Тест: Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок
Список вопросов
1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок: |
|
1) все ответы являются правильными. | |
2) систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения; | |
3) паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата, и других сетевых сооружений); | |
4) производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 град. С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов; | |
2. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок не распространяются на следующие виды тепловых энергоустановок: |
|
1) тепловых сетей потребителей | |
2) морских и речных судов и плавучих средств | |
3) систем теплопотребления всех назначений | |
3. Электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать: |
|
1) все ответы являются правильными. | |
2) правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей; | |
3) правилам устройства электроустановок и эксплуатироваться в соответствии с правилами технической эксплуатации; | |
4. На кого возложена ответственность за невыполнение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок? |
|
1) все ответы являются правильными; | |
2) на техническом руководителе, на которого возложена эксплуатационная ответственность за тепловые энергоустановки в соответствии с законодательством Российской Федерации; | |
3) на руководителе организации, являющимся собственником тепловых энергоустановок; | |
5. Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? |
|
1) Только руководитель организации | |
2) Специалист из числа оперативно-диспетчерского персонала после проверки знаний соответствующих правил и инструкций | |
3) Специалист из числа управленческого персонала или специалист со специальным теплоэнергетическим образованием после проверки знаний соответствующих правил и инструкций | |
6. В каком случае ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок может быть возложена на работника, не имеющего теплоэнергетического образования? |
|
1) При непосредственном выполнении функций по эксплуатации тепловых энергоустановок | |
2) Не допускается в любом случае | |
3) При потреблении тепловой энергии только для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения | |
7. Что из перечисленного не относится к обязанностям ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? |
|
1) Разработка мероприятий по снижению расхода топливо-энергетических ресурсов | |
2) Соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения | |
3) Содержание тепловых энергоустановок в работоспособном и технически исправном состоянии | |
4) Подготовка документов, регламентирующих взаимоотношения производителей и потребителей тепловой энергии и теплоносителя | |
8. При каком перерыве в работе по специальности необходимо проходить переподготовку персоналу, связанному с эксплуатацией тепловых энергоустановок? |
|
1) Более 12 месяцев | |
2) Более 3 месяцев | |
3) Более 6 месяцев | |
9. Что не входит в обязательные формы работы с управленческим персоналом и специалистами при эксплуатации тепловых энергоустановок? |
|
1) Пожарно-технический минимум | |
2) Вводный и целевой инструктаж по безопасности труда | |
3) Проверка знаний в области промышленной безопасности | |
10. В течение какого времени проводится стажировка для ремонтного, оперативного, оперативно-ремонтного персонала при назначении на должность? |
|
1) 8-12 смен | |
2) 5-10 смен | |
3) 1 смены | |
4) 2 - 14 смен | |
11. В каком случае не проводится внеочередная проверка знаний? |
|
1) По требованию органов государственного надзора | |
2) При установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных технологических схем | |
3) При введении в действие новых или переработанных норм и правил | |
4) При перерыве в работе в данной должности менее 6 месяцев | |
12. Кто утверждает графики проверки знаний персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки? |
|
1) Технический руководитель | |
2) Инженер по охране труда | |
3) Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | |
13. Где проводится проверка знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? |
|
1) В Ростехнадзоре | |
2) В любом учебном центре, прошедшем аккредитацию | |
3) В организации на рабочих местах | |
14. Какая минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний установлена для оперативных руководителей тепловых энергоустановок? |
|
1) Не менее 10 рабочих смен | |
2) Не менее 8 рабочих смен | |
3) Не менее 12 рабочих смен | |
15. Каким образом оформляется допуск персонала к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках? |
|
1) В соответствии с протоколами проверки знаний и выпиской из лечебного учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с тепловыми энергоустановками | |
2) В соответствии с протоколами проверки знаний в объеме, соответствующем должностным обязанностям | |
3) Распорядительным документом руководителя организации или структурного подразделения после прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний, дублирования в объеме требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и отсутствии медицинских противопоказаний при выполнении работ | |
16. С какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж по безопасности труда для персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки? |
|
1) Не реже 1 раза в 6 месяцев | |
2) Не реже 1 раза в 8 месяцев | |
3) Не реже 1 раза в 12 месяцев | |
17. Периодичность участия оперативных руководителей в контрольных противопожарных тренировках? |
|
1) Не реже 1 раза в 12 месяцев | |
2) 1 раз в 3 месяца | |
3) 1 раз в 6 месяцев | |
18. Кто определяет порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест? |
|
1) Руководитель организации | |
2) Технический руководитель | |
3) Инженер по охране труда | |
19. При каком условии производится включение в работу тепловых энергоустановок? |
|
1) После их допуска в эксплуатацию | |
2) Перед допуском в эксплуатацию | |
3) После проверки основного и дополнительного оборудования | |
20. С какой периодичностью организация должна проводить режимно-наладочные испытания и работы для разработки режимных карт и нормативных характеристик работы элементов системы теплоснабжения? |
|
1) Не реже 1 раза в 6 лет | |
2) Не реже 1 раза в 7 лет | |
3) Не реже 1 раза в 5 лет | |
21. В каком случае проводится внеочередное техническое освидетельствование тепловых энергоустановок? |
|
1) Если тепловая энергоустановка не эксплуатировалась более 3 месяцев | |
2) После аварии или инцидента на тепловой энергоустановке | |
3) После любого ремонта, связанного со сваркой или пайкой элементов | |
22. Кто проводит периодические осмотры тепловых энергоустановок? |
|
1) Только технический руководитель | |
2) Только руководитель организации | |
3) Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | |
23. Кем утверждаются планы ППР тепловых энергоустановок? |
|
1) Руководителем организации | |
2) Техническим руководителем | |
3) Инженером по охране труда | |
24. Что из перечисленного не входит в состав необходимой документации при эксплуатации тепловых энергоустановок? |
|
1) Технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей | |
2) Акты приемочных комиссий | |
3) Генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и тепловыми сетями | |
4) Копии заключений об отсутствии у работников медицинских противопоказаний для выполнения работ, связанных с эксплуатацией тепловых энергоустановок | |
25. С какой периодичностью должны пересматриваться перечни оперативной документации |
|
1) Не реже 1 раза в 5 года | |
2) Не реже 1 раза в 4 года | |
3) Не реже 1 раза в 3 года | |
26. Где должны храниться схемы тепловых энергоустановок? |
|
1) На рабочем месте начальника смены | |
2) На рабочем месте технического руководителя | |
3) На рабочем месте обслуживающего персонала | |
27. Что из перечисленного не указывается в должностной инструкции персонала? |
|
1) Взаимоотношения работника с вышестоящим, подчиненным и другим связанным по работе персоналом | |
2) Порядок подготовки к пуску, пуск, остановки во время эксплуатации и при устранении нарушений в работе | |
3) Права, обязанности и ответственность работника | |
28. Что из перечисленного не указывается в инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки? |
|
1) Краткое техническое описание энергоустановки | |
2) Порядок технического обслуживания | |
3) Перечень инструкций и другой нормативно-технической документации, схем установок, знание которых обязательно для работника | |
29. Кем осуществляется техническое обслуживание и ремонт средств измерений теплотехнических параметров тепловых энергоустановок? |
|
1) Персоналом подразделения, выполняющим функции оперативно диспетчерской службы организации | |
2) Техническим руководителем | |
3) Персоналом подразделения, выполняющим функции метрологической службы организации | |
30. Каким образом выбираются приборы для измерения давления? |
|
1) Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке, 1/2 максимума шкалы - при переменной | |
2) Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 1/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке, 100% максимума шкалы - при переменной | |
31. В течение какого срока должны храниться записи показаний регистрирующих приборов? |
|
1) Не менее 2 месяцев | |
2) Не менее 3 месяцев | |
3) Не менее 6 месяцев | |
32. На кого возложена ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения? |
|
1) Персонал подразделения, выполняющий функции метрологической службы организации | |
2) Руководителя организации | |
3) Лица, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | |
33. Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и сооружений тепловых энергоустановок? |
|
1) Инструкциями по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей | |
2) Актами приемки тепловых энергоустановок и тепловых сетей в эксплуатацию | |
3) Проектом и паспортом тепловой энергоустановки | |
34. Какой срок хранения предусмотрен для исполнительных схем-генпланов подземных сооружений и коммуникаций на территории организации? |
|
1) Хранение не предусмотрено | |
2) Временный | |
3) Постоянный | |
35. В котельных какой мощностью необходимо вести наблюдение за уровнем грунтовых вод? |
|
1) 10 и более Гкал/час | |
2) 8 и более Гкал/час | |
3) 5 и более Гкал/час | |
36. С какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений со сроком эксплуатации до 15 лет для котельных установленной мощностью менее 10 Гкал/час? |
|
1) 1 раз в год | |
2) 1 раз в 6 месяцев | |
3) 1 раз в квартал | |
37. С какой периодичностью проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок и тепловых сетей? |
|
1) 1 раз в год (осенью) | |
2) 1 раз в год (весной) | |
3) 2 раза в год (весной и осенью) | |
38. За сколько дней до начала отопительного сезона проводится частичный осмотр тех частей зданий и сооружений, по которым при общем осеннем осмотре были выявлены недоделки ремонтных работ? |
|
1) За 7 дней | |
2) За 10 дней | |
3) За 15 дней | |
39. С какой периодичностью должны проводиться наружные осмотры дымовых труб и газоходов, а а также осмотр межтрубного пространства трубы со внутренним газоотводящим стволом? |
|
1) Один раз в год осенью | |
2) Один раз в год весной | |
3) Один раз в год летом | |
40. С какой периодичностью должен проводиться внутренний осмотр дымовой трубы и газохода с отключением всех подключенных котлов? |
|
1) Через 5 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 10 лет | |
2) Через 10 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 5 лет | |
3) Через 10 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 20 лет | |
41. Какова периодичность наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовой трубы ? |
|
1) Ежедневно | |
2) Еженедельно | |
3) Ежемесячно | |
42. Кто в организации утверждает график планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений котельной? |
|
1) Руководитель организации | |
2) Главный инженер котельной | |
3) Начальник смены котельной | |
43. В каком случае проводятся внеочередные испытания на прочность и плотность теплопотребляющих энергоустановок? |
|
1) В случае бездействия энергоустановки более 6 месяцев | |
2) Во всех перечисленных случаях | |
3) По требованию лица, ответственного за эксплуатацию данных энергоустановок, или органов государственного энергетического надзора | |
44. Какой должна быть температура поверхности тепловой изоляции теплопотребляющих установок? |
|
1) Она не должна превышать 45 °С при температуре окружающего воздуха 25 °С | |
2) Она не должна превышать 50 °С при температуре окружающего воздуха 30 °С | |
3) Она не должна превышать 55 °С при температуре окружающего воздуха 25 °С | |
45. Какие сведения не указываются на табличке теплопотребляющей энергоустановки, работающей под давлением, после ее установки и регистрации? |
|
1) Разрешенное давление | |
2) Ф.И.О. и должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих энергоустановок | |
3) Дата (число, месяц и год) следующего внутреннего осмотра и испытания на прочность и плотность | |
46. Для чего на шкалу манометра теплопотребляющей установки наносится красная черта? |
|
1) Она показывает величину разрешенного давления | |
2) Она показывает величину рабочего давления | |
3) Она показывает величину атмосферного давления | |
47. Какой документ должен быть составлен на каждый тепловой пункт? |
|
1) Правила эксплуатации | |
2) Руководство пользователя | |
3) Технический паспорт | |
48. Какие водоподогреватели не применяются в тепловых пунктах? |
|
1) Водяные горизонтальные секционные кожухотрубные водоподогреватели | |
2) Паровые горизонтальные многоходовые водоподогреватели | |
3) Емкостные водоподогреватели | |
49. Из какого материала должна быть изготовлена запорная арматура, применяемая в качестве отключающей на вводе тепловых сетей в тепловой пункт? |
|
1) Сталь | |
2) Чугун | |
3) Латунь | |
50. Какой условный диаметр должна иметь запорная арматура штуцеров, устанавливаемых в низших точках трубопроводов воды и конденсата? |
|
1) Не менее 30 мм | |
2) Не менее 20 мм | |
3) Не менее 25 мм | |
51. Какие заглушки не применяются в коллекторах диаметром более 500 мм? |
|
1) Плоские приварные с ребрами | |
2) Плоские накладные приварные | |
3) Применяются все виды заглушек | |
52. С какой периодичностью управленческий персонал и специалисты организации должны проводить осмотры тепловых пунктов? |
|
1) Не реже 1 раза в неделю | |
2) Не реже 1 раза в сутки | |
3) Не реже 1 раза в месяц | |
53. Кем выдается разрешение на включение или отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления? |
|
1) Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | |
2) Руководителем организации | |
3) Диспетчером энергоснабжающей организации | |
54. В каких пределах допускается отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в систему отопления и горячего водоснабжения? |
|
1) В пределах ± 5% от установленного температурного графика | |
2) В пределах ± 3% от установленного температурного графика | |
3) В пределах ± 3% от среднесуточной температуры атмосферного воздуха | |
55. Какова допустимая норма часовой утечки теплоносителя из систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения? |
|
1) Не должна превышать норму, которая составляет 0,75% объема воды | |
2) Не должна превышать норму, которая составляет 0,5% объема воды | |
3) Не должна превышать норму, которая составляет 0,25% объема воды | |
56. Когда проводится промывка систем отопления? |
|
1) После окончания отопительного сезона, а также после монтажа, капитального ремонта и текущего ремонта с заменой труб | |
2) Перед началом отопительного сезона и по его окончании | |
3) Перед началом отопительного сезона и по его окончании, а также после монтажа, капитального ремонта и текущего ремонта с заменой труб | |
57. Какая вода используется для промывания систем отопления? |
|
1) Деаэрированная вода | |
2) Водопроводная или техническая вода | |
3) Обессоленная вода | |
58. Каким пробным давлением проводятся испытания на прочность и плотность систем горячего водоснабжения? |
|
1) Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,4 МПа (4 кгс/см²), но не более 1 МПа (10 кгс/см²) | |
2) Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,2 МПа (2 кгс/см²), но не более 0,5 МПа (5 кгс/см²) | |
3) Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см²), но не более 1 МПа (10 кгс/см²) | |
59. Какова периодичность и сроки проведения текущего ремонта систем теплопотребления? |
|
1) Не реже 1 раза в год, должен закончиться не позднее чем за 20 дней до начала отопительного сезона | |
2) Не реже 1 раза в год (весной), должен закончиться не позднее чем за 10 дней до начала отопительного сезона | |
3) Не реже 1 раза в год (летом), должен закончиться не позднее чем за 15 дней до начала отопительного сезона | |
60. Какая система отопления оборудуется приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя? |
|
1) Все системы отопления должны быть оборудованы такими приборами | |
2) Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 50 кВт и более | |
3) Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 25 кВт и более | |
61. Какие требования предъявляются к трубопроводам, проложенным в подвалах и других неотапливаемых помещениях? |
|
1) Они должны быть окрашены в красный цвет | |
2) Они должны быть оборудованы датчиками температуры окружающего воздуха с выводом данных на диспетчерский пульт | |
3) Они должны быть оборудованы тепловой изоляцией | |
62. С какой периодичностью необходимо проводить осмотры разводящих трубопроводов систем отопления, расположенных в подвалах? |
|
1) Не реже 1 раза в две недели | |
2) Не реже 1 раза в месяц | |
3) Не реже 1 раза в квартал | |
63. С какой периодичностью необходимо осуществлять очистку наружных поверхностей нагревательных приборов от пыли и грязи? |
|
1) Не реже 1 раза в месяц | |
2) Не реже 1 раза в неделю | |
3) Не реже 1 раза в две недели | |
64. С какой периодичностью необходимо производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соединений систем отопления? |
|
1) Не реже 1 раза в год | |
2) Не реже 1 раза в три года | |
3) Не реже 1 раза в пять лет | |
65. Какое освещение должны иметь приточные камеры систем вентиляции? |
|
1) Искусственное | |
2) Смешанное | |
3) Естественное | |
66. Допускается ли прокладывать трубы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами через помещение для вентиляционного оборудования? |
|
1) Допускается при соответствии требованиям СНиП и правилам безопасности | |
2) Не допускается ни при каких условиях | |
3) Допускается, если прокладка труб произведена с соответствующей изоляцией | |
67. Когда проводятся испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции по определению эффективности работы установок и соответствия их паспортным и проектным данным? |
|
1) Только при ухудшении параметров микроклимата, но не реже 1 раза в 4 года | |
2) Не реже 1 раза в 5 лет или по требованию представителя органов Ростехнадзора | |
3) Перед приемкой в эксплуатацию после монтажа, реконструкции, а также в процессе эксплуатации при ухудшении микроклимата, но не реже 1 раза в 2 года | |
68. С какой периодичностью нужно проводить осмотры оборудования систем приточной вентиляции? |
|
1) Не реже 1 раза в неделю | |
2) Не реже 1 раза в две недели | |
3) Не реже 1 раза в месяц | |
69. С какой периодичностью должна проводиться очистка внутренних частей воздуховодов систем вентиляции? |
|
1) Не реже 1 раза в год | |
2) Не реже 2 раз в год, если по условиям эксплуатации не требуется более частая их очистка | |
3) Не реже 1 раза в два года | |
70. Какой толщины должны быть тепловая изоляция подающих трубопроводов систем горячего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам? |
|
1) Не менее 10 мм | |
2) Не менее 7 мм | |
3) Не менее 5 мм | |
71. Какая арматура может использоваться в качестве запорной арматуры с Dу до 50 мм в системах горячего водоснабжения? |
|
1) Из бронзы | |
2) Из латуни | |
3) Любая из перечисленных | |
72. Можно ли осуществлять разбор сетевой воды из закрытых систем теплоснабжения? |
|
1) Можно, но в таких пределах, чтобы это не отразилось на общем состоянии системы | |
2) Разбор сетевой воды не допускается | |
3) Можно, при условии, что не позднее 6 часов после забора воды будет осуществлена подпитка системы | |
73. С какой периодичностью теплообменные аппараты подвергаются испытаниям на тепловую производительность? |
|
1) Ежегодно | |
2) не реже 1 раза в 3 года | |
3) не реже 1 раза в 5 лет | |
74. Какой должна быть тепловая изоляция у сушилок, установленных на открытом воздухе? |
|
1) тепловая изоляция на открытом воздухе не требуется | |
2) Не регламентируется | |
3) влагостойкой с гидроизоляционным покрытием | |
75. Что предусматривается в выпарных аппаратах для наблюдения за уровнем раствора? |
|
1) датчик уровня раствора | |
2) смотровые стекла | |
3) индикатор уровня раствора | |
76. Из какого материала выполняются стены для установок термовлажной обработки железобетонных изделий? |
|
1) Из нетеплоемкого и малотеплопроводного материала | |
2) Из теплоемкого материала | |
3) Из термостойкого материала | |
77. Что устанавливается для отключения пара во время коротких остановок парового молота? |
|
1) ребристые или гладкотрубные подогреватели или пластинчатые калориферы | |
2) расходомер пара | |
3) поворотные плоские шиберы | |
78. Какие мероприятия из перечисленных не входят в комплекс мероприятий при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей? |
|
1) Повышение тарифов для потребителей за тепло- и энергоснабжение | |
2) Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления | |
3) Испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | |
79. Где теплоснабжающие организации должны утвердить график ограничений отпуска тепловой энергии в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения? |
|
1) В структурном подразделении | |
2) У технического руководителя | |
3) В органах местного самоуправления | |
80. За сколько дней до проведения пробной топки перед началом отопительного периода теплоснабжающая организация должна уведомить об этом потребителей? |
|
1) За неделю | |
2) За 10 дней | |
3) Не позднее чем за трое суток | |
81. Когда начинается отопительный период? |
|
1) Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 °С и ниже | |
2) Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +10 °С и выше | |
3) Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +15 °С и выше | |
82. Когда заканчивается отопительный период? |
|
1) Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +15 °С и выше | |
2) Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +10 °С и выше | |
3) Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 °С и выше | |
83. С кем должен быть согласован график включения и отключения систем теплопотребления согласно правилам по технической эксплуатации тепловых энергоустановок? |
|
1) С территориальным ораганом Ростехнадзора | |
2) С энергоснабжающей организацией | |
3) С муниципальным органом исполнительной власти | |
84. Как долго хранятся документы, в которых регистрируются результаты контроля за металлом? |
|
1) в соответствии с рекомендациями завода-производителя | |
2) сроки хранения устанавливает Ростехнадзор | |
3) до списания оборудования | |
85. С какой целью проводится входной контроль металла? |
|
1) для оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы | |
2) в целях определения технического уровня поставляемых узлов и деталей, а также получения данных для сравнительной оценки состояния основного и наплавленного металла до начала работы оборудования и при последующем эксплуатационном контроле | |
3) для определения возможности утилизации после расчетного срока службы | |
86. С какой целью проводится эксплуатационный контроль металла? |
|
1) в целях определения технического уровня поставляемых узлов и деталей, а также получения данных для сравнительной оценки состояния основного и наплавленного металла до начала работы оборудования и при последующем эксплуатационном контроле | |
2) для определения возможности утилизации после расчетного срока службы | |
3) для оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы |