Тест: Спец вопросы ЭИЛ часть 3


Список вопросов


1. Кто может подключать к сети передвижную испытательную установку?

1) Ответственный руководитель работ
2) Производитель работ
3) Представители организации, эксплуатирующей эту сеть

2. Какая последовательность действий должна быть выполнена производителем работ перед каждой подачей испытательного напряжения?

1) Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами подаю напряжение Проверить все ли члены бригады и работники назначенные для охраны находятся на указанных им местах удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380-220В
2) Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений Р. Проверить все ли члены бригады и работники назначенные для охраны находятся на указанных им местах удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование Р. Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами Подаю напряжение и убедившись что предупреждение услышано всеми членами бригады снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380-220В
3) Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами Подаю напряжение проверить правильность сборки схемы и надежности рабочих и защитных заземлений убедиться что предупреждение услышано всеми членами бригады снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380-220В

3. В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое оборудование находится под напряжением?

1) С момента снятия заземления с вывода установки
2) Если об этом предупредил работник из оперативного персонала
3) Если об этом предупредил производитель работ

4. Что необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью?

1) Замерить сопротивление изоляции испытываемого оборудования
2) Отключить аппарат от сети вывести бригаду с рабочего места
3) Снять остаточный заряд специальной разрядной штангой

5. Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами в электроустановках?

1) Два работника, имеющие группу III (могут быть из числа ремонтного персонала)
2) Один работник, имеющий группу IV, желательно из числа оперативного персонала
3) Не менее двух работников, один имеющий группу IV, остальные с группой II

6. Каким образом оформляется работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек?

1) Работа должна проводиться по наряду
2) Допускается проводить по распоряжению, под надзором ответственного руководителя
3) Допускается проводить по распоряжению

7. Как оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000В и во вторичных цепях? Укажите два правильных варианта ответов

1) 3 Перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
2) 1 Нарядом.
3) Правильный вариант 1,2
4) Правильный вариант 3,2
5) 2. Распоряжением

8. Какова периодичность измерения сопротивления изоляции осветительных сетей наружных установок?

1) Не реже одного раза в три года
2) Не реже одного раза в год
3) Не реже одного раза в полугодие
4) Не реже одного раза в квартал

9. Чем следует пользовать при присоединении соединительных проводов при измерении мегаомметром?

1) Защитными очками
2) Диэлектрическими галошами
3) Диэлектрическими перчатками

10. Что следует выполнить после окончания измерения мегаомметром?

1) Внести в протокол результаты измерения
2) Привести в порядок рабочее место, инструменты и приспособления
3) Снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления

11. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при испытаниях КЛС?

1) Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ
2) Необходимо выполнять все перечисленные требования безопасности
3) Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне котлована или колодца на деревянной подставке, покрытой резиновым диэлектрическим ковром и не дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях
4) Телефонный аппарат на дальнем конце КЛС должен быть включен до проведения испытаний через разделительные конденсаторы (емкостью 0,1 мкФ и рабочим напряжением 5-6кВ), включенные в каждую жилу выделенной для телефонной связи пары

12. Кто может проводить ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на ВЛ напряжением 1000В

1) Два работника, один из которых должен иметь группу IV
2) Два работника c группой III и наблюдающий
3) Два работника с группой IV

13. Каким образом должны проводиться измерения продолжительностью не более одного часа при обслуживании оборудования высокочастотных установок?

1) По распоряжению двумя работниками, имеющему группу III, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV
2) По наряду двумя работниками, с назначением ответственного руководителя
3) По распоряжения одним работником, имеющему группу III, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV
4) По распоряжения одним работником, имеющему группу IV, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV

14. По каким из перечисленных видов работ в устройствах СДТУ запрещено проводить работы по распоряжению?

1) Работы на отключенных ВЛС и КЛС, не подверженных влиянию линий электропередачи и фидерных радиотрансляционных линий 1 класса
2) Работы по ремонту, монтажу и наладке устройства СДТУ
3) Работы по ремонту, монтажу и наладке аппаратуры высокочастотной связи, расположенной в РУ, включая элементы обработки и присоединения высокочастотных канало связи

15. Какие из перечисленных требований должны быть выполнены при испытаниях КЛС?

1) Перед подачей испытательного напряжения на кабель ответственный руководитель работ должен предупредить по телефону членов бригады о начале испытаний. Во время испытаний телефонный аппарат у ответственного руководителя работ должен быть отключен
2) Работники, находящиеся во время испытаний электрической прочности изоляции на разных концах КЛС, должны иметь между собой связь
3) Испытываемый участок должен быть ограничен. На участках КЛС, не подвергаемых испытаниям, все соединения между ними должны быть сняты
4) Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ. Не разрешается дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях
5) Должны быть выполнены все перечисленные требования

16. Разрешается ли производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа регламентирована распоряжением?

1) Правилами запрещено
2) Разрешается оперировать только если работа оформлена нарядом-допуском
3) Разрешается оперировать с разрешения оперативного персонала
4) Разрешается оперировать с разрешения лица, ответственного за производство работ