Тест: Тест АВР


Список вопросов


1. 1. Пределы воспламеняемости газо-воздушной смеси природного газа и воздуха (доля природного газа в объёме смеси в процентах):

1) 3. до 3 % - не горит; от 3 до 12 % - взрывается; больше 12 % - горит при подаче воздуха.
2) 2. до 5 % - не горит; от 5 до 10 % - взрывается; больше 10 % - горит при подаче воздуха.
3) 1. до 5 % - не горит; от 5 до 15 % - взрывается; больше 15 % - горит при подаче воздуха.

2. 2. Насыщенный углеводород с химической формулой C3H8. Бесцветный горючий газ, без запаха. Взрывается в смеси с воздухом, если его доля составляет от 2,1 до 9,5 процентов. Содержится в природных и попутных нефтяных газах.

1) 3. Метан.
2) 2. Пропан.
3) 1. Бутан.

3. 3.Укажите неверное утверждение.

1) 4. Если масса и температура газа остаются неизменными, то при увеличении объема газа давление не изменяется.
2) 3. Если температура газа остаются неизменной, то при уменьшении объема газа давление увеличивается.
3) 2. Газ оказывает по всем направлениям одинаковое давление.
4) 1. Давление газа создается ударами беспорядочно движущихся молекул.

4. 4. Объём газа при давлении 1ат и температуре 00С составляет 300м3. Какой ориентировочно объём займёт этот газ при давлении 0,2 МПа (температура постоянна)?

1) 150 м3.
2) 100 м3
3) 250 м3

5. 5. Входное давление газа газоиспользующего оборудования согласно его руководству по эксплуатации составляет 20 мбар, что равно:

1) 20 Па
2) 2 кПа
3) 0,2 кПа

6. 6.Насыщенный углеводород с химической формулой CH4. Бесцветный горючий газ. Мало растворим в воде, легче воздуха. Накапливаясь в закрытом помещении взрывоопасен.

1) Метан
2) Бутан.
3) Пропан

7. 7. Укажите тип горелки по способ подачи воздуха, если основными частями горелки являются: регулятор первичного воздуха, форсунка, смеситель и коллектор:

1) 3. С принудительной подачей воздуха.
2) 2. Диффузионная.
3) 1. Инжекционная.

8. 8. Достоинством диффузионного метода сжигания газа является:

1) 2. Малая вероятность химического недожога, небольшая длина пламени, высокая теплопроизводительность горелки.
2) 1. Возможность регулирования процесса горения в широком диапазоне.

9. 9. Количество тепла, передаваемое воде в единицу времени, это:

1) 3. Теплопроводность воды.
2) 1. Теплопроизводительность газоиспользующего оборудования.
3) 2. Тепловая мощность газоиспользующего оборудования.

10. 10. Чему равно общее сопротивление электрической цепи, если сопротивление каждого резистора равно 4 Ом?

1) 10 Ом
2) 8 Ом
3) 16 Ом
4) 12 Ом

11. 11. Для подключения сварочного аппарата молодой рабочий хотел воспользоваться обычным осветительным шнуром, но мастер этого не позволил, так как рабочий в данном случае не учёл обратную зависимость сопротивления проводников от:

1) 3. Материала проводника.
2) 4. Температуры проводника.
3) 2. Площади поперечного сечения проводника.
4) 1. Длины проводника.

12. 12. Как необходимо включать по отношению к датчику наличия пламени амперметр и вольтметр тестера для измерения напряжения (между электродом ионизации и землей), а также измерения силы тока ионизации энергозависимого котла?

1) 4. Амперметр параллельно (к концу провода идущего с платы и землёй), вольтметр последовательно (в «разрыв» провода от платы к датчику ионизации).
2) 3. Амперметр последовательно (в «разрыв» провода от платы к датчику ионизации), вольтметр параллельно (к концу провода идущего с платы и землёй).
3) 1. Амперметр и вольтметр последовательно (в «разрыв» провода от платы к датчику ионизации).
4) 2. Амперметр и вольтметр параллельно (к концу провода идущего с платы и землёй).

13. 13. Сопротивление резистора увеличили в 2 раза, а приложенное к нему напряжение уменьшили в 2 раза. Как изменилась сила тока, протекающего через резистор?

1) 4. Не изменилась.
2) 3. Уменьшилась в 2 раза.
3) 2. Увеличилась в 4 раза.
4) 1. Уменьшилась в 4 раза.

14. 14. Какое напряжение считается не опасным для человека в сыром помещении?

1) 2. до 12 В.
2) 3. до 40 В.
3) 1. до 24 В.

15. 15. Сталью называется сплав железа с углеродом при содержании углерода в сплаве:

1) 3. Менее 1%.
2) 1. Менее 5%.
3) 2. Менее 2 %.

16. 16. Укажите процентное содержание химических элементов стали марки 12Х2МВ:

1) 2. Углерод- 0,12%, хром-20%, медь – до1%, ванадий – до 1%;
2) 3. Хром- 0,12%, молибден-0,2%, ванадий – до 1%, углерод –до 1%.
3) 1. Углерод-0,12%, хром-2%, молибден –до1%, вольфрам – до 1%.

17. 17. Сплав меди с цинком (до 45%), а также иногда с легирующими элементами алюминия, свинца, марганца, олова:

1) 3. Силумин.
2) 1. Бронза.
3) 2. Латунь.

18. 18. Процесс термообработки стали, суть которого заключается в нагреве стали до температуры выше критической с последующим быстрым охлаждением называется:

1) 2. Закалкой.
2) 1. Отпуском.

19. 19. Прокладочный материал, изготовленный из асбеста, резины и наполнителей:

1) 3. Силиконовая резина
2) 2. Текстолит.
3) 1. Паронит.

20. 20. Укажите профили резьбы:

1) 4. Модульная, сегментная, трубчатая, потайная.
2) 3. Полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная.
3) 2. Овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая.
4) 1. Треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая.

21. 21. Укажите системы резьб:

1) 3. Метрическая, дюймовая, трубная.
2) 4. Миллиметровая, водопроводная, газовая.
3) 1. Сантиметровая, футовая, батарейная.
4) 2. Газовая, дециметровая, калиброванная.

22. 22. Укажите элементы резьбы:

1) 4. Шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний профиль.
2) 3. Зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус.
3) 2. Угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр.
4) 1. Профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол.

23. 23. Длительность искусственного дыхания и закрытого массажа сердца (если человек не начал дышать самостоятельно или удары сердца не прослушиваются) должна определяться:

1) 3. Оказывающим первую доврачебную помощь с учетом отсутствия кровообращения мозга пострадавшего более 7 мин.
2) 2. Приездом скорой медицинской помощи или приходом врача, которые могут окончательно решить вопрос о жизни или смерти человека.
3) 1. Оказывающим первую доврачебную помощь с учетом отсутствия кровообращения мозга пострадавшего более 10 мин.

24. 24. Оказание первой помощи при отравлении угарным газом 2-й степени:

1) 3. Вывести на свежий воздух, удобно усадить в теплом, проветриваемом помещении, укрыть, дать ему горячий чай, кофе. Не давать заснуть. Вызвать скорую помощь. Можно дать понюхать нашатырный спирт.
2) 2. Вынести в проветриваемое помещение, уложить, проверить дышит или нет (зеркальцем, стеклом, и т.п.). Если дышит - зеркальце запотеет и можно дать понюхать нашатырный спирт. Вызвать скорую помощь.
3) 1. Проветрить помещение. Пострадавшего удобно усадить. Дать ему горячий чай, кофе. Можно дать понюхать нашатырный спирт. Вызвать скорую помощь.

25. Где проводится периодическая проверка знаний слесаря ВДГО газораспределительных организаций?

1) 4. Только индивидуальная.
2) 3. Требования о периодической проверке знаний отсутствуют.
3) 2. В комиссии организации или структурного подразделения организации.
4) 1. Только в учебно-методическом центре.

26. 26. С какой периодичностью проводится проверка знаний производственных инструкций?

1) 1. 1 раз в 6 месяцев.
2) 2. 1 раз в 12 месяцев.
3) 3. 1 раз в 3 года.

27. 27. Первая помощь при термическом ожоге 3 степени:

1) 3. Пострадавшего следует раздеть. Смазать обожженные поверхности тела мазью против ожогов. Дать обезболивающее и вызвать скорую помощь.
2) 1. Пострадавшего следует раздеть, прилипшие участки не отрывать, обрезать их, накрыть чистой тканью (летом мокрой), дать обезболивающее и вызвать скорую помощь.
3) 2.Пострадавшего следует раздеть. Смазать обожженные поверхности тела мазью против ожогов, закрыть чистой тканью и отправить в больницу.

28. 28. Первая помощь пострадавшему при попадании сжиженного газа на тело и одежду:

1) 3. Наложить стерильную повязку на обмороженное место. Если появились покраснения кожи или пузыри, следует отправить пострадавшего в медицинское учреждение.
2) 2. Обмороженное место промыть обильной струей воды и смазать противоожоговой мазью. Если образовались пузыри, наложить стерильную повязку и отправить пострадавшего в медицинское учреждение.
3) 1. Обмороженное место промыть перекисью водорода и наложить спиртовую согревающую повязку. Если образовались пузыри отправить пострадавшего в медицинское учреждение.

29. 29. Первый розжиг горелок бытового газоиспользующего оборудования при вводе в эксплуатацию сетей газопотребления должен выполняться:

1) 3. Бригадой в составе один рабочий и руководитель-специалист, на бригаду оформлен наряд-допуск.
2) 1. Бригадой в составе не менее двух рабочих под руководством специалиста, на бригаду оформлен наряд допуск.
3) . Одним рабочим, на которого мастером оформлен наряд-допуск.

30. 30. Какие из указанных газоопасных работ могут выполняться без оформления наряда-допуска?

1) 3. Отключение и возобновление подачи газа в сети газопотребления, а также техническое обслуживание газопроводов и газоиспользующего оборудования (в том числе бытового).
2) 2. Отключение и подключение газоиспользующего оборудования к газопроводу сети газопотребления в процессе эксплуатации и техническое обслуживание газопроводов и газоиспользующего оборудования (в том числе бытового).
3) 1. Техническое диагностирование газопроводов и техническая инвентаризация бытового газоиспользующего оборудования в жилых и многоквартирных домах, а также отключение и подключение газоиспользующего оборудования к газопроводу сети газопотребления в процессе эксплуатации.

31. 31. Первичный пуск газа в газопроводы сетей газопотребления должен производиться после выполнения, в т.ч. следующих работ:

1) 3. Отключения и подключения газоиспользующего оборудования к газопроводу сети газопотребления в процессе эксплуатации.
2) 2. Проведения технического обслуживания газопроводов и газоиспользующего оборудования (в том числе бытового).
3) 1. Проведения контрольной опрессовки газопроводов зданий с подключенным газоиспользующим оборудованием воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в течение 5 мин (падение давления воздуха за время проведения опрессовки не должно превышать 200 Па.

32. 32. Газ по обводному газопроводу (байпасу) в ПРГ допускается подавать только?

1) 1. В течение времени, необходимого для ремонта газового оборудования ПГГ и арматуры.
2) 2. Для кратковременного повышения давления газа в сети.
3) 3. Варианты 1 и 2 верны.

33. 33. Сеть газопотребления это:

1) 2. Единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления.
2) 1. Единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием.

34. 34. Какой объем воздуха необходим для полного сгорания 2,5 м3 природного газа:

1) 1. 25 м3.
2) 2. 50 м3.
3) 3. 5 м3
4) 4. 15 м3

35. 35. Газопровод проложенный от источника газа до места присоединения газопровода ввода называется:

1) 1. Вводным газопроводом
2) 2. Распределительным газопроводом
3) 3. Импульсным газопроводом.

36. 36. Запорная арматура у которой запирающий элемент имеет форму тела вращения.

1) 3. Вентиль
2) 4. Кран.
3) 1.Задвижка.
4) 2. Поворотная заслонка.

37. 37. В каком положении находится затвор изображенной ниже запорной арматуры?

1) 1.
2) 2.

38. 40. Запорная арматура, перекрывающая проход рабочей среды перемещением запорного органа в направлении, перпендикулярном оси потока газа.

1) 2. Поворотная заслонка.
2) 3. Вентиль
3) 4. Кран
4) 1.Задвижка.

39. 41. Контрольная опрессовка присоединяемого газопровода должна проводиться избыточным давлением воздуха, равным 0,1 МПа в течение 1 ч с использованием манометра с классом точности не ниже:

1) 1,5
2) 2,5
3) 0,6

40. 42. Какие меры должны быть предприняты при выявлении загазованности подвала здания свыше 1% по объему до приезда аварийной бригады?

1) 1. Должны быть приняты меры по организации проветривания подвала и предупреждению людей о недопустимости курения, пользования открытым огнем и электроприборами.
2) 2. Должны быть приняты меры по эвакуации людей из загазованного помещения, организации его проветривания и предупреждению людей о недопустимости курения, пользования открытым огнем и электроприборами.
3) 3. Должны быть приняты меры по не допущению доступа посторонних лиц в загазованное помещения, организации его проветривания и предупреждению людей о недопустимости курения, пользования открытым огнем и электроприборами.

41. 43. Устранение утечек газа из разъемных соединений запорной арматуры надземных и подземных газопроводов подтягиванием или заменой сальниковой набивки допускается проводить при давлении газа в газопроводе не более;

1) 0,1 МПа
2) 0,005 МПа
3) 0,0002 МПа

42. 44. Расстояние от отдельно стоящего ПРГ до воздушных линий электропередач должно быть не менее:

1) 1. 10 м.
2) 2. 1,5 высоты опоры.
3) 3. Равно высоте опоры.

43. 45. При выявлении отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах исполнитель работ:

1) 2. В телефонном режиме уведомляет о сложившей ситуации мастера и далее действует согласно его указаниям.
2) 3. Осуществляет приостановление подачи газа без предварительного уведомления и согласия об этом заказчика. Оформляет акт об отключении установленной формы.
3) 1. Выдаёт заказчику под роспись акт на устранение в течении 5 календарных дней данных нарушений.

44. 46. Расстояние от отдельно стоящего ПРГ (при входном давлении до 0,6 МПа) до автомобильных дорог должно быть не менее:

1) 1. 15 м.
2) 2. 10 м.
3) 3. 5 м

45. 47. Поврежденные сварные стыки (разрывы трещины), а также механические и коррозионные повреждения тела стальной трубы (пробоины, вмятины) должны ремонтироваться следующим образом?

1) 1. Врезкой катушек.
2) 2. Установкой лепестковых муфт.
3) 3. Врезкой катушек или установкой лепестковых муфт.

46. 48. Проскок пламени приводит:

1) 2. К срыву (скачку) пламени с горелки и его погасанию.
2) 1. К горению газа внутри горелки, либо к погасанию пламени и выбросу несгоревшей смеси в помещение или топку.

47. 49. При проверке работоспособности автоматики газового оборудования по тяге, при искусственном нарушении тяги автоматика должна обеспечить прекращение подачи газа за время:

1) 3. Не менее 10 секунд и не более чем через 15 секунд.
2) 2. Не менее 10 секунд и не более чем через 30 секунд.
3) 1. Не менее 10 секунд и не более чем через 60 секунд.

48. 50. Действия бригады АДС при обнаружении запаха газа в квартире многоэтажного дома?

1) 3. Требуется взять пробы воздуха в квартире, подъезде и квартирах смежных этажей, а также провести тщательное обследование всех прилегающих ведомственных колодцев, расположенных в 50 метровой зоне, с целью проверки на загазованность.
2) 2. Требуется взять пробы воздуха в квартире, подъезде и квартирах смежных этажей, организовать интенсивное проветривание, а также провести тщательное обследование всех прилегающих подземных сооружений и зданий, расположенных в 50 метровой зоне, с целью проверки на загазованность.
3) 1. Требуется взять пробы воздуха в квартире, а также подъезде и квартирах смежных этажей.

49. 51. Данное устройство используется в отопительном оборудовании и состоит из соединенных между собой двух металлов: хромеля и копеля. Хромель присоединяется к медной трубке, а копель — к медному проводу, который по всей длине устройства изолируется от трубки изоляцией на основе асбестовой нити. Это:

1) 1. Датчик температуры пламени.
2) 2. Термопара.
3) 3. Датчик тяги в дымоходе.

50. 52. Данное устройство прекращает подачу газа к основной горелке при достижении заданной температуры воды и возобновляет подачу газа после ее охлаждения. Это:

1) 1. Терморегулятор.
2) 2. Термопара.
3) 3. Датчик розжига и контроля пламени.

51. 53. При попадании воды в ВДГО многоквартирного дома, следует выполнить следующие действия…?

1) 2. Перекрыть кран на газовом стояке, произвести удаление воды из ВДГО, произвести повторный пуск газа потребителям.
2) 3. Выяснить масштаб распространения воды по ВДГО, после чего принять решение об отключении квартиры, стояка, подъезда, дома целиком. Предотвратить дальнейшее поступление воды в ВДГО (если потребуется), после чего приступить к работам по локализации и ликвидации аварии, при необходимости привлечь дополнительные силы и средства.
3) 1. Перекрыть кран на вводе в квартиру, произвести удаление воды из ВДГО, произвести повторный пуск газа абоненту.

52. 54. Действия бригады АДС при повреждении верхней части стояка конденсатосборника высокого или среднего давления?

1) 3. Отключает поврежденный участок газопровода, обеспечивает прибытие ремонтно-восстановительных служб.
2) . Предупреждает потребителей промышленных предприятий и отопительных котельных о снижении давления или о временном прекращении подачи газа. Снижает давление газа <0,1 МПа, или отключает полностью. При наличии возможности воспользовавшись СИЗ производит работы по нарезке резьбы на стояке сооружения и установке за-глушки.(обеспечивает прибытие аварийно-восстановительных служб).
3) 1. Воспользовавшись СИЗ производит работы по нарезке резьбы на стояке сооружения и установке заглушки.

53. 55. Действия бригады АДС при утечке газа в газовом колодце и концентрации газа более 20%...?

1) 2. Спуститься в колодец с использованием СИЗ, при условии наличия 2-х человек на поверхности и устранить утечку.
2) 3. Произвести оповещение потребителей промышленных предприятий (котельных) об отключении и отключить аварийный участок газопровода, организовать интенсивное проветривание с последующим привлечением ремонтно-восстановительных служб.
3) 1. Спуститься в колодец с использованием СИЗ и устранить утечку.

54. 57. Подтягивание или замена сальниковой набивки производится при давлении газа в газопроводе:

1) 1. не более 0,002 МПа
2) 2. не более 0,005 МПа
3) 3. не более 0,1 МПа

55. 60. Каков порядок открытия дверей в технологический зал ГРП?

1) 3. Произвести замер концентрации газа в подсобном помещении ГРП через замочную скважину или вентиляционную решетку, не включая освещения открыть дверь.
2) 1. Включить освещение в технологическом зале ГРП, открыть дверь;
3) 2. Произвести замер концентрации газа в технологическом зале ГРП через замочную скважину или вентиляционную решетку, убедиться, что зал не загазован, открыть дверь;

56. 61. Замена прокладок фланцевых соединений производится при давлении газа в газопроводе:

1) 2. от 0,0004 до 0,005 МПа включительно;
2) 3. от 0,005 до 0,1 МПа включительно.
3) 1. от 0,0004 до 0,002 МПа включительно;

57. 62. Первичный пуск газа при вводе газопроводов в эксплуатацию должен осуществляться путем их продувки газом. Давление газа при продувке газопровода с установленным проектной документацией рабочим давлением газа до 0,005 МПа должно быть:

1) 1. не выше рабочего давления.
2) 2. не выше 0,002 МПа.
3) 3. не выше 0,005 МПа.

58. 63. Каков порядок эвакуации жителей квартир многоэтажного жилого дома при обнаружении концентрации газа подвале более 1%?

1) 2. Обеспечить интенсивное проветривание загазованного объекта, используя громкую связь и проблесковые маячки на аварийной автомашине спокойным голосом попросить жителей покинуть квартиры.
2) 3. Приступить к эвакуации жителей дома незамедлительно, путем поквартирного обхода.
3) 1. Отключить дом от газораспределительной сети, обеспечить интенсивное проветривание загазованного подвала, принять меры по отключению дома от электросети, используя громкую связь и проблесковые маячки на аварийной автомашине спокойным голосом попросить жителей дома покинуть квартиры. Эвакуацию жильцов начинать с верхних этажей.

59. 64. Первичный пуск газа при вводе газопроводов в эксплуатацию должен осуществляться путем их продувки газом. Давление газа при продувке газопровода с установленным проектной документацией рабочим давлением газа свыше 0,005 МПа должно быть:

1) 2. не выше 0,1 МПа.
2) 3. не выше 0,3 МПа.
3) 1. не выше 0,05 МПа.

60. 65. Одной из причин затрудненного «переброса» пламени с запальной горелки на основную (возникновение хлопка при розжиге основной горелки) в емкостных водонагревателях является:

1) 2. Не достаточный объем теплоносителя в системе отопления.
2) 3. Неисправность автоматики безопасности по тяге.
3) 1. Не достаточное входное давление газа.

61. 66. В каком порядке выполняются мероприятия по тушению пламени в случае разрушения надземного газопровода высокого и среднего давления с возгоранием?

1) 2. Снизить давление газа в поврежденном газопроводе, сбить пламя струей воды или инертного газа, сбить пламя кошмой.
2) 3. Отключить поврежденный участок газопровода от газораспределительной системы, путем закрытия задвижек/ шаровых кранов, дать возможность газовоздушной смеси погаснуть самостоятельно.
3) 1. Сбить пламя струей воды или инертного газа.

62. 67. Как закладываются буровые скважины от места повреждения подземного газопровода, при отыскании утечки газа в зимнее время года?

1) 4. Буровые скважины при отыскании утечки газа закладывают в обе стороны от места повреждения подземного газопровода на расстоянии до 50-60 метров, через 1-2 метра в шахматном порядке на расстоянии 0.5 м. от стенки газопровода и у каждого сварного стыка, на глубину промерзания грунта.
2) 3. В обе стороны от места повреждения газопровода через 1-2 м. на расстоянии до 50-60 м. в шахматном порядке на расстоянии 0.5 м. от оси газопровода, на глубину промерзания грунта и у каждого сварного стыка.
3) 2. От места повреждения газопровода, в сторону направления движения потока среды, через 1-2 м. на расстоянии до 50-60 м. в шахматном порядке по оси газопровода, на глубину промерзания грунта и у каждого сварного стыка.
4) 1. В обе стороны от места повреждения газопровода через 1-2 м. на расстоянии до 80-90 м. в шахматном порядке на расстоянии 0.1 м. от оси газопровода, на глубину укладки газопровода и у каждого сварного стыка.

63. 68. На какое расстояние может отразиться распространение продольных напряжений при повреждении подземного газопровода строительными машинами и механизмами?

1) 3. До 80-90 м. от места повреждения по направлению движения потока газа.
2) 2. До 50-60 м. в обе стороны от места повреждения.
3) 1. До 80-90 м. в обе стороны от места повреждения.

64. 69. Какова скорость движения газа по грунту, в случае утечки газа из подземного газопровода среднего давления?

1) 1. 15-20 м/ч.
2) 2. 1-2 м/ч.
3) 3. 5-6 м/ч.

65. 70. В каких жилых зданиях допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей?

1) 3. В нежилых помещениях многоквартирных жилых домов.
2) 1. В кухнях квартир многоквартирных жилых домов, расположенных в подвальном или цокольном этажах.
3) 2. В одноквартирных и блокированных жилых домах.

66. 71. На какое максимальное рабочее давление должен быть настроен регулятор давления на выходе из групповой баллонной установки?

1) 4. Не выше 0,005 МПа.
2) 1. Не выше 0,001 МПа.
3) 2. Не выше 0,002 МПа
4) 3. Не выше 0,003 МПа.

67. 72. Окончание продувки газопровода газом должно определяться путем проведения анализа состава или сжиганием отобранных проб газовоздушной смеси. По окончании продувки газопроводов газом объемная доля кислорода в пробах газовоздушной смеси не должна превышать:

1) 1. 1%
2) 2. 5%
3) 3. 10%
4) . 15%

68. 73. Какие требования предъявляются к газопроводам в местах входа и выхода из земли:

1) 1. Установление футляров на выходе и входе газопровода из земли является обязательным.
2) 2. Газопровод на выходе и входе из земли должен иметь защитное покрытие, стойкое к внешним воздействиям и должен быть заключен в футляр, заделанный эластичным материалом на всю длину футляра;
3) 3. Футляры на выходе и входе газопровода из земли при условии наличия на нем защитного покрытия, стойкого к внешним воздействиям, допускается не устанавливать.

69. 74. Контрольная опрессовка пунктов редуцирования газа, при давлении газа в распределительном газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа до 0,005 МПа, должна проводиться воздухом с избыточным давлением:

1) 3. 0,01 МПа в течение одного часа, падение давления по окончании опрессовки не должно превышать 0,6 кПа.
2) 2. 0,005 МПа в течение одного часа, падение давления по окончании опрессовки не должно превышать 0,6 кПа.
3) 1. 0,01 кПа в течение одного часа, падение давления по окончании опрессовки не должно превышать 0,002 кПа.

70. 75. Первичный пуск газа в пункты редуцирования газа должен проводиться продувкой газопроводов обвязки газом с давлением не выше:

1) 1. 0,1 МПа
2) 2. 0,3 МПа
3) 3. 0,6 МПа

71. 76. Разрешено ли устанавливать газоиспользующее оборудование в ванных комнатах (или душевой), уборных (или совмещенном санузле):

1) 1. Разрешено только в частных домовладениях, используемых в коммерческих целях.
2) 2. Запрещено в квартирах жилых зданий и подобных помещениях.
3) 3. Разрешено в частных домовладениях, используемых для проживания одной семьи и в квартирах жилых зданий и подобных помещениях.

72. 77. Разъёмные соединения на внутреннем газопроводе допускаются.

1) 1. В местах установки запорных устройств газоиспользующего оборудования и технических устройств, а также на скрытых и транзитных участках газопровода.
2) 2. В местах присоединения газоиспользующего оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей.

73. 78. Допускается ли ремонтировать точечные повреждения полиэтиленовых газопроводов, при помощи специальных полумуфт с закладными нагревателями?

1) 1. Допускается до д. 63 мм.
2) 2. Не допускается.
3) 3. Допускается.

74. 79. Открытая транзитная прокладка газопроводов из металлических труб через жилые помещения с давлением газа 0,005 МПа допускается при необходимости, если:

1) 3. Если на газопроводе нет разъемных соединений, и обеспечивается доступ для его осмотра.
2) 1. Газопровод имеет не более одного разъёмного соединения, и обеспечивается доступ для его осмотра.
3) 2. Газопровод имеет защитное покрытие от выхода газа, стойкое к внешним воздействиям.

75. 80. При давлении газа в распределительном газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа до 0,005 МПа параметры настройки редукционной арматуры должны обеспечивать следующие параметры рабочего давления газа перед бытовым газоиспользующим оборудованием потребителя при номинальном давлении газоиспользующего оборудования 0,0013 МПа:

1) 1. не более 0,0013 МПа.
2) 2. не более 0,002 МПа.
3) 3. не более 0,003 МПа
4) 4. не более 0,005 МПа

76. 81. Какие виды соединений газопроводов допускаются в стенах и перекрытиях зданий?

1) 3. Размещение соединений в стенах и перекрытиях зданий не допускается.
2) 2. Только стыковые и тавровые соединения.
3) 1. Только стыковые соединения с полным проплавлением металла.

77. 82. Запорные устройства на внутреннем газопроводе устанавливают:

1) 2. Перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе), газоиспользующим оборудованием и контрольно-измерительными приборами.
2) 3. Перед скрытыми и(или) транзитными участками газопровода для возможности их ревизии.
3) 1. На опусках к газоиспользующему оборудованию, если для его отключения нельзя использовать отключающее устройство на вводе в помещение, а также перед и после газовых счётчиков с целью возможности их снятия для периодической поверки.

78. 83. Указать, что является нарушением:

1) 1. Скрытая прокладка гибких рукавов, пересечение гибкими рукавами строительных конструкций, в том числе оконных и дверных проемов;
2) 2. Пересечение газопроводами межкомнатных стен жилых помещений в футлярах.
3) 3. Открытая транзитная прокладка газопроводов без разъёмных соединений через жилые комнаты из многослойных металлополимерных труб через ванную комнату, уборную в квартирах жилых зданий.

79. 84. Высота помещения для установки отопительного газоиспользующего оборудования должна составлять:

1) 3. Не менее 3 метров (2,5 метра при мощности оборудования менее 60 кВт).
2) 2. Не менее 2,5 метра (2 метра при мощности оборудования менее 60 кВт).
3) 1. Не менее 2,8 метра (2,5 метра при мощности оборудования менее 60 кВт).

80. 85. Высота помещения должна составлять не менее 2м для:

1) 2. Любых бытовых газовых плит.
2) 3. Только для бытовой газовой плиты ПГ-2.
3) 1. Только бытовой газовой плиты ПГ-4.

81. 86. Верхний предел настройки защитной арматуры (предохранительных запорных клапанов) пункта редуцирования газа, при максимально допустимом давления газа перед бытовым газоиспользующим оборудованием потребителя 0,002 МПа, не должен превышать:

1) 2. 0,002 МПа.
2) 3. 0,0013 МПа.
3) 1. 0,003 МПа.

82. 87. Какое из приведенных ниже утверждений является верным?

1) 2. В пунктах редуцирования газа тупиковых сетей газораспределения для предотвращения отключения пунктов редуцирования газа срабатывание защитной арматуры в них должно происходить раньше предохранительной.
2) 1. В пунктах редуцирования газа тупиковых сетей газораспределения срабатывание предохранительной арматуры должно происходить раньше срабатывания защитной арматуры.

83. 88. С какой периодичностью должен проводится технический осмотр пунктов редуцирования газа, размещенных в зданиях и в блоках контейнерного типа?

1) 3. Периодичность проведения технического осмотра пунктов редуцирования газа должна устанавливаться эксплуатационной организацией самостоятельно с учетом обеспечения условий их безопасной эксплуатации, но не реже одного раза в три месяца.
2) 2. Периодичность проведения технического осмотра пунктов редуцирования газа должна устанавливаться эксплуатационной организацией самостоятельно с учетом обеспечения условий их безопасной эксплуатации, но не реже одного раза в неделю.
3) 1. Периодичность проведения технического осмотра пунктов редуцирования газа должна устанавливаться эксплуатационной организацией самостоятельно с учетом обеспечения условий их безопасной эксплуатации, но не реже 1-го раза в месяц.

84. 89. Помещение зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автономном режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала необходимо дополнительно оснащать:

1) 1. Сигнализатором загазованности.
2) 2. Противопожарной сигнализацией.
3) 3. Тепловым датчиком.

85. 90. С какой периодичностью должно проводиться техническое обслуживание газорегуляторных пунктов (далее - ГРП)?

1) 2. Техническое обслуживание ГРП должно проводиться не реже одного раза в шесть месяцев.
2) 3. Техническое обслуживание ГРП должно проводиться не реже одного раза в год.
3) 1. Техническое обслуживание ГРП должно проводиться не реже одного раза в три месяца.

86. 91. В каком случае требуется замена газоиспользующего оборудования?

1) 3. Срок эксплуатации газоиспользующего оборудования свыше 10 лет.
2) 2. Истечение нормативных сроков эксплуатации оборудования, установленных изготовителем.
3) 1. Истечение гарантийных сроков эксплуатации, установленных изготовителем.

87. 92. С какой периодичностью должно проводиться техническое обслуживание систем отопления, вентиляции, электроснабжения и молниезащиты пунктов редуцирования газа?

1) 3. Техническое обслуживание систем отопления, вентиляции, электроснабжения и молниезащиты пунктов редуцирования газа при отсутствии каких либо видимых дефектов можно проводить один раз в пять лет.
2) 1. Техническое обслуживание систем отопления, вентиляции, электроснабжения и молниезащиты пунктов редуцирования газа должно проводиться не реже одного раза в год.
3) 2. Техническое обслуживание систем отопления, вентиляции, электроснабжения и молниезащиты пунктов редуцирования газа должно проводиться не реже одного раза в три года.

88. 93. К работам, выполняемым при переустройстве сетей газопотребления, не относятся следующие виды работ:

1) 2. Демонтаж и изменение места установки бытового газоиспользующего оборудования.
2) 3. Замена на основании заявления заказчика существующего газоиспользующего оборудования с увеличением его единичной тепловой мощности.
3) 1.Замена существующего газоиспользующего оборудования без увеличения его единичной тепловой мощности.

89. 94. В дымовых системах этого типа воздух для горения забирается из помещения, в котором установлен газовый котел. Продукты сгорания отводятся наружу. Указать наименование типа дымовой системы:

1) 1. А.
2) 2. В.
3) 3. С.

90. 96. С какой периодичностью должно проводиться техническое обслуживание газорегуляторных пунктов шкафных с пропускной способностью регулятора давления до 50 м3/ч?

1) 1. Периодичность должна устанавливаться в соответствии с документацией изготовителей, а при отсутствии установленных изготовителями требований техническое обслуживание должно проводиться в сроки, обеспечивающие безопасность их эксплуатации, но не реже оного раза в год.
2) 2. Периодичность должна устанавливаться в соответствии с документацией изготовителей, а при отсутствии установленных изготовителями требований техническое обслуживание должно проводиться в сроки, обеспечивающие безопасность их эксплуатации, но не реже оного раза в шесть месяцев.
3) 3. Периодичность должна устанавливаться в соответствии с документацией изготовителей, а при отсутствии установленных изготовителями требований техническое обслуживание должно проводиться в сроки, обеспечивающие безопасность их эксплуатации, но не реже оного раза в три месяца.

91. 97. С какой периодичностью должно проводиться техническое обслуживание газорегуляторных пунктов шкафных с пропускной способностью регулятора давления свыше 50 м3/ч?

1) 3. Периодичность должна устанавливаться в соответствии с документацией изготовителей, а при отсутствии установленных изготовителями требований техническое обслуживание должно проводиться в сроки, обеспечивающие безопасность их эксплуатации, но не реже оного раза в три месяца.
2) 2. Периодичность должна устанавливаться в соответствии с документацией изготовителей, а при отсутствии установленных изготовителями требований техническое обслуживание должно проводиться в сроки, обеспечивающие безопасность их эксплуатации, но не реже оного раза в шесть месяцев.
3) 1. Периодичность должна устанавливаться в соответствии с документацией изготовителей, а при отсутствии установленных изготовителями требований техническое обслуживание должно проводиться в сроки, обеспечивающие безопасность их эксплуатации, но не реже оного раза в год.

92. 98. С какой периодичностью должен проводиться текущий ремонт технологического оборудования пункта редуцирования газа.

1) 3. Текущий ремонт технологического оборудования должен проводиться по результатам мониторинга технического состояния и проведения технического обслуживания пунктов редуцирования газа, но не реже одного раза в пять лет, если иное не установлено изготовителем оборудования. При эксплуатации оборудования свыше среднего срока службы, установленного изготовителем, текущий ремонт проводится ежегодно.
2) 2. Текущий ремонт технологического оборудования должен проводиться по результатам мониторинга технического состояния и проведения технического обслуживания пунктов редуцирования газа, но не реже одного раза в год, если иное не установлено изготовителем оборудования. При эксплуатации оборудования свыше среднего срока службы, установленного изготовителем, текущий ремонт проводится ежемесячно.
3) 1. Текущий ремонт технологического оборудования должен проводиться по результатам мониторинга технического состояния и проведения технического обслуживания пунктов редуцирования газа, но не реже одного раза в три года, если иное не установлено изготовителем оборудования. При эксплуатации оборудования свыше среднего срока службы, установленного изготовителем, текущий ремонт проводится ежегодно.

93. 99. Какие из приведенных ниже видов работ не относятся к капитальному ремонту ПРГ.

1) 1. Замена неисправных технических устройств с изменением их характеристик.
2) 2. Замена изношенных деталей технических устройств.
3) 3. Замена изношенных технических устройств с истекшим сроком эксплуатации.

94. 100. С какой периодичностью должно проверяться состояние строительных конструкций зданий ГРП.

1) 1. Состояние строительных конструкций зданий ГРП должно проверяться не реже одного раза в год.
2) 2. Состояние строительных конструкций зданий ГРП должно проверяться не реже двух раз в год.
3) 3. Состояние строительных конструкций зданий ГРП должно проверяться не реже трех раз в год.

95. 101. Максимально допустимое в течение 5 мин. падение давления при контрольной опрессовке воздухом газопроводов (при давлении 5 кПа) зданий с подключенным газоиспользующим оборудованием составляет:

1) 1. Не более 300 Па.
2) 2. Не более 200 Па.
3) 3. Не более 400 Па.

96. 102. Какова должна быть площадь легкосбрасываемого покрытия ГРП?

1) 2. Площадь легкосбрасываемого покрытия должна быть не менее 5 м2 на 1 м3 объема помещения линий редуцирования. Расчетная нагрузка покрытия должна составлять не более 7 кПа.
2) 1. Площадь легкосбрасываемого покрытия должна быть не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения линий редуцирования. Расчетная нагрузка покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кг/м2).

97. 103. Защитной арматурой называется:

1) 3. Арматура, предназначенная для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого превышения давления посредством сброса избытка рабочей среды.
2) 1. Арматура, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды с определенной герметичностью
3) 2. Арматура, предназначенная для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимых или непредусмотренных технологическим процессом изменений параметров или направления потока рабочей среды, а также для отключения потока.

98. 104. Давление начала открытия предохранительной арматуры для газопроводов среднего и высокого давлений должно быть выше давления принятого для данной категории газопровода на:

1) 2,5%.
2) 5%.
3) 10%.

99. 105. Разрыв мембраны головки предохранительно-запорного клапана (верхней мембраны) приводит:

1) 2. К невозможности перекрыть клапаном подачу газа.
2) 1. К перекрытию клапаном подачи газа без повышения давления газа регулятором.

100. 106. Нарушение мягкого уплотнения клапана регулятора давления при отсутствии расхода газа приводит:

1) 1. К увеличению выходного давления газа после регулятора.
2) 2. К плавному уменьшению давления после регулятор.

101. 111. Допускается ли применение открытого огня для определения утечки газа на наружных газопроводах высокого давления?

1) 1. Допускается не ближе 5 м. от зданий и сооружений (колодцев).
2) 2. Не допускается.
3) 3. Допускается.

102. 112. Допускается ли выезд аварийной бригады на заявку «Утечка газа на подземном газопроводе» без исполнительно-технической документации, планшета?

1) 3. Допускается при условии, что бригада хорошо знакома с особенностями объекта и (или) выезжает на него неоднократно.
2) 1. Допускается.
3) 2. Не допускается.

103. 113. В каком случае допускается применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах, пробуренных в целях обнаружения места утечки газа?

1) 3. Допускается не ближе 50 м. от зданий и сооружений (колодцев) вдоль трасс газопроводов давлением до 0,6 МПа.
2) 1. Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах не допускается.
3) 2. Допускается не ближе 5 м. от зданий и сооружений (колодцев) вдоль трасс газопроводов давлением до 0,3 МПа.

104. 114. В течении какого периода времени бригада АДС должна прибыть к месту аварии?

1) 3. Аварийная бригада АДС должна прибыть на место аварии в возможно короткий срок, но не позднее, чем через 1 ч после получения оперативной информации (аварийной заявки).
2) 2. Аварийная бригада АДС должна прибыть на место аварии в течении 40 минут после получения оперативной информации (аварийной заявки).
3) 1. Аварийная бригада АДС должна прибыть на место аварии в возможно короткий срок после получения оперативной информации (аварийной заявки).

105. 115. Какая оперативная информация подлежит передаче в оперативном режиме?

1) 4. Все варианты верны.
2) 3. Несчастные случаи при пользовании газом в быту, сопровождающиеся взрывом или пожаром, причинением вреда здоровью, гибелью людей;
3) 2. Аварии и инциденты на объектах систем газораспределения, сопровождающиеся взрывом или пожаром, причинением вреда здоровью, гибилью людей;
4) 1. Аварии и инциденты на объектах систем газораспределения, сопровождающиеся пере-рывом в газоснабжении населенных пунктов, жилых микрорайонов, многоквартирных домов или частных домовладений (общим количеством 10 и более);

106. 116. Разрешается ли использовать фильтрующие противогазы при работе в загазованной среде?

1) 2. Не разрешается.
2) 3. Разрешается не более 30 минут.
3) 1. Разрешается.

107. 117. Какова продолжительность работы в противогазе без перерыва?

1) 1. Не более 15 мин.
2) 2. Не более 30 мин.
3) 3. Продолжительность работы в противогазе без перерыва определяется руководителем ведения работ.

108. 118. Какое из перечисленных требований должно выполняться при работе в шланговом противогазе?

1) 3. Воздухозаборные патрубки противогаза должны располагаться с наветренной стороны и фиксироваться на подставке.
2) 2. На шланге противогаза допускается не более двух перегибов.
3) 1. Периодически во время выполнения газоопасных работ шланговый противогаз проверяется на герметичность путем зажатия конца гофрированной трубки.

109. 119. Какие требования предъявляются к спасательным поясам и веревкам?

1) 2. Допускается применение любых спасательных поясов и веревок, прошедших испытание
2) 3. Длина применяемой веревки должна быть не менее 6 м, а при работе в колодцах, коллекторах, котлованах и траншеях ее длина должна быть на 2 м больше глубины колодца, коллектора. Спасательные пояса должны иметь наплечные ремни с кольцом для крепления веревки на уровне лопаток (спины).
3) 1. Спасательная веревка должна быть длиной не более 10 м. Допускается применение безлямочных спасательных поясов

110. 120. Какие работы выполняет персонал АДС при локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций (инцидентов, несчастных случаев)?

1) 3. Работы по обнаружению утечки газа.
2) 1. Работы по восстановлению разрушенного, поврежденного объекта.
3) 2. Работы связанные с устранением непосредственной угрозы жизни и здоровью людей.

111. 121. Допускается ли использование шлангового противогаза с длиной шланга более 15 м?

1) 1. Не допускается
2) 2. Допускается при условии принудительной подачи воздуха вентилятором.
3) 3.Допускается при фиксации шланга с наветренной стороны, на высоте 0,5 м. от кровли земли.

112. 122. Необходимо ли отображение в планшетах АДС смежных инженерных коммуникаций вблизи газопроводов?

1) 2. В планшетах АДС не учитываются.
2) 3. Необходимо.
3) 1. Необходимо для застроенной части населенных пунктов.

113. 123. Как потушить пламя в случае воспламенения газа при утечке из газопровода низкого давления?

1) 1. Засыпать очаг песком.
2) 2. Снизить давление газа путем частичного закрытия задвижек до низкого давления, но не ниже 40 даПа.
3) 3. Сбить пламя струей воды или инертного газа (азота, углекислотного газа).

114. 124. Как потушить пламя в случае воспламенения газа при утечке из газопровода среднего давления?

1) 1. Засыпать очаг песком.
2) 2. Снизить давление газа путем частичного закрытия задвижек до низкого давления, но не ниже 40 даПа. Сбить пламя струей воды или инертного газа (азота, углекислотного газа).
3) 3. Потушить пламя путем набрасывания кошмы.

115. 125. В каком месте необходимо производить отбор проб на загазованность в подвале?

1) 2. В верхнем дальнем, плохо проветриваемом углу.
2) 3. В нижнем дальнем, плохо проветриваемом углу.
3) 1. У входа в подвал.

116. 126. При устранении утечки газа в ИФС необходимой мерой обеспечения безопасности является?

1) 1. Отключение ближайшей СКЗ
2) 2. Установка шунтирующей перемычки между фланцами.
3) 3. Варианты 1 и 2 верны.

117. 127. На каком расстоянии при обнаружении загазованности сооружений на трассе газопровода или утечки газа дополнительно должна быть организовано приборное обследование и проветривание загазованных подвалов, цокольных и первых этажей зданий?

1) 2. До 15 метров по обе стороны от газопровода.
2) 3. До 50 метров по обе стороны от газопровода.
3) 1. До 75 метров по обе стороны от газопровода.

118. 128. Периодичность проверки шлангового противогаза?

1) 1. 2 раза в год.
2) 2. 1 раз в квартал.
3) 3. Перед каждым использованием.

119. 129. Какова последовательность действий при проверке на загазованность колодцев не имеющих отверстий в крышках?

1) 2. Определенной последовательности действий нет.
2) 3. Крышка колодца должна быть полностью открыта на время отбора проб.
3) 1. Одна сторона крышки колодца должна быть приподнята при помощи специального крюка на 5-8 см и под нее подложена исключающая искру подкладка на время отбора проб.

120. 130. Минимальное расстояние от жилого дома, на которое необходимо выводить жильцов при эвакуации?

1) 1. Не менее 100 метров.
2) 3. Не менее 3-й высоты дома.
3) 2. Не менее 1,5 высоты дома.