Тест: проверка знаний СП 484, СП 3 от Романова С.Ю


Список вопросов


1. Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП?

1) 512
2) 32
3) 127

2. Алгоритм А должен выполняться при?

1) срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении.
2) срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС
3) срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса

3. Алгоритм В должен выполняться при?

1) срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса
2) срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении.
3) срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС

4. Алгоритм С должен выполняться при?

1) срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС
2) срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса
3) срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении

5. Радиус зоны контроля,дымового ИП установленного на высоте до 3.5 м включительно

1) 6,40
2) 5,70
3) 6,05

6. Радиус зоны контроля,дымового ИП установленного на высоте от 3.5 м до 6.0м включительно

1) 6,05
2) 6,40
3) 5,70

7. При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии, м:

1) не более 40 — друг от друга внутри зданий;
2) не более 50 — друг от друга внутри зданий;
3) не более 45 — друг от друга внутри зданий;

8. При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии, м

1) не более 25 — от ИПР до выхода из любого помещения.
2) не более 15 — от ИПР до выхода из любого помещения.
3) не более 30 — от ИПР до выхода из любого помещения.

9. Корпус ИПР при углубленном монтаже должен выступать от поверхности монтажа на расстояние не менее

1) 15 мм.
2) 10 мм.
3) 5 мм.

10. ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т. п.).

1) 1,6 ± 0,1) м
2) 1,0 ± 0,1) м
3) 1,5 ± 0,1) м

11. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать:

1) в коридорах длиной более 75 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 75 человек на этаже.
2) в коридорах длиной более 25 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 25 человек на этаже.
3) в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже.

12. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее .

1) 2.30 м
2) 2.20 м
3) 2 м

13. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями)

1) не менее 85 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 130 дБА в любой точке защищаемого помещения.
2) не менее 65 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 110 дБА в любой точке защищаемого помещения.
3) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя,но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

14. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на

1) 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.
2) 20 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.
3) 25 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.

15. Измерение уровня звука СОУЭ должно проводиться на расстоянии

1) 1,7 м от уровня пола.
2) 1,3 м от уровня пола.
3) 1,5 м от уровня пола.

16. В спальных помещениях измерения уровня звука СОУЭ должны проводиться

1) 1.3 м от уровня пола.
2) на уровне головы спящего человека.
3) 1.5 м от уровня пола.

17. Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее

1) 2 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.
2) 2,2 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.
3) 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.