Тест: НЕИСПРАВНОСТИ,свойства материалов,оборудование и приборы. ДЛЯ МАСТЕРОВ и ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ САиПТО


Список вопросов


1. Расходомер-счетчик ультразвуковой РУС-1 не входит в режим измерения, горит красный светодиод. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если

1) нет воды в трубопроводе
2) отсутствует напряжение
3) отложение на излучающей поверхности ПЭП мешающии прохождению ультразвукового сигнала

2. На расходомере Prowirl 72 индикация отсутствует, но выходные сигналы присутствуют. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если

1) нет напряжения питания
2) неисправен модуль дисплея
3) неисправна измерительная электронная вставка

3. Нестабилен выходной сигнал датчика переменного перепада давления Rosemount. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если

1) Обрыв линии нагрузки
2) Нарушение полярности подключения источника питания
3) Нарушена герметичность сальникового уплотнения вентильного блока датчика

4. Во время работы уравнительный вентиль на датчике перепада давления должен быть

1) открыт или закрыт в зависимости от вязкости измеряемой среды
2) закрыт
3) открыт

5. Выходной сигнал термометра сопротивления измеряется

1) мВ
2) мА
3) Ом

6. Защита чувствительного элемента датчика давления Cerabar осуществляется?

1) Установкой разделительных устройств
2) Антикоррозионным покрытием
3) Заменой среды на менее агрессивную

7. Какой прибор не нуждается во внутреннем или внешнем источнике электропитания для своей работы?

1) вихревой
2) тахометрический
3) электромагнитный

8. Какой тип расходомера способен измерять расход через стенку трубопровода

1) ультразвуковой
2) кориолисовый
3) вихревой

9. Датчик давления АИР с токовым выходом 4…20 мА может быть подключен к вторичному прибору

1) по двухпроводной схеме
2) по трехпроводной схеме
3) по двух-или четырехпроводной схеме

10. Единица измерения давления 1 МПа равна

1) 10 кПа
2) 10 кгс/см2
3) 100 мм рт. Ст

11. Для работы каких расходомеров необходимо наличие примесей (пузырьков газа)в жидкости

1) электромагнитных
2) массовых
3) доплеровских

12. В какую сторону будут смещаться показания буйкового уровнемера УБ-ПВ, при уменьшении плотности измеряемой среды

1) уменьшаться
2) увеличиваться
3) Не изменятся

13. Позиционер пневматический ЭПП-01 плохо реагирует на изменение входного сигнала. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если

1) нарушена герметичность пневматических линий
2) нарушена жесткость соединения в элементах обратной связи позиционера с МИМ
3) нарушена герметичность чувствительного элемента

14. Выходной сигнал дифманометра ДС-П3 завышен. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если

1) затирает демфер
2) засорилось сопло
3) негерметичность выходных пневмотических линий

15. Какова наиболее вероятная причина неисправности, при большой погрешности выходного сигнала 13ДД11

1) подогнута заслонка к соплу
2) отсутствие герметичности линии связи между пневмореле и соплом преобразователя
3) перекос деталей и узлов между боковыми платами в пневмопреобразователе

16. Не стабилен выходной сигнал Сапфир-22ДД, погрешность преобразователя превышает допустимую. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если

1) нарушение полярности подключения источника питания
2) окислены контакты поверхности перемычек переключателя "нуля" или диапазона
3) обрыв в линии нагрузки или линии связи с источником питания

17. При включении КСД-3 указатель из любого положения стремится к одному из крайних положений. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если

1) отсутствует напряжение в сети
2) неправильно присоединен вход усилителя или перепутаны концы обмоток электродвигателя
3) неисправен усилитель

18. Показания РЭФ с КСД при изменении расхода стоят на 50% и не меняются. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если

1) "сгорел" поплавок РЭФ
2) не подключен кабель
3) обрыв кабеля

19. Показания ротаметра пневматического РП при изменении расхода не меняются. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если

1) грязный воздух питания
2) высокая температура измеряемой среды
3) забивка поплавка

20. Стрелка логометра отклоняется влево до упора. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если

1) обрыв цепи соединения кабеля
2) короткое замыкание
3) отсутствует питание

21. При забивки сифона пьезометрического уровнемера, что будет с показаниями?

1) не изменятся
2) поднимутся выше 100%
3) снизятся до 0%

22. Подключение питающего кабеля 220В для запитки щита КИП осуществляется:

1) к верхним губкам автоматического выключателя в щите КИП
2) к нижним губкам автоматического выключателя в щите КИП
3) место подключения определяется конструкцией щита

23. Бирками какой формы должны маркироваться контрольные кабели КИП до 1000В?

1) квадратными
2) треугольными
3) круглыми

24. Блок извлечения корня служит для:

1) преобразования сигнала взаимной индуктивности в выходной унифицированный токовый сигнал
2) преобразования измеренного значения перепада в расход
3) преобразования измеренного значения скорости потока в перепад давления

25. В какой цвет должен быть окрашен трубопровод с природным газом?

1) Голубой
2) Желтый
3) Красный

26. Какой контакт реле обозначается буквами NO?

1) Вывод обмотки реле
2) Нормально разомкнутый контакт контактной группы
3) Нормально замкнутый контакт контактной группы

27. На какие виды подразделяются измерительные приборы по форме регистрации измеряемой величины?

1) Деформирующие и статические
2) Аналоговые и цифровые Аналоговые и цифровые Аналоговые и цифровые Аналоговые и цифровые Аналоговые и цифровые
3) Приведенные и относительные
4) Сжатые и разжимающие

28. Что такое регистрирующие измерительные приборы ?

1) дают пропорциональное значение измеряемой величины
2) величины которых фиксируются на специальной диаграммной бумаге
3) показания которых являются непрерывной функцией измеряемой величины
4) в которых автоматически вырабатываются дискретные сигналы

29. Укажите основной недостаток пневматических систем автоматизации.

1) изменяют рабочие параметры при вибрационных перегрузках
2) запаздывание передачи сигнала
3) подвержены магнитным воздействиям
4) применимы при малом диапазоне температур

30. Какие функции выполняет прибор, обозначенный на функциональной схеме буквой « С»

1) Сигнализация
2) регулирование, управление
3) Регистрация
4) Включение, отключение

31. Что произойдет в термометре сопротивления при повышении температуры?

1) электрическое сопротивление увеличивается
2) уменьшается электрическое сопротивление
3) возникает термо-ЭДС
4) электрическое сопротивление остается постоянным

32. Какие вторичные приборы из нижеперечисленных используются в комплекте с термометрами сопротивления?

1) Мосты
2) Потенциометры
3) Миллиамперметры
4) Омметры

33. Какие пределы получения унифицированного пневматичекского сигнала у буйкового уровнемера УБ-П?

1) 0.02 – 0.1 Мпа
2) 0.02 – 0.1 кгс/см2
3) 0 – 1.0 кгс/см2
4) .0 – 1.0 Мпа

34. Что показывает 3 шкала самопишущего прибора типа ПВ10.1Э?

1) регулируемый параметр (Рпер)
2) выход на регулирующий клапан (Рвых).
3) задание (Рзад)

35. Для чего предназначены нормирующие измерительные преобразователи?

1) для преобразования переменного тока в постоянный
2) для преобразования нестандартного сигнала в стандартный сигнал
3) для преобразования постоянного тока в переменный
4) для преобразования цифрового кода в постоянный ток

36. В каом интервале используют медные электрические термометры сопротивления для измерения температур?

1) от-80 до +210˚С
2) от-90 до +220˚С
3) от -50 до +180˚С
4) от-70 до +200˚С

37. Сколько термометров сопротивления можно подключить к КСМ-3?

1) один
2) два
3) шесть
4) двенадцать

38. Какую функцию выполняет дифференциальный манометр типа ДМ ?

1) Измерение перепада
2) Преобразования перепада давления в электрический сигнал
3) Измерения разряжения

39. Какие функции выполняет прибор, обозначенный на функциональной схеме буквой «R»

1) Переключение
2) Включение
3) Регистрация
4) Сигнализация

40. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если при включении КСМ3-П не работает:

1) низкое напряжение питания прибора
2) неисправен выключатель прибора
3) загрязнение реохорда

41. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если нет постоянства в показаниях ПВ-10.1Э

1) негерметичность соединительной линии или сифона
2) засорился капиляр пера
3) порвалась нить или сломана пластина

42. Какова наиболее вероятная причина неисправности, при негерметичности регулирующего органа клапана ПОУ-8

1) неточность установки затвора
2) износ уплотняющих колец сальника
3) износ седла и затвора

43. При включении преобразователь ИР-61М не работает. Какова наиболее вероятная причина неисправности

1) обрыв в цепи внешних соединений
2) плохая изоляция электрода
3) неисправен выключатель прибора
4) плохое заземление первичного преобразователя

44. Выходной сигнал 13ДД11 при закрытии сопла не увеличивается или увеличивается медленно. Какова наиболее вероятная причина неисправности

1) подогнута заслонка к соплу
2) перекос сильфона обратной связи
3) повышенная влажность питающего воздуха
4) засорился дроссель пневмореле

45. Выходной сигнал УБ-ПВ завышен. Какова наиболее вероятная причина неисправности

1) затирает демфер
2) засорение сопла
3) засорение дросселя пневмореле

46. При включении прибора КСП-4 каретка быстро перемещается к концу шкалы. Какова наиболее вероятная причина неисправности

1) неисправен усилитель
2) Обрыв цепи первичного преобразователя
3) неисправен ИПС
4) обрыв тросика

47. Выходной сигнал Сапфир-22-Ех-М отсутствует. Какова наиболее вероятная причина неисправности

1) преобразователь находится в зоне отсечки
2) окислены контакты поверхности перемычек переключателя "нуля" или диапазона
3) нарушение полярности подключения источника питания

48. Показания блока П-215 самопроизвольно изменяются. Какова наиболее вероятная причина неисправности

1) отсутствует заземление чувствительного элемента
2) обрыв соединительной линии между входным усилителем и блоком преобразования
3) обрыв цепи измерительного или вспомогательного электродов

49. Расходомер-счетчик ультразвуковой РУС-1 не входит в режим измерения, горит красный светодиод. Какова наиболее вероятная причина неисправности

1) нет воды в трубопроводе
2) отсутствует напряжение
3) отложение на излучающей поверхности ПЭП мешающии прохождению ультразвукового сигнала

50. На расходомере Prowirl 72 индикация отсутствует, но выходные сигналы присутствуют. Какова наиболее вероятная причина неисправности

1) нет напряжения питания
2) неисправен модуль дисплея
3) неисправна измерительная электронная вставка

51. Нестабилен выходной сигнал датчика переменного перепада давления Rosemount. Какова наиболее вероятная причина неисправности

1) Обрыв линии нагрузки
2) Нарушение полярности подключения источника питания
3) Нарушена герметичность сальникового уплотнения вентильного блока датчика

52. Во время работы уравнительный вентиль на датчике перепада давления должен быть

1) закрыт
2) открыт или закрыт в зависимости от вязкости измеряемой среды
3) открыт

53. Выходной сигнал термометра сопротивления измеряется

1) мВ
2) мА
3) Ом

54. Защита чувствительного элемента датчика давления Cerabar осуществляется

1) Установкой разделительных устройств
2) Антикоррозионным покрытием
3) Заменой среды на менее агрессивную

55. Какой прибор не нуждается во внутреннем или внешнем источнике электропитания для своей работы

1) вихревой
2) тахометрический
3) электромагнитный

56. Какой тип расходомера способен измерять расход через стенку трубопровода

1) ультразвуковой
2) кориолисовый
3) вихревой

57. Датчик давления АИР с токовым выходом 4…20 мА может быть подключен к вторичному прибору

1) по двухпроводной схеме
2) по трехпроводной схеме
3) по двух-или четырехпроводной схеме

58. Единица измерения давления 1 МПа равна

1) 10 кПа
2) 10 кгс/см2
3) 100 мм рт. Ст

59. Для работы каких расходомеров необходимо наличие примесей (пузырьков газа)в жидкости

1) электромагнитных
2) массовых
3) доплеровских

60. В какую сторону будут смещаться показания буйкового уровнемера УБ-ПВ, при уменьшении плотности измеряемой среды

1) уменьшаться
2) увеличиваться
3) Не изменятся

61. Позиционер пневматический ЭПП-01 плохо реагирует на изменение входного сигнала. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если

1) нарушена герметичность пневматических линий
2) нарушена жесткость соединения в элементах обратной связи позиционера с МИМ
3) нарушена герметичность чувствительного элемента

62. Выходной сигнал дифманометра ДС-П3 завышен. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если

1) засорилось сопло
2) затирает демфер
3) негерметичность выходных пневмотических линий

63. Какова наиболее вероятная причина неисправности, при большой погрешности выходного сигнала 13ДД11

1) подогнута заслонка к соплу
2) отсутствие герметичности линии связи между пневмореле и соплом преобразователя
3) перекос деталей и узлов между боковыми платами в пневмопреобразователе

64. Не стабилен выходной сигнал Сапфир-22ДД, погрешность преобразователя превышает допустимую. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если

1) нарушение полярности подключения источника питания
2) окислены контакты поверхности перемычек переключателя "нуля" или диапазона
3) обрыв в линии нагрузки или линии связи с источником питания

65. При включении КСД-3 указатель из любого положения стремится к одному из крайних положений. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если

1) отсутствует напряжение в сети
2) неправильно присоединен вход усилителя или перепутаны концы обмоток электродвигателя
3) неисправен усилитель

66. Показания РЭФ с КСД при изменении расхода стоят на 50% и не меняются. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если

1) "сгорел" поплавок РЭФ
2) не подключен кабель
3) обрыв кабеля

67. Показания ротаметра пневматического РП при изменении расхода не меняются. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если

1) грязный воздух питания
2) высокая температура измеряемой среды
3) забивка поплавка

68. Стрелка логометра отклоняется влево до упора. Какова наиболее вероятная причина неисправности, если

1) обрыв цепи соединения кабеля
2) короткое замыкание
3) отсутствует питание

69. При забивки сифона пьезометрического уровнемера, что будет с показаниями?

1) не изменятся
2) поднимутся выше 100%
3) снизятся до 0%

70. В каком регуляторе в зависимости от значения регулируемого параметра регулирующий орган может занимать только два фиксированных положения: открыто или закрыто, (включено или выключено)?

1) Пропорциональный регулятор
2) Пропорционально-интегральный регулятор
3) 2-х позиционный регулятор
4) 3-х позиционный регулятор

71. Какой регулятор используется для непрерывного управления?

1) 2-х позиционный регулятор
2) 3-х позиционный регулятор
3) ПИД-регулятор

72. Какие вторичные приборы из нижеперечисленных используются в комплекте с термометрами сопротивления?

1) Мосты
2) Потенциометры
3) Миллиамперметры
4) Омметры

73. Какие пределы получения унифицированного пневматичекского сигнала у буйкового уровнемера УБ-П?

1) 0.02 – 0.1 Мпа
2) 0.02 – 0.1 кгс/см2
3) 0 – 1.0 кгс/см2
4) 0 – 1.0 Мпа

74. Что показывает 3 шкала самопишущего прибора типа ПВ10.1Э?

1) регулируемый параметр (Рпер)
2) выход на регулирующий клапан (Рвых).
3) задание (Рзад)

75. Для чего предназначены нормирующие измерительные преобразователи?

1) для преобразования переменного тока в постоянный
2) для преобразования нестандартного сигнала в стандартный сигнал
3) для преобразования постоянного тока в переменный
4) для преобразования цифрового кода в постоянный ток

76. В каком интервале используют медные электрические термометры сопротивления для измерения температур?

1) от-80 до +210˚С
2) от-90 до +220˚С
3) от -50 до +180˚С
4) от-70 до +200˚С

77. Сколько термометров сопротивления можно подключить к КСМ-3?

1) один
2) два
3) шесть
4) двенадцать

78. Какую функцию выполняет дифференциальный манометр типа ДМ ?

1) Измерение перепада
2) Преобразования перепада давления в электрический сигнал
3) Измерения разряжения

79. Какие функции выполняет прибор, обозначенный на функциональной схеме буквой «R»

1) Переключение
2) Включение
3) Регистрация
4) Сигнализация

80. Принцип действия какого расходомера основан на способности звуковых волн к распространению в подвижной среде?

1) Ультразвуковой
2) Вихревой
3) Электромагнитный

81. На каких средах нельзя применять электромагнитные расходомеры?

1) на электропроводящих жидкостях.
2) На паре или газовых средах.
3) На неэлектропроводящих, паре или газовых средах.

82. Какой из нижеперечисленных раходомеров используется для измерения объемного расхода насыщенного пара, перегретого пара, газов и жидкостей?

1) Ультразвуковой
2) Вихревой
3) Электромагнитный

83. К какому типу измерений расхода относится метод Доплера?

1) Ультразвуковой
2) Вихревой
3) Электромагнитный

84. Какое физическое явление лежит в основе принципа действия расходомера Promass 80F фирмы Endress+Hauser?

1) Электромагнитная индукция
2) Сила Кориолиса
3) явление Кармана

85. Что является признаком появления короткого замыкания?

1) Возрастание тока, понижение «U» и уменьшение сопротивления защищаемого участка привет к:
2) Понижение тока, возрастание «U» защищаемого участка
3) Появления дыма в месте повреждения
4) Увеличение частоты

86. Какой параметр ПИД-регулятора влияет на быстродействие регулятора?

1) Рассогласование
2) Коэффициент пропорциональности
3) Интегральный коэффициент
4) "Дифференциальный коэффициент

87. Какие недостатки термометров сопротивления по сравнению с термопарами:

1) Малый диапазон
2) Низкая точность
3) Нелинейность характеристики
4) Зависимость от температуры приемника сигнала

88. Конденсатор не проводит:

1) Постоянный ток
2) Переменный ток
3) Оба варианта верны

89. Вращающаяся часть электрического генератора это:

1) Ротор
2) Статор
3) Катушка

90. Какой из проводов одинакового диаметра и длины сильнее нагревается – медный или стальной при одной и той же силе тока ?

1) медный
2) стальной
3) Оба провода нагреваются

91. Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного диаметра, сильнее нагревается при одном и том же токе?

1) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром
2) Сильнее нагревается провод с большим диаметром
3) Оба провода нагреваются одинаково

92. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение?

1) Последовательное соединение
2) Параллельное соединение
3) комбинированное соединение

93. Сколько p-n переходов содержит полупроводниковый диод?

1) один
2) два
3) четыре

94. Какую физическую величину необходимо знать рассчитывая массовый расход воды?

1) плотность и обьемный расход
2) энтальпию
3) давление и температуру

95. "Как называется метод определения уровня основаный на измерении веса столба жидкости при известной плотности и атмосферном давлении?"

1) Гидростатический
2) Ультразвуковой
3) Емкостной
4) Радарный

96. Электрическим током в металлах называется:

1) Упорядочное движение электронов
2) Хаотичное движение электронов
3) Тепловое движение молекул вещества

97. Единицей измерения мощности электрической цепи является:

1) Ватт
2) Ампер
3) Ом
4) Джоуль

98. "Ток, который переодически, через равные промежутки времени изменяется как по величине, так и по направлению, называется: "

1) Переменным
2) Постоянным
3) Пульсирующим

99. Для чего служит защитное заземление?

1) для защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции в электоустановках
2) для защиты изоляции электроустановок от действия блуждающих токов
3) для нормальной работы электрооборудования.

100. "Сопротивление двух последовательно соединенных проводников равно: "

1) сумме их сопротивлений
2) разности их сопротивлений
3) сопротивлению одного из них

101. В каких единицах измеряется количество электричества:

1) Кулон
2) Фарада
3) генри
4) Ом

102. Что измеряют гидростатическим методом?

1) уровень
2) разряжение
3) давление
4) расход

103. "Как называется метод определения уровня основаный на измерении веса столба жидкости при известной плотности и известном атмосферном давлении?"

1) Гидростатический
2) Ультразвуковой
3) Емкостной
4) Радарный

104. Электрическим током в металлах называется:

1) Упорядочное движение электронов
2) Хаотичное движение электронов
3) Тепловое движение молекул вещества

105. Единицей измерения мощности электрической цепи является:

1) Ватт
2) Ампер
3) Ом
4) Джоуль

106. "Ток, который переодически, через равные промежутки времени изменяется как по величине, так и по направлению, называется: "

1) Переменным
2) Постоянным
3) Пульсирующим

107. Явление взаимоиндукции используется:

1) в конденсаторах
2) в аккумуляторах
3) в конденсаторах

108. "Как подразделяются электроустановки по уровню питающего напряжения , исходя из условий электробезопасности: "

1) до 1Кв и выше 1Кв
2) до 35 Кв и выше 35Кв
3) 12В и 50В

109. Для чего служит защитное заземление?

1) для защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции в электоустановках
2) для защиты изоляции электроустановок от действия блуждающих токов
3) для нормальной работы электрооборудования.

110. "Сопротивление двух последовательно соединенных проводников равно: "

1) сумме их сопротивлений
2) разности их сопротивлений
3) сопротивлению одного из них

111. В каких единицах измеряется количество электричества:

1) Кулон
2) Фарада
3) генри
4) Ом

112. Что измеряют гидростатическим методом?

1) уровень
2) разряжение
3) давление
4) расход

113. Вторичный прибор, установленный для измерения расхода методом переменного перепада давления, показывает выше 100% шкалы

1) Забита плюсовая импульсная трубка сужающего устройства
2) Забита минусовая импульсная трубка сужающего устройства
3) Открыт уравнительный вентиль блока дифманометра

114. Вторичный прибор, установленный для измерения расхода методом переменного перепада давления, показывает ниже ноля шкалы

1) Забита плюсовая импульсная трубка сужающего устройства
2) Забита минусовая импульсная трубка сужающего устройства
3) Мало давление перед сужающим устройством

115. Выходное звено исполнительного механизма позиционера ЭПП-01 не перемещается

1) Обрыв электрической цепи, нарушение контакта
2) Мало давления воздуха КИПиА в сети питания позиционера
3) Мало сопротивление изоляции кабеля

116. Завышено значение выходного сигнала манометра сильфонного МС-П1

1) Отсутствует давление питания
2) Засорение сопла
3) Отсутсвует демпферная жидкость

117. Занижено значение выходного сигнала манометра сильфонного МС-П2

1) Засорение дросселя пневмореле
2) Обрыв линии питания воздуха КИПиА
3) Низкая температура окружающей среды

118. Нестабилен выходной сигнал буйкового уровнемера УБ-П

1) Отпал буек
2) Затирание демфера
3) Мала плотность измеряемой среды

119. Значительные автоколебания выходного сигнала дифманометра 13ДД11

1) Повышенная влажность питающего воздуха КИПиА
2) Разрушение или деформация ленточных опор
3) Неисправность пневмореле

120. Выходное напряжение блока питания КАРАТ 22 меньше допустимого значения

1) Короткое замыкание токового выхода
2) Перегорела плавкая вставка
3) Перегрузка по току

121. Выходной сигнал П-215 выходит за пределы шкалы

1) Установлен измерительный электрод неправильной марки
2) Высокое напряжение питания измерительного блока
3) Отсутствие контакта в линии чувствительного элемента рН-метра

122. Датчик рН-метра не реагирует на изменение рН

1) Выход из строя измерительного электрода
2) Установлен измерительный электрод с не той изопотенциальной точкой

123. Большая погрешность в показаниях рН-метра

1) Проникновение влаги внутрь коробки зажимов
2) Отсутствие контакта в цепи вспомогательного электрода
3) Отсутствие контакта в цепи измерительного электрода

124. Выходной сигнал преобразователя уровня Сапфир-22ДУ непрерывно уменьшается

1) Обрыв линии нагрузки
2) Неисправен блок питания
3) Нарушена герметичность буйка и жидкость попадает во внутреннюю полость буйка

125. Стрелка логометра откланяется вправо до упора

1) Обрыв цепи соединительных проводов
2) Неправильно подогнано сопротивление линии
3) Отсутствует питание

126. При включении прибора КС-4 каретка быстро перемещается к концу шкалы

1) Неисправен усилитель многоканального регулирования
2) Обрыв цепи первичного преобразователя
3) Неправильно подключение первичного преобразователя

127. Полная потеря чувствительности прибора КС-4

1) Обрыв цепи первичного преобразователя
2) Неисправен ИПС
3) Неисправен исполнительный переключатель

128. При подаче переменной величины стрелка втоичного прибора ПВ4.2Э не перемещается

1) Негерметичность соединительной линии
2) Засорился дроссель колодки
3) Засорился дроссель задатчика

129. Нестабилен выходной сигнал датчика МЕТРАН-49ДД

1) Обрыв линии нагрузки
2) Нарушение полярности подключения источника питания
3) Нарушена герметичность сальникового уплотнения вентильного блока датчика

130. При включении измерителя-сигнализатора уровня ИСУ-100 высвечивается сообщение о неисправности

1) Перепутана полярность питающего напряжения на датчике
2) Большая плотность измеряемой среды

131. Нестабилен выходной сигнал преобразователя Сапфир-22ДУ

1) Нарушена герметичность буйка
2) Обрыв в линии нагрузки
3) Окислены переходные контакты в соединительной коробке линий связи с нагрузкой

132. Сместился ноль уровнемера УБ-П

1) Изменение избыточного рабочего давления
2) Негерметичность выходных прневматических линий
3) Засорение сопла

133. Ложный выходной сигнал при любом входном сигнале на измерительный преобразователь Ш79

1) Обрыв цепи нагрузки
2) Неисправность цепи преобразователя сопротивления
3) Установлен преобразоветль сопротивления не той градуировки

134. Стрелка ротаметра РП находится в нулевом положении, прибор не реагирует на изменение расхода жидкости

1) Отсутствие питания воздуха КИПиА
2) Засорился дроссель пневмоусилителя
3) Изменение плотности измеряемой жидкости

135. Стрелка ротаметра РП движется скачкообразно

1) Затирание поплавка или направляющих
2) Грязный ваоздух питания КИПиА
3) Низкая температура окружающей среды

136. При включении преобразователя ИР-61 и нажатии на кнопку переключения "НУЛЬ" стрелка указателя расхода неподвижна

1) Плохое заземление первичного преобразователя
2) Труба первичного преобразователя не заполнена измеряемой средой
3) Обрыв в цепи внешних соединений

137. Неустойчив"НУЛЬ" преобразователя расхода ИР-61 при заполненном первичном преобразователе и отсутствии расхода

1) Плохое заземление первичного преобразователя
2) Перегорел один из предохранителей
3) Обрыв в цепи внешних соединений

138. Защита чувствительных элементов манометров, измерительных преобразователей осуществляется

1) Антикоррозионным покрытием
2) Установкой разделительных устройств
3) Заменой среды на менее агрессивную

139. В какую сторону будут смещаться показания буйкового уровнемера при увеличении плотности измеряемой среды

1) Увеличиваться
2) Уменьшаться
3) Не изменятся

140. Не изменяются показания пьезометрического уровнемера

1) Забит сифон
2) Обрыв плюсовой трубки
3) Обрыв минусовой трубки

141. Как подсоединяют манометры к трубопроводам с паром для устранения влияния пульсаций давления на показания манометра?

1) С помощью соединительных демпферных трубок, снабженных кольцеобразной петлей
2) Как можно ближе к трубопроводу
3) Манометр монтируется строго горизонтально

142. Для работы доплеровских ультразвуковых расходомеров наличие примесей (пузырьков газа)в жидкости

1) Нежелательно
2) Необходимо
3) Не влияет

143. Для подключения измерительных термоэлектрических преобразователей применяют

1) Провода изготавливаемые из материалов, которые развивают термоЭДС одинаковую с термопарой
2) Медные провода
3) Алюминиевые провода

144. Для чего используеются игольчатые клапаны в вентильном блоке

1) Продувка соединительных линий
2) Для заполнения камер преобразователя
3) Для продувки камер преобразователя и слива конденсата

145. Для защитного армирования работающих элементов в агрессивных средах применяется

1) Фторопласт
2) Полиэтилен
3) Полипропилен

146. Показания П-215 не изменяются и близки к нулю

1) Сгорела плавкая вставка
2) Обрыв соединительной линии между входным усилителем и блоком преобразования
3) Обрыв заземления

147. Чем реализуется защита мембран измерительного блока «Сапфир-22-ДД» от избыточного одностороннего давления

1) Установкой перед измерительным блоком вентилей
2) Одна из мембран при перегрузке ложится на профилированную поверхность основания измерительного блока
3) Заполнение полостей измерительного блока кремнийорганической жидкостью

148. Несоответствие положения штока исполнительного механизма входному сигналу

1) Нарушение греметичности рабочей полости МИМ
2) Износ прокладок
3) Ослабление фланцевых соединений

149. Увеличение пропуска среды через закрытый исполнительный механизм

1) Засорение пневматических трубок
2) Износ седла и затвора
3) Повышено давление питания

150. Негерметичность регулирующего органа испонительного механизма

1) Негерметичность рабочей полости позиционера
2) Нарушение регулировки пружины МИМ
3) Износ уплотняющих колец сальника

151. Чем обеспечена взрывозащита измерительного преобразователя «Сапфир-22-ДИ-Вн»

1) Пониженным напряжением питания
2) Применением барьера искрозащиты
3) Прменением взрывонепроницаемой оболочки

152. Пульсация выходного сигнала с большой амплитудой дифманометра 13ДД11

1) Подогнута заслонка к соплу
2) Засорение соединительной трубки (пневмореле-сильфон обратной связи)
3) Забивка минусовой камеры

153. Единицы измерения проводимости вещества

1) Бош
2) Сименс
3) Тесла

154. Напряжение на выходе полупроводникового выпрямительного моста является

1) постоянным
2) переменным
3) пульсирующим

155. Измерение тока в цепи производят путем

1) включением амперметра в разрыв цепи
2) включением амперметра параллельно цепи
3) допустимы оба варианта

156. Датчик давления Cапфир 22 с токовым выходом 0…20 мА может быть подключен к вторичному прибору

1) по двухпроводной схеме
2) по трехпроводной схеме
3) по двух-или четырехпроводной схеме

157. Показания стеклянного ротаметра определяются путем сопоставления рисок на колбе с

1) серединой поплавка
2) нижней точкой поплавка
3) верхней точкой поплавка

158. Основным критерием выбора компенсационного провода для термопары является

1) сечение жилы провода
2) градуировка термопары
3) удельное сопротивление провода на погонный метр

159. Наибольшая точность измерения температуры термометром сопротивления достигается при

1) двухпроводной схеме подключения
2) трехпроводной схеме подключения
3) точность измерения зависит только от сечения жил соединительных проводников

160. Эксплуатация приборов КИП с просроченным сроком поверки

1) не допускается
2) допускается в случае, если данные приборы не установлены на узлах коммерческого учета или в системах автоматики безопасности

161. Электромагнитный расходомер не сможет обеспечить измерение расхода

1) технической воды
2) питьевой воды
3) дистиллированной воды

162. Труба Вентури это устройство для измерения

1) уровня
2) давления
3) расхода

163. Во время работы уравнительный вентиль на датчике перепада должен быть

1) открыт
2) закрыт
3) открыт или закрыт в зависимости от вязкости измеряемой среды

164. Резьба М20х1,5 на штуцере манометра называется

1) манометрической
2) метрической
3) дюймовой

165. Выходной сигнал термопар измеряется в

1) мВ
2) Ом
3) мА

166. Выходной сигнал термопар измеряется в

1) мВ
2) Ом
3) мА

167. Допустимо ли подключать по трехпроводной схеме датчик термосопротивления, имеющий четыре вывода

1) Да
2) Нет
3) Да, если на это есть указание изготовителя датчика

168. Понижение концентрации какого газа в атмосфере рабочего пространства является аварийной ситуацией?

1) Метана
2) Кислорода
3) Азота
4) Фреона

169. Трехходовые вентили используются при монтаже

1) датчиков давления
2) датчиков расхода
3) датчиков температуры

170. Степень защищенности оборудования КИП от воздействия пыли и влаги обозначается символами

1) AWG
2) Ex
3) IP
4) FCC

171. Какое масло следует заливать в защитные гильзы термометров?

1) Трансформаторное
2) Индустриальное
3) Моторное

172. Что такое шильдик?

1) Герметизированный кабельный ввод
2) Крепежный элемент
3) Идентификационная табличка

173. Термоэлектрический преобразователь это

1) термопара
2) ртутный термометр
3) термометр сопротивления
4) нормирующий преобразователь

174. Какой тип расходомера не показывает мгновенный расход?

1) Тахометрический
2) Вихревой
3) Ультразвуковой
4) Кариолисовый

175. Атмосферное (Ратм), абсолютное (Рабс) и избыточное (Ризб) давления связаны следующей зависимостью

1) Ратм = Рабс+Ризб
2) Рабс=Ризб-Ратм
3) Ризб = Рабс+Ратм
4) Рабс=Ризб+Ратм

176. Что называется устойчивостью системы автоматического регулирования (САР)?

1) Способность САР принимать крайние значения под влиянием воздействий
2) Способность САР восстанавливать состояние равновесия, из которого она выводится под влиянием внешних воздействий
3) Способность САР изменять закон регулирования

177. Как подсоединяют манометры к трубопроводам с паром для устранения влияния пульсаций давления на показания манометра?

1) С помощью соединительных демпферных трубок, снабженных кольцеобразной петлейС помощью соединительных демпферных трубок, снабженных кольцеобразной петлей
2) Как можно ближе к трубопроводу
3) Манометр монтируется строго горизонтально

178. Как изменится омическое сопротивление термометра сопротивления при увеличении температуры измеряемой среды?

1) Увеличится
2) Уменьшится
3) Не изменяется

179. Какой прибор используется для измерения влажности?

1) Хромотограф
2) ph-метр
3) Гигрометр

180. Какой параметр исполнительного механизма с электроприводом влияет на пропускную способность регулирующего клапана?

1) Электрическая мощность электродвигателя исполнительного механизма
2) Частота вращения ротора электродвигателя исполнительного механизма
3) Рабочий ход штока

181. Как должна устанавливаться защитная гильза для датчика температуры в трубопровод?

1) Конец гильзы должен быть несколько ниже оси трубопровода
2) Конец гильзы должен касаться противоположной стенки трубопровода
3) Глубина погружения гильзы не имеет значения

182. Что такое сужающее устройство?

1) Устройство создающее перепад давлений
2) Устройство измеряющее расход вещества
3) Устройство сужающее трубовпровод

183. Скажите верное соотношение единиц давления

1) 1000 кгс/м2 = 100 Па
2) 1 МПА = 10 кгс/см2
3) 0,1 Мпа = 100 Па

184. Для чего применяются конденсационные сосуды в установках, измеряющих расход пара?

1) Для сбора и дренажа конденсата
2) Для компенсации температурных колебаний
3) Для устранения колебаний и стабильности показаний измеряемого расхода

185. Защита чувствительных элементов манометров, измерительных преобразователей осуществляется

1) Антикоррозионным покрытием
2) Установкой разделительных устройств
3) Заменой среды на менее агрессивную

186. Что такое расход вещества?

1) Количество вещества, проходящего через определенное сечение канала в единицу времени
2) Зависимость сечения трубопровода от плотности среды
3) Произведение давления в канале измерения на обьем

187. Импульсные линии до датчиков давления должны быть смонтированы

1) По кратчайшему расстоянию, без крутых изгибов
2) По требованию технологического персонала
3) Согласно требованиям охраны труда и промышленной безопасности

188. Чем обьяснить процесс ионного обмена между стеклом электрода и раствором

1) Структурой электродного стекла измерительной части электрода рН-метра
2) Наличием потока ионов между измеряемым раствором и раствором электрода
3) Применением специальных электролитических ключей

189. Для чего применяются буферные растворы?

1) Для предотвращения попадания измеряемой среды в электродную систему
2) Для формирования электрической цепи
3) Для проверки измерительных и вспомогательных электродов с необходимой погрешностью

190. Стабилизатор давления воздуха СДВ предназанчен для

1) Для стабилизации и фильтрации давления воздуха питания в системах контроля
2) Для ограничения давления воздуха в системах контроля и управления
3) Для редуцирования и стабилизации давления воздуха в системах контроля и упралвения

191. Принцип действия тензодатчиков преобразователей Сапфир основан

1) На преобразовании измеряемого давления в механическое перемещение
2) На преобразовании измеряемого давления в изменение электрического сопротивления
3) На преобразовании измеряемого давления в унифицированный токовый сигнал

192. Принцип измерения расхода методом переменного перепада основан

1) На зависимости расхода вещества от изменения перепада давления на неподвижном сужающем устройстве, установленном на трубопроводе
2) На перепаде давлений в конце и начале трубопровода
3) На преобразовании модуля диафрагмы в объемный коэффициент

193. Укажите срок хранения до ввода в эксплуатацию стеклянных электродов для приборов измерения рН

1) 6 месяцев
2) 12 месяцев
3) 24 месяца

194. Что такое "плотность"?

1) это способность материала восстанавливать свою форму после снятия приложенной силы
2) это отношение массы однородного материала к единице его объема.
3) никакой из вариантов

195. Что такое "температура плавления"?

1) это такая температура, при которой вещество переходит из твердого состояния в жидкое.
2) это такая температура, при которой вещество переходит холодного состояния в горячее.
3) оба варианта верны

196. Что такое "теплопроводность"?

1) это способность материала сохранять тепло после удаления источника нагрева.
2) это способность материала переносить тепло от более нагретых частей тел к менее нагретым.
3) оба варианта верны

197. Какие вещества имеют наиболее хорошую теплопроводность?

1) керамика
2) жидкости
3) металлы

198. Основные преимущества титановых сплавов:

1) Высокая пластичность и хорошая обрабатываемость резанием.
2) Высокая удельная прочность и коррозийная стойкость.
3) Высокая хладостойкость, хорошие антифрикционные свойства.

199. Что такое "жаростойкость" металла?

1) это способность металлического материала сопротивляться окислению в газовой среде при высокой температуре.
2) это способность материала сохранять свою форму при высокой температуре.
3) это способность материала сохранять механические свойства при высокой температуре.

200. Каковы основные характеристики алюминия?

1) Малая плотность; низкая теплопроводность; низкая коррозионная стойкость.
2) Высокая плотность; высокая теплопроводность; высокая коррозионная стойкость.
3) Малая плотность; высокая теплопроводность; высокая коррозионная стойкость.

201. Способность материала сопротивляться внедрению другого более твердого тела называется:

1) Упругостью
2) прочностью
3) Твёрдостью

202. Что такое "износостойкость"?

1) это способность материала сопротивляться разрушению при воздействии на него агрессивных веществ.
2) это способность материала сопротивляться разрушению при падении с большой высоты
3) это способность материала сопротивляться разрушению его поверхностных слоев при трении

203. Какой материал имеет наименьшее электрическое сопротивление?

1) медь
2) алюминий
3) золото

204. При последовательном соединении конденсаторов их суммарная емкость:

1) Увеличивается
2) Уменьшается
3) Не изменяется

205. Сопротивление полупроводника при повышении температуры:

1) Увеличивается
2) Уменьшается
3) Практически не изменяется

206. Конденсатор не проводит:

1) Постоянный ток
2) Переменный ток
3) Оба варианта верны

207. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите сопротивление проводника.

1) 10 Ом
2) 0,4 Ом
3) 2,5 Ом

208. Вращающаяся часть электрического генератора это:

1) Ротор
2) Статор
3) Катушка

209. Какой из проводов одинакового диаметра и длины сильнее нагревается – медный или стальной при одной и той же силе тока ?

1) медный
2) стальной
3) Оба провода нагреваются

210. Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного диаметра, сильнее нагревается при одном и том же токе?

1) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром
2) Сильнее нагревается провод с большим диаметром
3) Оба провода нагреваются одинаково

211. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение?

1) Последовательное соединение
2) Параллельное соединение
3) комбинированное соединение

212. Из каких элементов можно составить сглаживающие фильтры?

1) Из резисторов
2) Из конденсаторов
3) Из всех вышеперечисленных приборов

213. Сколько p-n переходов содержит полупроводниковый диод?

1) один
2) два
3) четыре