1. Каков количественный состав бригады работников, выполняющих газоопасные работы в ко-лодцах, туннелях и коллекторах? |
|
1) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 2 человек. Руководство поручается наиболее квалифицированному рабочему. | |
2) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 3 человек под руководством специали-ста; | |
3) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 3 человек. Руководство поручается наиболее квалифицированному рабочему; | |
4) Газоопасные работы выполняются в составе не менее 2 человек под руководством специалиста; | |
2. Какая из перечисленных газоопасных работ может выполняться бригадой из двух рабочих, ру-ководство которой поручается наиболее квалифицированному рабочему? |
|
1) Разрытия в местах утечек газа до их устранения. | |
2) Установка и снятие заглушек на действующих газопроводах; | |
3) Проверка и откачка конденсата из конденсатосборников; | |
4) Проведение работ без применения сварки и газовой резки на газопроводах низкого давления диамет-ром более 50 мм; | |
3. Какие из приведенных требований должно выполняться при организации проведения газоопас-ных работ? |
|
1) Список лиц, имеющих право на выдачу нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, утвержда-ется техническим руководителем организации и согласовывается с территориальным органом Ростех-надзора. | |
2) Лица, имеющие права выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, назначаются из числа квалифицированных рабочих, прошедших в установленном порядке проверку знаний и имеющих опыт работы в газовом хозяйстве не менее трех лет; | |
3) В организации должен быть разработан и утвержден техническим руководителем перечень газоопас-ных работ, в том числе выполняемых без оформления наряда-допуска; | |
4) На производство всех газоопасных работ обязательна выдача наряда-допуска рекомендуемой формы, в котором предусматриваются мероприятия по подготовке и безопасному проведению работ; | |
4. Кто в организации утверждает перечень газоопасных работ, в том числе выполняемых без оформления наряда-допуска по производственным инструкциям, обеспечивающим их безопасное проведение? |
|
1) Руководитель организации; | |
2) Технический руководитель организации; | |
3) Специалист по охране труда. | |
5. Какой документ выдается на производство газоопасных работ? |
|
1) Производственное задание; | |
2) Распоряжение; | |
3) Наряд-допуск. | |
4) Заявка; | |
6. Кому предоставляется право выдачи нарядов-допусков на производство газоопасных работ? |
|
1) Начальнику газовой службы; | |
2) Лицам, назначенным распорядительным документом по организации, из числа руководителей и специ-алистов, аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт работы на объектах сетей газорас-пределения и газопотребления не менее одного года. | |
3) Лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов сетей газопо-требления и газораспределения; | |
4) Главному инженеру (техническому директору); | |
7. Каким документом по газораспределительной организации или организации, имеющей соб-ственную газовую службу, назначаются лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков к вы-полнению газоопасных работ? |
|
1) Распорядительным документом по организации. | |
2) Распоряжением начальника газовой службы; | |
3) Распоряжением технического руководителя; | |
8. Какие газоопасные работы могут выполняться без оформления наряда-допуска по утвержден-ным производственным инструкциям? |
|
1) Установка заглушек на газопроводах. | |
2) Работы, проводимые по специальному плану, утвержденному техническим руководителем газораспре-делительной организации; | |
3) Периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые постоянным составом бригады; | |
4) Восстановительные работы по приведению газопроводов и газового оборудования в технически ис-правное состояние; | |
9. Какая из перечисленных газоопасных работ может выполняться без оформления наряда-допуска по утвержденной производственной инструкции? |
|
1) Техническое обслуживание запорной арматуры, расположенной вне колодцев. | |
2) Разрытия в местах утечек газа до их устранения; | |
3) Ремонтные работы в ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ с применением сварки и газовой резки; | |
4) Установка и снятие заглушек на действующих газопроводах; | |
10. Какая из приведенных газоопасных работ выполняется по специальному плану, утвержденному техническим руководителем газораспределительной организации? |
|
1) Снижение и восстановление давления газа в газопроводах низкого давления, связанные с отключением потребителей. | |
2) Проверка и откачка конденсата из конденсатосборников; | |
3) Проведение ремонтных работ без применения сварки и газовой резки на газопроводах низкого давле-ния диаметром не более 50 мм; | |
4) Ремонтные работы в газорегуляторном пункте с применением сварки и газовой резки; | |
11. Какая из приведенных газоопасных работ выполняется по специальному плану, утвержденному техническим руководителем газораспределительной организации? |
|
1) Пуск газа в газопроводы среднего давления. | |
2) Снижение и восстановление давления газа в газопроводах низкого давления, связанные с отключением потребителей; | |
3) Отключение и последующее включение подачи газа на промышленные производства; | |
4) Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования без отключения подачи газа; | |
12. В течение какого времени должны храниться наряды-допуски на проведение газоопасных ра-бот? |
|
1) Наряд-допуск на проведение газоопасных работ (за исключением нарядов-допусков, выдаваемых на первичный пуск газа, врезку в действующий газопроводов, отключение газопровода с заваркой наглухо ответвлений) должен храниться не менее одного года с момента его закрытия. | |
2) Время хранения нарядов-допусков на проведение газоопасных работ определяется ответственным за их исполнение; | |
3) Наряды-допуски на проведение газоопасных работ (за исключением нарядов-допусков, выдаваемых на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод, отключение газопровода с заваркой наглухо в местах ответвлений) должны храниться не менее трех лет с момента их закрытия; | |
4) Все наряды-допуски должны храниться постоянно в исполнительно-технической документации; | |
13. Кем должны выдаваться распоряжения при проведении газоопасной работы? |
|
1) Лицом, ответственным за работу и лицом, выдавшим наряд-допуск на производство газоопасной рабо-ты. | |
2) Только лицами, имеющими право выдачи наряда-допуска; | |
3) Только лицом, ответственным за работу; | |
4) Всеми должностными лицами и руководителями, присутствующими при проведении работы; | |
14. В какое время суток могут выполняться газоопасные работы по локализации и ликвидации ава-рий? |
|
1) В дневное время и обязательно под руководством специалиста; | |
2) Независимо от времени суток под непосредственным руководством специалиста. | |
3) Независимо от времени суток без непосредственного руководства специалиста; | |
4) В дневное время без непосредственного руководства специалиста; | |
15. Какова норма контрольной опрессовки внутренних газопроводов промышленных, сельскохо-зяйственных и других производств, котельных, оборудования и газопроводов газорегуляторных пунктов (ГРП), блочных газорегуляторных пунктов (ГРПБ), шкафных регуляторных пунктов (ШРП), газорегуляторных установок (ГРУ)? |
|
1) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке–0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,0001 МПа за 1 час. | |
2) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке–0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006 МПа за 1 час; | |
3) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке–0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,0001 МПа за 1 час; | |
4) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке–0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006 МПа за 1 час; | |
16. Какова норма контрольной опрессовки наружных газопроводов всех давлений? |
|
1) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке–0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,0001 МПа за 1 час. | |
2) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке–0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006 МПа за 1 час; | |
3) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке–0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,0001 МПа за 1 час; | |
4) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке–0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006 МПа за 1 час; | |
17. Какое из приведенных требований должно выполняться при ремонтных работах в загазованной среде? |
|
1) При выполнении газоопасных работ следует использовать переносные светильники во взрывозащи-щенном исполнении с напряжением до 24 вольт. | |
2) Обувь у лиц, выполняющих газоопасные работы в колодцах, помещениях ГРП (ГРПБ), ГРУ не должна иметь стальных подковок и гвоздей; | |
3) Разрешение на использование электрического инструмента, дающего искрение, и меры безопасности при его применении должны фиксироваться в наряде-допуске на выполнение газоопасных работ; | |
4) Применение инструмента с рабочей частью, выполненной из черного металла, не допускается; | |
18. Какой инструмент следует применять при ремонтных работах в загазованной среде? |
|
1) Следует применять инструмент только из цветного металла, исключающий искрообразование. Приме-нение инструмента из черного металла не допускается. | |
2) Следует применять инструмент из цветного металла, исключающий искрообразование. При примене-нии инструментов из черного металла их рабочая часть должна обильно смазываться солидолом или другой аналогичной смазкой. Применение электрических инструментов, дающих искрение, не допус-кается; | |
3) Специальных требований к инструменту не предъявляется; | |
19. Какое из приведенных требований должно выполняться при выполнении сварочных работ и га-зовой резки на газопроводах в колодцах, туннелях, коллекторах? |
|
1) Перед началом работ проводится проверка воздуха на загазованность. Допускается отбирать пробы в любых местах колодцев, туннелей, коллекторов и помещений. | |
2) Перед началом работ проводится проверка воздуха на загазованность. Объемная доля газа в воздухе не должна превышать 30% нижнего концентрационного предела распространения пламени; | |
3) До начала работ по сварке (резке) газопровода, а также замене арматуры, компенсаторов и изолирую-щих фланцев в колодцах, туннелях, коллекторах следует снять (демонтировать) перекрытия; | |
4) Газопроводы отключаются, продуваются воздухом или инертным газом. Установка заглушек на газо-проводе при герметичном закрытии арматуры не обязательна; | |
20. После выполнения каких условий в газовых колодцах допускается сварка и резка, а также заме-на арматуры, компенсаторов и изолирующих фланцев? |
|
1) При выполнении всех перечисленных условий. | |
2) Только после проверки воздуха в колодце на загазованность, при условии, что объемная доля газа не превышает 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени; | |
3) Только после отключения газопровода, продувки его воздухом или инертными газами и установки за-глушек; | |
4) Только после полного снятия (демонтажа) перекрытия; | |
21. Какие меры необходимо предпринимать, если проведение газовой резки (сварки) на действую-щем газопроводе произошло снижение или превышение давления газа сверх установленных пре-делов: ниже 0,0004 МПа или выше 0,002 МПа? |
|
1) Работы следует прекратить. | |
2) При превышении давления газа работы должны прекратиться, а при снижении-продолжаться под руко-водством специалиста, ответственного за проведение газоопасных работ; | |
3) При снижении или превышении давления газа сверх установленных пределов работы должны быть продолжены под руководством специалиста, ответственного за проведение газоопасных работ; | |
4) Необходимо сделать запись в наряде-допуске и продолжать работы, соблюдая меры безопасности, указанные в инструкции по безопасности; | |
22. На каком расстоянии от места проведения работ должен быть установлен манометр для контроля давления в газопроводе при проведении газовой резки и сварки? |
|
1) Не далее 200 м; | |
2) Не далее 100 м. | |
3) Только в интервале от 100 до 150 м; | |
4) Только в интервале от 50 до 100 м; | |
23. Каким образом должны проводиться работы по присоединению газового оборудования к дей-ствующим внутренним газопроводам с использованием сварки (резки)? |
|
1) Газопроводы должны быть отключены. Продувка воздухом или инертным газом газопроводов низкого давления не требуется. | |
2) Допускается проводить работы без отключения газопроводов при обязательном присутствии ответ-ственного за проведение газоопасных работ; | |
3) Газопроводы должны быть отключены с продувкой их воздухом или инертным газом; | |
4) Допускается проводить работы без отключения газопроводов при снижении давления до 0,0004 МПа; | |
24. Какие меры необходимо предпринять во избежание превышения давления газа в газопроводе при проведении газовой сварки или резки на действующем наружном газопроводе? |
|
1) Избыточное давление следует сбрасывать на свечу, используя имеющиеся конденсатосборники, или на свечу, специально установленную на месте работ. | |
2) Избыточное давление сбрасывается в дымоотводящие системы; | |
3) Избыточное давление следует сбрасывать только на свечу, специально установленную на месте работ. Сбрасывание избытка давления на свечу, используя имеющиеся конденсатосборники, запрещено; | |
4) Избыточное давление следует сбрасывать в вентиляционную систему или в помещения, в которых от-сутствуют источники воспламенения; | |
25. Каким образом определяется окончание продувки газопроводов при пуске газа? |
|
1) Только путем анализа с использованием газоанализаторов; | |
2) Временем продувки, установленным экспериментально и указанным в инструкции; | |
3) Путем анализа или сжиганием отобранных проб. | |
26. Сколько должна составлять объемная доля кислорода в газопроводе после окончания продувки? |
|
1) Не должна превышать 5% по объему; | |
2) Не должна превышать 1% по объему; | |
3) Не должна превышать 2% по объему. | |
4) Не должна превышать 3% по объему; | |
27. Какое требование должно выполняться при внутреннем осмотре и ремонту газоиспользующих установок? |
|
1) Газоиспользующие установки должны быть отключены от газопроводов с помощью запорной армату-ры, маховики и рукоятки которой во избежание несанкционированного открытия запираются на замки. | |
2) Газоиспользующие установки должны быть отключены от газопроводов с помощью заглушек; | |
3) Газоиспользующие установки должны быть отключены от газопроводов с помощью запорной армату-ры, на которой вывешиваются плакаты «Не открывать! Работают люди!»; | |
28. При соблюдении каких требований должна производиться разборка (замена) установленного на наружных и внутренних газопроводах оборудования? |
|
1) На внутренних газопроводах-на отключенном участке газопровода с установкой заглушек, на наруж-ном газопроводе-на отключенном участке газопровода без установки заглушек. | |
2) Только на отключенном участке газопровода с установкой заглушек; | |
3) На внутренних газопроводах–на отключенном участке газопровода с установкой заглушек, на наруж-ном газопроводе допускается без отключения подачи газа; | |
4) На отключенном участке газопровода. Установка заглушек необязательна, если герметичность закры-тия обеспечена запорной арматурой; | |
29. Каким требованиям должны соответствовать заглушки, устанавливаемые на газопроводы при-родного газа? |
|
1) Должны соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступаю-щие за пределы фланцев, и клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода. | |
2) Должны соответствовать рабочему давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев, и клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода; | |
3) Должны соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступаю-щие за пределы фланцев, и клеймо с указанием диаметра газопровода; | |
4) Должны соответствовать рабочему давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев, и клеймо с указанием давления газа; | |
30. При каком давлении допускается набивка сальников запорной арматуры, разборка резьбовых соединений на наружных газопроводах среднего и высокого давлений? |
|
1) Не более 0,02 МПа; | |
2) Не более 0,03 МПа. | |
3) Не более 0,1 МПа; | |
4) Не более 0,01 МПа; | |
31. При каком давлении газа допускается замена прокладок фланцевых соединений на наружных газопроводах? |
|
1) От 0,0004 до 0,002 МПа. | |
2) От 0,0002 до 0,004 МПа; | |
3) Не более 0,02 МПа; | |
4) Не более 0,1 МПа; | |
5) Не более 0,01 МПа; | |
32. Допускается ли замена прокладок фланцевых соединений на внутренних газопроводах под дав-лением газа? |
|
1) Нет, не допускается; | |
2) Да, при давлении газа 0,0004-0,002 МПа. | |
3) Да, при давлении газа 0,0002-0,004 МПа; | |
4) Да, при давлении газа не более 0,005 МПа; | |
33. Допускается ли проведение разборки фланцевых, резьбовых соединений и арматуры на внутрен-них газопроводах без их отключения? |
|
1) Разборка фланцевых и резьбовых соединений и арматуры должна производиться на отключенном участке внутреннего газопровода. Установка заглушек не обязательна. | |
2) Допускается при снижении давления газа во внутреннем газопроводе до величины 0,0004 МПа; | |
3) Разборка фланцевых и резьбовых соединений и арматуры должна производиться на отключенном и за-глушенном участке внутреннего газопровода; | |
4) Допускается только для газопроводов низкого давления; | |
34. При каком давлении газа в газопроводе разрешается устранение в газопроводах закупорок путем шуровки металлическими шомполами, заливки растворителей или подачи газа? |
|
1) Не более 300 даПа. | |
2) Не более 0,005 МПа; | |
3) Не более 0,01 МПа; | |
4) Не более 0,1 МПа; | |
35. Каким образом должна проверяться герметичность резьбовых и фланцевых соединений, которые разбирались для устранения закупорок? |
|
1) Любым из указанных способов. | |
2) Мыльной эмульсией или с помощью высокочувствительных газоанализаторов (течеискателей); | |
3) Контрольной опрессовкой; | |
4) Испытанием на герметичность; | |
36. На кого возлагается ответственность за наличие у рабочих средств индивидуальной защиты, их исправность и применение? |
|
1) На руководителя работ, а при выполнении работ без технического руководства-на лицо, выдававшее задание. | |
2) На лицо, выдавшее наряд-допуск на производство газоопасных работ; | |
3) На специалиста по охране труда; | |
4) На технического руководителя организации; | |
37. В течение какого времени допускается работать в кислородно-изолирующем противогазе без пе-рерыва? |
|
1) Не более одного часа; | |
2) Не более 30 минут; | |
3) Не более 20 минут; | |
4) Не более 10 минут. | |
38. Каким образом необходимо проверять на герметичность шланговые противогазы перед выпол-нением работ? |
|
1) Путем проведения двух измерений головы и подбора номера маски по сумме этих измерений; | |
2) Путем визуальной проверки целостности маски и гофрированной трубки; | |
3) При надетом противогазе путем зажима штуцера маски с дыхательными клапанами; | |
4) При надетом противогазе путем зажима конца гофрированной трубки; | |
5) При надетом противогазе путем проверки отсутствия подсосов в маске и перегибов и защемлений гоф-рированной трубки. | |
39. Какое из перечисленных требований должно выполняться при работе в шланговом противогазе? |
|
1) Для всех шланговых противогазов длина шланга не должна превышать 15 метров; | |
2) Периодически во время выполнения газоопасной работы шланговый противогаз проверяется на герме-тичность путем зажатия конца гофрированной трубки; | |
3) Воздухозаборные патрубки шланговых противогазов должны располагаться с наветренной стороны и закрепляться; | |
4) На шланге противогаза допускается не более двух перегибов. | |
40. Каким образом проводятся испытания спасательных поясов? |
|
1) Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются застегнутыми на обе пряжки с грузом массой 100 кг, в подвешенном состоянии в течение 5 мин; | |
2) Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются застегнутыми на одну пряжку с грузом массой 400 кг, в подвешенном состоянии в течение 5 мин. После снятия груза на поясе не должно быть следов повреждений; | |
3) Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются застегнутыми на обе пряжки с грузом массой 200 кг, в подвешенном состоянии в течение 5 мин. После снятия груза на поясе не должно быть следов повреждений; | |
4) Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются грузом массой 150 кг, в подвешенном состоянии в течение 1 час. После снятия груза на поясе допускаются надрывы, размеры которых не должны превышать 3% ширины пояса. | |
41. Каким требованиям должны соответствовать спасательные пояса и веревки? |
|
1) Спасательные пояса и веревки должны иметь длину не менее 10 м. Допускается применение безлямоч-ных спасательных поясов; | |
2) Спасательные веревки должны иметь длину не менее 7 м. Спасательные пояса должны иметь наплеч-ные ремни с кольцом для крепления веревки на уровне лопаток (спины); | |
3) Допускается применение любых спасательных веревок и поясов, прошедших испытание грузов и име-ющих инвентарные номера; | |
4) Спасательная веревка должна быть длиной не менее 10 м. Спасательные пояса должны иметь наплеч-ные ремни с кольцом для крепления веревки на уровне лопаток (спины). | |
42. Каким образом проводятся испытания спасательных веревок? |
|
1) Спасательные веревки должны быть испытаны грузом массой 200 кг в течение 5 мин. После снятия груза на веревке в целом и на отдельных нитях не должно быть повреждений; | |
2) Спасательные веревки должны быть испытаны грузом массой 200 кг в течение 15 минут. После снятия груза на веревке в целом и на отдельных нитях не должно быть повреждений; | |
3) Спасательные веревки должны быть испытаны грузом массой 100 кг в течение 10 минут. После снятия груза на веревке в целом и на отдельных нитях не должно быть повреждений; | |
4) Спасательные веревки должны быть испытаны грузом массой 200 кг в течение 15 минут. После снятия груза на веревке допускается разрыв не более 2 нитей. | |
43. С какой периодичностью должны проводиться испытания спасательных поясов с веревками и карабинов? |
|
1) Не реже одного раза в 6 месяцев; | |
2) Не реже одного раза в 3 месяца; | |
3) Не реже одного раза в 9 месяцев; | |