2) Потребовать проведения внеочередного технического освидетельствования всех котлов в данной организации.
3) Потребовать проведения внеочередной аттестации персонала котельной.
4) Потребовать проведения внеочередного технического освидетельствования всех котлов в данной организации, которые эксплуатировались данным персоналом

80. Что необходимо сделать лицу, проводившему техническое освидетельствование котла, если при анализе дефектов, будет установлено, что их возникновение свойственно котлам указанной конструкции?

1) Сообщить проектной организации о необходимости внесения изменений в проект котла.
2) Уведомить Госпромнадзор о необходимости освидетельствования всех котлов указанной конструкции.
3) Совместно с владельцем котла направить рекламацию в адрес организации - изготовителя.
4) Направить представление в Следственный комитет для организации расследования причины брака и установления виновных.

81. Допускается ли эксплуатация котла сверх назначенного срока службы?

1) Не допускается.
2) Допускается Госпромнадзором (главной военной инспекцией Вооруженных Сил Республики Беларусь - для поднадзорных объектов) на основании результатов его технического освидетельствования, проведенного должностным лицом Госпромнадзора (главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь).
3) Допускается только в водогрейном режиме.
4) Допускается только в качестве резервного котла.

82. Какие данные должны быть указаны на табличке, форматом не менее 300х200, прикрепленной к каждому котлу, экономайзеру, введенному в эксплуатацию?

1) Наименование изготовителя, ответственный за котел, максимальное давление.
2) Наименование котла, экономайзера; разрешенное давление; разрешенная температура (для водогрейного котла); число, месяц и год следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания.
3) Паспортный номер котла, инвентарный номер по бухгалтерскому учету, марка (модель, шифр, чертежный номер) котла.
4) Данные, согласно документу, утвержденному владельцем котла.