Тест: ТП 3


Список вопросов


1. 1. На какой трубопровод не распространяются Правила?

1) 1) Трубопроводы пара и горячей воды, устанавливаемые на морских и речных судах и других плавучих средствах (кроме драг и плавучих буровых установок) и объектах подводного применения.
2) 2) Трубопроводы пара и горячей воды наружным диаметром менее 76 мм, у которых параметры рабочей среды не превышают температуру 450 °C и давление 8 МПа.
3) 3) Трубопроводы пара и горячей воды наружным диаметром менее 51 мм, у которых температура рабочей среды не превышает 450 °C при давлении рабочей среды более 8,0 МПа, а также у которых температура рабочей среды превышает 450 °C без ограничения давления рабочей среды;
4) 4) Все ответы верны.

2. 2. Чему равен номинальный диаметр манометров устанавливаемых на высоте от 2-х до 3-х метров?

1) 1) Не менее 100мм.
2) 2) Не менее 160мм.
3) 3) Не менее 250мм.
4) 4) Требуется установка сниженного манометра.

3. 3. В каких случаях может быть допущено применение фланцевых соединений?

1) 1) Для присоединения трубопроводов к арматуре и деталям, имеющим фланцы.
2) 2) В любых случаях.
3) 3) Для соединения трубопроводов I и II категорий.
4) 4) Для трубопроводов горячей воды

4. 4. Где на трубопроводах устанавливаются воздушники?

1) 1) В местах пересечения трубопроводов с линиями электропередач.
2) 2) В нижних точках трубопровода.
3) 3) В верхних точках трубопровода.
4) 4) Перед входом трубопровода в здание.

5. 5. На каких трубопроводах пара и горячей воды устанавливаются указатели тепловых перемещений для контроля за расширением паропроводов?

1) 1) С внутренним диаметром 230мм и более и температурой пара 250 ͦ С и ниже.
2) 2) С внутренним диаметром 180мм и более и температурой пара 200 ͦ С и выше.
3) 3) С внутренним диаметром 150мм и более и температурой пара 300 ͦ С и выше.
4) 4) С внутренним диаметром 130мм и более и температурой пара 300 ͦ С и ниже.

6. 6. Какое из приведенных требований к арматуре трубопроводов указано неверно?

1) 1) Регулирующие клапаны должны быть снабжены указателями степени открытия регулирующего органа, а запорная арматура – указателями «Открыто» и «Закрыто».
2) 2) Для трубопроводов горячей воды допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей.
3) 3) На арматуре или на специальной металлической бирке должны быть нанесены названия и номера согласно технологическим схемам трубопроводов, а также указатели направления вращения штурвала.
4) 4) Должны выполняться все приведенные требования.

7. 7. На каких трубопроводах пара и горячей воды устанавливаются указатели перемещений для контроля за расширением паропроводов?

1) 1) С внутренним диаметром 150мм и более и температурой пара 300 ͦ С и выше.
2) 2) С внутренним диаметром 130мм и более и температурой пара 300 ͦ С и ниже.
3) 3) С внутренним диаметром 230мм и более и температурой пара 250 ͦ С и ниже.
4) 4) С внутренним диаметром 180мм и более и температурой пара 200 ͦ С и выше.

8. 8. Что из приведенного не указывается на табличке или не наносится на трубопроводе перед пуском его в работу?

1) 1) Даты следующего осмотра и гидравлического испытания.
2) 2) Номер трубопровода по системе, принятой в эксплуатирующей организации.
3) 3) Разрешенное давление (температура).
4) 4) Регистрационный номер и даты проведенных осмотров и гидравлического испытания.

9. 9. Чему равна минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов пара и горячей воды?

1) 1) 1,5 рабочего давления.
2) 2) 1,25 расчетного давления.
3) 3) 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа.
4) 4) 0,5 МПа.

10. 10. Какое из приведенных требований должно выполняться при гидравлическом испытании паропроводов, работающих с давлением 10 МПа и выше?

1) 1) Верхний предел температуры воды может быть увеличен по согласованию с проектной организацией до 80 º С.
2) 2) При гидравлическом испытании паропровода температура его стенок должна быть не менее 10 º С.
3) 3) Гидравлическое испытание паропровода проводится только при значении температуры стенки равном 120 º С.
4) 4) Для данных трубопроводов допускается замена гидравлического испытания пневматическим испытанием с обязательным контролем проведения этого испытания методом акустической эмиссии.