Тест: Тест на знание СП 484.1311500.2020


Список вопросов


1. Согласно СП 484.1311500.2020 площадь ЗКПС в помещении не должна превышать...

1) 700 м2
2) 1000 м2
3) 2000 м2
4) 500 м2

2. Размещение приборов, функциональных модулей и ИБЭ в помещении пожарного поста следует размещать:

1) Высота установки не регламентируется
2) На высоте от уровня пола 1,5+/-0,1 м.
3) На высоте от уровня пола до органов управления и индикации от 0,75 до 1,8 м
4) На высоте от уровня потолка, фальшпотолка, перекрытия до органов управления и индикации от 0,75 до 1,8 м

3. На основе чего и/или с учетом чего стоит проводить выбор типа пожарных извещателей

1) На основе преобладающей горючей нагрузки и преобладающего фактора пожара.
2) На основании стоимости
3) На основе требований заказчика.
4) На основе описания характеристик датчика в ТЗ, подтвержденного заказчиком и ответственным инженером.

4. В каком случае можно автоматически не контролировать линии формирующие командный сигнал?

1) Контролировать нужно всегда
2) Если линия не используется для управления установками АУПТ и АДУ
3) Если линия располагается на посту охраны
4) Если линии нормально замкнутые

5. Разрешается ли при проектировании поликлиник применять безадресные извещатели?

1) Запрещается
2) Разрешается, если на объекте будет 90% и более адресных ИП
3) Разрешается, если это прописано в ТЗ на проектирование
4) Разрешается

6. Сколько всего существует алгоритмов принятия решения о пожаре?

1) Девять
2) Четыре
3) Три
4) Пять

7. От какого минимального количества автоматических неадресных пожарных извещателей, согласно СП 484.1311500.2020, разрешается формировать сигнал на управление установками дымоудаления по алгоритму B?

1) Нет правильного ответа
2) От двух
3) Дымоудаление можно запускать только по алгоритму С
4) От одного

8. Каким условиям должна удовлетворять ЗКПС? Укажите два правильных ответа.

1) ЗКПС должна иметь непосредственную связь с ближайшей пожарной частью.
2) Одна ЗКПС должна контролироваться не более чем 32 ИП.
3) ЗКПС помимо основных комнат охвачивать серверную.
4) Площадь ЗКПС не может превышать 2.000м².
5) ЗКПС должна иметь подходядую для помещения геометрическую форму.

9. Как защитить систему АПС от ложных срабатываний? Выберите один или несколько ответов

1) Все вышеперечисленные
2) использованием алгоритмов принятия решения о пожаре В или С.
3) применением экранированных кабелей, кабелей типа «витая пара», оптоволоконных линий связи;
4) использованием мультикритериальных ИП;
5) применением ИП, не реагирующих на факторы схожие, но не связанные с пожаром, и которые присутствуют при нормальном функционировании объекта (пыль, пар, резкие перепады температуры (например, при открытии дверей) сценический дым, дым и излучение от сварочных работ, солнечное излучение и т.п.);
6) выбором типа ИП;

10. Какие помещения не нужно оборудовать автоматическими ИП? Выберите два правильных ответа

1) офисные помещения
2) чердаки
3) помещения малой площади
4) лестничные клетки

11. В многоквартирных жилых домах безадресную систему СПС можно использовать при высоте здания.

1) менее 28 м.
2) более 28 м
3) менее 35 м
4) более 35 м

12. В каких случаях извещатель установленный в пространстве фальшпола можно не оснащать устройством выносной индикации?

1) все вышеперечисленное
2) если он неадресный
3) если извещателей более 10
4) если он адресный

13. Автономные ИП устанавливаются в квартирах многоквартирных жилых домов.....

1) на усмотрение проектной организации
2) от 3-х этажей и выше
3) высотой более 28м
4) при любой высоте/этажности здания

14. Разрешается ли на одном ППКП организовать системы АПС, СОУЭ и проветривание комнат?

1) да
2) нет
3) на усмотрение проектной организации
4) только если это указано в СТУ

15. Могут ли ИП устанавливаться непосредственно на подвесной потолок

1) в обоих перечисленных случаях
2) непосредственно на подвесной потолок
3) в специальные монтажные комплекты, устанавливаемые на подвесном потолке предусмотрена ТД на ИП

16. При выполнении каких условий точечные ИП могут устанавливаться на перекрытии за подвесным потолком с перфорацией

1) толщина перфорации - более чем в пять раз превышает минимальный размер ячейки перфорации
2) минимальный размер каждой перфорации в любом сечении — более 50 мм;
3) площадь перфорации в проекции на зону контроля ИП составляет не менее 75 % от площади зоны контроля ИП

17. Что такое извещатель пожарный автоматический

1) Техническое средство, предназначенное для установки в проводную линию связи, обеспечивающее изоляцию участка линии, в котором произошло короткое замыкание
2) Извещатель пожарный, реагирующий на один или несколько факторов пожара.
3) Автоматический извещатель пожарный, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и звукового оповещения о нем.
4) Сигнальное устройство, предназначенное для формирования сигнала об изменении контролируемого значения расхода

18. В каком случае должно осуществляться формирование сигнала управления в автоматическом режиме?

1) В случае перехода СПС в режим «Пожар» после выполнения алгоритма С.
2) В случае перехода СПС в режим «Внимание» после выполнения алгоритма С.
3) В случае нарушения условий работы СПС в целом и/или отдельных ее частей.
4) В случае ручной активации из серверной.

19. На каком расстоянии друг от друга внутри зданий, при наличии окончательной планировки, необходимо устанавливать ИПР?

1) Не более 30м.
2) Не более 50м
3) Не более 60м.
4) Не более 45м.

20. Какое расстоянии должно быть от точечного ИП до вентиляционного отверстия?

1) Не менее 5м.
2) Не менее 4м.
3) Не менее 1м.
4) Не менее 3м.

21. Где должен устанавливаться УДП, отвечающий за активацию ВПВ:

1) В шкафу пожарного крана
2) На пути эвакуации
3) На расстоянии не более 2 метров от пожарного крана
4) В шкафу пожарного крана или рядом с ним (на расстоянии не более 0,5 м).

22. Какое должно быть расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м

1) 1. не менее 1,5 м
2) 2. не менее 0,75 м
3) 3. не менее 3 м
4) 4. не менее 0,50 м

23. На какой высоте следует устанавливать ИПР на стенах и конструкциях

1) 1. не более 1 м
2) 2. на высоте 1,5 ± 0,1 м от уровня потолка, фальшпотолка, перекрытия до органа управления (рычага, кнопки и т. п.).
3) 3. на высоте 1,5 ± 0,1 м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т. п.).
4) 4. высота установки не регламентируется