Тест: Газпром
Список вопросов
1. Параметр применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей (соединений трубопроводов, фитингов п арматуры). не имеет единицы измерения п приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах. |
|
1) Эффективный диаметр | |
2) Площадь проходного сечения | |
3) Стандартное размерное отношение | |
4) Номинальный диаметр | |
2. Что наносят и указывают па продольном профиле газопровода? |
|
1) Поверхность земли(проектную и фактическую) и данные о грунтах | |
2) Уровень грунтовых вод и отметки верха трубы | |
3) Все выше перечисленное | |
4) Пересекаемые автомобильные дороги, железнодорожные и трамвайные пути. кюветы, а также другие подземные и надземные сооружения в виде упрощенных котурных очертаний - сплошной тонкой линией, коммуникации, влияющие на прокладку проектируемых газопроводов, с указанием их габаритных размеров и высотных отметок. | |
3. В каком масштабе изготовляются планшеты АДС, для застроенной части населенных пунктов? |
|
1) в масштабе 1:500 | |
2) в масштабе 1:5000 | |
3) в масштабе 1:50 | |
4. В каком масштабе изготовляются планшеты АДС, для незастроенной части населенных пунктов? |
|
1) В масштабе 1:50000 | |
2) В масштабе 1:500 | |
3) В масштабе 1:5000 | |
5. В каких случаях должны быть внесены изменения в маршрутную карту? |
|
1) Во всех выше перечисленных случаях | |
2) До ввода объекта в эксплуатацию | |
3) При внесений любых изменений в техническое состояние газораспределительной сети | |
6. С какой периодичностью выверяют планшеты АДС? |
|
1) не реже 1-го раза в 3 года | |
2) не реже 1-го раза в 6 месяцев | |
3) не реже 1-го раза в год | |
7. При каком давлении газа производится замена прокладок во фланцевых соединениях на надземных газопроводах? |
|
1) при давлении газа не более 0,005 МПа | |
2) при давлении газа от 0,0004 до 0,002МПа | |
3) при давлении газа не более 0,1 МПа | |
4) при давлении газа не более 0,01 МПа | |
8. В каких случаях применяют сварку ПЭ труб, деталями с ЗН? |
|
1) Во всех перечисленных случаях | |
2) При выполнении ответвлений от действующих газопроводов из труб ПЭ 80 и ПЭ 100,находящихся под давлением | |
3) При соединении труб и соединительных деталей с разной толщиной стенки(различным соотношением SDR) или при толщине стенки менее 5 мм | |
4) При прокладке газопроводов, преимущество из длинномерных труб(плетей) или в стесненных условиях | |
9. Где допускается , размещение резьбовых и фланцевых соединений? |
|
1) Только в местах присоединения запорной арматуры | |
2) Только на внутренних газопроводах, в местах присоединениях газоиспользующего оборудования | |
3) в открытых и доступных для монтажа визуального наблюдения, обслуживания и ремонта местах | |
10. С каким радиусом выполняются повороты линейной части ПЭ газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях? |
|
1) не менее 10 наружных диаметров трубы | |
2) не менее 25 наружных диаметров трубы | |
3) не менее 5 наружных диаметров трубы | |
11. Что необходимо сделать, если на концах труб имеются забоины и задиры фасок глубиной более 5 метров или вмятины глубиной более 3.5% номинального диаметра труб? |
|
1) Металл кромок трубы должен быть удален шлифомашинкой, на глубину не менее 1мм | |
2) Допускается правка концов труб безударными разжимными устройствами | |
3) Концы труб исправлению не подлежат и должны быть обрезаны с последующей обработкой специализированным станком или шлифомашинкой | |
12. Укажите точность измерения микрометра |
|
1) 0,05 мм | |
2) 1 мм | |
3) 0,01мм | |
13. Что необходимо выполнить перед сборкой стыка, если свариваемые концы ПЭ труб имеют овальность больше 1,5% наружного диаметра трубы или ›1.5 мм? |
|
1) Овальность устраняют путем нагрева трубы пламенем газовой горелки при помощи специальных приспособлений которые устанавливают на удалении не более 15-30 мм от торца ПЭ трубы | |
2) Концы ПЭ труб, имеющие овальность больше 1,5% наружного диаметра подлежат обрезке | |
3) Используют инвентарные калибрующие зажимы, которые устанавливают на трубы на удалении 15-30 мм от меток. | |
14. . Какая должна быть длина трубной вставки на ПЭ газопроводе? |
|
1) не менее 1 м | |
2) не менее 500 мм | |
3) не менее 200 мм | |
15. Какую буквенную маркировку имеют плашки для нарезания трубной резьбы? |
|
1) I.H | |
2) G | |
3) М | |
16. Какое требование охраны труда является верным, для рукояток слесарных молотков? |
|
1) Все вышеперечисленные варианты верны | |
2) Конец рукоятки, на который насаживается молоток, расклинивается деревянным клином смазанным столярным клеем, или же металлическим клином с насечкой.Трещины на рукоятках от расклинивания за пределами отверстия головки не допускаются | |
3) В сечении рукоятка молотка должна быть круглой , трещины на рукоятках не допускаются | |
17. До какой величины, допускается измерение избыточного давления U-образным манометром? |
|
1) до 0,005 МПа | |
2) до 1000 даПа | |
3) до 3 КПа | |
18. Насыщенный углеводород с химической формулой СН4 Бесцветный горючий газ, малорастворим в воде, легче воздуха, взрывоопасен |
|
1) Пропан | |
2) Метан | |
3) Бутан | |
19. Что является единицей измерения давления в международной системе единиц СИ? |
|
1) МПа | |
2) кгс/cm2 | |
3) Па | |
20. Какой инструмент разрешается применять для проведения слесарномонтажных работ, в потенциально взрывоопасных зонах и зонах повышенной опасности возникновения взрыва или возгорания при проведении работ? |
|
1) Все выше перечисленные варианты | |
2) Искробезопасный инструмент | |
3) Омедненный инструмент | |
4) Гаечные ключи из черных металлов при условии, что их рабочая часть будет смазана тавотом, солидолом или другими консинстентными смазками | |
21. Каким классом точности обладают манометры, для измерения давления газа в сетях газораспределения? |
|
1) не ниже 1.5 | |
2) не ниже 2.5 | |
3) не ниже 1.0 | |
22. С какой периодичностью производится поверка манометров, предназначенных для замера давления газа в сетях газораспределения? |
|
1) не реже одного раза в 3 года | |
2) не реже одного раза в 12 месяцев | |
3) не реже одного раза в 6 месяцев | |
23. Максимальное рабочее давление запорной арматуры согласно его руководству по эксплуатации, составляет 1,6 МПа, что равно: |
|
1) 16 кгс/см2 | |
2) 16кПа | |
3) 1600 мм вод ст. | |
24. Какой объем воздуха необходим для полного сгорания 2,5 м природного газа? |
|
1) 25м*3 | |
2) 50м*3 | |
3) 5м*3 | |
4) 15м*3 | |
25. Чему равно давление силой 0, 1 МПа? |
|
1) 100 000 Па | |
2) 10 а | |
3) 1 кПп | |
4) 1 даПа | |
26. Является или нет оксид углерода (II) (угарный газ) взрывоопасным газом? |
|
1) Да | |
2) Нет | |
27. К чему приводит проскок пламени? |
|
1) к срыву(скачку)пламени с горелки и его погасанию | |
2) к горению газа внутри горелки, либо к погасанию пламени и выбросу несгоревшей или топку | |
28. Что необходимо сделать при оказании первой помощи при отравлении угарным газом 2 степени? |
|
1) Вывести на свежий воздух, удобно усадить в теплом проветриваемом помещении укрыть, дать ему горячий чай, кофе. Не давать заснуть. Вызвать скорую помощь. Можно дать понюхать нашатырный спирт | |
2) Вынести в проветриваемое помещение, уложить проверить дышит или нет (зеркальцем,стеклом, и т.п.). Если дышит-зеркальце запотеет и можно дать понюхать нашатырный спирт. Вызвать скорую помощь. | |
3) Проверять помещение.Пострадавшего удобно усадить.ДАть ему горячий чай, кофе. Можно дать понюхать нашатырный спирт. Вызвать скорую помощь. | |
29. Какое определение является верным: Наружный газопровод это..? |
|
1) конструкция, состоящая из соединенных между собой труб, предназначенная для транспортирования природного газа | |
2) подземный или надземный газопровод сети газораспределения или сети газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания | |
3) газопровод, проложенный над поверхностью земли, а также по поверхности земли без насыпи(обвалования) | |
30. Какому избыточному давлению газа, соответствует газопровод категории Г 1 низкого давления? |
|
1) свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно | |
2) не более 0,003 МПа | |
3) до 0,005 МПа включительно | |
31. Укажите какое технологическое устройство сети газораспределения, предусматривают для снижения и поддержания давления газа в сетях газораспределения и газопотребления? |
|
1) ПУГ | |
2) СПХГ | |
3) ГИС | |
4) ПРГ | |
32. Как называется газопровод, проложенный от источника газа до места присоединения газопровода ввода? |
|
1) Импульсным газопроводом | |
2) Вводным газопроводом | |
3) Распределительным газопроводом | |
33. Какому избыточному давлению газа соответствует газопровод категория Г 2 среднего давления? |
|
1) свыше 0.005 до 0.3 МПа включительно | |
2) свыше 0.3 до 0.6 МПа включительно | |
3) до 0.005 МПа включительно | |
34. Какое расстояние должно быть от отдельно стоящего ПРГ до воздушных линий электропередач? |
|
1) не менее 10 м | |
2) не менее 1.5 высоты опоры | |
3) равно высоте опоры | |
35. На каком расстоянии рекомендуется предусматривать установку отключающих устройств, на вводах и выходах газопроводов из здания ГРП? |
|
1) на расстоянии не менее 5м и не более 100м | |
2) на расстоянии не менее 5м от ГРП, в удобном для обслуживания месте | |
3) на расстоянии 10 метров от границ этих объектов | |
36. Какая должна быть температура внутреннего воздуха в помещениях ПРГ, в холодный период года? |
|
1) не менее температуры, указанной в эксплуатационной документации на материалы и оборудование, но не более плюс 25*С | |
2) равной температуре наружного воздуха | |
3) не менее температуры, указанной в эксплуатационной документации на материалы и оборудование, но не ниже плюс 5*С | |
37. Верхний предел постройки защитной арматуры (предохранительных запорных клапанов) ПРГ. при максимально допустимом давления газа перед бытовым газоиспользующим оборудованием потребителя 0,002 МПа, не должен превышать: |
|
1) 0.003 МПа | |
2) 0.002 МПа | |
3) 0.0013 МПа | |
38. В зависимости от чего, устанавливается проектом необходимость временного крепления стенок траншеи и котлованов? |
|
1) Все варианты верны | |
2) От состояния грунта и гидрогеологических условий | |
3) От глубины выемки и величины и характера временных нагрузок на берме | |
39. Начало открытия предохранительной арматуры для газопроводов низкого давления должно устанавливаться: |
|
1) на 5% ыфше давления, приятного для данной категории газопровода | |
2) на 0.0005 МПА выше параметра настройки редукционной арматуры (0.002 0.003МПа) | |
40. К чему приводит разрыв мембраны головки предохранительно запорного клапана (верхней мембраны)? |
|
1) К перекрытию клапаном подачи газа без повышения давления газа регулятором | |
2) К невозможности перекрыть клапаном подачу газа | |
41. На какой глубине следует осуществлять прокладку стальных газопроводов? |
|
1) не менее 1.2м до верха газопровода, футляра или балластирующего устройства | |
2) не менее 0,6м до верха газопровода, футляра или балластирующего устройства | |
3) Не менее 0,8м до верха газопровода, футляра или балластирующего устройства, за исключением оговоренных случаев | |
42. Какие меры необходимо предпринять, при разработке траншей местах пересечении с инженерными коммуникациями? |
|
1) Места пересечения должны быть вскрыты шурфами (шириной, равной ширине граням. длиной по 2 м в каждую сторону от места пересечения) до проектных отметок дна траншеи и, при необходимости, раскреплены. | |
2) Поиск коммуникаций производится бригадой рабочих в составе не менее трех человек, в присутствии представителя эксплуатационной организации, без использования строительной техники | |
3) Производится поиск коммуникаций в присутствии ответственного за строительство лица и производится разработка шурфа с использованием строительной техники, до проектных отметок дна траншеи | |
43. Куда производится укладка грунта, по мере разработки траншеи и котлована? |
|
1) Грунт, вынутый из траншеи, укладывают в отвал с обеих сторон на расстоянии от бровки не ближе 1.5 м или вывозится для временного хранения | |
2) Грунт по мере разработки траншеи в обязательном порядке, сразу грузится на автосамосвал и вывозится для временного хранения | |
3) Грунт, вынутый из траншеи и котлована, укладывают в отвал с одной стороны на расстоянии от бровки не блике 0,5 м, оставляя другую сторону свободной для передвижения транспорта и производства монтажно-укладочных работ (рабочая полоса). | |
44. Какие требования предъявляются к футлярам в местах пересечения газопровода, со стенками колодца? |
|
1) Футляры должны выступать не менее чем на 2 см за стенки колодца. Отверстия Газопроводом заделывают эластичным влагоустойчивым материалом а отверстия за пределами футляра заделывают высокомарочным цементным или бетонным раствором. | |
2) Футляры должны выступать не менее чем на 5-1- см за стенки колодца.Отверстия между футляром и газопроводом заделывают высокомарочным цементным или бетонным раствором, а отверстия за пределами футляра эластичным влагоустойчивым материалом | |
45. На какой глубине следует осуществлять прокладку стальных газопроводов, на пахотных и орошаемых землях? |
|
1) не менее 0.6 до верха трубы | |
2) не менее 0.8 до верха трубы | |
3) не менее 1.2 м до верха трубы | |
46. На какой глубине следует осуществлять прокладку стальных газопроводов, в местах где не предусматривается движение транспорта и сельскохозяйственных машин? |
|
1) не менее 0.6 м | |
2) не менее 0.8 м | |
3) не менее 1.2 м | |
47. На какой глубине рекомендуется осуществлять прокладку стальных газопроводов без защитных футляров, в местах пересечений улиц, проездов и тд.? |
|
1) не менее 2.0м, а длину углубленного участка траншеи не менее 15 м в обе стороны от края дорог. | |
2) не менее 1.0 м в длину углубленного участка траншеи не менее 5 м в обе стороны от края дорог. | |
48. Сколько рабочих могут в одновременно выполнять работы в колодце? |
|
1) не более 2-х человек | |
2) не менее 3-х человек | |
3) в колодце может находиться не более 1-го человека | |
49. Сколько рабочих для обеспечения безопасности, должно находиться на поверхности земли при выполнении работ в газовом колодце? |
|
1) Не менее 3-х человек на каждого работающего в колодце | |
2) Не менее 2-х человек на каждого работающего в колодце. | |
3) Не менее 2-х человек(слесарь и руководитель работ) | |
50. Укажите сроки проведения проверки конденсатасборников (СК)? |
|
1) все варианты верны | |
2) не реже 1-го раза в год | |
3) Устанавливаются эксплуатационной организацией самостоятельной организацией с учетом местных условий эксплуатации сетей газораспределения | |
51. Для чего при выполнении работ, применяют шунтирующие электроперемычки? |
|
1) Все варианты верны | |
2) Для заземления различных устройств, агрегатов, трубопроводов и другого технологического оборудования, при выполнении газоопасных работ. | |
3) Для защиты газопровода от опасного влияния блуждающих токов | |
52. Что необходимо произвести перед выполнением работ в колодце, с применением сварки, резки, для замены запорной арматуры и компенсаторов? |
|
1) Отключить участок газопровода, после запорных устройств установить металлические заглушки, продуть газопровод воздухом или инертным газом, произвести снятия перекрытий. | |
2) Отключить участок газопровода и продуть его воздухом или инертным газом, произвести снятие перекрытия | |
53. Где должна предусматриваться установка ИФС на надземных газопроводов? |
|
1) После запорной арматуры по ходу движения газа, на высоте не более 2,2 м для возможности их контроля исправности и ремонта. | |
2) На выходах газопроводов из земли, на расстоянии не менее 5 метров перед ПРГ, в местах пересечения газопровода с инженерными коммуникациями(электрические кабели, рельсы электрофицированного транспорта и т.д.) | |
54. Какое требование к газопроводам в местах входа и выхода из земли является верным? |
|
1) Установление футляров на выходе и входе газопровода из земли является обязательным | |
2) Футляры на выходе и входе газопровода из земли, при условии наличия на нем много покрытия весьма-усиленного типа стойкого к внешним воздействиям. допускается не устанавливать. | |
3) Газопровод на выходе и входе из земли должен иметь защитное покрытие, стойкое к внешним воздействиям, заключен в футляр и заделан эластичным материалом на всю длину футляра. | |
55. Разрешается или нет спускаться в колодцы, шахты, коллекторы и другие подземного сооружения при техническом осмотре подземных газопроводов с целью отбора проб воздуха на загазованность? |
|
1) Разрешается | |
2) Запрещается | |
3) Разрешается применением фильтрующих противогазов | |
56. Для чего на внутренних газопроводах: предусматривается установка КТ3? |
|
1) Для обеспечения автоматического перекрытия газового потока, при возникновении пожара в зоне его установки. | |
2) Для выдачи сигнализации о превышении установленного значения довзрывоопасной концентрации горючих газов( метана или пропан-бутановой смеси) в воздухе и выдачи управляющего воздействия на исполнительное устройство | |
57. Какие расстояние, между концом выводных устройств п крышкой ковера? |
|
1) не менее 10-15 см | |
2) не менее 5 см | |
3) не менее 15 см | |
58. Какие действия должны быть предприняты бригадой АДС. при концентрации газа в подвале здания до 1 % по объему? |
|
1) Все варианты верны | |
2) Недопущение курения, пользования открытым огнем и электроприборами и эвакуация людей из загазованного помещения | |
3) Естественная вентиляция подвала, подьезда и помещений первого этажа, постоянный контроль над изменением концентрации газа в подвале. снижение давления на поврежденном участке газопровода и поиск места утечки газа. | |
59. В радиусе скольки метров бригадой АДС, производится проверка на загазованность приборным методом колодцев, подъездов, подвалов и подполья зданий? |
|
1) До 50 м от подземного газопровода, а также ближайший колодец канальных комунникаций, пересекающих трассу газопровода. | |
2) До 10 м от подземного газопровода, а также ближайший колодец канальных коммуникаций, пересекающих трассу газопровода | |
3) До 15 м от подземного газопровода, а также ближайший колодец канальных коммуникаций, пересекающих трассу газопровода | |
60. При какой концентрации газа, не допускается выполнение работ в колодце? |
|
1) При концентрации газа от 5% до 15% по объему | |
2) При концентрации газа 1% по объему и более | |
3) При концентрации газа 0.5% по объему | |
61. Как проводится бурение скважин, при буровом осмотре подземного газопровода? |
|
1) Бурение скважин должно проводиться на расстоянии не менее 0 5 м от стенки газопровода. через каждые 1-2 м в шахматном порядке, глубиной не менее глубины промерзания грунта (в зимнее время ) в остальное время на глубину укладки трубы. | |
2) Бурение скважин должно проводиться на расстоянии не менее 0 5 м от оси газопровода через каждые 2 м в шахматном порядке, глубиной не менее глубины промерзания грунта(в зимнее время), в остальное время на глубину укладки трубы | |
62. При каких условиях допускается применение открытого огня. для определения наличие газа в буровых скважинах при буровом осмотре подземного газопровода? |
|
1) Проверка пробуренных скважин на наличие газа должна производиться только приборами(газоанализаторами, газоиндикаторами) | |
2) Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах допускается не ближе 5 м от зданий и сооружений (колодцев), вдоль трасс газопроводов давлением до 0.3 МПа | |
3) Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах допускается не ближе 1 м от зданий и сооружений (колодцев), вдоль трасс газопроводов давлением до 0.005 МПа | |
63. Как должен проводиться ремонт сквозных коррозийных и механических повреждений труб стальных газопроводов, разрывов и трещин сварных соединений, каверн глубиной свыше 30° толщины стенки трубы? |
|
1) Врезкой катушек длиной не менее 200 мм или установкой усилительных муфт | |
2) Врезкой катушек длиной не менее 500 мм или установкой усилительных муфт | |
64. Как должны устраняться утечки газа из труб и сварных соединений ПЭ газопроводов (в т.ч. протянутых в стальных газопроводах)? |
|
1) Приваркой усилительных муфт или седелок с ЗН | |
2) Врезкой катушек длиной не менее 200 мм с применением деталей с ЗН. | |
3) Врезкой катушек длиной не менее 500 мм с применением деталей с ЗН. | |
65. При каком давлении газа допускается производить работы по устранению утечек газа на стальных газопроводах высокого и среднего давления, путем приварки муфт, полумуфт без отключения подачи газа? |
|
1) При давлении газа в газопроводе не выше 0.01 МПа | |
2) При давлении газа в газопроводе не ниже 0.0004 МПа и не выше 0,002 МПа | |
3) При давлении газа в газопроводе не выше 0.1 МПа | |
4) При давлении газа в газопроводе не выше 0.005 МПа | |
66. Какие копии исполнительной документации должна иметь бригада АДС, при выезде на ликвидацию аварии на подземном газопроводе? |
|
1) план, профиль и схему сварных стыков газопровода, планшет АДС. | |
2) Схему сети газораспледеления | |
3) Маршрутные карты, схемы оборудования ПРГ и ПУГ | |
4) Все варианты верны | |
67. Какая продолжительность эксплуатации газопровода с бандажом и хомутом? |
|
1) Эксплуатация газопровода с бандажом или хомутом не допускается, ремонтные работы должны производиться немедленно | |
2) Продолжительность эксплуатации не должна превышать 48 часов с момента обнаружения повреждения | |
3) Продолжительность эксплуатации не должна превышать 1- рабочей смены. | |
68. При каких порогах срабатывания сигнализации, включается аварийная сигнализация в газоанализатор, сообщающая о недостатке кислорода, в ограниченных пространствах? |
|
1) в интервале от 17% до 19.5%. | |
2) в интервале от 5% до 15%. | |
3) в интервале от 2.1% до 9.5%. | |
69. При каком давлении газа в газопроводе допускается подтягивание болтов и гаек фланцевых соединений и резьбовых соединений? |
|
1) При давлении на газопроводе не более 0,1 МПа | |
2) При давлении на газопроводе не более 0,01 МПа | |
3) При давлении на газопроводе от 0,0004 до 0,002 МПа включительно. | |
70. При каком давлении газа, проводится устранение закупорок в газопроводе? |
|
1) При давлении не более 100 кПа | |
2) При давлении не более 1 кПа | |
3) При давлении не более 0,005 МПа | |
4) При давлении не более 0,1 МПа | |
71. Какие оперативные меры должны быть приняты, при выявлении несанкционированного производства сторонними организациями земляных и строительных работ в охранной зоне газопровода? |
|
1) Все варианты верны | |
2) Должны быть произведены работы по проверке герметичности газопровода и состояния изоляции на месте производства работ | |
3) Привлечение е отвественности виновных в производстве работ, если произошло повреждение газопровода | |
4) Прекращение работ до получения разрешения их проведения | |
72. Какие требования должны быть соблюдены при выполнении работ по устранению утечки газа из запорной арматуры путем перенабивки сальниковой набивки? |
|
1) Все варианты верны | |
2) Высота сальниковой набивки должна быть такой, чтобы грунд-букса в начальном положении входила в сальниковую коробку не более чем на 1/6-1/7 её высоты , но не менее 5 мм | |
3) Сальниковая набивка нарезается под углом 45 градусов | |
4) При укладке кольца набивки распологают таким образом, чтобы срезы отдельных колец были смещены относительно друг друга на 90 градусов | |
73. В какие сроки производится проверка наличия конденсата в конденсатосборников (СК)? |
|
1) Проверка наличия конденсата производится не реже 1-го раза в 6 месяца | |
2) Проверка наличия конденсата производится не реже 1-го раза в 3 месяца | |
3) Сроки устанавливаются эксплуатационной организацией с учетом местных условий эксплуатации сетей газораспределения, но не реже 1-го раза в год. | |
74. Что из перечисленного необходимо произвести. при выполнении работ по замене прокладок фланцевых соединений? |
|
1) Для разжатия фланцев применяется разгонщик фланцев | |
2) Все варианты верны | |
3) Отключить средства ЭХЗ | |
4) Установить шунтирующую(кабельную) перемычку. | |
75. С какой периодичностью осуществляется контроль давления газа в сети газораспределения? |
|
1) Не реже 1 раза в год. в зимний период. в часы максимального потребления газа потребителями. | |
2) Не реже 1 раза в 10 дней. в зимний период. в часы максимального потребления газа потребителями. | |
3) Не реже 1 раза в месяц. в зимний период. в часы максимального потребления газа потребителями. | |
76. Какая информация о газопроводах и сооружениях на них. должна называться на табличках-указателях (опознавательных знаках)? |
|
1) Все варианты верны | |
2) Информация о глубине залегания газопровода и материале труб | |
3) Информация о расстояниях до газопровода и номер телефонов аварийно-спасательной службы организации, эксплуатирующей этот участок газопровода | |
4) Информация о диаметре газопроводов давления газа в нем | |
77. Какие работы являются газоопасными? |
|
1) Работы при недостаточном содержании кислорода( ниже 20% объемных) | |
2) Все варианты верны | |
3) Работы при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону взрывоопасных или вредных паров, газов или других веществ, способных вызвать взрыв, возгорания, оказать вредное воздействие на организм человека | |
78. С какой периодичностью должен осуществляется контроль степени одоризации газа, подаваемого потребителям по сети газораспределения? |
|
1) Путем проверки интенсивности запаха газа на тупиковых участках сети газораспределения с периодичностью не реже 1 раза в 3 месяца. | |
2) Путем проверки интенсивности запаха газа на тупиковых участках сети газораспределения с периодичностью не реже 1 раза в 10 дней. | |
3) Путем проверки интенсивности запаха газа на тупиковых участках сети газораспределения с периодичностью не реже 1 раза в месяц | |
79. С какой периодичностью производятся испытания спасательных поясов? |
|
1) Испытания проводятся 1 раз в год на специальном стенде | |
2) Испытания проводятся 1 раз в 6 месяцев на специальном стенде | |
80. Какая должна быть длинна спасательные веревки? |
|
1) не более 20 метров | |
2) Не менее 10 метров | |
3) не более 15 метров | |
81. Какой длинны, должен быть шланг самовсасывающего противогаза? |
|
1) не более 10 м | |
2) не менее 8м и не более 15м | |
3) не менее 10 м | |
82. В течении какого времени допускается работа в противогазе без перерыва? |
|
1) не должна превышать 30 минут. | |
2) не более 1-го часа | |
3) не должна превышать 15 минут. | |
83. С какой периодичностью проверяются маски противогазов? |
|
1) Не реже 1 раза в месяц | |
2) Перед каждым использованием | |
3) Не реже 1 раза в день | |
84. Что необходимо произвести при проведении работ по обрезке ПЭ трубы действующего газопровода, во избежание возгорания газа, при взаимодействия режущего инструмента и статического заряда накопленного на внутренней поверхности трубы? |
|
1) Необходимо произвести отключение станции ЭХЗ на участке газопровода, где ведутся работы, и установить шунтирущую электроперемычку | |
2) Участок ПЭ газопровода, на котором ведутся работы, заземляют с помощью кабельной электроперемычки, установленной на газопроводе. | |
3) Участок: ПЭ газопровода, на котором ведутся работы, заземляют с помощью увлажненного матерчатого ремня, обмотанного вокруг трубы непосредственно окало места обрезки. | |
85. Как производится тушение пламени на газопровода высокого и среднего давления? |
|
1) Необходимо снизить давление газа путем частичного закрытия задвижек до низкого давления но не менее 40 даПа и сбить пламя струей воды пли инертного газа.0.005 МПа и сбить пламя струей воды или инертного газа | |
2) Необходимо снизить давление газа путем частичного закрытия задвижек до низкого давления но не менее 40 даПа и сбить пламя струей воды пли инертного газа.3 кПА и сбить пламя струей воды или инертного газа | |
3) Необходимо снизить давление газа путем частичного закрытия задвижек до низкого давления но не менее 40 даПа и сбить пламя струей воды пли инертного газа. | |
86. На каком расстоянии от места проведения работ, по специально установленному манометру: контролируется давление газа в действующем газопроводе, при проведении работ по врезке газопровода? |
|
1) не далее 500м | |
2) не далее 100м | |
3) не далее 300м | |
87. Каким давлением газа производится продувка газопровода, с рабочим давлением свыше 0.005 МПа? |
|
1) не выше 0,1 МПа | |
2) Не выше 0,002 МПа | |
3) Не выше рабочего давления газопровода | |
88. При какой температуре наружного воздуха должны выполняться работы по пережиму ПЭ газопроводов, с применением специальных механических или гидравлических устройств обеспечивающих полное перекрытие потока газа в газопроводе? |
|
1) При температуре окружающей среды не ниже + 5°С, при более низкой температуре место прогревается до температуры не более + 40 °С. | |
2) При температуре окружающей среды не ниже минус 5°С, при более низкой температуре место прогревается до температуры не более + 60 °С. | |
89. Через какой промежуток времени после снятия передавливателя, в местах пережатий привариваются усилительные муфты? |
|
1) Через 2-3 часа после снятия передавливателя | |
2) через сутки после снятия передавливателя. | |
3) Усилительные муфты привариваются сразу после снятия передавливателя | |
90. Укажите основные методы зашиты подземных стальных сооружений от коррозии. |
|
1) Все варианты верны | |
2) Применение защитных покрытий и средств ЭХ3. | |
3) Выбор трасс прокладки проектируемых стальных сооружений с учетом опасности воздействия блуждающих токов на их источниках | |
91. Что необходимо произвести, если после установки передавливателя и сброса основного объема газа, в свече наблюдается дальнейшее его поступление? |
|
1) Производится смещение передавливателя и повторное передавливания ПЭ трубы | |
2) производится установка второго передавливателя. | |
3) Увеличивается давление на пережимные штанги передавливателя | |
92. Каким избыточным давлением воздуха производится контрольная опрессовка газопроводов сетей газопотребления? |
|
1) Избыточный давлением воздуха 5 кПа, в течение 5 мин, падение давления не доткно превышать 200 Па | |
2) Избыточным давлением воздуха 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006 МПа час | |
93. Что является перерывом в газоснабжении? |
|
1) Временное прекращение поставки природного газа потребителям без отсоединения их от сети газоснабжения. | |
2) Это прекращение поставки газа потребителю, связанное со скоплением продуктов неполного сгорания газа, с воспламенением или взрывом газо-воздушной смеси. | |
94. Укажите типы коррозии металлов? |
|
1) Химическая и электрохимическая | |
2) Газовая, атмосферная, подземная почвенная) биокоррозия | |
95. Укажите правильное определение термина «Авария»? |
|
1) Это отказ или повреждение технических устройств, применяемых на ОПО, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений настоящего ФЗ,других ФЗ и иных нормативных правовых актов РФ, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на ОПО | |
2) Это разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, не контролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. | |
96. Каким прибором контролируют сплошность покрытий труб в базовых и заводских условиях |
|
1) с преминением адгезиметров | |
2) с помощью искрового дефектоскопа. | |
3) Методом неразрушающего контроля, преминением толщиномеров | |
97. Арматура, предназначенная для автоматической зашиты оборудоваyиня и трубопроводов от yедопустимого превышения давления посредством сброса избытка рабочей среды |
|
1) Отключающая арматура | |
2) Предохранительная арматура | |
3) Регулирующая арматура | |
4) Запорная арматура | |
98. Отвод, какого типа имеет радиус изгиба приблизительно равный |
|
1) Типа 1,5D | |
2) Типа 2D | |
3) Типа 3D | |
4) Типа 4D | |
99. Из каких труб, должны изготавливаться отводы, применяемые для строительства газопроводов сетей газораспределения п газопотребления? |
|
1) Из бесшовных | |
2) Из прямошовных | |
3) Из спиральных | |
4) Из любых | |
100. В каких единицах измерения, выражается номинальное давление запорной арматуры? |
|
1) МПа | |
2) кгс/см2 | |
3) бар | |
4) Па |