Тест: ТП 5


Список вопросов


1. 1. Какое из приведенных требований должно выполняться при проведении гидравлического испытания трубопровода?

1) 1) Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем двумя манометрами. Оба манометра выбирают одного типа, предела измерения, одинаковых классов точности (не ниже 1,5) и цены деления.
2) 2) Подъем давления до значения пробного давления должен быть медленным и плавным, без толчков. Время подъема давления должно быть не менее 5 мин.
3) 3) Если в результате заполнения трубопровода водой на его стенках появится роса, то испытание следует немедленно прекратить.
4) 4) Все варианты.

2. 2) Чему равен номинальный диаметр манометров устанавливаемых на высоте от 2-х до 3-х метров?

1) 1) Не менее 100мм.
2) 2) Не менее 160мм.
3) 3) Не менее 250мм.
4) 4) Требуется установка сниженного манометра.

3. 3) В каких случаях может быть допущено применение фланцевых соединений?

1) 1) В любых случаях.
2) 2) Для соединения трубопроводов I и II категорий.
3) 3) Для трубопроводов горячей воды.
4) 4) Для присоединения трубопроводов к арматуре и деталям, имеющим фланцы.

4. 4) Что включает в себя техническое освидетельствование трубопровода, проводимое после его реконструкции и ремонта, связанного со сваркой и термической обработкой?

1) 1) Наружный осмотр и гидравлическое испытание.
2) 2) Только наружный осмотр.
3) 3) Наружный осмотр, гидравлическое испытание и механические испытания металла.
4) 4) В данном случае техническое освидетельствование трубопровода не проводится.

5. 5) На каких трубопроводах пара и горячей воды устанавливаются указатели перемещений для контроля за расширением паропроводов?

1) 1) С внутренним диаметром 150мм и более и температурой пара 300 ͦ С и выше.
2) 2) С внутренним диаметром 130мм и более и температурой пара 300 ͦ С и ниже.
3) 3) С внутренним диаметром 230мм и более и температурой пара 250 ͦ С и ниже.
4) 4) С внутренним диаметром 180мм и более и температурой пара 200 ͦ С и выше.

6. 6) Где на трубопроводах устанавливаются воздушники?

1) 1) В местах пересечения трубопроводов с линиями электропередач.
2) 2) В нижних точках трубопровода.
3) 3) В верхних точках трубопровода.
4) 4) Перед входом трубопровода в здание.

7. 7) Если эксплуатация трубопровода разрешена на пониженном давлении, то каким образом осуществляется регулировка предохранительных устройств?

1) 1) Регулировка предохранительных устройств должна быть произведена по пониженному давлению, и пропускная способность их должна быть подтверждена.
2) 2) Установленные на трубопроводе предохранительные клапаны подлежат замене.
3) 3) Регулировка предохранительных устройств должна быть произведена по пониженному давлению без проверки пропускной способности предохранительных клапанов, если давление снижено не более, чем на 30% от ранее разрешенного.
4) 4) Установленные на трубопроводе предохранительные клапаны подлежат снятию.

8. 8) Обязательно ли нанесение надписей на трубопроводе при выходе и входе его в другое помещение.

1) 1) Обязательно.
2) 2) Не обязательно.
3) 3) По желанию владельца трубопровода.
4) 4) Обязательно только на входе в помещение.

9. 9) Какова периодичность проверки исправности действия манометров, установленных на трубопроводах с рабочим давлением до 1,4 МПа?

1) 1) Не реже одного раза в сутки.
2) 2) Не реже одного раза в полгода.
3) 3) Не реже одного раза в смену.
4) 4) Согласно инструкции завода-изготовителя

10. 10) За счет чего может осуществляться компенсация тепловых удлинений?

1) 1) Путем установки компенсаторов.
2) 2) Ответ 1,3.
3) 3) За счет самокомпенсации (повороты трубопроводов).
4) 4) Компенсация тепловых удлинений не регламентируется.