Тест: 6
Список вопросов
1. Какие типы предохранительных устройств от повышения давления применяются на котлах, экономайзерах (кроме транспортабельных котельных)? |
|
1) Пружинные предохранительные клапаны прямого действия. | |
2) Выкидные предохранительные устройства (гидрозатворы). | |
3) Рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия. | |
4) Все типы, указанные в других вариантах ответа. | |
2. Какие типы предохранительных устройств нельзя применять в транспортабельных котельных? |
|
1) Выкидные предохранительные устройства (гидрозатворы). | |
2) Пружинные предохранительные клапаны прямого действия. | |
3) Рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия. | |
4) Все типы, указанные в других вариантах ответа. | |
3. Разрешается ли навешивать грузы на рычаг предохранительного клапана после его регулировки? |
|
1) Разрешается таким способом, который исключает их перемещение. | |
2) Не разрешается. | |
3) Разрешается при работе котла на максимальной мощности (паропроизводительности) при условии наличия исправной автоматики регулирования. | |
4) Разрешается в случае, когда клапан не герметичен в закрытом состоянии, кратковременно до его замены или ремонта. | |
4. Что должна предусматривать конструкция предохранительных клапанов котла? |
|
1) Возможность установки манометра на отводную трубу для проверки противодавления при срабатывании. | |
2) Невозможность их принудительного открытия обслуживающим персоналом, если клапан находится под давлением ниже давления открытия, на которое он отрегулирован. | |
3) Возможность регулировки давления срабатывания обслуживающим персоналом в процессе работы котла. | |
4) Возможность проверки их действия в рабочем состоянии путем принудительного открывания клапана. | |
5. Разрешается ли устанавливать запорные устройства на водоотводящих трубопроводах от предохранительных клапанов котлов и на устройствах слива из них конденсата? |
|
1) Разрешается при наличии двух и более предохранительных клапанов. | |
2) Разрешается без ограничений. | |
3) Разрешается при условии принятия мер, исключающих закрытие арматуры в процессе работы котла. | |
4) Запрещается в любом случае. | |
6. Какой минимальный диаметр допускается у предохранительных клапанов водогрейных котлов, имеющих барабаны, а также котлов без барабанов мощностью свыше 0,4 МВт? |
|
1) 40 мм. | |
2) 40 мм при установке одного клапана и 32 мм при установке двух и более клапанов. | |
3) 32 мм при установке двух клапанов и 25 мм при установке трех и более клапанов. | |
4) Минимальный диаметр не нормируется. | |
7. Какие водогрейные котлы и котлы-утилизаторы могут оборудоваться только одним предохранительным клапаном? |
|
1) Мощностью 1 МВт и менее. | |
2) Никакие. | |
3) Все водогрейные котлы и котлы-утилизаторы без барабанов. | |
4) Мощностью 0,4 МВт и менее, а также котлы которые эксплуатируются в полностью автоматизированном режиме. | |
8. На каких водогрейных котлах вместо одного предохранительного клапана допускается устанавливать обвод с обратным клапаном, пропускающим воду из котла, в обход запорной арматуры на выходе горячей воды? |
|
1) На всех водогрейных котлах. | |
2) На котлах, имеющих не менее двух предохранительных клапанов. | |
3) На котлах единичной мощностью 100 кВт и более (в том числе имеющих один предохранительный клапан) при условии отсутствия запорной арматуры между котлом и расширительным баком системы отопления. | |
4) На котлах единичной мощностью 150 кВт и менее при наличии запорной арматуры между котлом и расширительным баком системы отопления. | |
9. Какой минимальный диаметр должны иметь расширительный и атмосферный трубопроводы расширительного бака системы отопления? |
|
1) 32 мм. | |
2) 40 мм. | |
3) 50 мм. | |
4) 25 мм. | |
10. Разрешается ли заменять предохранительные клапаны на котлах обводами в случае включения котлов (с барабанами) в систему теплоснабжения без расширительного бака? |
|
1) Разрешается без ограничений. | |
2) Разрешается на котлах единичной мощностью 100 кВт и более. | |
3) Разрешается на котлах, имеющих не менее двух предохранительных клапанов. | |
4) Не разрешается. | |
11. При наличии в котельных нескольких водотрубных, секционных водогрейных котлов без барабанов, работающих на общий трубопровод горячей воды (если запорная арматура имеется на котлах и на общем трубопроводе), разрешается вместо каждого предохранительного клапана устанавливать на каждом котле обвод с обратным клапаном мимо запорной арматуры на выходе из котла. Что при этом должно быть на общем трубопроводе горячей воды (в пределах котельной)? |
|
1) Два манометра, один из которых является контрольным. | |
2) Один предохранительный клапан диаметром не менее 50 мм. | |
3) Предохранительный клапан или выкидная труба, соединяющая трубопровод с верхней частью бака для воды. | |
4) Два предохранительных клапана между запорной арматурой на котлах и на общем трубопроводе. | |
12. Какое из указанных ниже утверждений соответствует требованиям "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С" в отношении давления, от которого предохранительные клапаны |
|
1) 4. Начало открытия предохранительных клапанов котлов должно происходить при давлении, которое не менее чем на 10% выше рабочего. | |
2) 3. Предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 5 % рабочего. | |
3) 2. Начало открытия предохранительных клапанов котлов должно происходить при давлении, которое не менее чем на 10% выше расчетного (разрешенного). | |
4) 1. Предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 15 % расчетного (разрешенного) при полностью открытом клапане. | |
13. Какой минимальный диаметр обводов и обратных клапанов допускается на котлах? |
|
1) 40 мм - для котлов мощностью до 0,28 МВт и 50 мм - для котлов мощностью более 0,28 МВт. | |
2) 32 мм - для котлов мощностью до 0,28 МВт и 40 мм - для котлов мощностью более 0,28 МВт. | |
3) 20 мм - для котлов мощностью до 0,1 МВт и 32 мм - для котлов мощностью более 0,1 МВт. | |
4) 32 мм. | |
14. Какой должна быть суммарная пропускная способность устанавливаемых на паровом котле предохранительных устройств? |
|
1) Не менее максимальной часовой паропроизводительности котла. | |
2) Не менее номинальной часовой паропроизводительности котла. | |
3) На 20% более максимальной часовой паропроизводительности котла. | |
4) На 10% более номинальной часовой паропроизводительности котла. | |
15. В каком документе указывается давление начала открытия предохранительных клапанов котла? |
|
1) В паспорте котла. | |
2) В должностных инструкциях обслуживающего персонала. | |
3) В паспорте предохранительного клапана. | |
4) В инструкции по ОТ при эксплуатации котла. | |
16. Где должны устанавливаться предохранительные устройства на паровых котлах с естественной циркуляцией без пароперегревателя? |
|
1) На верхнем барабане или сухопарнике. | |
2) На питательном трубопроводе. | |
3) На выходных коллекторах или выходном паропроводе. | |
4) На выходных коллекторах или барабане. | |
17. Где должны устанавливаться предохранительные устройства на водотрубных, секционных водогрейных котлах-утилизаторах? |
|
1) В самой верхней точке водяного контура. | |
2) В самой нижней точке водяного контура. | |
3) На выходных патрубках за запорной арматурой. | |
4) На выходных патрубках, присоединенных непосредственно к котлу (без промежуточной запорной арматуры). | |
18. Где должны устанавливаться предохранительные устройства на газотрубных (жаротрубных) водогрейных котлах-утилизаторах? |
|
1) На барабане. | |
2) На выходных патрубках, присоединенных непосредственно к котлу (без промежуточной запорной арматуры). | |
3) На выходных патрубках за запорной арматурой. | |
4) В самой нижней точке водяного контура. | |
19. Какие требования предъявляются к площади сечения патрубка котла при расположении на нем нескольких предохранительных клапанов? |
|
1) Площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее суммарной площади сечения клапанов, установленных на этом патрубке. | |
2) Площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее 1,25 площади сечения клапана максимального диаметра. | |
3) Площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее площади сечения клапана максимального диаметра. | |
4) Площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее 1,25 суммарной площади сечения клапанов, установленных на этом патрубке | |
20. Разрешается ли отбор рабочей среды через патрубок (трубопровод), соединяющий предохранительное устройство с защищаемым элементом котла? |
|
1) Разрешается если площадь поперечного сечения патрубка составляет не менее 1,25 суммарной площади предохранительных устройств и трубопровода отбора рабочей среды. | |
2) Не разрешается. | |
3) Разрешается, но при этом давление открытия клапанов регулируется в сторону уменьшения с учетом гидравлических потерь давления (перепада давления) в патрубке при максимальном отборе рабочей среды через патрубок. | |
4) Разрешается, если отбор среды через патрубок носит периодический характер. | |
21. Где указана методика регулировки предохранительных клапанов котла? |
|
1) В паспорте предохранительного клапана. | |
2) В | |
3) В руководстве по эксплуатации организации - изготовителя котла. | |
4) В паспорте котла. | |
22. Разрешается ли устанавливать запорные устройства между паровым котлом и выкидным предохранительным устройством и на самом устройстве? |
|
1) Разрешается для котлов с мощностью более 100 кВт. | |
2) Запрещается в любом случае. | |
3) Разрешается для котлов, находящихся под постоянным наблюдением со стороны обслуживающего персонала. | |
4) Разрешается, если во время работы котла запорное устройство фиксируется в открытом положении при помощи замка. | |
23. Какое количество указателей уровня воды прямого действия устанавливается на каждом паровом котле мощностью более 125 кВт? |
|
1) Не менее двух. | |
2) Не менее трех. | |
3) По усмотрению организации-владельца котла. | |
4) Не менее одного. | |
24. Допускается ли установка только одного указателя уровня на паровом котле? |
|
1) Допускается для котлов паропроизводительностью менее 2т/ч. | |
2) Не допускается. | |
3) Допускается без ограничений. | |
4) Допускается для чугунных секционных и стальных водотрубных котлов мощностью менее 125 кВт. | |
25. В каком положении должны быть установлены указатели уровня прямого действия для указания уровня воды в паровом котле? |
|
1) Вертикально или с наклоном вперед под углом не более 30°. | |
2) Вертикально или с наклоном назад под углом не более 45°. | |
3) Строго вертикально. | |
4) Вертикально или с наклоном вперед под любым углом. | |
26. На указателях уровня воды в котле против предельно допустимых низшего и высшего уровней устанавливаются неподвижные металлические указатели. На какое расстояние за эти указатели должна выступать видимая кромка прозрачной пластины (стекла) указателя уровня воды? |
|
1) Не менее чем на величину, равную ширине видимой части прозрачной пластины (стекла). | |
2) Не менее чем на 5% общей длины прозрачной пластины. | |
3) Не менее чем на величину, равную толщине прозрачной пластины (стекла). | |
4) Не менее чем на 25 мм. | |
27. Допускается ли совместное размещение двух указателей уровня воды в котле на одной соединительной трубе (колонке)? Варианты ответа: |
|
1) Допускается без ограничений. | |
2) Допускается только при диаметре трубы не менее 70 мм. | |
3) Не допускается. | |
4) Допускается только при длине трубы менее 500 мм. | |
28. Допускается ли установка промежуточных фланцев и запорных органов на трубах, соединяющих указатели уровня воды с котлами? |
|
1) Допускается на котлах паропроизводительностью не более 0,5 т/ч. | |
2) Допускается без ограничений. | |
3) Допускается при наличии не менее двух указателей уровня прямого действия, не имеющих общих труб для подключения. | |
4) Не допускается. | |
29. Какой класс точности должны иметь манометры, устанавливаемые на котлах и трубопроводах в пределах котельной? |
|
1) Не ниже 0,5. | |
2) Требуемый класс точности манометров устанавливает проектировщик. | |
3) Не ниже 1,5. | |
4) Не ниже 2,5. | |
30. Какие условия определяют выбор шкалы манометра, устанавливаемого на котел? |
|
1) Шкала прибора должна быть такой, чтобы при максимальном измеряемом давлении, стрелка находилась в последней трети шкалы. | |
2) Шкала прибора должна быть такой, чтобы при максимальном измеряемом давлении стрелка находилась в первой половине шкалы. | |
3) Шкала прибора должна быть такой, чтобы при рабочем давлении стрелка находилась во второй трети шкалы. | |
4) Шкала прибора должна быть такой, чтобы при рабочем давлении стрелка находилась в последней трети шкалы. | |
31. На шкале манометра котла должна быть нанесена красная черта. Какому давлению она соответствует? |
|
1) Давлению открытия предохранительного клапана. | |
2) Номинальному рабочему давлению в котле. | |
3) Пробному давлению в котле, создаваемому при его гидравлических испытаниях. | |
4) Разрешенному давлению в котле с учетом добавочного давления от веса столба жидкости. | |
32. Каким способом на стрелочном манометре котла может быть указано разрешенное давление в котле с учетом добавочного давления от веса столба жидкости? А - красной риской на шкале манометра; Б - риской, выполненной красной краской на стекле манометра над соответствующим делением шкалы; В - красной металлической пластиной, закрепленной к корпусу и плотно прилегающей к стеклу манометра над соответствующим делением шкалы; Г - красными цифрами на шкале манометра или на панели или табличке рядом с манометром. |
|
1) А, Б, В. | |
2) А, Б, В, Г. | |
3) А, В. | |
4) А, Б. | |
33. В каком положении должны быть установлены манометры котла? |
|
1) Вертикально или с наклоном вперед под углом не более 30°. | |
2) Горизонтально или с наклоном вперед под углом не менее 45°. | |
3) В любом положении при условии, что его показания отчетливо видны обслуживающему персоналу. | |
4) Строго вертикально. | |
34. Каким должен быть диаметр корпуса манометров котла, устанавливаемых на разной высоте от уровня площадки наблюдения? |
|
1) На высоте до 2 м - не менее 160 мм, на высоте более 2 м- не менее 250 мм. | |
2) На высоте до 1 м - не менее 100 мм, на высоте от 1 до 2 м - не менее 160 мм, высоте более 2 м - не менее 250 мм. | |
3) На высоте до 2 м -не менее 100 мм, на высоте от 2 до 5 м- не менее 160 мм, на высоте более 5 м - не менее 250 мм. | |
4) На высоте до 3 м - не менее 100 мм, на высоте от 3 до 6 м - не менее 160 мм, высоте более 6 м - не менее 250 мм. | |
35. В каком месте трубопровода подвода жидкого топлива к горелкам (форсункам) котла устанавливают манометр? |
|
1) В непосредственной близости от места подачи топлива в трубопровод. | |
2) В средней части трубопровода. | |
3) После последней по ходу топлива запорной арматуры. | |
4) Перед последней по ходу топлива запорной арматурой. | |
36. Может ли эксплуатироваться на котле манометр, у которого отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки? |
|
1) Может, при условии ежесменной проверки его исправности с помощью трехходовых кранов. | |
2) Может, при условии, что данные о поверке внесены в его паспорт и срок поверки не истек. | |
3) Может, только в качестве дублирующего манометра. | |
4) Не может. | |
37. Может ли эксплуатироваться на котле манометр, у которого истек срок поверки? |
|
1) Может, только в качестве дублирующего манометра. | |
2) Не может. | |
3) Может, при условии ежесменной проверки его исправности с помощью трехходовых кранов. | |
4) Может, в течение месяца с момента истечения срока поверки, по согласованию с лицом, ответственным у владельца котла за метрологическое обеспечение. | |
38. Манометр не допускается к эксплуатации на котле, если стрелка при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на определенную величину. Каково максимальное значение величины недохода стрелки к нулевой отметке, при которой манометр разрешается эксплуатировать? |
|
1) Удвоенная величина допустимой погрешности для данного манометра. | |
2) 1 деление шкалы манометра. | |
3) Половина величины допустимой погрешности для данного манометра. | |
4) 5% шкалы манометра. | |
39. Может ли эксплуатироваться на котле манометр, у которого разбито стекло? |
|
1) Может, если манометр расположен на высоте более 5 м от уровня площадки обслуживания или приняты другие меры, исключающие непреднамеренное касание стрелки обслуживающим персоналом. | |
2) Не может. | |
3) Может, если красная черта, соответствующая разрешенному давлению, была нанесена не на стекло, а на шкалу манометра. | |
4) Может, после проверки его показаний контрольным манометром. | |
40. Где устанавливаются манометры на водогрейных котлах, водогрейных котлах-утилизаторах? |
|
1) На выходе нагретой воды из котла до запорной арматуры. | |
2) На всасывающих и нагнетательных линиях циркуляционных и подпиточных насосов на одном уровне. | |
3) На входе воды в котел после запорной арматуры. | |
4) Во всех точках, указанных в других вариантах ответа. | |
41. В типовом случае, у каждого парового котла манометр устанавливают на питательной линии перед органом, регулирующим питание котла. Допускается ли вместо этого установка одного манометра на общей питательной линии нескольких котлов? |
|
1) Допускается по согласованию с Госпромнадзором. | |
2) Допускается только при использовании в качестве питательного устройства центробежных насосов с электрическим приводом, у которых давление на выходе при нулевом расходе не превышает 1,5 рабочего давления в котле. | |
3) Не допускается. | |
4) Допускается для группы котлов паропроизводительностью менее 2 т/ч. | |
42. Что должно быть установлено в непосредственной близости от котла на водопроводной сети, используемой взамен второго питательного насоса? |
|
1) Предохранительный клапан. | |
2) Манометр. | |
3) Регулятор давления. | |
4) Фильтр. | |
43. Где должен быть установлен прибор для измерения температуры воды у водогрейных котлов, водогрейных котлов-утилизаторов (при наличии только одного котла)? |
|
1) На выходе и на входе воды. | |
2) Только на входе воды в котел. | |
3) Только на выходе воды из котла. | |
4) На котле, в верхней части водяного контура. | |
44. Где должен быть расположен термометр на выходе воды из водогрейного котла? |
|
1) После запорной арматуры. | |
2) На расстоянии не более 1 м после запорной арматуры. | |
3) Между котлом и запорной арматурой. | |
4) На расстоянии не более 0,5 м после запорной арматуры. | |
45. В каком из указанных ниже мест допускается не устанавливать термометр при объединении в одну технологическую линию двух и более водогрейных котлов? |
|
1) На общем обратном трубопроводе. | |
2) На общем подающем трубопроводе. | |
3) На подающих трубопроводах каждого котла в случае установки термометра на общем подающем трубопроводе. | |
4) На обратных трубопроводах каждого котла в случае установки термометра на общем обратном трубопроводе. | |
46. В каком месте должен устанавливаться прибор для измерения температуры питательной воды на паровых котлах? |
|
1) В нижней части котла. | |
2) Прибор для измерения температуры питательной воды устанавливать не обязательно. | |
3) На котле в районе подсоединения питательных трубопроводов. | |
4) На питательных трубопроводах. | |
47. Что из перечисленного в вариантах ответа может не указываться в маркировке корпуса арматуры, устанавливаемой на паровых котлах, водогрейных котлах, котлах-утилизаторах, экономайзерах и их трубопроводах? |
|
1) Направление потока среды. | |
2) Наименование рабочей среды. | |
3) Товарный знак организации-изготовителя. | |
4) Условный проход, условное или рабочее давление и температура среды. | |
48. Что указывается на маховике арматуры, установленной на паровых котлах, водогрейных котлах, котлах-утилизаторах, экономайзерах и их трубопроводах? |
|
1) Масса маховика. | |
2) Наименование рабочей среды. | |
3) Направление вращения при открывании-закрывании. | |
4) Условный проход арматуры. | |
49. Что из указанного в вариантах ответа устанавливается на паропроводе в непосредственной близости от котла? |
|
1) Обратный клапан. | |
2) В непосредственной близости от котла ничего не устанавливается. | |
3) Расходомер. | |
4) Запорная арматура. | |
50. Что из указанного в вариантах ответа должно быть установлено на питательном трубопроводе к котлу? |
|
1) Фильтр и запорная арматура между фильтром и котлом. | |
2) Обратный клапан и запорная арматура между клапаном и котлом. | |
3) Только запорная арматура. | |
4) Запорная арматура и обратный клапан между арматурой и котлом. | |
51. Несколько питательных (сетевых) насосов, имеют общие всасывающий и нагнетательный трубопроводы. У каждого насоса на стороне всасывания и на стороне нагнетания установлены запорные органы. Что еще должно быть установлено на стороне нагнетания каждого центробежного насоса до запорной арматуры? |
|
1) Тройник со сливным вентилем. | |
2) Обратный клапан. | |
3) Штуцер для подключения датчика давления, сигнализирующего о работе насоса. | |
4) Ничего дополнительного устанавливать не требуется. | |
52. Допускается ли наличие фланцевых соединений на участках дренажных и продувочных трубопроводов между котлом и запорной арматурой? |
|
1) Допускается только при условном проходе не менее 32 мм. | |
2) Допускается без ограничений. | |
3) Не допускается. | |
4) Допускается, только если эти соединения требуются для соединения трубопровода с котлом или запорной арматурой. | |
53. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение его подачи при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых отключение автоматикой подачи топлива не требуется? |
|
1) Прекращение подачи электроэнергии. | |
2) Возникновение неисправности цепей защиты. | |
3) Достижение номинального уровня воды в паровом котле. | |
4) Погасание факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается. | |
54. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение его подачи при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых отключение автоматикой подачи топлива не требуется? |
|
1) Недопустимое снижении разрежения в топке котла, а для котлов, работающих под наддувом - недопустимое увеличение давления в топке. | |
2) Достижение предельных значений давления воздуха перед горелкой с принудительной подачей воздуха. | |
3) Достижение номинального значения температуры воды в водогрейном котле. | |
4) Недопустимое повышение или понижение давления топлива. | |
55. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение его подачи при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых отключение автоматикой подачи топлива не требуется? |
|
1) Достижение предельных значений уровня воды в паровом котле. | |
2) Недопустимое повышение давления пара в котле. | |
3) Достижение допустимого давления пара в котле. | |
4) Недопустимое повышение температуры воды за водогрейным котлом. | |
56. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение его подачи при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых требуется автоматическое отключение подачи топлива? |
|
1) Недопустимое снижение расхода воды через водогрейный котел - утилизатор. | |
2) Недопустимое повышение температуры уходящих газов за котлом. | |
3) Во всех других вариантах ответа указаны такие условия. | |
4) Недопустимое повышение давления воды на выходе из водогрейного котла. | |
57. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение его подачи при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых происходит автоматическое отключение подачи топлива? |
|
1) Во всех других вариантах ответа указаны такие условия. | |
2) При неисправности автоматики безопасности. | |
3) При погасании факела в топке. | |
4) При отключении дымососов или прекращения тяги; при отключения всех дутьевых вентиляторов. | |
58. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов с механической топкой должна отключать подачу топлива и дутьевые вентиляторы при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых происходит автоматическое отключение подачи топлива и дутьевых вентиляторов? |
|
1) Недопустимое повышение температуры воды на выходе из водогрейного котла. | |
2) Недопустимое повышение давления воды на выходе из водогрейного котла. | |
3) Во всех других вариантах ответа указаны такие условия. | |
4) Прекращение подачи электроэнергии. | |
59. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов с механической топкой должна отключать подачу топлива и дутьевые вентиляторы при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых происходит автоматическое отключение подачи топлива и дутьевых вентиляторов? |
|
1) 4. Во всех других вариантах ответа указаны такие условия. | |
2) Достижение номинального значения температуры воды в водогрейном котле. | |
3) Недопустимое снижение разрежения в топке для котлов с уравновешенной тягой. | |
4) Достижение допустимого давления пара в котле. | |
60. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов с механической топкой должна отключать подачу топлива и дутьевые вентиляторы при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых происходит автоматическое отключение подачи топлива и дутьевых вентиляторов? |
|
1) Во всех других вариантах ответа указаны такие условия. | |
2) Недопустимое повышение давления пара в паровом котле. | |
3) Достижение предельных значений уровня воды в паровом котле. | |
4) Недопустимое снижение расхода воды через водогрейный котел | |
61. На каком языке должны быть выполнены текстовые сообщения электронных приборов систем автоматики безопасности, сигнализации и регулирования котлов? |
|
1) На русском (белорусском) языке или на языке страны-изготовителя. В последнем случае в непосредственной близости от индицирующего устройства должна располагаться таблица с переводом на русский (белорусский) язык всех выводимых сообщений. | |
2) На русском (белорусском) языке. | |
3) На любом из языков стран - участниц Таможенного союза. | |
4) На русском (белорусском) языке или на языке страны-изготовителя. В последнем случае обслуживающий персонал должен знать смысл всех выводимых сообщений и проходить ежегодную проверку этих знаний. | |
62. Для паровых котлов и котлов-утилизаторов с ручной подачей твердого топлива, при недопустимом снижении расхода воды через котел, повышении температуры и давления воды на выходе из котла необходимо предусмотреть ... |
|
1) ... вывод звукового и светового сигнала на пульт котла. | |
2) ... установку приборов регистрирующего типа для измерения давления, температуры и расхода воды. | |
3) ... дежурное освещение манометров, термометров и расходомеров, питаемое от автономного источника, обеспечивающего работу освещения в течение времени, необходимого для аварийной остановки котла. | |
4) ... возможность подачи в топку азота, углекислого газа или иного нейтрального газа для снижения концентрации кислорода ниже предела, при котором поддерживается горение и тление топлива. |