Тест: Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок


Список вопросов


1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок:

1) все ответы являются правильными.
2) систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения;
3) паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата, и других сетевых сооружений);
4) производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 град. С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов;

2. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок не распространяются на следующие виды тепловых энергоустановок:

1) тепловых сетей потребителей
2) морских и речных судов и плавучих средств
3) систем теплопотребления всех назначений

3. Электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать:

1) все ответы являются правильными.
2) правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;
3) правилам устройства электроустановок и эксплуатироваться в соответствии с правилами технической эксплуатации;

4. На кого возложена ответственность за невыполнение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок?

1) все ответы являются правильными;
2) на техническом руководителе, на которого возложена эксплуатационная ответственность за тепловые энергоустановки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) на руководителе организации, являющимся собственником тепловых энергоустановок;

5. Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?

1) Только руководитель организации
2) Специалист из числа оперативно-диспетчерского персонала после проверки знаний соответствующих правил и инструкций
3) Специалист из числа управленческого персонала или специалист со специальным теплоэнергетическим образованием после проверки знаний соответствующих правил и инструкций

6. В каком случае ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок может быть возложена на работника, не имеющего теплоэнергетического образования?

1) При непосредственном выполнении функций по эксплуатации тепловых энергоустановок
2) Не допускается в любом случае
3) При потреблении тепловой энергии только для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения

7. Что из перечисленного не относится к обязанностям ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?

1) Разработка мероприятий по снижению расхода топливо-энергетических ресурсов
2) Соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения
3) Содержание тепловых энергоустановок в работоспособном и технически исправном состоянии
4) Подготовка документов, регламентирующих взаимоотношения производителей и потребителей тепловой энергии и теплоносителя

8. При каком перерыве в работе по специальности необходимо проходить переподготовку персоналу, связанному с эксплуатацией тепловых энергоустановок?

1) Более 12 месяцев
2) Более 3 месяцев
3) Более 6 месяцев

9. Что не входит в обязательные формы работы с управленческим персоналом и специалистами при эксплуатации тепловых энергоустановок?

1) Пожарно-технический минимум
2) Вводный и целевой инструктаж по безопасности труда
3) Проверка знаний в области промышленной безопасности

10. В течение какого времени проводится стажировка для ремонтного, оперативного, оперативно-ремонтного персонала при назначении на должность?

1) 8-12 смен
2) 5-10 смен
3) 1 смены
4) 2 - 14 смен

11. В каком случае не проводится внеочередная проверка знаний?

1) По требованию органов государственного надзора
2) При установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных технологических схем
3) При введении в действие новых или переработанных норм и правил
4) При перерыве в работе в данной должности менее 6 месяцев

12. Кто утверждает графики проверки знаний персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки?

1) Технический руководитель
2) Инженер по охране труда
3) Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

13. Где проводится проверка знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?

1) В Ростехнадзоре
2) В любом учебном центре, прошедшем аккредитацию
3) В организации на рабочих местах

14. Какая минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний установлена для оперативных руководителей тепловых энергоустановок?

1) Не менее 10 рабочих смен
2) Не менее 8 рабочих смен
3) Не менее 12 рабочих смен

15. Каким образом оформляется допуск персонала к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках?

1) В соответствии с протоколами проверки знаний и выпиской из лечебного учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с тепловыми энергоустановками
2) В соответствии с протоколами проверки знаний в объеме, соответствующем должностным обязанностям
3) Распорядительным документом руководителя организации или структурного подразделения после прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний, дублирования в объеме требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и отсутствии медицинских противопоказаний при выполнении работ

16. С какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж по безопасности труда для персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки?

1) Не реже 1 раза в 6 месяцев
2) Не реже 1 раза в 8 месяцев
3) Не реже 1 раза в 12 месяцев

17. Периодичность участия оперативных руководителей в контрольных противопожарных тренировках?

1) Не реже 1 раза в 12 месяцев
2) 1 раз в 3 месяца
3) 1 раз в 6 месяцев

18. Кто определяет порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест?

1) Руководитель организации
2) Технический руководитель
3) Инженер по охране труда

19. При каком условии производится включение в работу тепловых энергоустановок?

1) После их допуска в эксплуатацию
2) Перед допуском в эксплуатацию
3) После проверки основного и дополнительного оборудования

20. С какой периодичностью организация должна проводить режимно-наладочные испытания и работы для разработки режимных карт и нормативных характеристик работы элементов системы теплоснабжения?

1) Не реже 1 раза в 6 лет
2) Не реже 1 раза в 7 лет
3) Не реже 1 раза в 5 лет

21. В каком случае проводится внеочередное техническое освидетельствование тепловых энергоустановок?

1) Если тепловая энергоустановка не эксплуатировалась более 3 месяцев
2) После аварии или инцидента на тепловой энергоустановке
3) После любого ремонта, связанного со сваркой или пайкой элементов

22. Кто проводит периодические осмотры тепловых энергоустановок?

1) Только технический руководитель
2) Только руководитель организации
3) Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

23. Кем утверждаются планы ППР тепловых энергоустановок?

1) Руководителем организации
2) Техническим руководителем
3) Инженером по охране труда

24. Что из перечисленного не входит в состав необходимой документации при эксплуатации тепловых энергоустановок?

1) Технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей
2) Акты приемочных комиссий
3) Генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и тепловыми сетями
4) Копии заключений об отсутствии у работников медицинских противопоказаний для выполнения работ, связанных с эксплуатацией тепловых энергоустановок

25. С какой периодичностью должны пересматриваться перечни оперативной документации

1) Не реже 1 раза в 5 года
2) Не реже 1 раза в 4 года
3) Не реже 1 раза в 3 года

26. Где должны храниться схемы тепловых энергоустановок?

1) На рабочем месте начальника смены
2) На рабочем месте технического руководителя
3) На рабочем месте обслуживающего персонала

27. Что из перечисленного не указывается в должностной инструкции персонала?

1) Взаимоотношения работника с вышестоящим, подчиненным и другим связанным по работе персоналом
2) Порядок подготовки к пуску, пуск, остановки во время эксплуатации и при устранении нарушений в работе
3) Права, обязанности и ответственность работника

28. Что из перечисленного не указывается в инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки?

1) Краткое техническое описание энергоустановки
2) Порядок технического обслуживания
3) Перечень инструкций и другой нормативно-технической документации, схем установок, знание которых обязательно для работника

29. Кем осуществляется техническое обслуживание и ремонт средств измерений теплотехнических параметров тепловых энергоустановок?

1) Персоналом подразделения, выполняющим функции оперативно диспетчерской службы организации
2) Техническим руководителем
3) Персоналом подразделения, выполняющим функции метрологической службы организации

30. Каким образом выбираются приборы для измерения давления?

1) Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке, 1/2 максимума шкалы - при переменной
2) Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 1/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке, 100% максимума шкалы - при переменной

31. В течение какого срока должны храниться записи показаний регистрирующих приборов?

1) Не менее 2 месяцев
2) Не менее 3 месяцев
3) Не менее 6 месяцев

32. На кого возложена ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения?

1) Персонал подразделения, выполняющий функции метрологической службы организации
2) Руководителя организации
3) Лица, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

33. Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и сооружений тепловых энергоустановок?

1) Инструкциями по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей
2) Актами приемки тепловых энергоустановок и тепловых сетей в эксплуатацию
3) Проектом и паспортом тепловой энергоустановки

34. Какой срок хранения предусмотрен для исполнительных схем-генпланов подземных сооружений и коммуникаций на территории организации?

1) Хранение не предусмотрено
2) Временный
3) Постоянный

35. В котельных какой мощностью необходимо вести наблюдение за уровнем грунтовых вод?

1) 10 и более Гкал/час
2) 8 и более Гкал/час
3) 5 и более Гкал/час

36. С какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений со сроком эксплуатации до 15 лет для котельных установленной мощностью менее 10 Гкал/час?

1) 1 раз в год
2) 1 раз в 6 месяцев
3) 1 раз в квартал

37. С какой периодичностью проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок и тепловых сетей?

1) 1 раз в год (осенью)
2) 1 раз в год (весной)
3) 2 раза в год (весной и осенью)

38. За сколько дней до начала отопительного сезона проводится частичный осмотр тех частей зданий и сооружений, по которым при общем осеннем осмотре были выявлены недоделки ремонтных работ?

1) За 7 дней
2) За 10 дней
3) За 15 дней

39. С какой периодичностью должны проводиться наружные осмотры дымовых труб и газоходов, а а также осмотр межтрубного пространства трубы со внутренним газоотводящим стволом?

1) Один раз в год осенью
2) Один раз в год весной
3) Один раз в год летом

40. С какой периодичностью должен проводиться внутренний осмотр дымовой трубы и газохода с отключением всех подключенных котлов?

1) Через 5 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 10 лет
2) Через 10 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 5 лет
3) Через 10 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 20 лет

41. Какова периодичность наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовой трубы ?

1) Ежедневно
2) Еженедельно
3) Ежемесячно

42. Кто в организации утверждает график планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений котельной?

1) Руководитель организации
2) Главный инженер котельной
3) Начальник смены котельной

43. В каком случае проводятся внеочередные испытания на прочность и плотность теплопотребляющих энергоустановок?

1) В случае бездействия энергоустановки более 6 месяцев
2) Во всех перечисленных случаях
3) По требованию лица, ответственного за эксплуатацию данных энергоустановок, или органов государственного энергетического надзора

44. Какой должна быть температура поверхности тепловой изоляции теплопотребляющих установок?

1) Она не должна превышать 45 °С при температуре окружающего воздуха 25 °С
2) Она не должна превышать 50 °С при температуре окружающего воздуха 30 °С
3) Она не должна превышать 55 °С при температуре окружающего воздуха 25 °С

45. Какие сведения не указываются на табличке теплопотребляющей энергоустановки, работающей под давлением, после ее установки и регистрации?

1) Разрешенное давление
2) Ф.И.О. и должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих энергоустановок
3) Дата (число, месяц и год) следующего внутреннего осмотра и испытания на прочность и плотность

46. Для чего на шкалу манометра теплопотребляющей установки наносится красная черта?

1) Она показывает величину разрешенного давления
2) Она показывает величину рабочего давления
3) Она показывает величину атмосферного давления

47. Какой документ должен быть составлен на каждый тепловой пункт?

1) Правила эксплуатации
2) Руководство пользователя
3) Технический паспорт

48. Какие водоподогреватели не применяются в тепловых пунктах?

1) Водяные горизонтальные секционные кожухотрубные водоподогреватели
2) Паровые горизонтальные многоходовые водоподогреватели
3) Емкостные водоподогреватели

49. Из какого материала должна быть изготовлена запорная арматура, применяемая в качестве отключающей на вводе тепловых сетей в тепловой пункт?

1) Сталь
2) Чугун
3) Латунь

50. Какой условный диаметр должна иметь запорная арматура штуцеров, устанавливаемых в низших точках трубопроводов воды и конденсата?

1) Не менее 30 мм
2) Не менее 20 мм
3) Не менее 25 мм

51. Какие заглушки не применяются в коллекторах диаметром более 500 мм?

1) Плоские приварные с ребрами
2) Плоские накладные приварные
3) Применяются все виды заглушек

52. С какой периодичностью управленческий персонал и специалисты организации должны проводить осмотры тепловых пунктов?

1) Не реже 1 раза в неделю
2) Не реже 1 раза в сутки
3) Не реже 1 раза в месяц

53. Кем выдается разрешение на включение или отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления?

1) Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
2) Руководителем организации
3) Диспетчером энергоснабжающей организации

54. В каких пределах допускается отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в систему отопления и горячего водоснабжения?

1) В пределах ± 5% от установленного температурного графика
2) В пределах ± 3% от установленного температурного графика
3) В пределах ± 3% от среднесуточной температуры атмосферного воздуха

55. Какова допустимая норма часовой утечки теплоносителя из систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения?

1) Не должна превышать норму, которая составляет 0,75% объема воды
2) Не должна превышать норму, которая составляет 0,5% объема воды
3) Не должна превышать норму, которая составляет 0,25% объема воды

56. Когда проводится промывка систем отопления?

1) После окончания отопительного сезона, а также после монтажа, капитального ремонта и текущего ремонта с заменой труб
2) Перед началом отопительного сезона и по его окончании
3) Перед началом отопительного сезона и по его окончании, а также после монтажа, капитального ремонта и текущего ремонта с заменой труб

57. Какая вода используется для промывания систем отопления?

1) Деаэрированная вода
2) Водопроводная или техническая вода
3) Обессоленная вода

58. Каким пробным давлением проводятся испытания на прочность и плотность систем горячего водоснабжения?

1) Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,4 МПа (4 кгс/см²), но не более 1 МПа (10 кгс/см²)
2) Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,2 МПа (2 кгс/см²), но не более 0,5 МПа (5 кгс/см²)
3) Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см²), но не более 1 МПа (10 кгс/см²)

59. Какова периодичность и сроки проведения текущего ремонта систем теплопотребления?

1) Не реже 1 раза в год, должен закончиться не позднее чем за 20 дней до начала отопительного сезона
2) Не реже 1 раза в год (весной), должен закончиться не позднее чем за 10 дней до начала отопительного сезона
3) Не реже 1 раза в год (летом), должен закончиться не позднее чем за 15 дней до начала отопительного сезона

60. Какая система отопления оборудуется приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя?

1) Все системы отопления должны быть оборудованы такими приборами
2) Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 50 кВт и более
3) Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 25 кВт и более

61. Какие требования предъявляются к трубопроводам, проложенным в подвалах и других неотапливаемых помещениях?

1) Они должны быть окрашены в красный цвет
2) Они должны быть оборудованы датчиками температуры окружающего воздуха с выводом данных на диспетчерский пульт
3) Они должны быть оборудованы тепловой изоляцией

62. С какой периодичностью необходимо проводить осмотры разводящих трубопроводов систем отопления, расположенных в подвалах?

1) Не реже 1 раза в две недели
2) Не реже 1 раза в месяц
3) Не реже 1 раза в квартал

63. С какой периодичностью необходимо осуществлять очистку наружных поверхностей нагревательных приборов от пыли и грязи?

1) Не реже 1 раза в месяц
2) Не реже 1 раза в неделю
3) Не реже 1 раза в две недели

64. С какой периодичностью необходимо производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соединений систем отопления?

1) Не реже 1 раза в год
2) Не реже 1 раза в три года
3) Не реже 1 раза в пять лет

65. Какое освещение должны иметь приточные камеры систем вентиляции?

1) Искусственное
2) Смешанное
3) Естественное

66. Допускается ли прокладывать трубы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами через помещение для вентиляционного оборудования?

1) Допускается при соответствии требованиям СНиП и правилам безопасности
2) Не допускается ни при каких условиях
3) Допускается, если прокладка труб произведена с соответствующей изоляцией

67. Когда проводятся испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции по определению эффективности работы установок и соответствия их паспортным и проектным данным?

1) Только при ухудшении параметров микроклимата, но не реже 1 раза в 4 года
2) Не реже 1 раза в 5 лет или по требованию представителя органов Ростехнадзора
3) Перед приемкой в эксплуатацию после монтажа, реконструкции, а также в процессе эксплуатации при ухудшении микроклимата, но не реже 1 раза в 2 года

68. С какой периодичностью нужно проводить осмотры оборудования систем приточной вентиляции?

1) Не реже 1 раза в неделю
2) Не реже 1 раза в две недели
3) Не реже 1 раза в месяц

69. С какой периодичностью должна проводиться очистка внутренних частей воздуховодов систем вентиляции?

1) Не реже 1 раза в год
2) Не реже 2 раз в год, если по условиям эксплуатации не требуется более частая их очистка
3) Не реже 1 раза в два года

70. Какой толщины должны быть тепловая изоляция подающих трубопроводов систем горячего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам?

1) Не менее 10 мм
2) Не менее 7 мм
3) Не менее 5 мм

71. Какая арматура может использоваться в качестве запорной арматуры с Dу до 50 мм в системах горячего водоснабжения?

1) Из бронзы
2) Из латуни
3) Любая из перечисленных

72. Можно ли осуществлять разбор сетевой воды из закрытых систем теплоснабжения?

1) Можно, но в таких пределах, чтобы это не отразилось на общем состоянии системы
2) Разбор сетевой воды не допускается
3) Можно, при условии, что не позднее 6 часов после забора воды будет осуществлена подпитка системы

73. С какой периодичностью теплообменные аппараты подвергаются испытаниям на тепловую производительность?

1) Ежегодно
2) не реже 1 раза в 3 года
3) не реже 1 раза в 5 лет

74. Какой должна быть тепловая изоляция у сушилок, установленных на открытом воздухе?

1) тепловая изоляция на открытом воздухе не требуется
2) Не регламентируется
3) влагостойкой с гидроизоляционным покрытием

75. Что предусматривается в выпарных аппаратах для наблюдения за уровнем раствора?

1) датчик уровня раствора
2) смотровые стекла
3) индикатор уровня раствора

76. Из какого материала выполняются стены для установок термовлажной обработки железобетонных изделий?

1) Из нетеплоемкого и малотеплопроводного материала
2) Из теплоемкого материала
3) Из термостойкого материала

77. Что устанавливается для отключения пара во время коротких остановок парового молота?

1) ребристые или гладкотрубные подогреватели или пластинчатые калориферы
2) расходомер пара
3) поворотные плоские шиберы

78. Какие мероприятия из перечисленных не входят в комплекс мероприятий при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей?

1) Повышение тарифов для потребителей за тепло- и энергоснабжение
2) Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления
3) Испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность

79. Где теплоснабжающие организации должны утвердить график ограничений отпуска тепловой энергии в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения?

1) В структурном подразделении
2) У технического руководителя
3) В органах местного самоуправления

80. За сколько дней до проведения пробной топки перед началом отопительного периода теплоснабжающая организация должна уведомить об этом потребителей?

1) За неделю
2) За 10 дней
3) Не позднее чем за трое суток

81. Когда начинается отопительный период?

1) Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 °С и ниже
2) Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +10 °С и выше
3) Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +15 °С и выше

82. Когда заканчивается отопительный период?

1) Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +15 °С и выше
2) Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +10 °С и выше
3) Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 °С и выше

83. С кем должен быть согласован график включения и отключения систем теплопотребления согласно правилам по технической эксплуатации тепловых энергоустановок?

1) С территориальным ораганом Ростехнадзора
2) С энергоснабжающей организацией
3) С муниципальным органом исполнительной власти

84. Как долго хранятся документы, в которых регистрируются результаты контроля за металлом?

1) в соответствии с рекомендациями завода-производителя
2) сроки хранения устанавливает Ростехнадзор
3) до списания оборудования

85. С какой целью проводится входной контроль металла?

1) для оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы
2) в целях определения технического уровня поставляемых узлов и деталей, а также получения данных для сравнительной оценки состояния основного и наплавленного металла до начала работы оборудования и при последующем эксплуатационном контроле
3) для определения возможности утилизации после расчетного срока службы

86. С какой целью проводится эксплуатационный контроль металла?

1) в целях определения технического уровня поставляемых узлов и деталей, а также получения данных для сравнительной оценки состояния основного и наплавленного металла до начала работы оборудования и при последующем эксплуатационном контроле
2) для определения возможности утилизации после расчетного срока службы
3) для оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы