Тест: Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
Список вопросов
1. На напорном трубопроводе насоса ЦНС должен быть |
|
1) обратный клапан | |
2) задвижка | |
3) предохранительный клапан | |
4) манометр | |
5) фильтр | |
2. Пуск насоса ЦНС производится на |
|
1) открытую запорную арматуру на всасывающем трубопроводе и на закрытую запорную арматуру на нагнетательном трубопроводе | |
2) открытую запорную арматуру на всасывающем трубопроводе и на открытую запорную арматуру на нагнетательном трубопроводе | |
3. Температура нагрева подшипников у насоса типа ЦНС не должна превышать: |
|
1) 80 градусов С | |
2) 85 градусов С | |
3) 90 градусов С | |
4. При эксплуатации ГРП текущий ремонт выполняется |
|
1) не реже 1 раза в 6 месяцев | |
2) не реже 1 раза в 12 месяцев | |
3) не реже 1 раза в 3 месяца | |
4) не реже 1 раза в месяц | |
5. Суммарная пропускная способность устанавливаемых на паровом котле предохранительных устройств должна быть не менее |
|
1) номинальной паропроизводительности котла | |
2) 0, 5 номинальной паропроизводительности котла | |
3) двух номинальных паропроизводительностей котла | |
4) не нормируется | |
6. Требованиям каких документов должны соответствовать схемы включения чугунных экономайзеров |
|
1) инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации | |
2) ГОСТам | |
3) требованиям Правил | |
4) НТД специализированной научно-исследовательской организации | |
7. Чем должен заполняться котел при гидравлическом испытании |
|
1) водой с температурой не выше 100 градусов С | |
2) инертным газом | |
3) воздухом | |
4) водой с температурой не ниже 5 градусов С и не выше 40 градусов С; | |
8. Единица измерения подачи центробежного насоса |
|
1) Метр куб. / час; | |
2) Литры / час; | |
3) Килограмм / час; | |
9. Паровой котёл должен быть остановлен и отключен действием защит или персоналом в случае |
|
1) прекращении действия одного их двух указателей уровня воды прямого действия; | |
2) снижения расхода воды через котёл; | |
3) обнаружении неисправности предохранительного клапана; | |
10. Что является чувствительным элементом в техническом манометре |
|
1) мембрана | |
2) сильфон | |
3) одновитковая трубчатая пружина | |
11. Регенерация Na- катионитового фильтра проводится |
|
1) 5-8%- ным раствором NaCl | |
2) 2%- ным раствором HCl | |
3) 3%- ным раствором NH4 NO3 | |
12. Возможные причины возникновения гидравлического удара на работающем водогрейном котле |
|
1) плохое качество сетевой воды | |
2) пропадание тяги в топке | |
3) вскипание сетевой воды и образование паровых пузырьков | |
13. Водогрейный котёл должен быть остановлен и отключен действием защит или персоналом в случае |
|
1) снижение уровня воды ниже низшего допустимого | |
2) прекращении действия всех указателей уровня воды прямого действия | |
3) снижения расхода воды через водогрейный котёл ниже минимально допустимого значения | |
14. Продолжительность работы по байпасной линии в ГРП |
|
1) 30 минут | |
2) 1 час | |
3) 24 часа | |
4) до окончания ремонтных работ | |
15. При неполном горении образуется |
|
1) углекислый газ | |
2) угарный газ | |
3) сернистый газ |