1. Какие типы предохранительных устройств от повышения давления применяются на котлах, экономайзерах (кроме транспортабельных котельных)?

1) Пружинные предохранительные клапаны прямого действия.
2) Выкидные предохранительные устройства (гидрозатворы).
3) Рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия.
4) Все типы, указанные в других вариантах ответа.

2. Какие типы предохранительных устройств нельзя применять в транспортабельных котельных?

1) Выкидные предохранительные устройства (гидрозатворы).
2) Пружинные предохранительные клапаны прямого действия.
3) Рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия.
4) Все типы, указанные в других вариантах ответа.

3. Разрешается ли навешивать грузы на рычаг предохранительного клапана после его регулировки?

1) Разрешается таким способом, который исключает их перемещение.
2) Не разрешается.
3) Разрешается при работе котла на максимальной мощности (паропроизводительности) при условии наличия исправной автоматики регулирования.
4) Разрешается в случае, когда клапан не герметичен в закрытом состоянии, кратковременно до его замены или ремонта.

4. Что должна предусматривать конструкция предохранительных клапанов котла?

1) Возможность установки манометра на отводную трубу для проверки противодавления при срабатывании.
2) Невозможность их принудительного открытия обслуживающим персоналом, если клапан находится под давлением ниже давления открытия, на которое он отрегулирован.
3) Возможность регулировки давления срабатывания обслуживающим персоналом в процессе работы котла.
4) Возможность проверки их действия в рабочем состоянии путем принудительного открывания клапана.

5. Разрешается ли устанавливать запорные устройства на водоотводящих трубопроводах от предохранительных клапанов котлов и на устройствах слива из них конденсата?

1) Разрешается при наличии двух и более предохранительных клапанов.
2) Разрешается без ограничений.
3) Разрешается при условии принятия мер, исключающих закрытие арматуры в процессе работы котла.
4) Запрещается в любом случае.

6. Какой минимальный диаметр допускается у предохранительных клапанов водогрейных котлов, имеющих барабаны, а также котлов без барабанов мощностью свыше 0,4 МВт?

1) 40 мм.
2) 40 мм при установке одного клапана и 32 мм при установке двух и более клапанов.
3) 32 мм при установке двух клапанов и 25 мм при установке трех и более клапанов.
4) Минимальный диаметр не нормируется.

7. Какие водогрейные котлы и котлы-утилизаторы могут оборудоваться только одним предохранительным клапаном?

1) Мощностью 1 МВт и менее.
2) Никакие.
3) Все водогрейные котлы и котлы-утилизаторы без барабанов.
4) Мощностью 0,4 МВт и менее, а также котлы которые эксплуатируются в полностью автоматизированном режиме.

8. На каких водогрейных котлах вместо одного предохранительного клапана допускается устанавливать обвод с обратным клапаном, пропускающим воду из котла, в обход запорной арматуры на выходе горячей воды?

1) На всех водогрейных котлах.
2) На котлах, имеющих не менее двух предохранительных клапанов.
3) На котлах единичной мощностью 100 кВт и более (в том числе имеющих один предохранительный клапан) при условии отсутствия запорной арматуры между котлом и расширительным баком системы отопления.
4) На котлах единичной мощностью 150 кВт и менее при наличии запорной арматуры между котлом и расширительным баком системы отопления.

9. Какой минимальный диаметр должны иметь расширительный и атмосферный трубопроводы расширительного бака системы отопления?

1) 32 мм.
2) 40 мм.
3) 50 мм.
4) 25 мм.

10. Разрешается ли заменять предохранительные клапаны на котлах обводами в случае включения котлов (с барабанами) в систему теплоснабжения без расширительного бака?

1) Разрешается без ограничений.
2) Разрешается на котлах единичной мощностью 100 кВт и более.
3) Разрешается на котлах, имеющих не менее двух предохранительных клапанов.
4) Не разрешается.

11. При наличии в котельных нескольких водотрубных, секционных водогрейных котлов без барабанов, работающих на общий трубопровод горячей воды (если запорная арматура имеется на котлах и на общем трубопроводе), разрешается вместо каждого предохранительного клапана устанавливать на каждом котле обвод с обратным клапаном мимо запорной арматуры на выходе из котла. Что при этом должно быть на общем трубопроводе горячей воды (в пределах котельной)?

1) Два манометра, один из которых является контрольным.
2) Один предохранительный клапан диаметром не менее 50 мм.
3) Предохранительный клапан или выкидная труба, соединяющая трубопровод с верхней частью бака для воды.
4) Два предохранительных клапана между запорной арматурой на котлах и на общем трубопроводе.

12. Какое из указанных ниже утверждений соответствует требованиям "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С" в отношении давления, от которого предохранительные клапаны

1) 4. Начало открытия предохранительных клапанов котлов должно происходить при давлении, которое не менее чем на 10% выше рабочего.
2) 3. Предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 5 % рабочего.
3) 2. Начало открытия предохранительных клапанов котлов должно происходить при давлении, которое не менее чем на 10% выше расчетного (разрешенного).
4) 1. Предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 15 % расчетного (разрешенного) при полностью открытом клапане.

13. Какой минимальный диаметр обводов и обратных клапанов допускается на котлах?

1) 40 мм - для котлов мощностью до 0,28 МВт и 50 мм - для котлов мощностью более 0,28 МВт.
2) 32 мм - для котлов мощностью до 0,28 МВт и 40 мм - для котлов мощностью более 0,28 МВт.
3) 20 мм - для котлов мощностью до 0,1 МВт и 32 мм - для котлов мощностью более 0,1 МВт.
4) 32 мм.

14. Какой должна быть суммарная пропускная способность устанавливаемых на паровом котле предохранительных устройств?

1) Не менее максимальной часовой паропроизводительности котла.
2) Не менее номинальной часовой паропроизводительности котла.
3) На 20% более максимальной часовой паропроизводительности котла.
4) На 10% более номинальной часовой паропроизводительности котла.

15. В каком документе указывается давление начала открытия предохранительных клапанов котла?

1) В паспорте котла.
2) В должностных инструкциях обслуживающего персонала.
3) В паспорте предохранительного клапана.
4) В инструкции по ОТ при эксплуатации котла.

16. Где должны устанавливаться предохранительные устройства на паровых котлах с естественной циркуляцией без пароперегревателя?

1) На верхнем барабане или сухопарнике.
2) На питательном трубопроводе.
3) На выходных коллекторах или выходном паропроводе.
4) На выходных коллекторах или барабане.

17. Где должны устанавливаться предохранительные устройства на водотрубных, секционных водогрейных котлах-утилизаторах?

1) В самой верхней точке водяного контура.
2) В самой нижней точке водяного контура.
3) На выходных патрубках за запорной арматурой.
4) На выходных патрубках, присоединенных непосредственно к котлу (без промежуточной запорной арматуры).

18. Где должны устанавливаться предохранительные устройства на газотрубных (жаротрубных) водогрейных котлах-утилизаторах?

1) На барабане.
2) На выходных патрубках, присоединенных непосредственно к котлу (без промежуточной запорной арматуры).
3) На выходных патрубках за запорной арматурой.
4) В самой нижней точке водяного контура.

19. Какие требования предъявляются к площади сечения патрубка котла при расположении на нем нескольких предохранительных клапанов?

1) Площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее суммарной площади сечения клапанов, установленных на этом патрубке.
2) Площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее 1,25 площади сечения клапана максимального диаметра.
3) Площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее площади сечения клапана максимального диаметра.
4) Площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее 1,25 суммарной площади сечения клапанов, установленных на этом патрубке

20. Разрешается ли отбор рабочей среды через патрубок (трубопровод), соединяющий предохранительное устройство с защищаемым элементом котла?

1) Разрешается если площадь поперечного сечения патрубка составляет не менее 1,25 суммарной площади предохранительных устройств и трубопровода отбора рабочей среды.
2) Не разрешается.
3) Разрешается, но при этом давление открытия клапанов регулируется в сторону уменьшения с учетом гидравлических потерь давления (перепада давления) в патрубке при максимальном отборе рабочей среды через патрубок.
4) Разрешается, если отбор среды через патрубок носит периодический характер.

21. Где указана методика регулировки предохранительных клапанов котла?

1) В паспорте предохранительного клапана.
2) В
3) В руководстве по эксплуатации организации - изготовителя котла.
4) В паспорте котла.

22. Разрешается ли устанавливать запорные устройства между паровым котлом и выкидным предохранительным устройством и на самом устройстве?

1) Разрешается для котлов с мощностью более 100 кВт.
2) Запрещается в любом случае.
3) Разрешается для котлов, находящихся под постоянным наблюдением со стороны обслуживающего персонала.
4) Разрешается, если во время работы котла запорное устройство фиксируется в открытом положении при помощи замка.

23. Какое количество указателей уровня воды прямого действия устанавливается на каждом паровом котле мощностью более 125 кВт?

1) Не менее двух.
2) Не менее трех.
3) По усмотрению организации-владельца котла.
4) Не менее одного.

24. Допускается ли установка только одного указателя уровня на паровом котле?

1) Допускается для котлов паропроизводительностью менее 2т/ч.
2) Не допускается.
3) Допускается без ограничений.
4) Допускается для чугунных секционных и стальных водотрубных котлов мощностью менее 125 кВт.

25. В каком положении должны быть установлены указатели уровня прямого действия для указания уровня воды в паровом котле?

1) Вертикально или с наклоном вперед под углом не более 30°.
2) Вертикально или с наклоном назад под углом не более 45°.
3) Строго вертикально.
4) Вертикально или с наклоном вперед под любым углом.

26. На указателях уровня воды в котле против предельно допустимых низшего и высшего уровней устанавливаются неподвижные металлические указатели. На какое расстояние за эти указатели должна выступать видимая кромка прозрачной пластины (стекла) указателя уровня воды?

1) Не менее чем на величину, равную ширине видимой части прозрачной пластины (стекла).
2) Не менее чем на 5% общей длины прозрачной пластины.
3) Не менее чем на величину, равную толщине прозрачной пластины (стекла).
4) Не менее чем на 25 мм.

27. Допускается ли совместное размещение двух указателей уровня воды в котле на одной соединительной трубе (колонке)? Варианты ответа:

1) Допускается без ограничений.
2) Допускается только при диаметре трубы не менее 70 мм.
3) Не допускается.
4) Допускается только при длине трубы менее 500 мм.

28. Допускается ли установка промежуточных фланцев и запорных органов на трубах, соединяющих указатели уровня воды с котлами?

1) Допускается на котлах паропроизводительностью не более 0,5 т/ч.
2) Допускается без ограничений.
3) Допускается при наличии не менее двух указателей уровня прямого действия, не имеющих общих труб для подключения.
4) Не допускается.

29. Какой класс точности должны иметь манометры, устанавливаемые на котлах и трубопроводах в пределах котельной?

1) Не ниже 0,5.
2) Требуемый класс точности манометров устанавливает проектировщик.
3) Не ниже 1,5.
4) Не ниже 2,5.

30. Какие условия определяют выбор шкалы манометра, устанавливаемого на котел?

1) Шкала прибора должна быть такой, чтобы при максимальном измеряемом давлении, стрелка находилась в последней трети шкалы.
2) Шкала прибора должна быть такой, чтобы при максимальном измеряемом давлении стрелка находилась в первой половине шкалы.
3) Шкала прибора должна быть такой, чтобы при рабочем давлении стрелка находилась во второй трети шкалы.
4) Шкала прибора должна быть такой, чтобы при рабочем давлении стрелка находилась в последней трети шкалы.

31. На шкале манометра котла должна быть нанесена красная черта. Какому давлению она соответствует?

1) Давлению открытия предохранительного клапана.
2) Номинальному рабочему давлению в котле.
3) Пробному давлению в котле, создаваемому при его гидравлических испытаниях.
4) Разрешенному давлению в котле с учетом добавочного давления от веса столба жидкости.

32. Каким способом на стрелочном манометре котла может быть указано разрешенное давление в котле с учетом добавочного давления от веса столба жидкости? А - красной риской на шкале манометра; Б - риской, выполненной красной краской на стекле манометра над соответствующим делением шкалы; В - красной металлической пластиной, закрепленной к корпусу и плотно прилегающей к стеклу манометра над соответствующим делением шкалы; Г - красными цифрами на шкале манометра или на панели или табличке рядом с манометром.

1) А, Б, В.
2) А, Б, В, Г.
3) А, В.
4) А, Б.

33. В каком положении должны быть установлены манометры котла?

1) Вертикально или с наклоном вперед под углом не более 30°.
2) Горизонтально или с наклоном вперед под углом не менее 45°.
3) В любом положении при условии, что его показания отчетливо видны обслуживающему персоналу.
4) Строго вертикально.

34. Каким должен быть диаметр корпуса манометров котла, устанавливаемых на разной высоте от уровня площадки наблюдения?

1) На высоте до 2 м - не менее 160 мм, на высоте более 2 м- не менее 250 мм.
2) На высоте до 1 м - не менее 100 мм, на высоте от 1 до 2 м - не менее 160 мм, высоте более 2 м - не менее 250 мм.
3) На высоте до 2 м -не менее 100 мм, на высоте от 2 до 5 м- не менее 160 мм, на высоте более 5 м - не менее 250 мм.
4) На высоте до 3 м - не менее 100 мм, на высоте от 3 до 6 м - не менее 160 мм, высоте более 6 м - не менее 250 мм.

35. В каком месте трубопровода подвода жидкого топлива к горелкам (форсункам) котла устанавливают манометр?

1) В непосредственной близости от места подачи топлива в трубопровод.
2) В средней части трубопровода.
3) После последней по ходу топлива запорной арматуры.
4) Перед последней по ходу топлива запорной арматурой.

36. Может ли эксплуатироваться на котле манометр, у которого отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки?

1) Может, при условии ежесменной проверки его исправности с помощью трехходовых кранов.
2) Может, при условии, что данные о поверке внесены в его паспорт и срок поверки не истек.
3) Может, только в качестве дублирующего манометра.
4) Не может.

37. Может ли эксплуатироваться на котле манометр, у которого истек срок поверки?

1) Может, только в качестве дублирующего манометра.
2) Не может.
3) Может, при условии ежесменной проверки его исправности с помощью трехходовых кранов.
4) Может, в течение месяца с момента истечения срока поверки, по согласованию с лицом, ответственным у владельца котла за метрологическое обеспечение.

38. Манометр не допускается к эксплуатации на котле, если стрелка при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на определенную величину. Каково максимальное значение величины недохода стрелки к нулевой отметке, при которой манометр разрешается эксплуатировать?

1) Удвоенная величина допустимой погрешности для данного манометра.
2) 1 деление шкалы манометра.
3) Половина величины допустимой погрешности для данного манометра.
4) 5% шкалы манометра.

39. Может ли эксплуатироваться на котле манометр, у которого разбито стекло?

1) Может, если манометр расположен на высоте более 5 м от уровня площадки обслуживания или приняты другие меры, исключающие непреднамеренное касание стрелки обслуживающим персоналом.
2) Не может.
3) Может, если красная черта, соответствующая разрешенному давлению, была нанесена не на стекло, а на шкалу манометра.
4) Может, после проверки его показаний контрольным манометром.

40. Где устанавливаются манометры на водогрейных котлах, водогрейных котлах-утилизаторах?

1) На выходе нагретой воды из котла до запорной арматуры.
2) На всасывающих и нагнетательных линиях циркуляционных и подпиточных насосов на одном уровне.
3) На входе воды в котел после запорной арматуры.
4) Во всех точках, указанных в других вариантах ответа.

41. В типовом случае, у каждого парового котла манометр устанавливают на питательной линии перед органом, регулирующим питание котла. Допускается ли вместо этого установка одного манометра на общей питательной линии нескольких котлов?

1) Допускается по согласованию с Госпромнадзором.
2) Допускается только при использовании в качестве питательного устройства центробежных насосов с электрическим приводом, у которых давление на выходе при нулевом расходе не превышает 1,5 рабочего давления в котле.
3) Не допускается.
4) Допускается для группы котлов паропроизводительностью менее 2 т/ч.

42. Что должно быть установлено в непосредственной близости от котла на водопроводной сети, используемой взамен второго питательного насоса?

1) Предохранительный клапан.
2) Манометр.
3) Регулятор давления.
4) Фильтр.

43. Где должен быть установлен прибор для измерения температуры воды у водогрейных котлов, водогрейных котлов-утилизаторов (при наличии только одного котла)?

1) На выходе и на входе воды.
2) Только на входе воды в котел.
3) Только на выходе воды из котла.
4) На котле, в верхней части водяного контура.

44. Где должен быть расположен термометр на выходе воды из водогрейного котла?

1) После запорной арматуры.
2) На расстоянии не более 1 м после запорной арматуры.
3) Между котлом и запорной арматурой.
4) На расстоянии не более 0,5 м после запорной арматуры.

45. В каком из указанных ниже мест допускается не устанавливать термометр при объединении в одну технологическую линию двух и более водогрейных котлов?

1) На общем обратном трубопроводе.
2) На общем подающем трубопроводе.
3) На подающих трубопроводах каждого котла в случае установки термометра на общем подающем трубопроводе.
4) На обратных трубопроводах каждого котла в случае установки термометра на общем обратном трубопроводе.

46. В каком месте должен устанавливаться прибор для измерения температуры питательной воды на паровых котлах?

1) В нижней части котла.
2) Прибор для измерения температуры питательной воды устанавливать не обязательно.
3) На котле в районе подсоединения питательных трубопроводов.
4) На питательных трубопроводах.

47. Что из перечисленного в вариантах ответа может не указываться в маркировке корпуса арматуры, устанавливаемой на паровых котлах, водогрейных котлах, котлах-утилизаторах, экономайзерах и их трубопроводах?

1) Направление потока среды.
2) Наименование рабочей среды.
3) Товарный знак организации-изготовителя.
4) Условный проход, условное или рабочее давление и температура среды.

48. Что указывается на маховике арматуры, установленной на паровых котлах, водогрейных котлах, котлах-утилизаторах, экономайзерах и их трубопроводах?

1) Масса маховика.
2) Наименование рабочей среды.
3) Направление вращения при открывании-закрывании.
4) Условный проход арматуры.

49. Что из указанного в вариантах ответа устанавливается на паропроводе в непосредственной близости от котла?

1) Обратный клапан.
2) В непосредственной близости от котла ничего не устанавливается.
3) Расходомер.
4) Запорная арматура.

50. Что из указанного в вариантах ответа должно быть установлено на питательном трубопроводе к котлу?

1) Фильтр и запорная арматура между фильтром и котлом.
2) Обратный клапан и запорная арматура между клапаном и котлом.
3) Только запорная арматура.
4) Запорная арматура и обратный клапан между арматурой и котлом.

51. Несколько питательных (сетевых) насосов, имеют общие всасывающий и нагнетательный трубопроводы. У каждого насоса на стороне всасывания и на стороне нагнетания установлены запорные органы. Что еще должно быть установлено на стороне нагнетания каждого центробежного насоса до запорной арматуры?

1) Тройник со сливным вентилем.
2) Обратный клапан.
3) Штуцер для подключения датчика давления, сигнализирующего о работе насоса.
4) Ничего дополнительного устанавливать не требуется.

52. Допускается ли наличие фланцевых соединений на участках дренажных и продувочных трубопроводов между котлом и запорной арматурой?

1) Допускается только при условном проходе не менее 32 мм.
2) Допускается без ограничений.
3) Не допускается.
4) Допускается, только если эти соединения требуются для соединения трубопровода с котлом или запорной арматурой.

53. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение его подачи при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых отключение автоматикой подачи топлива не требуется?

1) Прекращение подачи электроэнергии.
2) Возникновение неисправности цепей защиты.
3) Достижение номинального уровня воды в паровом котле.
4) Погасание факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается.

54. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение его подачи при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых отключение автоматикой подачи топлива не требуется?

1) Недопустимое снижении разрежения в топке котла, а для котлов, работающих под наддувом - недопустимое увеличение давления в топке.
2) Достижение предельных значений давления воздуха перед горелкой с принудительной подачей воздуха.
3) Достижение номинального значения температуры воды в водогрейном котле.
4) Недопустимое повышение или понижение давления топлива.

55. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение его подачи при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых отключение автоматикой подачи топлива не требуется?

1) Достижение предельных значений уровня воды в паровом котле.
2) Недопустимое повышение давления пара в котле.
3) Достижение допустимого давления пара в котле.
4) Недопустимое повышение температуры воды за водогрейным котлом.

56. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение его подачи при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых требуется автоматическое отключение подачи топлива?

1) Недопустимое снижение расхода воды через водогрейный котел - утилизатор.
2) Недопустимое повышение температуры уходящих газов за котлом.
3) Во всех других вариантах ответа указаны такие условия.
4) Недопустимое повышение давления воды на выходе из водогрейного котла.

57. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение его подачи при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых происходит автоматическое отключение подачи топлива?

1) Во всех других вариантах ответа указаны такие условия.
2) При неисправности автоматики безопасности.
3) При погасании факела в топке.
4) При отключении дымососов или прекращения тяги; при отключения всех дутьевых вентиляторов.

58. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов с механической топкой должна отключать подачу топлива и дутьевые вентиляторы при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых происходит автоматическое отключение подачи топлива и дутьевых вентиляторов?

1) Недопустимое повышение температуры воды на выходе из водогрейного котла.
2) Недопустимое повышение давления воды на выходе из водогрейного котла.
3) Во всех других вариантах ответа указаны такие условия.
4) Прекращение подачи электроэнергии.

59. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов с механической топкой должна отключать подачу топлива и дутьевые вентиляторы при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых происходит автоматическое отключение подачи топлива и дутьевых вентиляторов?

1) 4. Во всех других вариантах ответа указаны такие условия.
2) Достижение номинального значения температуры воды в водогрейном котле.
3) Недопустимое снижение разрежения в топке для котлов с уравновешенной тягой.
4) Достижение допустимого давления пара в котле.

60. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов с механической топкой должна отключать подачу топлива и дутьевые вентиляторы при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых происходит автоматическое отключение подачи топлива и дутьевых вентиляторов?

1) Во всех других вариантах ответа указаны такие условия.
2) Недопустимое повышение давления пара в паровом котле.
3) Достижение предельных значений уровня воды в паровом котле.
4) Недопустимое снижение расхода воды через водогрейный котел

61. На каком языке должны быть выполнены текстовые сообщения электронных приборов систем автоматики безопасности, сигнализации и регулирования котлов?

1) На русском (белорусском) языке или на языке страны-изготовителя. В последнем случае в непосредственной близости от индицирующего устройства должна располагаться таблица с переводом на русский (белорусский) язык всех выводимых сообщений.
2) На русском (белорусском) языке.
3) На любом из языков стран - участниц Таможенного союза.
4) На русском (белорусском) языке или на языке страны-изготовителя. В последнем случае обслуживающий персонал должен знать смысл всех выводимых сообщений и проходить ежегодную проверку этих знаний.

62. Для паровых котлов и котлов-утилизаторов с ручной подачей твердого топлива, при недопустимом снижении расхода воды через котел, повышении температуры и давления воды на выходе из котла необходимо предусмотреть ...

1) ... вывод звукового и светового сигнала на пульт котла.
2) ... установку приборов регистрирующего типа для измерения давления, температуры и расхода воды.
3) ... дежурное освещение манометров, термометров и расходомеров, питаемое от автономного источника, обеспечивающего работу освещения в течение времени, необходимого для аварийной остановки котла.