Тест: ПТЭ. ПУЭ. ПТБ


Список вопросов


1. На опорах ВЛ должны быть нанесены: (ПУЭ п.501)

1) Все ответы верны
2) Ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ
3) Плакаты, на которых указаны расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи, на опорах, установленных на расстоянии менее 4 м до кабелей связи
4) Порядковый номер и год установки опоры

2. Зоны класса В-I: (ПУЭ п.2 п.п 128)

1) зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работ.
2) пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т. п.
3) зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей
4) зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы, при загрузке или разгрузке технологических аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях;

3. Зоны класса В-Iг: (ПУЭ п.2 п.п 131)

1) зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работ.
2) пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за исключением наружных аммиачных компрессорных установок) надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой
3) зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
4) зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы.

4. Зоны в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любого класса, не относятся к взрывоопасным…(ПУЭ п.1387)

1) если приточные воздуховоды не допускают при аварийном режиме проникновения взрывоопасных смесей в помещения приточных вентиляторов при прекращении подачи воздуха
2) если электрооборудование в помещениях приточных вентиляторов по уровню взрывозащиты соответствует более высокому классу взрывоопасной зоны
3) если электрооборудование в помещениях приточных вентиляторов по уровню взрывозащиты соответствует классу взрывоопасной зоны
4) если приточные воздуховоды оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами, не допускающими проникновения взрывоопасных смесей в помещения приточных вентиляторов при прекращении подачи воздуха

5. Для механизмов, установленных во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа и В-II, допускается применение электродвигателей без средств взрывозащиты при следующих условиях: (ПУЭ п.1403)

1) Привод механизма должен осуществляться при помощи вала пропущенного через стену, с устройством в ней сальникового уплотнения.
2) Все ответы верны
3) Электродвигатели должны устанавливаться вне взрывоопасных зон
4) Помещение, в котором устанавливаются электродвигатели, должно отделяться от взрывоопасной зоны несгораемой стеной без проемов и несгораемым перекрытием с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч, иметь эвакуационной выход и быть обеспеченным вентиляцией с пятикратным обменом воздуха в час

6. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь: (ПУЭ п.92)

1) пломбы с клеймом госповерителя и энергоснабжающей организации
2) пломбу с клеймом госповерителя
3) пломбу энергоснабжающей организации
4) пломбу потребителя

7. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к открытым проводящим частям. (ПУЭ п.234)

1) Правильный ответ 1 и 2
2) пайкой
3) болтовым соединением
4) сваркой

8. Укажите необходимый объем испытания ВЛ. (ПУЭ п.305)

1) Все ответы верны
2) Проверка соединений проводов
3) Измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов
4) Проверка изоляторов

9. Зоны класса П-III (ПУЭ п.1484)

1) зоны, расположенные вне помещения зоны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С или твердые горючие вещества.
2) расположенные вне помещения зоны, в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м3 к объему воздуха.
3) зоны, расположенные в помещениях в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м3 к объему воздуха.
4) зоны, расположенные в помещениях в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С.

10. Каким цветом обозначаются шины в электроустановках при переменном трёхфазном токе? (ПУЭ п.13)

1) А – зелёный, В – красный, С – жёлтый
2) А – жёлтый, В – зелёный, С – красный
3) А – красный, В – зелёный, С – жёлтый
4) А – жёлтый, В – красный, С – зелёный

11. Меры защиты от поражения электрическим током при повреждении изоляции: (ПУЭ п.146)

1) Все ответы верны
2) Защитное заземление и защитное электрическое разделение цепей
3) Автоматическое отключение питания и непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки.
4) Уравнивание и выравнивание потенциалов

12. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью напряжением 220 В допустимое сопротивление заземляющих устройств электроустановок, должно быть не более…Ом (ПУЭ п.198)

1) 60 Ом
2) 2 Ом
3) 8 Ом
4) 4 Ом

13. В сетях, защищаемых от перегрузки, кратность токов аппаратов защиты по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам защищаемых проводников должна быть не более (ПУЭ п.588)

1) 1,0 - для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновеннодействующий расцепитель (отсечку);
2) 0,8 - для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновеннодействующий расцепитель (отсечку);
3) 0,4 - для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновеннодействующий расцепитель (отсечку);
4) 0,6 - для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновеннодействующий расцепитель (отсечку);

14. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали между кабелями до 10 кВ должно быть? (ПУЭ п.435 )

1) Не менее 25 мм.
2) Не менее 50 мм.
3) Не менее 100 мм.
4) Не менее 150 мм.

15. Для трансформаторов должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы (ПУЭ п.648)

1) токов в обмотках, обусловленных внутренними КЗ
2) однофазных замыканий на землю в обмотке и на выводах (ошиновка), присоединенных к сети с глухозаземленной нейтралью;
3) частичного пробоя изоляции вводов 100кВ
4) повышения уровня масла

16. Электроустановки в отношении мер электробезопасноcти разделяются на (ПУЭ п.2.1)

1) Электроустановки с глухозаземленной нейтралью.
2) Электроустановки выше 1 кВ в cетях с эффективно-заземленной нейтралью (с большими токами замыкания на землю); электроустановки выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью (с малыми токами замыкания на землю); электроустановки до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью; электроустановки до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью.
3) Электроустановки до 1 кВ и электроустановки выше 1 кВ.
4) Электроустановки с заземленной нейтралью и электроустановки с изолированной нейтралью.

17. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать (ПУЭ п.581)

1) максимальному значению тока КЗ в конце защищаемого участка сети.
2) минимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка сети
3) минимальному значению тока КЗ в конце защищаемого участка сети;
4) максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка сети;

18. Пуск асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором допускается производить путем регулирования? (ПУЭ п.1327)

1) частоты;
2) напряжения;
3) тока;
4) сопротивления

19. Какой должна быть электрическая прочность свежего сухого трансформаторного масла непосредственно до заливки в трансформатор 10кВ? (ПУЭ п.5. п.п 13)

1) 15кВ.
2) 30кВ;
3) 25кВ;
4) 20кВ;

20. Измеренные сопротивления постоянному току обмоток различных фаз электродвигателей переменного тока должны отличаться друг от друга или от заводских данных? (ПУЭ п.279)

1) не более чем на 15 %
2) не более чем на 10 %;
3) не более чем на 2 %;
4) не более чем на 5 %;

21. Что такое напряжение шага? (ПУЭ п.2 п.п.56)

1) Напряжение между двумя точками цепи тока замыкания на землю (на корпус) при одновременном прикосновении к ним человека
2) Напряжение между двумя точками цепи тока замыкания на землю;
3) Ток стекающий в землю через место замыкания;
4) Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека;

22. Встроенная подстанция - ….. (ПТЭЭП п.1 п.п.13)

1) электрическая подстанция, расположенная внутри ЗРУ
2) электрическая подстанция, занимающая часть здания
3) электрическая подстанция, занимающая часть здания ЗРУ
4) электрическая подстанция, расположенная внутри ОРУ

23. Целевой инструктаж - ….. (ПТЭЭП п.1 п.п.16)

1) указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие определенную категорию работников, определенных нарядом или распоряжением
2) указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя
3) указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, от выдавшего наряд, до члена бригады или исполнителя
4) указания по безопасному выполнению работы в электроустановке, определенных нарядом или распоряжением

24. В каких пределах должно поддерживаться напряжение на шинах распределительных устройств, к которым подключены электродвигатели? (ПТЭЭП п.259)

1) 100-105% номинального
2) 90-110% номинального
3) 95-105% номинального
4) 95-115% номинального

25. Что необходимо сделать до начала монтажа или реконструкции электроустановок? (ПТЭЭП п.10)

1) Все выше перечисленное
2) согласовать проектную документацию с энергопередающей организацией, выдавшей технические условия по проекту
3) выполнить проектную документацию
4) получить технические условия от энергопередающей организации

26. Потребитель обеспечивает оперативное обслуживание электроустановок, которое заключается: (ПТЭЭП п.28)

1) Все выше перечисленное
2) в проведении в электроустановках на электрооборудовании не предусмотренных планом небольших по объему работ согласно перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и утверждаемых ответственным за электроустановки потребителя
3) в наблюдении за состоянием и режимом работы всего электрооборудования
4) в периодических осмотрах электрооборудования

27. Какие работники допускается к работе с использованием переносного или передвижного электроприемника? (ПТЭЭП п.512)

1) Работники, прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по электробезопасности
2) Все работники
3) Работники имеющие соответствующую группу по электробезопасности
4) Работники, прошедшие проверку знаний по охране труда

28. Электрическое распределительное устройство - ... (ПТЭЭП п.1 п.п.37)

1) электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, вспомогательные устройства (компрессорные установки, аккумуляторные батареи), а также устройства защиты
2) электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины
3) электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные установки, аккумуляторные батареи), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы
4) электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии на различном напряжении и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины

29. Силовая электрическая цепь - … (ПТЭЭП п.1 п.п.12)

1) совокупность элементов предназначенных для производства или передаче электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии
2) совокупность элементов предназначенных для производства или передаче электрической энергии, ее распределении
3) электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче электрической энергии, ее распределении
4) электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров

30. На основании чего осуществляется вывод электрооборудования, сетей в капитальный ремонт? (ПТЭЭП п.84)

1) на основании приказа
2) на основании утвержденного плана-мероприятий
3) на основании распоряжения
4) на основании указания лица ответственного за электроустановки

31. После проведения капитального ремонта в течении какого времени основное электрооборудование подлежит испытанию под нагрузкой, если не имеется иных указаний заводов-изготовителей? (ПТЭЭП п.88)

1) 12
2) 24
3) 48
4) 72

32. При автоматическом отключении трансформатора или реактора действием защит от внутренних повреждений трансформатор или реактор включают в работу после следующих действий? (ПТЭЭП п.127)

1) после осмотра, испытаний, анализа газа, масла и устранения выявленных дефектов
2) после осмотра, испытаний и устранения выявленных дефектов
3) после осмотра, испытаний, анализа масла и устранения выявленных дефектов
4) после осмотра, испытаний, анализа и устранения выявленных дефектов

33. С какой периодичностью проверяется правильность выбора коэффициента трансформации на трансформаторах, оснащенных переключателями ответвлений обмоток без возбуждения? (ПТЭЭП п.147 )

1) не менее 1 раза в год - после летнего минимума нагрузки
2) не менее 2 раз в год - после наступления зимнего максимума и летнего минимума нагрузки
3) не менее 1 раза в год - вовремя летнего минимума нагрузки
4) не менее 2 раз в год - перед наступлением зимнего максимума и летнего минимума нагрузки

34. Какие надписи должны быть на несены на сигнальные лампы указывающие характер сигнала? (ПТЭЭП п. 165)

1) Включен
2) Отключен
3) Перегрев
4) Все выше перечисленное

35. Допускается ли персоналу, выполняющему переключения, самовольно деблокировать блокировочные устройства распределительных устройств? (ПТЭЭП п.169)

1) Не допускается
2) Допускается в экстренных ситуациях
3) Допускается с разрения технического руководителя
4) Допускается

36. Не допускается превышение какого уровня утечки элегаза от общей массы в год? (ПТЭЭП п.184)

1) 2%
2) 5%
3) 3%
4) 4%

37. Сколько времени допускается кратковременная перегрузка на 60 % масляного трансформатора независимо от системы охлаждения и продолжительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды (если другое не определено заводом-производителем)? (ПТЭЭП п.134)

1) 30 минут.
2) 90 минут.
3) 60 минут.
4) 45 минут.

38. На какую величину допускается продолжительный перегруз обмоток масляных трансформаторов? (ПТЭЭП п.132)

1) Допускается продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 10% номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления.
2) Допускается продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 15% номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления.
3) Допускается продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 5% номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления
4) Допускается продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 15% номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления.

39. При каком отличии коэффициентов трансформации допускается параллельная работа трансформаторов? (ПТЭЭП п.131)

1) Не более чем +(-) 0,25%.
2) Не более чем +(-) 0,5%.
3) Не более чем +(-) 1%.
4) Не допускается.

40. Должен ли быть аварийно выведен из работы трансформатор в случае выявления течи масла из радиатора охлаждения? (ПТЭЭП п.156)

1) Решает лицо, ответственное за электрохозяйство.
2) Решает оперативный работник или старший в смене.
3) Да, если уровень масла ниже уровня масломерного стекла.
4) Нет.

41. Опробывание электродвигателей производится: (ПТБ ЭП п.59)

1) После полного окончания работ по наряду
2) После распоряжения производителя работ
3) По распоряжению руководителя работ
4) Все перечисленные в других ответах.

42. Устанавливать переносные заземления на токоведущие части необходимо … (ПТБ ЭП п.146-147)

1) Перед проверкой отсутствия напряжения
2) Непосредственно после проверки отсутствия напряжения
3) Присоединяют сначала к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части
4) Правильный ответ 2 и 3

43. При приближении грозы надо…(выберите наиболее полный ответ) (ПТБ ЭП п.179)

1) Прекратить все работы на ВЛ, в ОРУ на выводах и линейных разъединителях ВЛ, на КЛ, подключенных к участкам ВЛ
2) Прекратить все работы на ВЛ
3) Прекратить все работы на ВЛ, ОРУ
4) Прекратить все работы на ВЛ, ВЛС, ОРУ, на вводах и коммутационных аппаратах ЗРУ, непосредственно подключенных к ВЛ, на КЛ, подключенных к участкам ВЛ, а также на вводах ВЛС в помещениях узлов связи и антенно-мачтовых сооружениях

44. Обслуживать щеточный аппарат на работающем генераторе допускается ? (ПТБ ЭП п.198)

1) Двум работникам из оперативного персонала с группами допуска 3 и 4
2) Двум работникам из оперативно-ремонтного персонала с группами допуска 3 и 4
3) Единолично работнику из дежурного персонала или выделенному для этой цели работнику с группой доступа 3
4) Единолично работнику из ремонтного персонала с группой доступа не менее 4

45. Какие обязанности может совмещать руководитель работ (ПТБ ЭП п.42)

1) Наблюдающий
2) Член бригады
3) Производитель работ
4) Оперативного персонала

46. Укажите правильное определение термина «распоряжение» (ПТБ ЭП п.2 пп.40).

1) Задание на производства работ с мерами безопасности
2) Задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и лиц, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электробезопасности
3) Задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время.
4) Задание на производство работы и лиц, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электробезопасности.

47. В электроустановках до 1000В при работе под напряжением необходимо: (ПТБ ЭП п.180)

1) Все ответы верны
2) Применять диэлектрические перчатки и изолированный инструмент
3) Работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре
4) Оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение

48. Устанавливать в контрольное положение тележку с выключателем для опробования и работы в цепях управления и защиты разрешается в тех случаях: (ПТБ ЭП п.241)

1) Когда работы вне КРУ на отходящих BЛ и КЛ или на подключенном к ним оборудовании, включая механизмы, соединенные с электродвигателями, не проводятся, или выполнено заземление в шкафу КРУ
2) Когда работы вне КРУ на отходящих BЛ и КЛ или на подключенном к ним оборудовании, включая механизмы, соединенные с электродвигателями проводятся под руководством производителя работ
3) В присутствии руководителя работ
4) Оповещении дежурного персонала

49. На рабочих местах на ВЛ устанавливать переносные заземления могут…. (ПТБ ЭП п.165)

1) Два члена бригады, имеющих группу III
2) Один член бригады с группой IV, другой – с группой III
3) Работники из числа оперативного персонала: один работник с IV группой , второй работник с III группой по электробезопасности
4) Производитель работ с группой III , другой – c группой II

50. Выдача наряда, распоряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В предоставляется: (ПТБ ЭП п.33)

1) Работникам из административно-технического персонала с V группой по электробезопасности
2) Работникам из административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности.
3) Ответственному руководителю работ
4) Работникам из ремонтного персонала