Тест: Стандарт


Список вопросов


1. Работники, не обслуживающие электроустановки, допускаются к электроустановке

1) после прохождения вводного инструктажа
2) без сопровождения оперативного персонала
3) в сопровождении оперативного персонала,обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV по электробезопасности - в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу II по электробезопасности - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника , имеющего право единоличного осмотра
4) в сопровождении оперативного персонала,обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV по электробезопасности - в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III по электробезопасности - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника , имеющего право единоличного осмотра

2. Работы в действующих электроустановках должны проводиться

1) все ответы верны
2) в порядке текущей эксплуатации
3) по наряду-допуску
4) по распоряжению

3. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках являются

1) 1. выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе. 2. допуск к работе. 3. оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.4. надзор во время работы. 5. оформления перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы
2) 1. выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе. 2.оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.. 3. допуск к работе. 4. надзор во время работы. 5. оформления перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы
3) 1. оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.2. выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе. 3. допуск к работе. 4. надзор во время работы. 5. оформления перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы
4) 1. допуск к работе. 2.оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 3.выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе.4.надзор во время работы. 5. оформления перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы

4. Ответственным руководителем работ в электроустановках выше 1000 В назначаются

1) работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V
2) работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV
3) работники из числа административно-технологического персонала, имеющие группу V
4) работники из числа административно-технологического персонала, имеющие группу IV

5. Ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В назначаются

1) работники из числа административно-технологического персонала, имеющие группу IV
2) работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV
3) работники из числа административно-технологического персонала, имеющие группу V
4) работники из числа оперативного персонала, имеющего группу V

6. Наряды - допуски , работы по которым полностью закончены , должны храниться

1) в течении 6 месяцев
2) в течение 1 года
3) в течении 15 календарных дней
4) в течении 30 календарных дней

7. Работа в порядке текущей эксплуатации

1) все ответы верны
2) могут выполнятся измерения, проводимые с использованием мегомметра
3) не требует проведения целевого инструктажа
4) проводится только до 1000 В

8. Возвратившиеся члены бригады могут приступить к работе

1) с разрешения ответственного за электроустановку
2) только после изменения состава бригады
3) без разрешения производителя работ или наблюдающего
4) только с разрешения производителя работ или наблюдающего

9. Каков правильный порядок наложения переносного заземления в электроустановках: 1. Установка переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с применением в электроустановках напряжением выше 1000 В изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой. 2. Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения , установить на токоведущей части. 3. Устанавливать заземления на токоведущей части необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения.

1) 1,2,3
2) 2,3,1
3) 3,1,2
4) 3,2,1

10. Ключи от электроустановок

1) все ответы верны
2) должны выдаваться производителю работ при допуске к работам по наряду-допуску от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать
3) должны возвращаться оперативному персоналу ежедневно после окончания работ
4) должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. один комплект должен быть запасным

11. В состав бригады на каждого члена бригады, имеющего группу по электробезопасности не ниже III

1) допускается включать одного работника , имеющего группу II по электробезопасности, но общее число членов бригады , имеющих группу II по электробезопасности, не должно превышать пятерых
2) допускается включать только одного работника, имеющего группу II по электробезопасности
3) допускается включать одного работника , имеющего группу II по электробезопасности, но общее число членов бригады , имеющих группу II по электробезопасности, не должно превышать двух
4) допускается включать одного работника , имеющего группу II по электробезопасности, но общее число членов бригады , имеющих группу II по электробезопасности, не должно превышать трех

12. Допускающий проводит целевой инструктаж при работах по наряду-допуску

1) ответственному руководителю работ
2) производителю работ и наблюдающему
3) членам бригады
4) ответственному руководителю работ, производителю работ и членам бригады

13. Испытательная установка, имеющая напряжение выше 1000 В , должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей

1) снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери
2) снятие напряжения с испытательной схемы в случае закрывания двери
3) снятие напряжения с испытательной схемы в случае короткого замыкания
4) снятие напряжения с испытательной схемы в случае падения напряжения

14. Порядок организации работ с использованием мегаомметра в электроустановках напряжением выше 1000 В

1) измерения производятся по наряду-допуску
2) измерения производится по распоряжению
3) измерения производится в порядке текущей эксплуатации
4) измерения производится по указанию руководителя

15. Порядок организации работ с использованием мегаомметра в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях

1) по распоряжению и по перечню работ
2) по распоряжению или по перечню работ , выполняемых в порядке текущей эксплуатации
3) по указанию руководителя
4) по наряду-допуску

16. Защитное заземление это

1) заземление служит для отвода тока молнии в землю от защитных разрядников и ограничителей перенапряжения, а также стержневых или тросовых молниеотводов
2) заземление, выполняемое в целях электробезопасности
3) заземление выполняемое для обеспечении работы электроустановки
4) заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки

17. Измерение сопротивления изоляции силовых трансформаторов 6/0,4 кВ производится

1) мегаомметром на напряжение 2500 В в течении 1 мин.
2) мегаомметром на напряжение 1000 В в течении 1 мин.
3) мегаомметром на напряжение 2500 В
4) мегаомметром на напряжение 1000 В

18. Сопротивление изоляции обмоток статора относительно корпуса и между обмотками должно быть не менее

1) 0,4 МОм
2) 0,5 МОм
3) 0,1 Мом
4) 1 МОм

19. В каких пределах должно поддерживаться напряжение на шинах распределительных устройств

1) 100-105 % от нормального значения
2) 105 -110 % от нормального значения
3) 90 - 95 % от нормального значения
4) 95 - 100 % от нормального значения

20. В течение какого срока, при подготовки к новой должности, проводится дублирование перед допуском электротехнического персонала к самостоятельной работе

1) до 4 смен
2) от 2 до 5 смен
3) не менее 12 смен
4) от 2 до 12 смен

21. Роторная обмотка короткозамкнутого ротора общепромышленного асинхронного двигателя может быть изготовлена из

1) стали
2) алюминиевого сплава
3) бронзы
4) нихрома

22. Как называется комбинация всех коммутационных устройств, необходимых для пуска и остановки двигателя, с защитой от перезагрузок

1) реле
2) пускатель
3) автоматический выключатель
4) рубильник

23. Трансформаторы тока выполняются со вторичным номинальным током

1) 5А и 20А
2) 1А и 10А
3) 5А и 10А
4) 5А и 1А

24. Оперативный ток это

1) ток для питания устройств пожарной сигнализации
2) ток для освещения ячеек
3) ток цепей управления релейной защитой
4) ток для электрообогрева электропомещений

25. Единица измерения емкости конденсатора - это

1) Тесла
2) Ампер
3) Кулон
4) Фарад

26. Сформулируйте 1-ый закон Кирхгофа

1) нет правильного ответа
2) сумма протекающих токов равна сумме утекающих токов
3) алгебраическая сумма ЭДС , действующих в замкнутом контуре , равна алгебраической сумме падений напряжения на всех резистивных элементах в этом контуре
4) алгебраическая сумма всех токов в узле равна нулю

27. Для преобразования переменного тока в постоянный ток используются

1) генератор
2) выпрямитель
3) нагреватель приборов
4) двигатель

28. В электроустановках напряжением до 1000 В производятся по бланку переключений

1) при простых переключениях
2) при сложных переключениях
3) при наличии действующих блокировочных устройств, исключающих неправильные операции с разъединителями и заземляющими ножами в процессе всех переключений
4) при ликвидации аварий

29. Приближаться к пострадавшему , если он лежит в зоне шагового напряжения или касается электрического провода следует

1) широкими шагами
2) обычным шагом
3) приближаться к пострадавшему нельзя до снятия напряжения
4) только в диэлектрических ботах или гусиным шагом - без отрыва ступней ног земли и без создания разрыва между стопами

30. Степень защищенности оборудования от воздействия пыли и влаги обозначается символами

1) FCC
2) IP
3) EX
4) AWG

31. За нарушение ключевых правил безопасности СИБУР предусмотрены следующие меры дисциплинарных воздействий

1) выговор, увольнение
2) штраф
3) депремирование
4) замечание

32. Каков правильный порядок снятия переносного заземления в электроустановках

1) нет правильного ответа
2) переносное заземление сначала нужно отсоединить от токоведущих частей, а затем от заземляющего устройства. Снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с применением в электроустановках напряжением выше 1000 В изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой
3) переносное заземление сначала нужно отсоединить от заземляющего устройства, а затем от токоведущих частей. При снятии переносных заземлений диэлектрические перчатки не применяются
4) переносное заземление сначала нужно отсоединить от заземляющего устройства, а затем от токоведущих частей

33. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические светильники должны иметь напряжение питания

1) не выше 36 В
2) не выше 50 В
3) не выше 5 В
4) не выше 12 В

34. При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ, ..) переносные светильники должны иметь напряжение

1) не выше 50 В
2) не выше 12 В
3) не выше 36 В
4) не выше 5 В

35. Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установки предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В

1) изолированные клещи
2) все ответы верны
3) изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент
4) диэлектрические ковры и изолирующие накладки

36. Что является определением понятия "Заземление"

1) нет верного ответы
2) сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду
3) точки токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки
4) преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством

37. Как определить положение выключателя 6-10кВ

1) по амперметру
2) по указателю на валу или на приводе
3) по мнемосхеме
4) по телефону

38. Какая блокировка тележки применяется в ячейках выключателей 6 - 10 кВ

1) механическая
2) педальная
3) рычажная
4) электронная

39. Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения

1) исполнением
2) только окраской
3) только знаками
4) знаками и окраской

40. В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники

1) в желто-зеленый цвет
2) в черный цвет
3) в желтый цвет
4) в красный цвет

41. При осмотре масляных выключателей необходимо проверить

1) нет правильного ответа
2) уровень масла в банках выключателя по масломерному стеклу, отсутствие потеков масла, а так же его цвет;соответствие указателей положения состоянию выключателя
3) уровень масла в банках выключателя по масломерному стеклу, отсутствие потеков масла, а так же его цвет
4) соответствие указателей положения состоянию выключателя

42. Какая группа по электробезопасности должна быть у председателя комиссии по проверке знаний персонала организации с электроустановками до и выше 1000 В?

1) II группа по электробезопасности
2) III группа по электробезопасности
3) IV группа по электробезопасности
4) V группа по электробезопасности

43. По какой формуле рассчитывается коэффициент абсорбции после измерения сопротивления изоляции высоковольтного двигателя

1) Кабс=R60+R15 , где R15 - показания мегаомметра через 15 сек. после начала измерения,R60 - через 60 сек.
2) Кабс=R60-R15 , где R15 - показания мегаомметра через 15 сек. после начала измерения,R60 - через 60 сек.
3) Кабс=R60*R15 , где R15 - показания мегаомметра через 15 сек. после начала измерения,R60 - через 60 сек.
4) Кабс=R60/R15 , где R15 - показания мегаомметра через 15 сек. после начала измерения,R60 - через 60 сек.

44. Допустимое значение коэффициента абсорбции обмоток высоковольтного электродвигателя, если неизвестна какая изоляции, должен быть

1) нет правильного ответа
2) равна 1,3
3) не менее 1,3
4) не больше 1,3

45. Асинхронный электродвигатель может быть

1) нет верного ответа
2) с короткозамкнутым и фазным ротором
3) фазным ротором
4) с короткозамкнутым ротором

46. Из чего состоит трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором

1) все ответы верны
2) подшипниковых узлов
3) коробки выводов
4) статора с 3-фазной обмоткой и короткозамкнутого ротора

47. Как называются электрические аппараты, основным предназначением которых является управления различного рода электроприводами или управление промышленными потребителями энергии

1) защитные
2) регулирующие
3) ограничивающие
4) пускорегулирующими

48. В ходе обкатки на холостом ходу, электродвигатель сильно нагрелся за короткий промежуток времени. Определите причину неисправности

1) неправильное соединение катушек обмотки статора
2) пониженное напряжение в сети
3) витковое замыкание в обмотке статора
4) увлажнение изоляции обмотки статора

49. Для чего служат автоматические выключатели в РУ-0,4 кВ

1) для ручного отключения
2) для ручного включения
3) для дистанционного управления
4) для автоматического отключения силовых и электрических цепей в аварийных режимах и для редких включений и отключений цепей в нормальном режиме

50. Отличие контактора от пускателя

1) отсутствием теплового реле
2) наличие дугогашения
3) наличие корпуса
4) отсутствие блок - контактов

51. Что является основой принципа действия теплового реле

1) изменения сопротивления
2) изменение тока
3) изменение потенциала
4) разность линейного расширения металлов в биметаллическом элементе

52. Что используют для уменьшения первичного тока до значений, удобных для измерительных приборов и реле

1) переключатель без возбуждения
2) регулятор под нагрузкой
3) трансформатор тока
4) трансформатор напряжения

53. Как нужно произвести подключение счётчика электрической энергии, в случае когда номинальный ток контролируемой системы окажется больше номинального тока счётчика

1) произвести подключение счетчика параллельно основным питающим шинам
2) произвести подключение счетчика через измерительный трансформатор тока
3) установить два счетчика параллельно. Подключить счетчик через повышающий трансформатор
4) произвести подключение счетчика через токоограничивающий резистор

54. Как вольтметр подключается к электрическую цепь

1) не подключается
2) и последовательно, и параллельно
3) параллельно
4) последовательно

55. Что используют для понижения высокого напряжения, подаваемого в установках переменного тока на измерительные приборы, реле защиты и автоматики

1) регулятор под нагрузкой
2) переключатель без возбуждения
3) трансформатор напряжения
4) трансформатор тока

56. АВР в электроснабжении это

1) автоматический выключатель резерва
2) автоматический выключатель реактора
3) автоматический выключатель нагрузки
4) автоматическое включение резерва

57. АВР должно сработать

1) однократно
2) зависит от типа нагрузки
3) не менее 3-х раз
4) не менее 2-х раз

58. Второй закон Кирхгофа гласит

1) ток прямо пропорционален напряжению на участке цепи и обратно пропорционален сопротивлению этого участка.
2) алгебраическая сумма ЭДС , действующих в замкнутом контуре, равна алгебраической сумме падений напряжения на всех резистивных элементах в этом контуре
3) количество тепла, выделившееся в проводнике, прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению и времени протекания тока.
4) сумма токов, вошедших в узел, равна сумме токов, вышедших из него.

59. Какой электрический ток называется переменным

1) электрический ток, периодически меняющийся со временем по модулю и направлению
2) электрический ток, периодически меняющийся по модулю
3) электрический ток, периодически меняющийся по модулю
4) электрический ток, периодически меняющийся со временем

60. Преобразователь постоянного напряжения в переменное напряжение заданной частоты называется

1) инвертором
2) обратным выпрямителем
3) протектором
4) генератором

61. Какие требования к выполнению сложных переключений в электроустановках указаны неверно

1) список лиц административно-технического персонала, имеющего право контролировать переключения, должен быть утвержден техническим руководителем энергообъекта и передан в соответствующий орган оперативно-диспетчерского управления
2) при наличии в смене не менее двух лиц из числа оперативно-диспетчерского персонала контролирующим лицом может быть любой работник из административно-технического персонала.
3) при выполнении переключений двумя лицами контролирующим, как правило, должен быть старший по должности, который, находясь на данном энергообъекте, помимо функций пооперационного контроля должен осуществлять контроль за переключениями в целом. За правильностью переключений должны следить оба лица, производящих переключения
4) сложные переключения должны выполнять, как правило, два лица, из которых одно является контролирующим

62. На какие уровни подразделяется взрывозащищенное электрооборудование

1) особовзрывобезопасное(0 уровень), взрывобезопасное (1 уровень) и повышенной надежности против взрыва(2 уровень)
2) взрывобезопасное (1 уровень)и повышенной надежности против взрыва(2 уровень)
3) повышенной надежности против взрыва(1 уровень) и особовзрывобезопасное(2 уровень)
4) особовзрывобезопасное(0 уровень) и взрывобезопасное (1 уровень)

63. Последовательность действий при выводе в ремонт ИБП без пропажи питания у потребителей: 1. Отключить ИБП 2. Включить выключатель внешнего байпаса 3. Перевести ИБП на работу от внутреннего байпаса

1) 1, 2, 3
2) 3, 2, 1
3) 1, 3, 2
4) 2, 1, 3

64. К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся:

1) все ответы верны
2) диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент
3) указатели напряжения, электроизмерительные клещи
4) изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи

65. Какие средства защиты относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В

1) диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, указатели напряжения
2) диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые
3) диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, изолирующие штанги всех видов
4) диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала

66. Как следует передвигаться в зоне шагового напряжения

1) большими шагами очень быстро
2) не имеет значения как идти
3) гусиным шагом в диэлектрических ботах или галошах
4) также как по обычной земле

67. Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током

1) помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью
2) помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения
3) неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения
4) неопасные, опасные и особо опасные помещения

68. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током

1) любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью
2) помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли
3) помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой
4) помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры
5) помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов

69. особо опасные помещения — помещения, которые характеризуются наличием хотя бы одного из следующих условий:

1) все ответы верны
2) токопроводящая пыль, возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой
3) особая сырость, химически активная или органическая среда, одновременно два или более условий повышенной опасности
4) сырость, токопроводящие полы, высокая температура

70. Территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током

1) приравнивается к помещениям без повышенной опасности
2) приравнивается к помещениям с повышенной опасностью
3) приравнивается к особо опасным пощениям
4) не приравнивается к особо опасным пощениям

71. Что называется рабочим заземлением

1) нет правильного ответа
2) заземление, выполняемое в целях электробезопасности
3) заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности)
4) преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством

72. Закончите предложение : защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ -

1) сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
2) заземлитель, специально выполняемый для целей заземления
3) преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока
4) совокупность заземлителя и заземляющих проводников

73. При каких условиях разрешается параллельная работа трансформатора

1) коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %; произведена фазировка трансформаторов
2) группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %; произведена фазировка трансформаторов
3) соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %
4) группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %

74. Можно ли использовать землю в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В

1) разрешается только в единичных случаях с разрешения органов энергонадзора
2) разрешается в присутствии органов энергонадзора
3) разрешается без ограничения
4) запрещается

75. Какая должна быть длина гибкого кабеля, соединяющего источник сварочного тока и коммутационный аппарат

1) не более 10 м.
2) не более 15 м.
3) не более 30 м.
4) не более 35 м.

76. Как производится испытание обмоток на электродвигателе с шестью выводами

1) всей обмотки относительно корпуса
2) правилами не оговаривается
3) для каждой фазы в отдельности относительно корпуса
4) для каждой фазы в отдельности относительно корпуса , при двух других , соединенных с корпусом

77. Допускается ли производить испытание изоляции всей обмотки относительно корпуса у двигателей , не имеющих выводов каждой фазы в отдельности

1) правилами не оговариваются
2) допускается
3) не допускается
4) допускается, но лучше пропустить данную операцию из-за отсутствия технической возможности выполнения

78. Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей производится

1) мегаомметром на напряжение 2500 В в течении 1 минуты
2) мегаомметром на напряжение 1000 В в течении 1 минуты
3) мегаомметром на напряжение 2500 В в течении 5 минут
4) мегаомметром на напряжение 1000 В в течении 5 минут

79. Каким должно быть наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции электродвигателей на напряжение до 1 кВ

1) не менее 1 МОм при температуре 10-30 градусов, не менее 0,5 МОм при температуре 60 градусов
2) равна 1 МОм при температуре 10-30 градусов, не менее 0,5 МОм при температуре 60 градусов
3) не больше 1 МОм при температуре 10-30 градусов, не больше 0,5 МОм при температуре 60 градусов
4) не менее 1 МОм при температуре 10-30 градусов, ровна 0,5 МОм при температуре 60 градусов

80. Коэффициент абсорбции обмоток статора электродвигателей напряжением выше 1000 В должен быть

1) значение коэффициента абсорбции не нормируется
2) не ниже 1,3 у электродвигателей с термореактивной изоляцией; не ниже 1,2 у электродвигателей с микалентной компаундированной изоляцией
3) не выше 1,3 у электродвигателей с термореактивной изоляцией; не выше 1,2 у электродвигателей с микалентной компаундированной изоляцией
4) не ниже 1,2 у электродвигателей с термореактивной изоляцией; не ниже 1,3 у электродвигателей с микалентной компаундированной изоляцией

81. Что необходимо предпринять, если коэффициент абсорбции обмоток электродвигателя равен 1,1

1) ничего, значение в пределах нормы
2) отправить на перемотку
3) высушить обмотки, т.к. низкий коэффициент абсорбции указывает на увлажненность изоляции обмоток
4) покрыть обмотки дополнительным слоем лака

82. Вставьте слово. В ......... трансформаторах активная часть (магнитопровод и обмотка) находятся в воздухе, который выполняет роль изолятора и для охлаждения.

1) двухфазных
2) сухих
3) однофазных
4) масляных

83. Какой вид охлаждения, как правило, применяется для сухих трансформаторов

1) естественно воздушный
2) естественный масляной
3) масляной
4) масляной с дутьем

84. По какой формуле определяется скорость вращения магнитного поля

1) n=f*p
2) n=f/p
3) n=60*f/p
4) n=60*f*p

85. Скорость вращения магнитного поля статора зависит от

1) времени и частоты тока питающей сети
2) частоты тока питающей сети и напряжения
3) напряжения и числа пар полюсов двигателя
4) частоты тока питающей сети и числа пар полюсов двигателя

86. Что такое Косинус фи (cos φ)

1) коэффициент магнитного поля
2) коэффициент скорости вращения
3) коэффициент мощности двигателя
4) коэффициент абсорбции

87. Каким образом возможно изменять в широких пределах коэффициент мощности синхронного двигателя

1) воздействия на ток в обмотке статора двигателя
2) воздействия на ток возбуждения двигателя
3) это сделать невозможно
4) меняя напряжение сети

88. Для чего проверяют сопротивление обмоток постоянному току

1) для выявления междуфазных замыканий
2) для измерения коэффициента абсорбции
3) для измерения коэффициента мощности двигателя
4) для выявления междувитковых замыканий

89. Выберите верное утверждение

1) сопротивления постоянному току для обмоток статора, ротора и трансформатора не должно отличаться друг от друга и от исходных данных более чем 2%
2) сопротивления постоянному току для обмоток статора, ротора и трансформатора отличается друг от друга и от исходных данных более чем 2%
3) сопротивления постоянному току для обмоток статора, ротора и трансформатора не должно отличаться друг от друга и от исходных данных более чем 10%
4) сопротивления постоянному току для обмоток статора, ротора и трансформатора не должно отличаться друг от друга и от исходных данных более чем 15%

90. К основным режимам работы электроприводов относятся

1) W1 - продолжительный режим; W2 - кратковременный режим; W3 -повторно-кратковременный
2) G1 - продолжительный режим; G2 - кратковременный режим; G3 -повторно-кратковременный
3) S1 - продолжительный режим; S2 - кратковременный режим; S3 -повторно-кратковременный
4) D1 - продолжительный режим; D2 - кратковременный режим; D3 -повторно-кратковременный

91. Из чего состоит пускатель

1) катушки
2) контактора и теплового реле
3) блокировочных контактов и катушки
4) блокировочных контактов

92. Тепловое реле предназначено для

1) защиты от токов кз
2) ручной коммутации и автоматической защиты от токов к.з. и токовых перегрузок
3) защиты от токовых перегрузок
4) дистанционного и автоматического управления

93. При включении насоса нажатием на кнопку (без фиксации положения) насос приходит в движение, но после прекращения нажатия перестаёт работать. В чём причина не исправности

1) проблема в системе самоподхвата управляющего реле
2) проблема в схеме подключения электродвигателя
3) проблема в автомате защиты данного двигателя
4) проблема в контакторе подачи питания на двигатель

94. Измерения тока в цепи производят

1) включением вольтметра в разрыв цепи
2) включением амперметра параллельно цепи
3) включением амперметра в разрыв цепи
4) допустимы оба варианта с амперметром

95. В чем заключается назначение и принцип действия трансформаторов тока

1) в обеспечении работы релейной защиты
2) в необходимости расширения пределов измерения измерительных приборов
3) в преобразовании( пропорциональном уменьшении или увеличении ) измеряемого тока до необходимых значений, безопасных для его измерения
4) в обеспечении электробезопасности

96. Чему равен действительный первичный ток, если амперметр , подключенный к трансформатору тока с коэффициентом трансформации 600/5, показывает 4 А

1) 124 А
2) 30 А
3) 480 А
4) 116 А

97. Какое короткое замыкание в трехфазных цепях является симметричным

1) трехфазное короткое замыкание
2) все ответы верны
3) однофазное короткое замыкание
4) двухфазное короткое замыкание

98. За условное направление электрического тока принимают

1) движение отрицательно заряженных частиц
2) движение нейтральных частиц
3) движение положительных частиц

99. Выберите правильную формулировку для закона Ома участка цепи

1) сила тока в проводнике прямо пропорционально напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению I=U/R
2) сила тока равна сумме напряжения и сопротивления I=U+R
3) сила тока равна разности напряжения и сопротивления I=U-R

100. Чему равно сопротивление проводника при силе тока в электрической цепи 2 А и напряжении на его конце 5 В

1) 2,5 Ом
2) 7 Ом
3) 3 Ом
4) 10 Ом

101. Мощность в цепях переменного тока делится на

1) все перечисленные ответы верны
2) полная мощность S=U*I , измеряется в вольт-амперах (ва)
3) активная мощность P=U*I*cosф , измеряется в ваттах (вт), сosфт-коэффициент мощности
4) реактивная мощность Q=U*I*sinф , измеряется в вольт-амперах-реактивный(вар)

102. В трехфазной системе переменного тока фазовый сдвиг между фазами составляет

1) 360 градусов
2) 120 градусов
3) 180 градусов
4) 90 градусов

103. Где необходимо начинать оказывать первую помощь, если поражение электрическим током произошло на высоте

1) нет верного ответа
2) место оказания первой помощи не имеет значения
3) пострадавшего нужно как можно быстрее спустить с высоты, чтобы приступить к оказанию помощи в более удобных и безопасных условиях
4) помощь нужно начинать оказывать там, где все произошло, чтобы не упустить время

104. В каком случае переключения в электроустановках напряжением выше 1000 В производятся без бланков переключений

1) только при простых переключениях
2) только при наличии действующих блокировочных устройств, исключающих неправильные операции с разъединителями и заземляющими ножами в процессе всех переключений
3) при простых переключениях и при наличии действующих блокировочных устройств, исключающих неправильные операции с разъединителями и заземляющими ножами в процессе всех переключений, а также при ликвидации аварий
4) переключения не производятся

105. Из каких основных элементов состоит ИБП

1) выпремителя
2) аккумуляторных батарей
3) инвертора
4) все перечисленные ответы верны

106. В чем заключается смысл двойного преобразования электроэнергии в ИБП

1) химическая энергия аккумуляторных батарей преобразуется в электрическую энергию
2) возможность преобразовывать как величину напряжения так и частоту
3) ИБП преобразует грязное сетевое питание в чистое на выходе
4) входной переменных ток преобразуется в постоянный , затем обратно в переменный ток с помощью обратного преобразователя (инвертора)