1. Что должно быть указано на бирках открыто проложенных кабелей? (ПУЭ п.371) |
|
1) Все ответы верны | |
2) Сечение. | |
3) Напряжение. | |
4) Номер или наименование линии. | |
2. Угол пересечения ВЛ 35 кВ и ниже с подземными магистральными газопроводами, нефтепроводами и нефтепродуктопроводами должен составлять… (ПУЭ п.558) |
|
1) от 60 до 120 градусов | |
2) Не нормируется | |
3) от 45 до 135 градусов | |
4) 90 градусов | |
3. Зоны класса В-Iа: (ПУЭ п.2 п.п 129) |
|
1) зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работ. | |
2) пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т. п. | |
3) зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы. | |
4) зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны в результате аварий или неисправностей. | |
4. Взрывоопасная зона класса В-Iг вокруг резервуаров с ЛВЖ или горючими газами считается (ПУЭ п.п4. п.1382) |
|
1) 8м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами | |
2) При наличии обвалования – в пределах всей площади обвалования | |
3) 5м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами | |
4) Правильные ответы 1 и 2 | |
5. При выполнении каких условий во взрывоопасных зонах классов В-Iа и В-Iб допускается применение шинопроводов? (ПУЭ п.1455) |
|
1) Неразъемные соединения шин должны быть выполнены сваркой или опрессовкой | |
2) Все ответы верны | |
3) Во взрывоопасных зонах класса В-Iа шины должны быть медными | |
4) Шины должны быть изолированы и защищены металлическими кожухами, обеспечивающими степень защиты не менее IР31. Кожухи должны открываться только при помощи специальных (торцевых) ключей | |
6. При выборе электрооборудования в электроустановках до 1 кВ по режиму короткого замыкания должны проверяться (ПУЭ п.п.2. п 61) |
|
1) Все ответы верны | |
2) Силовые шкафы | |
3) Токопроводы | |
4) Распределительные щиты | |
7. Что не допускается использовать в качестве защитных (РЕ) проводников? (ПУЭ п.216) |
|
1) металлические конструкции зданий и свинцовые оболочки кабелей | |
2) несущий трос при тросовой электропроводке | |
3) алюминиевые и свинцовые оболочки кабелей | |
4) металлические конструкции зданий (фермы, колонны и т. п.) | |
8. Укажите необходимый объем испытания заземляющих устройств. (ПУЭ п.303) |
|
1) Все ответы верны | |
2) Проверка состояния пробивных предохранителей в электроустановках до 1 кВ | |
3) Проверка цепи между заземлителями н заземляющими элементами | |
4) Проверка элементов заземляющего устройства и измерение сопротивления | |
9. Информационные знаки в охранной зоне кабельных линий следует устанавливать не реже чем через…(ПУЭ п.374) |
|
1) 150м | |
2) 500м | |
3) 100м | |
4) 200м | |
10. Взрывоопасные зоны, содержащие легкие несжиженные горючие газы или ЛВЖ, при наличии признаков класса В-I, допускается относить к классу В-Iа при условии: (ПУЭ п.1388) |
|
1) Правильный ответ 1 и 2 | |
2) устройства автоматической сигнализации, действующей при возникновении в любом пункте помещения концентрации горючих газов или паров ЛВЖ, не превышающей 20 % нижнего концентрационного предела воспламенения. | |
3) установленное электрооборудование по степени взрывозащиты соответствует зоне класса В-I. | |
4) устройства системы вентиляции с установкой нескольких вентиляционных агрегатов. | |
11. Замыканием на землю называется … (ПУЭ п.36) |
|
1) Случайное соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с их конструктивными частями, нормально находящимися под напряжением. | |
2) Случайное соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с конструктивными частями, не изолированными от земли, или непосредственно с землей. | |
3) Случайный электрический контакт между токоведущими частями, находящимися под напряжением | |
4) Случайное соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с конструктивными частями, не изолированными от земли. | |
12. Использование втычных контактных соединителей для управления переносными электродвигателями допускается только при мощности электродвигателя не более… (ПУЭ п.1322) |
|
1) 1,5кВт | |
2) Не допускается | |
3) 0,5кВт | |
4) 1кВт | |
13. На какой высоте должна быть устроена площадка с перилами для обслуживания мачтовых трансформаторных подстанций. (ПУЭ п.1005) |
|
1) Не менее 3м | |
2) Не менее 4м | |
3) Не менее 5м | |
4) Не более 3м | |
14. На какой ток должны быть рассчитаны отходящие проводники к двигателям с короткозамкнутым ротором до 1кВ? (ПУЭ п.1433) |
|
1) Должны быть рассчитаны на ток не менее 115% номинального тока двигателя. | |
2) Должны быть рассчитаны на ток не менее 125% номинального тока двигателя. | |
3) Должны быть рассчитаны на ток не менее 130% номинального тока двигателя. | |
4) Должны быть рассчитаны на ток не менее 145% номинального тока двигателя. | |
15. К какой степени огнестойкости должны относиться здания и помещения ЗРУ и камеры трансформаторов (ПУЭ п.955) |
|
1) II степени | |
2) II или III степени | |
3) I степени | |
4) I или II степени | |
16. Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства в электроустановках напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью? (ПУЭ п.197) |
|
1) не более 8 Ом | |
2) не более 6 Ом. | |
3) не более 4 Ом; | |
4) не более 2 Ом; | |
17. В каких пределах устройства регулирования напряжения должны обеспечивать поддержание напряжения на шинах напряжением 6-20кВ электростанций и подстанций, к которым присоединены распределительные сети в пределах не ниже (ПУЭ п.26) |
|
1) не ниже 95% номинального в период наибольших нагрузок и не выше 105% номинального в период наименьших нагрузок этих сетей. | |
2) не нормируется. | |
3) не ниже 95% номинального в период наибольших нагрузок и не выше 100% номинального в период наименьших нагрузок этих сетей. | |
4) не ниже 105% номинального в период наибольших нагрузок и не выше 100% номинального в период наименьших нагрузок этих сетей. | |
18. Что означает знак Ех на электрооборудовании? (ПУЭ табл.148) |
|
1) знак категории по взрывозащите; | |
2) знак уровня взрывозащиты электрооборудования; | |
3) знак вида взрывозащиты; | |
4) соответствие электрооборудования стандартам на взрывозащищённоe оборудование; | |
19. Что называется защитным заземлением? (ПУЭ п.33) |
|
1) заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности; | |
2) заземление какой либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки; | |
3) случайное соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с конструктивными частями, не изолированными от земли, или непосредственно с землёй; | |
4) преднамеренное соединение электроустановки с заземляющим устройством; | |
20. Какова высота установки трансформатора столбовой (мачтовой) ТП? (ПУЭ п.1005) |
|
1) Не менее 4 м от земли до токоведущих частей; | |
2) Не менее 4,5 м от земли до токоведущих частей | |
3) Не менее 3 м от земли до токоведущих частей; | |
4) Не менее 3,5 м от земли до токоведущих частей; | |
21. Присоединение трансформатора к сети высшего напряжения должно осуществляться при помощи … (ПУЭ п.1004) |
|
1) Присоединение трансформатора к сети высшего напряжения должно осуществляться при помощи предохранителей и разъединителя, управляемого с земли. | |
2) Напрямую к сети без использования дополнительных устройств и аппаратов. | |
3) Разъединителя с видимым разрывом цепи. | |
4) Предохранителей с видимым разрывом цепи. | |
22. Электрооборудование с облегченной изоляцией - …. (ПТЭЭП п.1 п.п.5) |
|
1) электрооборудование, предназначенное для установки в электроустановках при специальных мерах защиты ограничивающих амплитуду грозовых перенапряжений | |
2) электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, не подверженных действию грозовых перенапряжений, или при специальных мерах защиты, ограничивающих амплитуду грозовых перенапряжений | |
3) электрооборудование, предназначенное для предотвращения действия различного вида перенапряжения | |
4) электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию грозовых перенапряжений или при специальных мерах защиты, не ограничивающих амплитуду перенапряжений | |
23. Электрооборудование с нормальной изоляцией - …. (ПТЭЭП п.1 п.п.14) |
|
1) электрооборудование, предназначенное для установки в электроустановках при специальных мерах защиты ограничивающих амплитуду грозовых перенапряжений | |
2) электрооборудование, предназначенное для предотвращения действия различного вида перенапряжения | |
3) электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, не подверженных действию грозовых перенапряжений или при специальных мерах защиты, не ограничивающих амплитуду перенапряжений | |
4) электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию грозовых перенапряжений, при обычных мерах защиты от перенапряжений | |
24. Испытательное выпрямленное напряжение - ….. (ПТЭЭП п.2 п.п.25) |
|
1) значение выпрямленного напряжения, прикладываемое к электрооборудованию в течение заданного времени | |
2) значение выпрямленного напряжения, прикладываемое к электрооборудованию в течение заданного времени при определенных условиях испытания | |
3) амплитудное значение выпрямленного напряжения, при определенных условиях испытания | |
4) амплитудное значение выпрямленного напряжения, прикладываемое к электрооборудованию в течение заданного времени при определенных условиях испытания | |
25. Трансформаторная подстанция - ….. (ПТЭЭП п.2 п.п.23) |
|
1) электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии напряжения и тока в электрическую энергию другого напряжения и тока с помощью трансформаторов | |
2) электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов | |
3) электрическая подстанция, предназначенная для преобразования рода тока или его частоты | |
4) электрическая подстанция, предназначенная для преобразования напряжения, рода тока или его частоты с помощью трансформаторов | |
26. Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе приемосдаточных и пусконаладочных испытаний, комплексного опробования электроустановок, устраняются ….. (ПТЭЭП п.14) |
|
1) по мере возможности | |
2) согласно дефектного акта | |
3) по согласованной дефектной ведомсти | |
4) в полном объеме | |
27. Допускается ли эксплуатировать переносные и передвижные электроприемники класса 0 в особо неблагоприятных условиях, в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью? (ПТЭЭП п.520) |
|
1) Допускается только специально обученным персоналом | |
2) Допускаются только на напряжение 12В | |
3) Не допускается | |
4) Допускается | |
28. Электрический распределительный пункт - … (ПТЭЭП п.1 п.п. 36) |
|
1) Не правильного ответа | |
2) электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии | |
3) электрическое распределительное устройство, входящее в состав подстанции | |
4) электрическое распределительное устройство, не входящее в состав подстанции | |
29. Изолированная нейтраль - ….. (ПТЭЭП п.1 п.п.17) |
|
1) нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через устройства измерения, защиты, сигнализации и другие аналогичные устройства с большим сопротивлением | |
2) нейтраль генератора неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через устройства измерения, защиты, сигнализации и другие аналогичные устройства с маленьким сопротивлением | |
3) нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через устройства измерения, защиты, сигнализации и другие аналогичные устройства со средним сопротивлением | |
4) нейтраль трансформатора неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через устройства измерения, защиты, сигнализации и другие аналогичные устройства с сопротивлением | |
30. Кем устраняются обнаруженные при техническом обслуживании неисправности в работе оборудования? (ПТЭЭП п.83) |
|
1) ремонтным персоналом | |
2) оперативным и ремонтным персоналом | |
3) оперативно-ремонтным персоналом | |
4) оперативным персоналом | |
31. Что составляется до вывода электрооборудования в капитальный ремонт? (ПТЭЭП п.85) |
|
1) составляется и утверждается техническая документация на реконструктивные работы, намеченные к выполнению в период капитального ремонта, подготавливаются материалы и оборудование для их выполнения | |
2) все ответы верны | |
3) график ремонтных работ | |
4) ведомости объема работ и смета затрат, уточняемые после вскрытия и осмотра оборудования | |
32. Какая перегрузка током кабеля, напряжением 10кВ с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, допускается на период ликвидации послеаварийного режима? (ПТЭЭП п.228) |
|
1) До 5 %. | |
2) До 10 %. | |
3) До 15 %. | |
4) До 20 %. | |
33. Какие работы выполняются на трасформаторе или реакторе при срабатывании газового реле? (ПТЭЭП п.128) |
|
1) отбор газа из газового реле для анализа и проверки на горючесть | |
2) наружный осмотр трансформатора или реактора и берется отбор газа из газового реле для анализа и проверки на горючесть | |
3) осмотр газового реле и отбор газа из газового реле для анализа и проверки | |
4) наружный и внутренний осмотр трансформатора или реактора и отбор газа из газового реле для анализа и проверки на горючесть | |
34. Кто устанавливает периодичность текущего ремонта трансформаторов и реакторов? (ПТЭЭП п.150) |
|
1) руководитель потребителя | |
2) нет верного ответа | |
3) лицо ответсвенное за электроустановки потребителей | |
4) технический руководитель потребителя | |
35. Исправность резервных элементов распределительных устройств (трансформаторов, выключателей, шин) регулярно проверяется включением под напряжение и нагрузку в сроки….. (ПТЭЭП п.167) |
|
1) установленные приказом | |
2) установленные местными инструкциями | |
3) установленные распоряжением | |
4) установленные инструкциями заводов-изготовителей | |
36. С какой периодичностью производится проверка влажности в элегазовых комплектных распределительных устройств, элегазовых выключателях? (ПТЭЭП п. 182) |
|
1) 1 раз в год (осенью) | |
2) 2 раза в год (зимой и летом) | |
3) 1 раз в год (весной) | |
4) 2 раза в год (весной и осенью) | |
37. На какое время допускается кратковременная перегрузка на 45 % масляного трансформатора независимо от системы охлаждения и продолжительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды (если другое не определено заводом-производителем)? (ПТЭЭП п.134) |
|
1) 120 минут. | |
2) 80 минут. | |
3) 30 минут. | |
4) 60 минут. | |
38. Сколько времени допускается кратковременная перегрузка на 75 % масляного трансформатора независимо от системы охлаждения и продолжительности и значения предшествующего нагрузки и температуры охлаждающей среды (если другое не определено заводом-производителем)? (ПТЭЭП п.134) |
|
1) 40 минут. | |
2) 30 минут. | |
3) 20 минут. | |
4) 10 минут. | |
39. Допускается ли параллельная работа трансформаторов с группами соединений обмоток 11 и 12? (ПТЭЭП п.131) |
|
1) Допускается не больше 6 часов. | |
2) Допускается не больше 4 часов. | |
3) Нет. | |
4) Да. | |
40. При каком отличии величин напряжения короткого замыкания допускается параллельная работа трансформаторов? (ПТЭЭП п.131) |
|
1) Не более чем +(-) 15%. | |
2) Не более чем +(-) 5%. | |
3) Не более чем +(-) 10%. | |
4) Не более чем +(-) 2,5%. | |
41. Допустимое расстояние от работника до токоведущих частей, находящихся под напряжением в электроустановках 6-10кВ? (ПТБ ЭП приложение №2, табл№1) |
|
1) 0,6 м | |
2) 0,8 м | |
3) 1,0 м | |
4) Не нормируется | |
42. Организацией техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей являются: (ПТБ ЭП п.30) |
|
1) Все ответы верны | |
2) Надзор при выполнении работ | |
3) Оформление перерыва в работе, перевод на другое рабочее место, окончания работы | |
4) Выдача наряда или распоряжения на производство работ | |
43. Устанавливать и снимать переносные заземления в электроустановках 6-10кВ должны… (ПТБ ЭП п.156) |
|
1) Два работника с группой 2 и 3 (старший должен быть из числа оперативного персонала) | |
2) Оперативный персонал с группой 3 | |
3) Два работника с группой 4 и 3 (старший должен быть из числа оперативного персонала) | |
4) Один работник с группой 5 | |
44. На сколько календарных дней выдается наряд-допуск. (ПТБ ЭП п.51) |
|
1) 3 дня | |
2) 5 дней | |
3) Срок действия наряда определяет выдающий наряд | |
4) Срок действия наряда определяет руководитель работ | |
45. Применение землеройных машин, отбойных молотков, ломов для рыхления грунта над кабелем допускается производить на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта не менее____ метра? (ПТБ ЭП п.302) |
|
1) 1.5 | |
2) 1 | |
3) 0.4 | |
4) 0.7 | |
46. Наблюдающий отвечает: (ПТБ ЭП п.39) |
|
1) Все ответы верны | |
2) безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки и от других производственных факторов | |
3) за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде | |
4) наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов | |
47. Какие работы относятся к «специальным работам» (определение)? (ПТБ ЭП приложение 15 п.п5) |
|
1) Работы проводимые на высоте | |
2) Работы по обслуживанию оборудования, работающего под давлением | |
3) Испытания оборудования с применением мегаомметра | |
4) Верхолазные работы; работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов; работы в колодцах, шурфах, траншеях и котлованах глубиной более 2 метров; обслуживание сосудов, работающих под давлением; испытания оборудования повышенным напряжением | |
48. Сколько нарядов может быть выдано на одного руководителя работ? (ПТБ ЭП п.51) |
|
1) Не более 5 | |
2) 3 | |
3) 2 | |
4) Число определяет выдающий наряд | |
49. Для работы в порядке текущей эксплуатации необходимо: (ПТБ ЭП п.86) |
|
1) Является постоянно разрешенной | |
2) Наряд-допуск | |
3) Распоряжение | |
4) Целевой инструктаж | |
50. Оперативные переключения в электроустановках должен выполнять…. (ПТБ ЭП п.18) |
|
1) Административно-технический персонал | |
2) Все выше указанные варианты | |
3) Оперативным и оперативно-ремонтным персоналом. В качестве вторых лиц к переключениям допускается привлекать ремонтный и электротехнический персонал потребительских организаций | |