1. Минимально допустимое сопротивление изоляции электродвигателя на напряжение ниже 1000 В.

1) 1 ГОм
2) 100 кОм
3) 300 МОм
4) 1 МОм
5) 0,5 МОм

2. чему равна частота переменного напряжения при испытании кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена?

1) 0,1 Гц
2) 1 Гц
3) 0,5 Гц
4) 25 Гц
5) 50 Гц

3. минимальный состав бригады по испытаниям и проверкам:

1) 1 наблюдающий, 5 членов бригады
2) 3 члена бригады
3) 4 члена бригады
4) 5 членов бригады
5) 2 члена бригады

4. Имеет ли право сотрудник ЭТЛ проводить единолично испытания кабельной линии, при условии ,что второй конец кабельной линии находится в запертом помещении?

1) имеет если оформлен наряд-допуск или распоряжение
2) не имеет т.к. такие работы проводят только по распоряжению
3) имеет, если оформлен наряд-допуск.
4) не имеет.
5) имеет, если ключ от помещения находится у него.

5. какой срок действия имеют сертификаты государственной поверки на приборы используемые в ЭТЛ?

1) 5 лет
2) срок действия кончается с окончание срока действия сертификата ЭТЛ
3) 6 месяцев
4) 1 год
5) 3 года

6. Сопротивление изоляции обмоток трансформаторов на напряжение до 35 кВ включительно, мощностью до 10 МВ·А при температуре +20 С. должно быто не ниже

1) 300 МОм
2) 1 МОм
3) 500 МОм
4) 1 ГОм
5) 1000 МОм

7. какая величина испытательного напряжения промышленной частоты, применима к электрооборудованию 35 кВ, с облегченной изоляцией?

1) 85,5 кВ
2) 50 кВ
3) 95,5 кВ
4) 95 кВ
5) 100 кВ

8. переходное контактное сопротивление в месте присоединения заземляющего проводника с корпусом заземляемого электрооборудования не должно превышать:

1) 0,5 Ом
2) 0,1 Ом
3) 0,03 Ом
4) 0,05 Ом
5) 0,01 Ом

9. Измеренные сопротивления обмоток силовых и измерительных трансформаторов не должны отличаться друг от друга более чем :

1) 1 %
2) 10 %
3) 5%
4) 3%
5) 2%

10. переносное заземление (ПЗ) при испытаниях накладывается в следующем порядке:

1) проверяют отсутствие напряжения, подключают ПЗ к заземляющему контуру, после чего накладывают на токоведущие части электрооборудования.
2) предварительно накидывают провод на линию, что бы убедиться в отсутствии напряжения, после чего накладывают ПЗ и подключают к заземляющему контуру.
3) сначала подключают ПЗ к корпусу испытательной установки, после чего накладывают на токоведущие части электрооборудования.
4) проверяют отсутствие напряжения, после чего накладывают ПЗ между токоведущими частями электрообрудования.
5) сначала заземляют токоведущие части электрооборудования, после присоединяют к заземляющему контуру.

11. коэффициент возврата у токовых реле равен:

1) 1,0-1,2
2) 0,4-0,5
3) 0,6-0,7
4) 0,8-0,9
5) 0,1-0,3

12. на основании какого документа выставляются уставки релейной защиты для защищаемых присоединений

1) согласованная карта уставок с Отделом Главного Энергетика проекта
2) согласованная карта уставок с энергоснабжающей организацией и местным отделением Узэнергоназората
3) согласованная карта уставок с РЭС.
4) согласованная карта уставок утвержденная в МинЭнерго
5) карта уставок на основе проектных расчетов

13. на основании каких нормативных документов и в каких объемах проводят испытания электрооборудования?

1) ПУЭ, ГОСТы, ПиНИ, ШНК, КМК
2) ПУЭ, ГОСТы, ПиНИ
3) ПУЭ, ГОСТы, ПТЭЭП
4) ПУЭ,ГОСТы.
5) ПУЭ, ГОСТы, КМК

14. укажите правильную расшифровку устройства "АИД 70" ?

1) Аппарат Испытания Диэлектрических перчаток
2) Аппарат Испытания Диэлектриков
3) Автоматический Источник Дугового разряда
4) Аппарат Импульсный для Диэлектриков
5) Автономный Источник Дуги

15. Укажите норму сопротивления растекания тока основных заземлителей для оборудования в сетях с глухозаземленной нейтралью напряжением ниже 1000 В.

1) 4 Ом
2) 100 Ом
3) 1 Ом
4) 30 Ом
5) 10 Ом

16. как влияет повышение температуры окружающей среды на результаты измерений при проведении замеров сопротивления обмоток постоянному току силового трансформатора?

1) результаты замеров не зависят от температуры, зависят от приложенного тока
2) результаты замеров уравновешиваются
3) результаты замеров повышаются
4) результаты замеров занижаются
5) результаты замеров не изменяются

17. с какой целью заземляют фазу "В" на измерительных трансформаторах напряжения ?

1) для защиты трансформаторов напряжения от явления феррорезонанса в магнитопроводе.
2) для корректного отображения величины напряжения стороны ВН на вольтметре
3) для защиты вторичных обмоток от переняпряжения
4) для корректной работы счетчиков электрической энергии и защиты
5) для защиты первичных обмоток от перенапряжения

18. к испытаниям допускаются лица-

1) оперативный персонал с группой по электробезопасности не ниже III
2) обученный персонал с группой по электробезопасности V
3) обученный персонал с группой по электробезопасности не ниже IV
4) обученный персонал с группой по электробезопасности не ниже III
5) достигших 18 лет, имеющих группу по электробезопасности II

19. что такое коэффициент абсорбции ?

1) коэффициент линейного уменьшения диэлектрика в процессе испытания изоляции
2) коэффициент линейного расширения диэлектрика в процессе измерения сопротивления изоляции
3) коэффициент диэлектрического поглощения, определяющий увлажнённость изоляции
4) коэффициент-соотношение измеренного сопротивления изоляции R30 к R60
5) коэффициент-отношение сопротивления изоляции измеренной на заводе изготовителя к сопротивлению изоляции, полученной после монтажа

20. как влияет газообразный сероводород H2S на посеребренные контактные поверхности коммутационных аппаратов, реле и автоматических выключателей?

1) ухудшает контактную поверхность, путем образования окисных пленок на поверхности металла
2) улучшает контактную поверхность, путем очищения от окисных пленок на поверхности металла
3) способствует увеличению контактной площади примыкания неподвижных контактов к подвижным
4) способствует уменьшению пути дуги при коммутации и её гашению
5) ухудшает время срабатывания путем окисления механической части оборудования