Тест: проверка знаний СП 484, СП 3 от Романова С.Ю
Список вопросов
1. Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП? |
|
1) 512 | |
2) 32 | |
3) 127 | |
2. Алгоритм А должен выполняться при? |
|
1) срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении. | |
2) срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС | |
3) срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса | |
3. Алгоритм В должен выполняться при? |
|
1) срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса | |
2) срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении. | |
3) срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС | |
4. Алгоритм С должен выполняться при? |
|
1) срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС | |
2) срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса | |
3) срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении | |
5. Радиус зоны контроля,дымового ИП установленного на высоте до 3.5 м включительно |
|
1) 6,40 | |
2) 5,70 | |
3) 6,05 | |
6. Радиус зоны контроля,дымового ИП установленного на высоте от 3.5 м до 6.0м включительно |
|
1) 6,05 | |
2) 6,40 | |
3) 5,70 | |
7. При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии, м: |
|
1) не более 40 — друг от друга внутри зданий; | |
2) не более 50 — друг от друга внутри зданий; | |
3) не более 45 — друг от друга внутри зданий; | |
8. При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии, м |
|
1) не более 25 — от ИПР до выхода из любого помещения. | |
2) не более 15 — от ИПР до выхода из любого помещения. | |
3) не более 30 — от ИПР до выхода из любого помещения. | |
9. Корпус ИПР при углубленном монтаже должен выступать от поверхности монтажа на расстояние не менее |
|
1) 15 мм. | |
2) 10 мм. | |
3) 5 мм. | |
10. ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т. п.). |
|
1) 1,6 ± 0,1) м | |
2) 1,0 ± 0,1) м | |
3) 1,5 ± 0,1) м | |
11. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать: |
|
1) в коридорах длиной более 75 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 75 человек на этаже. | |
2) в коридорах длиной более 25 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 25 человек на этаже. | |
3) в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже. | |
12. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее . |
|
1) 2.30 м | |
2) 2.20 м | |
3) 2 м | |
13. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) |
|
1) не менее 85 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 130 дБА в любой точке защищаемого помещения. | |
2) не менее 65 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 110 дБА в любой точке защищаемого помещения. | |
3) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя,но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. | |
14. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на |
|
1) 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. | |
2) 20 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. | |
3) 25 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. | |
15. Измерение уровня звука СОУЭ должно проводиться на расстоянии |
|
1) 1,7 м от уровня пола. | |
2) 1,3 м от уровня пола. | |
3) 1,5 м от уровня пола. | |
16. В спальных помещениях измерения уровня звука СОУЭ должны проводиться |
|
1) 1.3 м от уровня пола. | |
2) на уровне головы спящего человека. | |
3) 1.5 м от уровня пола. | |
17. Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее |
|
1) 2 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. | |
2) 2,2 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. | |
3) 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. |