Тест: ЭИЛ 5
Список вопросов
1. Какие требования предъявляются к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В? |
|
1) Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой | |
2) Должен быть установлен индивидуальный сигнализатор наличия напряжение | |
3) Перед присоединением испытательной установки к сети проверить остаточное отклонение указателей приборов от нулевой отметки | |
2. Кто может подключать к сети передвижную испытательную установку? |
|
1) Представители организации, эксплуатирующей эту сеть | |
2) Производитель работ | |
3) Ответственный руководитель работ | |
3. Какая последовательность действий должна быть выполнена производителем работ перед каждой подачей испытательного напряжения? |
|
1) Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений | |
2) Предупредить о подаче напряжения | |
3) Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами | |
4. В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое оборудование находится под напряжением? |
|
1) С момента снятия заземления с вывода установки | |
2) Если об этом предупредил производитель работ | |
3) Если об этом предупредил работник из оперативного персонала | |
5. Что необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью? |
|
1) Замерить сопротивление изоляции испытываемого оборудования | |
2) Отключить аппарат от сети и вывести бригаду с рабочего места | |
3) Снять остаточный заряд специальной разрядной штангой | |
6. Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами в электроустановках? |
|
1) Не менее двух работников, один имеющий группу IV, остальные с группой III | |
2) Один работник, имеющий группу IV, желательно из числа оперативного персонала | |
3) Два работника, имеющие группу III (могут быть из числа ремонтного персонала) | |
7. Каким образом оформляется работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек? |
|
1) Работа должна проводиться по наряду-допуску | |
2) Допускается проводить по распоряжению, под надзором ответственного руководителя | |
3) Допускается проводить по распоряжению | |
8. Как оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000В и во вторичных цепях? Укажите два правильных варианта ответов |
|
1) Технологическими картами | |
2) Нарядом. | |
3) Распоряжением, Перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | |
9. Чем следует пользовать при присоединении соединительных проводов при измерении мегаомметром? |
|
1) Защитными очками | |
2) Диэлектрическими галошами | |
3) Диэлектрическими перчатками | |
10. Что следует выполнить после окончания измерения мегаомметром? |
|
1) Внести в протокол результаты измерения | |
2) Привести в порядок рабочее место, инструменты и приспособления | |
3) Снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления | |
11. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при испытаниях КЛС? |
|
1) Необходимо выполнять все перечисленные требования безопасности | |
2) Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ | |
3) Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне котлована или колодца на деревянной подставке, покрытой резиновым диэлектрическим ковром и не дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях | |
4) Телефонный аппарат на дальнем конце КЛС должен быть включен до проведения испытаний через разделительные конденсаторы (емкостью 0,1 мкФ и рабочим напряжением 5-6кВ), включенные в каждую жилу выделенной для телефонной связи пары | |
12. Кто может проводить ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на ВЛ напряжением выше 1000В |
|
1) Два работника, один из которых должен иметь группу IV | |
2) Два работника с группой IV | |
3) Два работника c группой III и наблюдающий | |
13. Каким образом должны проводиться измерения продолжительностью не более одного часа при обслуживании оборудования высокочастотных установок? |
|
1) По распоряжения одним работником, имеющему группу IV, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV | |
2) По распоряжения одним работником, имеющему группу III, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV | |
3) По распоряжению двумя работниками, имеющему группу III, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV | |
14. По каким из перечисленных видов работ в устройствах СДТУ запрещено проводить работы по распоряжению? |
|
1) Работы по ремонту, монтажу и наладке устройства СДТУ | |
2) Работы по ремонту, монтажу и наладке аппаратуры высокочастотной связи, расположенной в РУ, включая элементы обработки и присоединения высокочастотных канало связи | |
3) Работы на отключенных ВЛС и КЛС, не подверженных влиянию линий электропередачи и фидерных радиотрансляционных линий 1 класса | |
15. Какие из перечисленных требований должны быть выполнены при испытаниях КЛС повышенным напряжением? |
|
1) Должны быть выполнены все перечисленные требования | |
2) Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ. Не разрешается дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях | |
3) Работники, находящиеся во время испытаний электрической прочности изоляции на разных концах КЛС, должны иметь между собой связь | |
4) Испытываемый участок должен быть ограничен. На участках КЛС, не подвергаемых испытаниям, все соединения между ними должны быть сняты | |
5) Перед подачей испытательного напряжения на кабель ответственный руководитель работ должен предупредить по телефону членов бригады о начале испытаний. Во время испытаний телефонный аппарат у ответственного руководителя работ должен быть отключен | |
16. Разрешается ли производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа регламентирована распоряжением? |
|
1) Разрешается оперировать с разрешения лица, ответственного за производство работ | |
2) Разрешается оперировать с разрешения оперативного персонала | |
3) Разрешается оперировать только если работа оформлена нарядом-допуском | |
4) Правилами запрещено |