Тест: ПТЭ. ПУЭ. ПТБ


Список вопросов


1. На какое минимальное расстояние разрешается приближаться к месту замыкания на землю в электроустановках 3-35 кВ в ЗРУ? (ПТБ ЭП п.22)

1) 10м
2) 8м
3) 4м
4) 2м

2. Работнику с какой группой разрешается по распоряжению единолично проводить уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000В где токоведущие части ограждены? (ПТБ ЭП п.80)

1) Не ниже IV группы
2) Не ниже II группы
3) Не ниже III группы
4) I группа

3. Кому разрешается проверять отсутствие напряжения на ВЛ выше 1000В? (ПТБ ЭП п.140)

1) Одному работнику с группой IV
2) Двум работникам, имеющим группы III и II
3) Одному работнику с группой III
4) Двум работникам, имеющим группы IV и III

4. Какими защитными средствами надо пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках до 1000В (ПТБ ЭП п.25)

1) Диэлектрическим ковриком
2) Изолирующими клещами
3) Диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз
4) Правильный ответ 2 и 3

5. Что проверяется при определении прочности железобетонных опор? (ПТБ ЭП п.353)

1) Все ответы верны
2) Недопустимые трещины в бетоне.
3) Оседание грунта вокруг опоры.
4) Вспучивание грунта вокруг опоры.

6. При работе на оборудовании тележки или в отсеке шкафа КРУ необходимо: (ПТБ ЭП п.238)

1) Все ответы верны
2) Вывесить плакат безопасности «Стой! Напряжение».
3) Тележку с оборудованием выкатить в ремонтное положение.
4) Шторку отсека, в котором токоведущие части остались под напряжением, запереть на замок.

7. При установке на ВЛ переносного заземления его можно присоединять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт на … (укажите минимальную допустимую глубину) (ПТБ ЭП п.163)

1) 1 м
2) 1,5 м
3) 0,3 м
4) 0,5 м

8. Допускающий после получения наряда, в котором оформлено полное окончание работ, должен осмотреть рабочие места и сообщить о полном окончании работ и о возможности включения электроустановки … (ПТБ ЭП п.125)

1) Производителю работ.
2) Вышестоящему оперативному персоналу.
3) Лицу, выдающему наряд.
4) Ответственному за электрохозяйство.

9. Допуск персонала СМО к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете с действующими ВЛ производит … (ПТБ ЭП п.614)

1) Совместно представители Департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля и эксплуатационной организации.
2) Представитель Департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля.
3) Представитель (допускающий) энергоснабжающей организации.
4) Представитель (допускающий) эксплуатационной организации.

10. Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ должны иметь группу … (ПТБ ЭП п.585)

1) II, с правом выполнения специальных работ.
2) III, с правом выполнения специальных работ.
3) не ниже II
4) не ниже III

11. Окончание работы по наряду или распоряжению должно быть оформлено … (ПТБ ЭП п.126)

1) В журнале сменных заданий.
2) Правильные ответы 1 и 2
3) В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.
4) В оперативном журнале.

12. Допускающим может быть работник … (ПТБ ЭП п.37)

1) Из числа административно-технического персонала с группой V до и выше 1000В.
2) Из числа ремонтного персонала с группой IV.
3) Из числа оперативного персонала с группой IV в электроустановках выше 1000В и группой III в электроустановках до 1000В.
4) Допущенный к оперативным переключениям распоряжением руководителя организации.

13. Оперативные переключения должен выполнять … (ПТБ ЭП п.18)

1) Ремонтный персонал.
2) Правильные ответы 1 и 2
3) Оперативно-ремонтный персонал.
4) Оперативный персонал.

14. На какое напряжение необходимо применять переносные светильники в помещениях повышенной опасностью? (ПТБ ЭП п.576)

1) Не более 50 В.
2) Не более 36 В.
3) Не более 24 В.
4) Не более 12 В.

15. Какую группу должны иметь оперативные работники, единолично обслуживающие электроустановки, закрепленные за ними? (ПТБ ЭП п.15-16)

1) Не ниже 4 в электроустановках выше 1000 В и не ниже 3 - в установках до 1000 В.
2) Не ниже 3 в электроустановках.
3) Не ниже 4 в электроустановках до и выше 1000 В.
4) Не ниже 5 в электроустановках выше 1000 В и не ниже 4 - в установках до 1000В.

16. Какой срок действия распоряжения на производство работ в электроустановках? (ПТБ ЭП п.69)

1) Определяется продолжительностью рабочего дня исполнителя, но не более 8 часов.
2) Определяется продолжительностью рабочего дня исполнителя.
3) 8 часов.
4) 4 часа.

17. В какой последовательности нужно присоединять переносные заземления? (ПТБ ЭП п.147)

1) Сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения и вывешивания плаката, установить на токоведущие части.
2) Сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем установить на токоведущие части.
3) Сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части.
4) Сначала к токоведущим частям, а потом к заземляющему устройству.

18. Какие токоведущие части электроустановок выше 1000 В заземляются при проведении работ? (ПТБ ЭП п.150)

1) Заземляться должны токоведущие части всех фаз (полюсов) отключенного для работы участка со всех сторон, откуда может быть подано напряжение.
2) Заземляться должны токоведущие части отключенного для работы участка со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, за исключением отключенных для работ сборных шин, для которых достаточно установить одно заземление.
3) Заземляться должны токоведущие части всех фаз (полюсов) отключенного для работы участка со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, за исключением отключенных для работ сборных шин, для которых достаточно установить одно заземление.
4) Заземляться должны корпуса оборудования и токоведущие части всех фаз (полюсов) отключенного для работы участка со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, за исключением отключенных для работ сборных шин, для которых достаточно установить одно заземление.

19. На какое расстояние запрещается приближаться к лежащему на земле проводу на ВЛ выше 1000 В? (ПТБ ЭП п.430)

1) На расстояние менее 8 м.
2) На расстояние менее 6 м.
3) На расстояние менее 4 м.
4) На расстояние менее 2 м.

20. Крепление котлованов и траншей глубиной до 3 м инвентарное и выполняется? (ПТБ ЭП п.308)

1) Согласно типовых инструкций
2) По утвержденным чертежам
3) По типовым проектам
4) Все выше перечисленное

21. Кто должен проверить соответствие состава бригады, указанного в наряде или распоряжении? (ПТБ ЭП п.101)

1) Руководитель работ.
2) Допускающий.
3) Наблюдающий.
4) Лицо, выдавшее данный наряд

22. Кому разрешается проверять отсутствие напряжения в электроустановках подстанций и РУ? (ПТБ ЭП п.140)

1) Одному работнику с группой не ниже 4 в электроустановках выше 1000В и с группой не ниже 3 в электроустановках напряжением до 1000В
2) Одному работнику из числа оперативного персонала с группой не ниже 4 в электроустановках выше 1000В и с группой не ниже 3 в электроустановках напряжением до 1000В
3) Двум работникам с группами не ниже 4 и 3 соответственно в электроустановках выше 1000В и с группами не ниже 3 в электроустановках напряжением до 1000В
4) Двум работникам с группой не ниже 4 в электроустановках выше 1000В и с группой не ниже 3 в электроустановках напряжением до 1000В

23. Какую группу должен иметь член бригады которому разрешено подниматься до верха опоры ВЛ при проведении работ со снятием напряжения? (ПТБ ЭП п.356)

1) Членам бригады с группой не ниже 3.
2) Членам бригады с группой не ниже 4.
3) Членам бригады с группой не ниже 2.
4) Запрещается подниматься до верха опоры ВЛ.

24. Кто может устанавливать плакаты "Стой. Напряжение" в ОРУ на участках конструкций, по которым можно пройти к участкам, находящимся под напряжением?(ПТБ ЭП п.172)

1) Работник с гр. III из ремонтного персонала под руководством допускающего.
2) Любой работник.
3) Работник с гр. II из ремонтного персонала под наблюдением допускающего.
4) Только работник с гр. IV или V.

25. Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений при работах в электроустановках? (ПТБ ЭП п.33)

1) Ответственному за электрохозяйство.
2) Работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V – в эл. установках напряжением выше 1 000 В и группу IV – в эл. установках напряжением до 1 000 В.
3) Работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу не ниже IV – в эл. установках напряжением выше 1 000 В и группу III – в эл. установках напряжением до 1 000 В.
4) Руководителю предприятия (главному инженеру).

26. Допускается ли работать в электроустановках 6-35кВ в согнутом положении? (ПТБ ЭП п.174, приложение 2 таблица 1)

1) Допускается.
2) Не допускается.
3) Допускается, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет более 0,6 м.
4) Допускается, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет более 0,5 м.

27. Какие меры безопасности необходимо принять перед допуском к работе на электродвигателях насосов, дымососов и вентиляторов, если возможно вращение электродвигателей от соединенных с ними механизмов? (ПТБ ЭП п.201)

1) Все перечисленные в других ответах.
2) Задвижки механизмов должны быть закрыты и заперты на замок.
3) Шибера механизмов должны быть закрыты и заперты на замок.
4) Приняты меры по затормаживанию роторов электродвигателей.

28. Каковы необходимые условия проведения земляных работ, связанных с ремонтом или прокладкой кабеля в зоне расположения подземных сооружений и коммуникаций? (ПТБ ЭП п.300)

1) С выполнением всех условий, указанных в других ответах.
2) Исполнитель должен обеспечить надзор за сохранностью кабелей на весь период работ
3) Письменное разрешение руководителей предприятия или цеха, ответственных за эксплуатацию этих сооружений и коммуникаций.
4) Наличие плана с указанием размещения и глубины заложения коммуникаций.

29. Как должны укрепляться отрытые муфты в траншеях? (ПТБ ЭП п.310)

1) На доске, подвешенной с помощью проволоки или троса к перекинутым через траншею брусьям и закрываться коробами.
2) Муфты подвешиваются с помощью проволоки или троса к перекинутым через траншею брусьям и закрываются коробами.
3) Муфты подвешиваются к соседним кабелям с помощью проволоки или троса и закрываются коробами.
4) Муфты подвешиваются к соседним трубопроводам с помощью проволоки или троса.

30. Какие плакаты вывешиваются на коробах, закрывающих откопанные кабели? (ПТБ ЭП п.313 приложение 9)

1) "Стой. Напряжение".
2) "Под напряжением".
3) "Осторожно, кабель под напряжением".
4) "Высокое напряжение. Опасно для жизни".

31. Как определить отсутствие напряжения в подлежащем ремонту кабеле, проложенном в земле? (ПТБ ЭП п.317)

1) Специальными прокалывающим устройством.
2) Кабелеискательным аппаратом с накладной рамкой.
3) Указателем напряжения.
4) Указателем напряжения.

32. Какими средствами индивидуальной защиты необходимо пользоваться при проколе электрического кабеля? (ПТБ ЭП п.318)

1) Диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз, стоя на изолирующем основании сверху траншеи.
2) Диэлектрическими перчатками и предохранительными очками.
3) Диэлектрическими перчатками и ботами, стоя в траншее.
4) Диэлектрическими перчатками, стоя на изолирующем основании в траншее.

33. Что необходимо выполнить для безопасности работ, проводимых в цепях электрических счетчиков, подключенных через измерительные трансформаторы тока и напряжения? (ПТБ ЭП п.293)

1) Вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и напряжения должны быть заземлены.
2) Вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и напряжения должны быть закорочены.
3) Должны быть заземлены только вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока.
4) Должны быть заземлены только вторичные обмотки измерительных трансформаторов напряжения.

34. Работы, выполняемые неэлектротехническим персоналом на электролизных установках или вблизи них без снятия напряжения или при наличии остаточной электродвижущей силы, проводятся под наблюдением (ПТБ ЭП п.220)

1) Электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III
2) Электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже II
3) Электротехнологического персонала с группой по электробезопасности не ниже III
4) Электротехнологического персонала с группой по электробезопасности не ниже II

35. Допускается передача нарядов на производство работ по телефону, радио? (ПТБ ЭП п.48)

1) Не допускается
2) Допускается, при этом наряд выписывается в трех экземплярах
3) Допускается, при этом наряд выписывается в двух экземплярах
4) Допускается

36. Что необходимо выполнить при необходимости разрыва токовой цепи электрического счетчика, подключенного через измерительные трансформаторы тока и напряжения? (ПТБ ЭП п.456, ПТЭ ЭП п.293)

1) Закоротить вторичную обмотку измерительного трансформатора тока.
2) Закоротить вторичную обмотку измерительного трансформатора напряжения.
3) Закоротить вторичную обмотку измерительного трансформатора тока и измерительного трансформатора напряжения
4) Разомкнуть вторичную обмотку измерительного трансформатора напряжения и заземлить ее.

37. Как выполняются проверку электросчетчиков нескольких присоединений, расположенных в одной подстанции? (ПТБ ЭП п.58)

1) По одному наряду, при этом допуск на каждую подстанцию и на каждое присоединение оформляется в соответствующей графе наряда.
2) С оформлением отдельного наряда на каждое рабочее место.
3) С оформлением отдельного наряда на каждых два соседних рабочих места.
4) С оформлением отдельного наряда на каждых три соседних рабочих места

38. ж

1) При всех перечисленных в других ответах.
2) Осуществляются под наблюдением оперативного персонала, работника, выдавшего наряд, ответственного руководителя или – в электроустановках до 1000 В – производителя работ с IV группой по электробезопасности, а при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне воздушных линий – под наблюдением ответственного руководителя или производителя работ с III группой по электробезопасности
3) В ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 10 км/ч.
4) Под ВЛ механизмы и ГПМ должны проезжать в местах наименьшего провеса проводов (у опор).

39. Какие требования по электробезопасности предъявляются к механизмам и ГПМ при работах в ОРУ и охранной зоне ВЛ, без снятия напряжения? (ПТБ ЭП п.596)

1) Все перечисленные в других ответах.
2) Все механизмы и ГПМ заземляются.
3) Грузоподъемные механизмы на гусеничном ходу при установке их непосредственно на грунте заземлять не требуется.
4) Сечение заземляющего проводника должно быть не менее принятого для данной электроустановки.

40. Каково должно быть положение телескопической вышки при работах, связанных с заменой изоляторов, проводов или ремонтом арматуры на угловых опорах ВЛ? (ПТБ ЭП п.592)

1) Вышка не должна находиться внутри угла, образованного проводами ВЛ.
2) Вышка должна находиться внутри угла, образованного проводами ВЛ.
3) Вышка может находиться в любом положении, если она заземлена.
4) Положение вышки не имеет значения.

41. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром может выполнять? (ПТБ ЭП п.493)

1) Работник с группой не ниже III.
2) Работник с группой не ниже IV.
3) Работник с группой не ниже II.
4) Два работника с группами не ниже II.

42. Какая посуда и растворы должна быть в аккумуляторном помещении? (ПТЭ ЭП п.367, ПТБ ЭП п.286)

1) Все перечисленные в других ответах.
2) Стеклянная или фарфоровая кружка с носиком емкостью 1,5-2 л для составления электролита и доливки его в сосуды.
3) Нейтрализующий раствор соды (5%) для кислотных батарей.
4) Раствор борной кислоты или уксусной эссенции для щелочных батарей.

43. Как следует переносить стеклянные бутыли с кислотами и щелочами в аккумуляторном помещении? (ПТЭ ЭП п.371, ПТБ ЭП п.290)

1) С выполнением всех условий, перечисленных в других ответах.
2) Переноску осуществляют двое рабочих.
3) Бутыль вместе с корзиной может помещаться для переноски в специальный деревянный ящик с ручками.
4) Бутыль вместе с корзиной может помещаться для переноски на специальных носилках с отверстием посередине и обрешеткой, в которую бутыль должна входить на 2/3 высоты.

44. Какие средства индивидуальной защиты необходимо иметь при работах с кислотой и щелочью? (ПТЭ ЭП п.372 п.п.1, ПТБ ЭП п.291 п.п.1)

1) Все перечисленные в других ответах.
2) Костюм (грубошерстный для кислоты и хлопчатобумажный для щелочи).
3) Резиновые сапоги (Л1 под брюки) или галоши, резиновый фартук.
4) Защитные очки и резиновые перчатки.

45. Кто производит обслуживание аккумуляторных батарей? (ПТЭ ЭП п.375, ПТБ ЭП п.294)

1) Специально подготовленный персонал с группой по электробезопасности не ниже III.
2) Специально подготовленный персонал с группой по электробезопасности не ниже II.
3) Специально подготовленный персонал с группой по электробезопасности не ниже IV.
4) Любой электротехнический персонал.

46. Какие меры необходимо принять для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов в эл. установках выше 1000В? (ПТБ ЭП п.134)

1) Запереть приводы разъединителей, отключить цепи управления, спустить воздух, у грузовых и пружинных приводов включающие пружины привести в нерабочее состояние, вывесить запрещающие плакаты.
2) Снять оперативный ток, вывесить плакаты и заземлить.
3) Разобрать схему, вывесить плакаты и заземлить.
4) Проверить отсутствие напряжения.

47. Где вывешиваются плакаты "Не включать. Работают люди" при выполнении работ в электроустановках? (ПТБ ЭП п.167)

1) На приводах разъединителей, ключах и кнопках дистанционного управления, при включении которых может быть подано напряжение на рабочее место.
2) На дверцах релейных отсеков, управляющих подачей напряжения на рабочее место.
3) На ограждениях всех коммутационных аппаратов.
4) На всем электрооборудовании.

48. Как при необходимости можно уменьшить расстояние от временных ограждений до токоведущих частей без снятия напряжения в электроустановках 6-10 кВ? (ПТБ ЭП п.168)

1) При использовании ограждений из изолирующего материала расстояние может быть уменьшено до 0,35 м.
2) При использовании ограждений из изолирующего материала расстояние может быть уменьшено до 0,75 м
3) Это запрещается.
4) При использовании ограждений из изолирующего материала расстояние может.

49. Измерения напряженности (индукции) магнитного поля производятся на высоте?(ПТБ ЭП п.186)

1) 0,5, 1,5 и 1,8 м от пола площадки рабочего места, земли, пола помещения, настила переходных мостиков
2) 0,8, 1,8 и 2,0 м от пола площадки рабочего места, земли, пола помещения, настила переходных мостиков
3) 0,4, 1,4 и 1,9 м от пола площадки рабочего места, земли, пола помещения, настила переходных мостиков
4) 0,5, 1,5 и 2,0 м от пола площадки рабочего места, земли, пола помещения, настила переходных мостиков

50. Кто имеет право проверять отсутствие напряжения в электроустановках подстанций и в РУ? (ПТБ ЭП п.140)

1) Работником из числа оперативного персонала с IV группой по электробезопасности – в электроустановках напряжением выше 1000 В и с III группой – в электроустановках напряжением до 1000 В
2) Не менее двух человек с гр. III в установках до и выше 1000 В.
3) Только работники с гр. IV в установках до и выше 1000 В.
4) Работник с гр. III из ремонтного персонала в установках до и выше 1000 В.