Тест: тест 3


Список вопросов


1. Кто в организации утверждает график планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений котельной?

1) Начальник смены котельной
2) Главный инженер котельной
3) Руководитель организации

2. В каком случае проводятся внеочередные испытания на прочность и плотность теплопотребляющих энергоустановок?

1) В случае бездействия энергоустановки более 6 месяцев
2) Во всех перечисленных случаях
3) По требованию лица, ответственного за эксплуатацию данных энергоустановок, или органов государственного энергетического надзора

3. Какой должна быть температура поверхности тепловой изоляции теплопотребляющих установок?

1) Она не должна превышать 55 °С при температуре окружающего воздуха 25 °С
2) Она не должна превышать 50 °С при температуре окружающего воздуха 30 °С
3) Она не должна превышать 45 °С при температуре окружающего воздуха 25 °С

4. Какие сведения не указываются на табличке теплопотребляющей энергоустановки, работающей под давлением, после ее установки и регистрации?

1) Дата (число, месяц и год) следующего внутреннего осмотра и испытания на прочность и плотность
2) Ф.И.О. и должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих энергоустановок
3) Разрешенное давление

5. Для чего на шкалу манометра теплопотребляющей установки наносится красная черта?

1) Она показывает величину разрешенного давления
2) Она показывает величину рабочего давления
3) Она показывает величину атмосферного давления

6. Какой документ должен быть составлен на каждый тепловой пункт?

1) Правила эксплуатации
2) Руководство пользователя
3) Технический паспорт

7. Какие водоподогреватели не применяются в тепловых пунктах?

1) Паровые горизонтальные многоходовые водоподогреватели
2) Емкостные водоподогреватели
3) Водяные горизонтальные секционные кожухотрубные водоподогреватели

8. Из какого материала должна быть изготовлена запорная арматура, применяемая в качестве отключающей на вводе тепловых сетей в тепловой пункт?

1) Сталь
2) Чугун
3) Латунь

9. Какой условный диаметр должна иметь запорная арматура штуцеров, устанавливаемых в низших точках трубопроводов воды и конденсата?

1) Не менее 30 мм
2) Не менее 20 мм
3) Не менее 25 мм

10. Какие заглушки не применяются в коллекторах диаметром более 500 мм?

1) Плоские приварные с ребрами
2) Плоские накладные приварные
3) Применяются все виды заглушек

11. С какой периодичностью управленческий персонал и специалисты организации должны проводить осмотры тепловых пунктов?

1) Не реже 1 раза в неделю
2) Не реже 1 раза в сутки
3) Не реже 1 раза в месяц

12. Кем выдается разрешение на включение или отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления?

1) Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
2) Руководителем организации
3) Диспетчером энергоснабжающей организации

13. В каких пределах допускается отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в систему отопления и горячего водоснабжения?

1) В пределах ± 3% от среднесуточной температуры атмосферного воздуха
2) В пределах ± 3% от установленного температурного графика
3) В пределах ± 5% от установленного температурного графика

14. Какова допустимая норма часовой утечки теплоносителя из систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения?

1) Не должна превышать норму, которая составляет 0,25% объема воды
2) Не должна превышать норму, которая составляет 0,5% объема воды
3) Не должна превышать норму, которая составляет 0,75% объема воды

15. Когда проводится промывка систем отопления?

1) Перед началом отопительного сезона и по его окончании, а также после монтажа, капитального ремонта и текущего ремонта с заменой труб
2) Перед началом отопительного сезона и по его окончании
3) После окончания отопительного сезона, а также после монтажа, капитального ремонта и текущего ремонта с заменой труб

16. Какая вода используется для промывания систем отопления?

1) Обессоленная вода
2) Водопроводная или техническая вода
3) Деаэрированная вода

17. Каким пробным давлением проводятся испытания на прочность и плотность систем горячего водоснабжения?

1) Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см²), но не более 1 МПа (10 кгс/см²)
2) Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,4 МПа (4 кгс/см²), но не более 1 МПа (10 кгс/см²)
3) Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,2 МПа (2 кгс/см²), но не более 0,5 МПа (5 кгс/см²)

18. Какова периодичность и сроки проведения текущего ремонта систем теплопотребления?

1) Не реже 1 раза в год, должен закончиться не позднее чем за 20 дней до начала отопительного сезона
2) Не реже 1 раза в год (весной), должен закончиться не позднее чем за 10 дней до начала отопительного сезона
3) Не реже 1 раза в год (летом), должен закончиться не позднее чем за 15 дней до начала отопительного сезона

19. Какая система отопления оборудуется приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя?

1) Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 25 кВт и более
2) Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 50 кВт и более
3) Все системы отопления должны быть оборудованы такими приборами