Тест: Сосуды
Список вопросов
1. НА КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВИДОВ СОСУДОВ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ФНП В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ"? |
|
1) Цистерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается периодически для их опорожнения | |
2) На приборы парового и водяного отопления | |
3) На сосуды, работающие под избыточным давлением воды с температурой до 105 0С | |
4) На все перечисленные виды сосудов | |
2. НА КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СОСУДОВ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ФНП В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ"? |
|
1) На баллоны для транспортирования и хранения кислорода под давлением 15 МПа | |
2) Сосуды, устанавливаемые на морских и речных судах и других плавучих средствах (кроме драг и плавучих буровых установок) и объектах подводного применения | |
3) Цистерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается периодически для их опорожнения | |
4) На все перечисленные виды | |
3. ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОПО НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ФНП В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ"? |
|
1) Техническое перевооружение опасного производственного объекта, на котором используются сосуды, работающие под избыточным давлением | |
2) Техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением | |
3) Проектирование и конструирование сосудов, работающих под избыточным давлением | |
4) Техническое диагностирование и освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением ? | |
4. КТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЛИЦ ОБЯЗАН ИСПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ ФНП В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ"? |
|
1) Работники, занятые техническим диагностированием сосудов вместимостью не более 0,025 м3 с рабочим давлением 10 МПа, используемые для научно-экспериментальных целей | |
2) Работники, занятые эксплуатацией, реконструкцией, монтажом, наладкой и ремонтом сосудов под избыточным давлением | |
3) Работники, занятые ремонтом сосудов, работающих под вакуумом | |
4) Все перечисленные работники | |
5. В КАКОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ? |
|
1) В порядке, установленном эксплуатирующей организацией в производственных инструкциях | |
2) В порядке, установленном Ростехнадзором | |
3) В порядке, установленном органами местного самоуправления | |
6. КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ РАБОЧИМ? |
|
1) Давление, действующее на внутреннюю поверхность стенки сосуда | |
2) Давление, на котором производится испытание сосуда | |
3) Максимальное избыточное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса | |
4) Давление, на которое производится расчет на прочность | |
7. КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ РАЗРЕШЕННЫМ? |
|
1) Максимальное внутреннее избыточное или наружное давление, возникающее при нормальном протекании технологического процесса | |
2) Максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное на основании оценки соответствия и (или) контрольного расчета на прочность | |
3) Давление, при котором производится испытание сосуда | |
4) Давление, при котором производится расчет на прочность | |
8. КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ ПРОБНЫМ? |
|
1) Давление, действующее на внутренние стенки сосудов | |
2) Давление максимальное, внутреннее, избыточное | |
3) Давление, при котором производится испытание сосуда на прочность и плотность | |
4) Расчетное давление при температуре 20 град. С | |
9. ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ |
|
1) Максимальная (минимальная) температура стенки, при которой допускается эксплуатация оборудования | |
2) Температура, при которой определяются физико-механические характеристики, допускаемое напряжение материала и проводится расчет на прочность элементов оборудования | |
3) Минимальная (максимальная) температура среды при нормальном протекании технологического процесса | |
4) Температура 20 град. С | |
10. КТО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОСУДА, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ? |
|
1) Уполномоченный представитель Ростехнадзора | |
2) Уполномоченный представитель Ростехнадзора принимает решение о вводе в эксплуатацию сосудов, подлежащих учету в органах Ростехнадзора, в остальных случаях решение принимает ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением | |
3) Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда | |
4) Руководитель эксплуатирующей организации | |
11. НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОСУДА, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ? |
|
1) На основании результатов проверки готовности сосуда к пуску в работу и проверки организации надзора за эксплуатацией сосуд | |
2) На основании результатов первичного освидетельствования сосуда и проверки организации обслуживания сосуда и надзора за его работой | |
3) На основании предписания уполномоченного представителя территориального органа Ростехнадзора | |
4) На основании экспертизы промышленной безопасности, проведенной перед пуском сосуда в работу | |
12. НА ОСНОВАНИИ КАКОГО ДОКУМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУСК (ВКЛЮЧЕНИЕ) В РАБОТУ И ШТАТНАЯ ОСТАНОВКА СОСУДА? |
|
1) На основании приказа руководителя эксплуатирующей организации | |
2) На основании письменного распоряжения ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под давлением | |
3) На основании письменного распоряжения ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда | |
13. НА ОСНОВАНИИ КАКИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ АТТЕСТАЦИЯ СВАРЩИКОВ И СПЕЦИАЛИСТЫ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА? |
|
1) Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства | |
2) ФНП в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" | |
3) Отраслевых стандартов по сварочному производству | |
4) Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля | |
14. ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ СВАРКА ЭЛЕМЕНТОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ? |
|
1) Только при положительной, с созданием необходимых условий для защиты места сварки | |
2) Как при положительной температуре, так и при отрицательной при соблюдении требований технологической документации и создании необходимых условий для защиты места сварки и сварщика от воздействий ветра и атмосферных осадков | |
3) Только при отрицательной температуре | |
4) Только при положительной температуре | |
15. КАКИМИ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ УСТРОЙСТВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСНАЩЕН СОСУД ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ? |
|
1) Запорной арматурой, приборами для измерения давления, предохранительными устройствами | |
2) Знаками безопасности | |
3) Регулятором расхода и приборами промышленной безопасности | |
4) Всеми перечисленными устройствами | |
16. ПРИ КАКОМ МИНИМАЛЬНОМ ИЗБЫТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ В СОСУДЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА СОСУДА И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ? |
|
1) Не допускается проведение ремонта сосудов и их элементов, находящихся под давлением | |
2) Для сосудов, подлежащих учету в территориальных органах Ростехнадзора, не допускается проведение ремонта сосудов и их элементов, находящихся под давлением, для остальных сосудов – 0,05 МПа | |
3) 0,025 МПа | |
17. КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ КОЛИЧЕСТВО, ТИП АРМАТУРЫ И МЕСТА ЕЕ УСТАНОВКИ? |
|
1) Разработчик проекта сосуда | |
2) Изготовитель сосуда | |
3) Владелец сосуда | |
4) Ростехнадзор России | |
18. КАКОЕ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СОСУДЫ ДЛЯ ВЕЩЕСТВ 1 ГРУППЫ (ТР ТС 032/2013) НА ПОДВОДЯЩЕЙ ЛИНИИ ОТ НАСОСА ИЛИ КОМПРЕССОРА? |
|
1) Предохранительный клапан после насоса | |
2) Обратный клапан между насосом (компрессором) и запорной арматурой сосуда | |
3) Регулирующий вентиль | |
4) Предохранительный клапан между насосом и запорной арматурой сосуда | |
19. МАНОМЕТРЫ КАКОГО КЛАССА ТОЧНОСТИ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА? |
|
1) не ниже 4,0 | |
2) не ниже 2,5 | |
3) не ниже 1,5 | |
4) не ниже 1, | |
20. МАНОМЕТРЫ КАКОГО КЛАССА ТОЧНОСТИ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ СВЫШЕ 2,5 МПА? |
|
1) не ниже 4,0 | |
2) не ниже 2,5 | |
3) не ниже 1,5 | |
4) не ниже 1,0 | |
21. КАКОЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К МАНОМЕТРАМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМ НА СОСУДАХ, УКАЗАНО НЕВЕРНО? |
|
1) На шкале манометра владельцем сосуда должна быть нанесена красная черта, указывающая разрешенное давление в сосуде | |
2) Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра пластину, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра | |
3) Манометр должен быть выбран с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалыМанометр должен быть выбран с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы | |
22. В КАКОМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ СЛУЧАЕВ МАНОМЕТР МОЖЕТ БЫТЬ ДОПУЩЕН К ПРИМЕНЕНИЮ НА СОСУДЕ? |
|
1) Если на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки или истек срок поверки манометра | |
2) Если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, не превышающую половины допускаемой погрешности для манометра | |
3) Если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний | |
4) Во всех приведенных случаях манометр не допускается к применению | |
23. НА КАКОМ СОСУДЕ УСТАНОВКА МАНОМЕТРА И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА? |
|
1) На сосуде, включенном в технологический процесс, в котором давление рабочей среды поддерживается на постоянном уровне и при условии исключения возможности повышения давления в сосуде | |
2) На сосуде, включенном в группу сосудов, при эксплуатации которой манометр и предохранительный клапан установлены на подводящем трубопроводе до первого ответвления к одному из сосудов и при условии исключения возможности повышения давления в сосуде (обогрев, химическая реакция пожар) | |
3) На сосуде, у которого рабочее давление равно или больше давления питающего источника и при условии исключения возможности повышения давления в сосуде | |
4) Манометр и предохранительный клапан обязательно должны быть установлены на каждом сосуде | |
24. КАКОВА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОВЕРКИ МАНОМЕТРОВ С ИХ ОПЛОМБИРОВАНИЕМ ИЛИ КЛЕЙМЕНИЕМ? |
|
1) Не реже одного раза в квартал | |
2) Не реже одного раза в 24 месяца | |
3) Не реже одного раза в месяц | |
4) Не реже одного раза в 12 месяцев, если иные сроки не установлены в документации | |
25. ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НАНЕСЕНО НА ШКАЛЕ МАНОМЕТРА? |
|
1) На шкале манометра быть нанесена красная черта, указывающая пробное давление при испытании сосуда | |
2) На шкале манометра быть нанесена красная черта, указывающая внутреннее давление | |
3) На шкале манометра быть нанесена красная черта, указывающая условное давление | |
4) На шкале манометра быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление | |
26. НА КАКОЙ ВЫСОТЕ ОТ УРОВНЯ ПЛОЩАДКИ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УСТАНОВКА МАНОМЕТРА? |
|
1) До 2 м | |
2) От 2 до 3 м | |
3) Более 3 м | |
4) До 5 м | |
27. КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАМЕТРА КОРПУСОВ МАНОМЕТРОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ 2 М ДО 3 М? |
|
1) До 100 мм | |
2) Не менее 100 мм | |
3) Не менее 160 мм | |
4) 150 мм | |
28. КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАМЕТРА КОРПУСА МАНОМЕТРОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 2 М? |
|
1) До 60 мм | |
2) Не менее 100 мм | |
3) Не менее 150 мм | |
4) Не менее 250 мм | |
29. ПОДБЕРИТЕ МАНОМЕТР ДЛЯ СОСУДА С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ 12 МПА? |
|
1) Шкала манометра от 0 до 10 МПа | |
2) Шкала манометра от 0 до 16 МПа | |
3) Шкала манометра от 0 до 25 МПа | |
4) Шкала манометра от 0 до 40 Мпа | |
30. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНА |
|
1) Защищают сосуды от аварии | |
2) Предохраняют систему от давления | |
3) Для защиты системы от разрушения при превышении допустимых значений величины давления | |
31. НА КАКУЮ ВЕЛИЧИНУ ДОПУСКАЕТСЯ ПРЕВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В СОСУДЕ ДО СРАБАТЫВАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ДЛЯ СОСУДА С ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА? |
|
1) На 5% | |
2) На 10% | |
3) На 15% | |
4) На 25% | |
32. В КАКОМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ СЛУЧАЕВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФНП В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ", СОСУД ПОДЛЕЖИТ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ? |
|
1) Если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом | |
2) При возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под давлением | |
3) ри выявлении неисправности предохранительного устройства от повышения давления | |
4) Во всех приведенных случаях сосуд подлежит аварийной остановке | |
33. В КАКОМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ СЛУЧАЕВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФНП В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ", СОСУД НЕ ПОДЛЕЖИТ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ? |
|
1) В случае снижения уровня жидкости ниже допустимого в сосудах с огневым обогревом | |
2) При выходе из строя одного из указателей уровня жидкости | |
3) При выявлении неисправности предохранительного устройства от повышения давления | |
4) Во всех приведенных случаях сосуд подлежит аварийной остановке | |
34. КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ КОНСТРУКЦИЮ, КОЛИЧЕСТВО И МЕСТА УСТАНОВКИ УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ? |
|
1) Изготовитель сосуда | |
2) Владелец сосуда | |
3) Разработчик проекта сосуда | |
4) Экспертная организация | |
5) Ростехнадзор | |
35. ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ? |
|
1) На подводящем трубопроводе сосуда | |
2) Между сосудом и предохранительным клапаном, а также за ним | |
3) На продувочном трубопроводе | |
4) На отводящем трубопроводе от сосуда | |
36. КАКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА СОСУДАХ, ИМЕЮЩИХ ГРАНИЦУ РАЗДЕЛА СРЕД, У КОТОРЫХ НЕОБХОДИМ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ? |
|
1) Пробковый кран | |
2) Указатели уровня жидкости | |
3) Блокировки по уровню | |
4) Звуковые, световые сигнализаторы | |
37. КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫСОТА ПРОЗРАЧНОГО ЭЛЕМЕНТА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОПУСТИМЫХ ПРЕДЕЛОВ УРОВНЯ В СОСУДЕ? |
|
1) ниже нижнего и выше верхнего допустимых уровней не менее чем на 10 мм | |
2) ниже нижнего и выше верхнего допустимых уровней не менее чем 15 мм | |
3) ниже нижнего и выше верхнего допустимых уровней не менее чем 20 мм | |
4) ниже нижнего и выше верхнего допустимых уровней не менее чем 25 мм | |
38. ГДЕ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВКА РЕГИСТРИРУЕМЫХ В ОРГАНАХ РОСТЕХНАДЗОРА СОСУДОВ? |
|
1) В помещениях, примыкающих к производственным зданиям с отделением от здания капитальной стеной, в производственных помещениях в случаях, предусмотренных проектом | |
2) В помещениях, примыкающих к бытовым зданиям, по разрешению Ростехнадзора | |
3) В жилых и общественных зданиях при условии соблюдения отраслевых правил безопасности | |
4) Во всех перечисленных местах | |
39. КАКИЕ УСТРОЙСТВА ДОЛЖНЫ ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ ДЛЯ УДОБСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ СОСУДОВ? |
|
1) Леса | |
2) Металлические площадки и лестницы | |
3) Лифты | |
4) Стремянки | |
40. ГДЕ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ СОСУДЫ? |
|
1) В помещениях, примыкающих к общественным зданиям | |
2) В отдельно стоящих зданиях; на открытых площадках; в местах, исключающих скопление людей | |
3) В жилых зданиях, в специально оборудованных помещениях | |
4) Во всех перечисленных местах | |
41. КАКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ СОСУДА? |
|
1) Заявление, копия акта готовности сосуда, краткие сведения, указанные в паспорте сосуда | |
2) Паспорта на все предохранительные устройства, запорную арматуру | |
3) Сведения о качестве поверки манометров | |
4) Все перечисленное | |
42. КОГДА СОСУДЫ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ФНП, ПОДВЕРГАЮТСЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ? |
|
1) Периодически в процессе эксплуатации | |
2) Внеобходимых случаях проводится внеочередное освидетельствование | |
3) После монтажа, до пуска в работу | |
4) Во всех перечисленных случаях | |
43. КЕМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОБЪЕМ, ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СОСУДОВ? |
|
1) Изготовителем и указаны в руководстве (инструкции) по эксплуатации сосудов | |
2) Владельцем сосудов | |
3) Экспертной организацией | |
4) Специализированной научно-технической организацией | |
44. КАКОВА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ СО СРЕДОЙ, ВЫЗЫВАЮЩЕЙ РАЗРУШЕНИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА СО СКОРОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 0,1 ММ/ГОД, И НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ УЧЕТУ В ОРГАНАХ РОСТЕХНАДЗОРА ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ? |
|
1) Наружный и внутренний осмотры - не реже одного раза в 2 года, гидравлическое испытание пробным давлением - не реже одного раза в 8 лет | |
2) Наружный и внутренний осмотры - не реже одного раза в 12 месяцев, гидравлическое испытание пробным давлением - не реже одного раза в 8 лет | |
3) Наружный и внутренний осмотры - не реже одного раза в 10 лет, гидравлическое испытание пробным давлением - не реже одного раза в 10 лет | |
45. С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ДОЛЖНЫ ПОДВЕРГАТЬСЯ НАРУЖНОМУ И ВНУТРЕННЕМУ ОСМОТРУ СОСУДЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УЧЕТУ В ОРГАНАХ РОСТЕХНАДЗОРА, РАБОТАЮЩИЕ СО СРЕДОЙ, ВЫЗЫВАЮЩЕЙ РАЗРУШЕНИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА СО СКОРОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 0,1 ММ/ГОД СПЕЦИАЛИСТОМ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ? |
|
1) Не реже одного раза в 2 года | |
2) Не реже одного раза в 4 года | |
3) Не реже одного раза в 8 лет | |
4) Не реже одного раза в 10 лет | |
46. КАКИЕ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ПЕРЕД ВНУТРЕННИМ ОСМОТРОМ И ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ СОСУДА? |
|
1) Остановить сосуд, охладить (отогреть), освободить от заполняющей среды, отключить заглушками от всех трубопроводов, соединяющих сосуд с источником давления или с другими сосудами | |
2) Металлический сосуд должен быть очищен от металла и покрашен | |
3) Провести замену запорной арматуры | |
47. КОГДА ПРОВОДИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СОСУДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ? |
|
1) Если сосуд не эксплуатировался более 6 месяцев | |
2) Если сосуд был демонтирован и установлен на новом месте | |
3) По требованию ответственного за содержание сосуда в исправном состоянии | |
4) При разрыве прокладки во фланцевом соединении | |
48. КУДА ДОЛЖНЫ ЗАПИСЫВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ? |
|
1) В журнал приема и сдачи смен | |
2) В паспорт сосуда | |
3) В ремонтный журнал | |
4) В акт-предписание инспектора Ростехнадзора | |
49. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ СОСУД, ПОСТАВЛЕННЫХ НА МЕСТО УСТАНОВКИ В СБОРЕ, ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ПОД ПРОБНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ИСПЫТАНИИ? |
|
1) 20 минут | |
2) не менее 10 минут | |
3) 24 часа | |
4) 5 минуту, если нет других указаний изготовителя | |
50. КТО ПРОВОДИТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ? |
|
1) Специализированная организация, ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией сосуда совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда | |
2) Специалист по охране труда | |
3) Комиссия, назначенная приказом по организации | |
51. КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЕВРЕМЕННУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ ПОДГОТОВКУ СОСУДА ДЛЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ? |
|
1) Владелец сосуда | |
2) Специалист организации, имеющей лицензию Ростехнадзора на экспертизу сосудов | |
3) Ремонтный персонал организации-владельца сосуда | |
4) Главный инженер организации-владельца сосуда | |
5) Ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией сосуда | |
52. КУДА ЗАПИСЫВАЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД СОСУДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ? |
|
1) В паспорт сосуда | |
2) В журнал приема-сдачи смен | |
3) -В ремонтный журнал | |
4) В акт-предписание инспектора Ростехнадзора | |
5) В журнал производственного контроля | |
53. КТО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОСУДА, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ? |
|
1) Представитель Ростехнадзора | |
2) Руководитель эксплуатирующей организации | |
3) Ремонтный персонал организации-владельца сосуда | |
4) Специализированная организация | |
54. ЧТО ИЗ ПРИВЕДЕННОГО НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НА ТАБЛИЧКЕ ИЛИ НЕ НАНОСИТСЯ НА СОСУДАХ (КРОМЕ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ БАЛЛОНОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 100 ЛИТРОВ) ПЕРЕД ПУСКОМ ИХ В РАБОТУ? |
|
1) Дата ввода в эксплуатацию | |
2) Номер оборудования по системе нумерации, принятой в эксплуатирующей организации | |
3) Разрешенные параметры (давление, температура) | |
4) Даты следующих осмотров и гидравлических испытаний | |
55. КАКОЕ ТРЕБОВАНИЕ ФНП ОРПД К РАБОЧИМ, ОБСЛУЖИВАЮЩИМ СОСУДЫ, УКАЗАНО НЕВЕРНО? |
|
1) Рабочие должны быть не моложе 18-летнего возраста и не иметь медицинских противопоказаний для выполнения работ по обслуживанию сосудов | |
2) Рабочие должны пройти аттестацию по промышленной безопасности в аттестационной комиссии эксплуатирующей организации | |
3) Рабочие должны быть допущены в установленном порядке к самостоятельной работе | |
4) Рабочие должны соответствовать квалификационным требованиям | |
5) Все требования указаны верно | |
56. КАКИЕ ИНСТРУКЦИИ НЕ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ СОСУДЫ? |
|
1) Инструкция для ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением | |
2) Инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов | |
3) Производственная инструкция, определяющая для обслуживающего персонала его обязанности и ответственность, порядок производства работ | |
4) Инструкция (руководство) по эксплуатации сосуда | |
57. С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СОСУДЫ? |
|
1) Периодичность устанавливается эксплуатирующей организацией | |
2) Один раз в 12 месяцев | |
3) Один раз в 4 месяца | |
4) Один раз в год | |
58. КАКОЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СОСУДЫ, УКАЗАНО НЕВЕРНО? |
|
1) Результаты проверки знаний рабочих оформляют протоколом за подписью председателя и членов комиссии с отметкой в удостоверении о допуске к самостоятельной работе | |
2) Участие представителя Ростехнадзора обязательно при проведении первичной аттестации рабочих, обслуживающих сосуды с быстросъемными крышками | |
3) Внеочередная проверка знаний проводится при принятии на работу рабочего из другой организации | |
4) В случае реконструкции (модернизации) сосуда должна быть проведена внеочередная проверка знаний | |
59. НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО СОСУД МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ? |
|
1) На основании устного распоряжения мастера участка | |
2) На основании письменного распоряжения | |
3) Обслуживающий персонал может сделать это самостоятельно ввиду производственной необходимости | |
60. КАКОЙ ПРОЦЕНТ ОДНОТИПНЫХ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ПОСЛЕ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОЛЖЕН ПОДВЕРГАТЬСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ИСПЫТАНИЮ? |
|
1) Не менее 75 % | |
2) Не более 50 % | |
3) Все сосуды | |
61. КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ИСПЫТАНИИ СОСУДА? |
|
1) Не ниже 0 ºС | |
2) Не выше 2 ºС | |
3) Не ниже 5 ºС и не выше 40 ºС | |
4) Свыше 50 ºС | |
62. КТО УСТАНАВЛИВАЕТ ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ СОСУДА ПОД ПРОБНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ПОСЛЕ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ? |
|
1) Инспектор Ростехнадзора | |
2) Изготовитель сосуда в руководстве по эксплуатации | |
3) Технический инспектор профсоюзов | |
4) Предприятие-заказчик сосуда | |
63. КАКАЯ РАБОЧАЯ СРЕДА ДОЛЖНА ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СОСУДОВ? |
|
1) Инертный газ с водой | |
2) Сжатый воздух с водой | |
3) Вода | |
4) Азот | |
64. КАКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАЗНАЧЕНЫ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СОСУДОВ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ИХ РАБОТЫ? |
|
1) Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов и ответственные за осуществление производственного контроля | |
2) Ответственный за исправное состояние и безопасное эксплуатацию сосудов | |
3) Ответственные за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением | |
4) Ответственные по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов | |
65. ЧТО ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ СОСУДОВ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ИХ РАБОТЫ? |
|
1) Обеспечить порядок и периодичность проверки знаний персоналом инструкций по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов | |
2) Назначить необходимое количество лиц обслуживающего персонала | |
3) Обеспечить проведение технических освидетельствований, диагностики сосудов в установленные сроки | |
4) Обеспечить специалистов ФНП и руководящими указаниями по безопасной эксплуатации сосудов | |
5) Обеспечить персонал инструкциями | |
6) Все перечисленное | |
66. В КАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗРАБОТАНА И УТВЕРЖДЕНА ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОСУДОВ? |
|
1) В специализированной научно-исследовательской организации | |
2) В организации, эксплуатирующей сосуды | |
3) В организации-изготовителе сосудов | |
4) В территориальном органе Ростехнадзора | |
67. КТО МОЖЕТ БЫТЬ ДОПУЩЕН К ОБСЛУЖИВАНИЮ СОСУДОВ? |
|
1) Штатные работники организации-владельца | |
2) Лица с образованием не ниже средне-технического по профилю работы предприятия | |
3) Лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания сосудов | |
68. ГДЕ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ ОБУЧЕНИЕ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТА О КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО СОСУДЫ? |
|
1) На рабочем месте | |
2) В образовательных организациях | |
3) На курсах, создаваемых инспекцией труда | |
69. В КАКИЕ СРОКИ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПЕРСОНАЛА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО СОСУДЫ? |
|
1) При выходе новых Правил по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением | |
2) Не реже одного раза в 12 месяцев | |
3) Не реже одного раза в 2 года | |
4) Не реже одного раза в 6 месяцев | |
70. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОВОДИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ У ПЕРСОНАЛА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО СОСУДЫ? |
|
1) При нарушении внутреннего распорядка организации | |
2) При переходе в другую организацию, в случае внесении изменений в технологический процесс и инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов | |
3) В случае периодически повторяющихся нарушений в работе сосуда под давлением | |
4) По требованию руководителя организации | |
71. КАК ОФОРМЛЯЕТСЯ ДОПУСК ПЕРСОНАЛА К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СОСУДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ? |
|
1) Приказом (распоряжением) по цеху или организации | |
2) Приказом по территориальному органу Ростехнадзора | |
3) Записью в сменный журнал | |
4) Отметкой в удостоверении на право обслуживания сосудов | |
72. ГДЕ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕЖИМУ РАБОТЫ И БЕЗОПАСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СОСУДОВ? |
|
1) На рабочих местах персонала и выдаваться под расписку перед допуском их к работе | |
2) В отделе охраны труда и промышленной безопасности | |
3) У лица, ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосудов | |
4) У лица, ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности | |
73. В КАКИХ СЛУЧАЯХ СОСУД ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВЛЕН? |
|
1) Если давление в сосуде поднялось выше рабочего и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом | |
2) Если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом | |
3) При выходе из строя одного указателя уровня жидкости | |
4) При обнаружении отсутствия на сосуде надписи следующего срока технического освидетельствования | |
74. В КАКОЙ ДОКУМЕНТ ДОЛЖНЫ ЗАПИСЫВАТЬСЯ ПРИЧИНЫ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ СОСУДА? |
|
1) В паспорт сосуда | |
2) В сменный журнал | |
3) В ремонтный журнал | |
75. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ДОПУСКАЕТСЯ РЕМОНТ СОСУДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ? |
|
1) Если ремонт производится без применения сварки и пайки | |
2) Если остановка сосуда нарушает технологический процесс | |
3) Ремонт сосудов, находящихся под давлением не допускается | |
4) По наряду-допуску, подписанному главным инженером организации-владельца сосуда | |
5) По письменному распоряжению руководителя организации-владельца сосуда, в исключительных случаях, с принятием дополнительных мер безопасности | |
76. КАКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ ВНУТРИ СОСУДА |
|
1) На напряжение не выше 36 В | |
2) На напряжение не выше 12 В, во взрывобезопасном исполнении при взрывоопасных средах | |
3) Галогеновые, искробезопасные, пожаробезопасные | |
77. КАКОЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕМ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ВНУТРИ СОСУДА? |
|
1) -Производственная инструкция, утвержденная главным инженером | |
2) Сменный журнал с отметкой об остановке сосуда на ремонт | |
3) Акт-предписание инспектора Ростехнадзора | |
4) График планово-предупредительных ремонтов сосуда | |
78. КАКИЕ ИНСТРУКЦИИ НЕ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ СОСУДЫ? |
|
1) Инструкция для ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением | |
2) Инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов | |
3) Производственная инструкция, определяющая для обслуживающего персонала его обязанности и ответственность, порядок производства работ | |
4) Инструкция (руководство) по эксплуатации сосуда | |
79. КАКУЮ РЕЗЬБУ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ БОКОВЫЕ ШТУЦЕРА ВЕНТИЛЕЙ ДЛЯ БАЛЛОНОВ, НАПОЛНЯЕМЫХ ВОДОРОДОМ И КИСЛОРОДОМ? |
|
1) Для баллонов, наполняемых водородом - правую, для баллонов, наполняемых кислородом - левую | |
2) Для баллонов, наполняемых водородом - левую, для баллонов, наполняемых кислородом - правую. | |
3) Для всех баллонов независимо от наполняемого газа боковые штуцера вентилей должны иметь левую резьбу | |
4) Для всех баллонов независимо от наполняемого газа боковые штуцера вентилей должны иметь правую резьбу | |
80. КАКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ УКАЗАННЫХ НЕ НАНОСЯТСЯ НА ВЕРХНЮЮ СФЕРИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ БАЛЛОНА? |
|
1) Сведения изготовителя, подлежащие нанесению в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 | |
2) Дата проведенного и следующего технического освидетельствования баллона | |
3) Минимальное разрешенное давление | |
4) Клеймо организации проводившей техническое освидетельствование | |
5) Все указанные сведения наносятся на баллон | |
81. НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА С ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ? |
|
1) До 0,5 м | |
2) Более 0,5 м | |
3) Не менее 1 м | |
4) Более 3 м | |
5) Не менее 5 м | |
82. КАКОЙ БАЛЛОН ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ? |
|
1) Баллон с кислородом | |
2) Баллон с ацетиленом | |
3) Баллон с пропан-бутаном | |
4) Допускается для всех баллонов без ограничения | |
83. КАКОЕ ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ К ХРАНЕНИЮ БАЛЛОНОВ УКАЗАНО НЕВЕРНО? |
|
1) При хранении на открытых площадках разрешается укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками из веревки, деревянных брусьев, резины или иных неметаллических материалов, имеющих амортизирующие свойства, между горизонтальными рядами | |
2) Не допускается хранение баллонов, которые не имеют башмаков, в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах | |
3) При укладке баллонов в штабеля высота последних не должна превышать 1,5 метра, вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону | |
84. НА КАКИЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ СОСУДОВ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ФНП В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ"? |
|
1) Баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов | |
2) Сосуды и трубопроводы, работающие под вакуумом | |
3) Приборы парового водяного отопления | |
85. КТО МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ БАЛЛОНОВ? |
|
1) Лица, ответственные за безопасное использование баллонов, назначенные приказом | |
2) Наполнительные станции и испытательные пункты | |
3) Предприятие имеющее производственное помещение и технические средства для проведения освидетельствования | |
86. КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫСОТА УКЛАДКИ БАЛЛОНОВ В ШТАБЕЛЬ? |
|
1) До 1,0 м | |
2) Не более 1,5 м | |
3) Не более 2,0 м | |
4) Не более 3,0 м | |
5) Если вентили баллонов при укладке в штабель обращены в одну сторону, то высота укладки не нормируется | |
87. КАКОЕ ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ В БАЛЛОНЕ ПОСЛЕ РАСХОДОВАНИЯ В НЕМ ГАЗА? |
|
1) Не менее 0,05 МПа | |
2) Не более 0,1 МПа | |
3) Не менее 0,07 МПа | |
4) Не более 0,2 МПа | |
5) Можно расходовать полностью | |
88. КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫСОТА (ОТ ПОЛА ДО НИЖНИХ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ) СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ БАЛЛОНОВ? |
|
1) Не менее 2,7 м | |
2) Не менее 3,0 м | |
3) Не менее 3,25 м | |
4) Если склад для баллонов оснащен системой искусственной вытяжной вентиляции во взрывобезопасном исполнении, то высота не нормируется | |
89. НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ? |
|
1) Не менее 1 м | |
2) Не нормируется | |
3) Не менее 0,8 м | |
4) Не менее 0,5 м | |
90. ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МАССА БАЛЛОНА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БАЛЛОНА ДЛЯ АЦЕТИЛЕНА, УКАЗЫВАЕМАЯ НА ЕГО ВЕРХНЕЙ СФЕРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ? |
|
1) Указывается только масса пустого баллона | |
2) Масса пустого баллона с учетом массы нанесенной краски, кольца для колпака и башмака, если таковые предусмотрены конструкцией, но без массы вентиля и колпака | |
3) Масса пустого баллона с учетом массы нанесенной краски, кольца для колпака и башмака, если таковые предусмотрены конструкцией, массы вентиля и колпака | |
91. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОКРАСКЕ НАДПИСЕЙ И БАЛЛОНОВ УКАЗАНЫ НЕВЕРНО? |
|
1) Окраску баллонов и нанесение надписей при эксплуатации производят организации-изготовители, наполнительные станции (пункты наполнения) или испытательные пункты (пункты проверки) в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 | |
2) Требования к окраске и надписям, не установленные ТР ТС 032/2013, устанавливаются проектной документацией и (или) техническими условиями на продукцию, для хранения которой предназначены эти баллоны, и указываются в распорядительных документах | |
3) Стационарно установленные баллоны вместимостью более 100 л допускается окрашивать в иные цвета с нанесением надписей и маркировки в соответствии с проектной документацией и руководством (инструкцией) по эксплуатации | |
4) Баллоны вместимостью более 75 л допускается окрашивать в иные цвета с нанесением надписей и маркировки в соответствии с проектной документацией и руководством (инструкцией) по эксплуатации | |
92. КАКОЙ СРОК СЛУЖБЫ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДЛЯ БАЛЛОНОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ? |
|
1) 10 лет | |
2) 30 лет | |
3) 20 лет | |
4) 40 лет | |
5) 50 лет | |
93. ПРИ КАКОМ УСЛОВИИ ДОПУСКАЕТСЯ ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАБРАКОВАННЫХ БАЛЛОНОВ? |
|
1) Дальнейшая эксплуатация допускается только для баллонов специального назначения при условии ежедневного наружного осмотра | |
2) Эксплуатация не допускается, они должны быть приведены в негодность (путем нанесения насечек на резьбе горловины или просверливания отверстий на корпусе) и утилизированы согласно требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации | |
3) Дальнейшая эксплуатация допускается при величине 0,75 рабочего давления | |
94. КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ БАЛЛОНОВ? |
|
1) Оно должно быть отдельным и специально оборудованным в соответствии с проектом, температура воздуха в этих помещениях должна быть не ниже 12° С | |
2) Освидетельствование баллонов проводится только на открытом воздухе с температурой окружающего воздуха не ниже -5° С | |
3) ФНП ОРПД не устанавливает дополнительных требований к помещениям для освидетельствования баллонов | |
95. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСМОТРА БАЛЛОНОВ, НАПОЛНЯЕМЫХ ВЗРЫВООПАСНЫМИ ГАЗАМИ? |
|
1) Он должен быть переносным, напряжением не выше 12 В и во взрывобезопасном исполнении | |
2) Он должен быть стационарным, напряжением не выше 24 В и во взрывобезопасном исполнении | |
3) Он должен быть переносным, напряжением не выше 24 В и в пылевлагонепроницаемом исполнении | |
96. В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ НАПОЛНЕННЫЕ ГАЗОМ БАЛЛОНЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ СКЛАДСКОМ ХРАНЕНИИ, ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОЧЕРЕДНЫХ СРОКОВ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПОДВЕРГАЮТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ В ВЫБОРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ИЗ ПАРТИИ ДО 100 БАЛЛОНОВ? |
|
1) В количестве не менее 5 штук | |
2) В количестве не менее 10 штук | |
3) В количестве не менее 15 штук | |
4) В количестве не менее 20 штук | |
97. В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ НАПОЛНЕННЫЕ ГАЗОМ БАЛЛОНЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ СКЛАДСКОМ ХРАНЕНИИ, ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОЧЕРЕДНЫХ СРОКОВ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПОДВЕРГАЮТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ В ВЫБОРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ИЗ ПАРТИИ ДО 500 БАЛЛОНОВ? |
|
1) В количестве не менее 5 штук | |
2) В количестве не менее 10 штук | |
3) В количестве не менее 15 штук | |
4) В количестве не менее 20 штук | |
98. В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ НАПОЛНЕННЫЕ ГАЗОМ БАЛЛОНЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ СКЛАДСКОМ ХРАНЕНИИ, ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОЧЕРЕДНЫХ СРОКОВ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПОДВЕРГАЮТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ В ВЫБОРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ИЗ ПАРТИИ СВЫШЕ 500 БАЛЛОНОВ? |
|
1) В количестве не менее 5 штук | |
2) В количестве не менее 10 штук | |
3) В количестве не менее 15 штук | |
4) В количестве не менее 20 штук | |
99. ГДЕ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОКРАСКИ И НАДПИСЕЙ НА БАЛЛОНАХ? |
|
1) На железнодоржных станциях | |
2) В эксплуатирующей организации | |
3) На пунктах освидетельствования баллонов | |
4) В любой специализированной ремонтной организации | |
100. ГДЕ МОГУТ ХРАНИТЬСЯ НАПОЛНЕННЫЕ БАЛЛОНЫ С ГАЗАМИ? |
|
1) как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе, в последнем случае они должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей | |
2) Только в специально оборудованном помещении | |
3) ФНП ОРПД не устанавливает дополнительных требований к помещениям для хранения баллонов | |
101. В КАКОМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ПОДЛЕЖАЩИХ УЧЕТУ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ РОСТЕХНАДЗОРА? |
|
1) Установка сосуда на открытой площадке, на которой исключается скопление людей | |
2) Установка сосуда в помещениях, при условии отделения их капитальной стеной, конструктивная прочность которой определена проектной документацией | |
3) Установка сосуда с заглублением в грунт при условии обеспечения доступа к арматуре и защиты стенок сосуда от коррозии | |
4) Во всех приведенных случаях допускается установка таких сосудов | |
102. В КАКОМ СЛУЧАЕ ПРОЕКТОМ РАЗМЕЩЕНИЯ СОСУДА ДОПУСКАЕТСЯ ЕГО УСТАНОВКА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ? |
|
1) Если объем производственного помещения не менее чем в 27 раз больше вместимости сосуда | |
2) Если рабочее давление сосуда не превышает 1,5 МПа | |
3) Если по условиям технологического процесса или условиям эксплуатации невозможна установка сосуда вне производственных помещений | |
4) Если установка сосуда в производственных помещениях предусмотрена отраслевыми правилами безопасности | |
103. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ К СВАРЩИКАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К РАБОТАМ ПО РЕМОНТУ, МОНТАЖУ, РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ? |
|
1) Сварщики должны пройти в установленном порядке профессиональное обучение и проверку знаний требований федеральных норм и правил | |
2) Сварщики должны пройти в установленном порядке аттестацию в соответствии с правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства | |
3) Сварщики должны пройти аттестацию в порядке, предусмотренном Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору | |
104. КАКОЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ К ДОПУСКУ СВАРЩИКОВ, ВПЕРВЫЕ ПРИСТУПАЮЩИХ К ПРОВЕДЕНИЮ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В ОРГАНИЗАЦИИ? |
|
1) Сварщик (независимо от наличия удостоверения) должен перед допуском к работе пройти проверку путем сварки и контроля пробного сварного соединения | |
2) Сварщик, не имеющий удостоверения, должен перед допуском к работе пройти проверку путем сварки и контроля пробного сварного соединения | |
3) Сварщик должен иметь удостоверение сварщика с указанием видов работ, к выполнению которых он допущен, проверка путем сварки и контроля пробного сварного соединения в этом случае не проводится | |
105. КАКОВО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ В ОПОРОЖНЯЕМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЦИСТЕРНАХ И БОЧКАХ? |
|
1) 0,07 МПа | |
2) 0,05 МПа | |
3) Потребитель, опорожняя цистерны и бочки, обязан срабатывать давление полностью, не оставляя в порожнем оборудовании избыточное давление | |
4) Значение остаточного избыточного давления указывается в производственной инструкции организации, осуществляющей наполнение цистерн и бочек | |
106. В КАКОМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ СЛУЧАЕВ СОСУД СЧИТАЕТСЯ ВЫДЕРЖАВШИМ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ? |
|
1) Если обнаружены лишь единичные трещины в сварном соединении, а на основном металле трещины не обнаружены | |
2) Если в разъемных соединениях обнаружено появление отдельных капель, которые при выдержке времени не увеличиваются в размерах | |
3) Если видимая остаточная деформация не превышает 10% | |
4) Во всех приведенных случаях сосуд считается не выдержавшим гидравлическое испытание | |
107. ПО КАКОЙ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ФОРМУЛ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ ПРОБНОГО ДАВЛЕНИЯ (РПР) ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ИСПЫТАНИИ (ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОСУДОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИТЫХ)? ГДЕ В ФОРМУЛАХ: РРАБ – РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ СОСУДА, Р РАСЧ – РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ СОСУДА, [Σ]20, [Σ]T - ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ МАТЕРИАЛА СОСУДА ИЛИ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ СООТВЕТСТВЕННО ПРИ 20 ОС И РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, МПА. |
|
1) Рпр = 1,25 Рраб ([σ]20 / [σ]t) | |
2) Рпр = 1,25 Рраcч ([σ]20 / [σ]t) | |
3) Рпр = 1,5 Рраб ([σ]20 / [σ]t) | |
4) Рпр = 1,25 Рраб | |
108. ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ, ЕСЛИ ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ СОСУДА БУДУТ ОБНАРУЖЕНЫ ДЕФЕКТЫ? |
|
1) Для установления характера и размеров дефектов должно быть проведено техническое диагностирование сосуда с применением методов неразрушающего контроля | |
2) Организация, проводившая техническое освидетельствование, дает предписание о выводе сосуда из эксплуатации | |
3) Эксплуатирующая организация должна перевести сосуд в режим эксплуатации на пониженных параметрах, рекомендованных организацией, проводившей техническое освидетельствование | |
109. В КАКОМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ СЛУЧАЕВ НЕ ПРОВОДИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СОСУДА? |
|
1) Если сосуд не эксплуатировался более 12 месяцев | |
2) Если передвижной сосуд установлен на другой площадке эксплуатирующей организации | |
3) Если проведен плановый ремонт сосуда с применением сварных соединений | |
4) Во всех случаях проводится внеочередное техническое освидетельствование сосуда | |
110. В КАКОМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ СЛУЧАЕВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФНП ОРПД СОСУД НЕ ПОДЛЕЖИТ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ? |
|
1) В случае снижения уровня жидкости ниже допустимого в сосудах с огневым обогревом | |
2) При выходе из строя одного из указателей уровня жидкости | |
3) При выявлении неисправности предохранительного устройства от повышения давления | |
4) Во всех приведенных случаях сосуд подлежит аварийной остановке | |
111. ПРИ КАКОМ МИНИМАЛЬНОМ ИЗБЫТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ В СОСУДЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА СОСУДА И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ? |
|
1) Не допускается проведение ремонта сосудов и их элементов, находящихся под давлением | |
2) 0,05 МПа | |
3) Для сосудов, подлежащих учету в территориальных органах Ростехнадзора, не допускается проведение ремонта сосудов и их элементов, находящихся под давлением, для остальных сосудов – 0,05 МПа | |
4) для остальных сосудов – 0,05 МПа -0,025 МПа | |
112. КАКОЕ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, ИМЕЮЩИХ ГРАНИЦУ РАЗДЕЛА СРЕД, У КОТОРЫХ НЕОБХОДИМ КОНТРОЛЬ ЗА УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ, УКАЗАНО НЕВЕРНО? |
|
1) При возможности понижения уровня жидкости ниже допустимого на сосудах, обогреваемых пламенем или горячими газами, осуществляется контроль уровня по двум указателям прямого действия | |
2) Высота прозрачного указателя уровня жидкости должна быть не менее чем на 25 мм соответственно ниже нижнего и выше верхнего допустимых уровней жидкости | |
3) Должно обеспечиваться надежное срабатывание звуковых, световых и других сигнализаторов и блокировок по уровню, предусмотренных проектом и установленных наряду с указателями уровня | |
4) При проведении продувки арматуры, установленной на указателе уровня, среда должна отводиться в безопасное место | |
5) Все требования указаны верно | |
113. ЧТО ИЗ ПРИВЕДЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФНП ОРПД НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО РЕЖИМУ РАБОТЫ И БЕЗОПАСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СОСУДОВ? |
|
1) Обязанности персонала во время дежурства по наблюдению и контролю за работой сосуда | |
2) Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций | |
3) Меры безопасности при выводе оборудования в ремонт | |
4) Действия персонала и меры безопасности при подготовке сосуда к техническому освидетельствованию | |
114. КАКОЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМУ КЛАПАНУ, УСТАНОВЛЕННОМУ НА ЦИСТЕРНЕ, УКАЗАНО НЕВЕРНО? |
|
1) Предохранительный клапан, установленный на цистерне, должен сообщаться с газовой фазой цистерны | |
2) Предохранительный клапан, установленный на цистерне, должен иметь колпак с отверстиями для выпуска газа в случае открывания клапана | |
3) Площадь отверстий в колпаке должна быть равной площади рабочего сечения предохранительного клапана | |
4) Все приведенные требования указаны верно | |
115. КАКОЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ЦИСТЕРН И БОЧЕК УКАЗАНО НЕВЕРНО? |
|
1) При эксплуатации транспортных цистерн регистрации в государственном реестре ОПО подлежат только те объекты эксплуатирующих организаций, на которых осуществляют хранение и использование цистерн под давлением газов в технологическом процессе | |
2) Транспортирование цистерн, а также перевозка бочек под давлением газов по дорогам общего пользования автомобильным (железнодорожным) транспортом является деятельностью в области промышленной безопасности | |
3) Транспортирование цистерн, а также перевозка бочек под давлением газов по дорогам общего пользования автомобильным (железнодорожным) транспортом не регламентируется требованиями ФНП ОРПД и осуществляется в соответствии с требованиями иных нормативных правовых актов и международных соглашений, действующих на территории Российской Федерации | |
4) -Все приведенные требования указаны верно | |
116. НА КАКОМ СОСУДЕ УСТАНОВКА МАНОМЕТРА И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА? |
|
1) На сосуде, включенном в технологический процесс, в котором давление рабочей среды поддерживается на постоянном уровне и при условии исключения возможности повышения давления в сосуде | |
2) На сосуде, включенном в группу сосудов, при эксплуатации которой манометр и предохранительный клапан установлены на подводящем трубопроводе до первого ответвления к одному из сосудов и при условии исключения возможности повышения давления в сосуде (обогрев, химическая реакция пожар) | |
3) На сосуде, у которого рабочее давление равно или больше давления питающего источника и при условии исключения возможности повышения давления в сосуде | |
4) Манометр и предохранительный клапан обязательно должны быть установлены на каждом сосуде | |
117. КАКОЕ ТРЕБОВАНИЕ ФНП ОРПД К РАБОЧИМ, ОБСЛУЖИВАЮЩИМ СОСУДЫ, УКАЗАНО НЕВЕРНО? |
|
1) Рабочие должны быть не моложе 18-летнего возраста и не иметь медицинских противопоказаний для выполнения работ по обслуживанию сосудов | |
2) Рабочие должны пройти аттестацию по промышленной безопасности в аттестационной комиссии эксплуатирующей организации | |
3) Рабочие должны быть допущены в установленном порядке к самостоятельной работе | |
4) Рабочие должны соответствовать квалификационным требованиям | |
5) се требования указаны верно |