Тест: Спец вопросы ЭИЛ часть 2
Список вопросов
1. Каким должно быть сопротивление изоляции на шинках постоянного тока и шинках напряжения на щитах управления? |
|
1) Не менее 1 МОм | |
2) Не менее 5 МОм | |
3) Не менее 8 МОм | |
4) Не менее 10 МОм | |
2. Каким должно быть сопротивление изоляции цепей, содержащих устройства с микроэлектронными элементами, рассчитанными на рабочее напряжение от 60 В? |
|
1) Не менее 10 МОм | |
2) Не менее 2 МОм | |
3) Не менее 5 МОм | |
4) Не менее 1 МОм | |
5) Не менее 0,5 МОм | |
3. Какова периодичность измерения сопротивления изоляции кранов и лифтов? |
|
1) Не реже одного раза в год | |
2) Не реже одного раза в полугодие | |
3) Не реже одного раза в квартал | |
4) Не реже одного раза в месяц | |
4. Что запрещается при выполнении работ на измерительных трансформаторах тока? |
|
1) До окончания монтажа вторичных цепей, электроизмерительнах приборов, устройств релейной защиты и электроаавтоматики обеспечить замкнутыми накоротко вторичные обмотки трансформаторов тока | |
2) Использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах | |
3) При проверке полярности вторичных обмоток присоединять прибор, указывающий полярность к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока | |
5. Что недопустимо при работе на электрофильтрах? |
|
1) Снимать статический заряд с электрофильтра и питающих кабелей посредством заземления после его отключения | |
2) Проводить осмотры и техническое обслуживание электрофильтра согласно инструкций | |
3) Отключать и заземлять все питающие агрегаты и кабели остальных секций при проведении работ в любой секции электрофильтра, на резервной шине | |
4) Включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки во время нахождения работников в электрофильтре, если это не оговорено в строке | |
6. Кто допускается к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника? |
|
1) Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000В | |
2) Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний по электробезопастности и охране труда при эксплуатации электроустановок | |
3) Электрический персонал, имеющий группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | |
7. Какой персонал может быть допущен к проведению испытаний электрооборудования в качестве производителя работ? |
|
1) Имеющий удостоверение о проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок | |
2) Прошедший специальную подготовку и проверку знаний, прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого составляет не менее одного года и запись в удостоверении на право проведения специальных работ | |
3) Прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года | |
8. Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению испытаний электрооборудования? |
|
1) От 2 до 7 смен, в зависимости от обслуживаемых установок | |
2) Устанавливается индивидуально | |
3) Один месяц | |
4) От 2 до 14 смен | |
9. Кто осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне электроустановок, если не назначен ответственный руководитель работ? |
|
1) Работник, выдавший наряд | |
2) Оперативный персонал, находящийся на дежурстве | |
3) Производитель работ | |
10. Где оговаривается в наряде проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта? |
|
1) В таблице меры по подготовке рабочих мест | |
2) В строке поручается | |
3) В строке отдельные указания | |
11. Какую группу должен иметь производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования? |
|
1) Группу IV | |
2) Не ниже V | |
3) Не ниже III | |
12. Какую группу должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования? |
|
1) Группу III | |
2) Группу IV | |
3) Может иметь группу II | |
13. Какую группу должен иметь работник, выставленный для охраны при испытаниях электрооборудования? |
|
1) Группу IV | |
2) Группу III | |
3) Группу II | |
14. Кому разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой? |
|
1) Работнику имеющему группу не ниже IV и права оперативно-ремонтного персонала | |
2) Работнику имеющему группу III до и выше 1000 В | |
3) Работнику имеющему группу III (с использованием типовых методик) | |
15. Чем должны быть оснащены передвижные испытательные установки? |
|
1) Складными стульями, зонтом и теном | |
2) Наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения | |
3) Электроизмерительным эталонным многофункциональным прибором и дополнительными средствами индивидуальной защиты | |
16. Что должна обеспечить блокировка дверей, ведущая в часть испытательной установки напряжением выше 1000 В |
|
1) Снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывани двери | |
2) Подачу звукового сигнала в случае открывания двери | |
3) Включение заземляющего ножа | |
17. Чем должно быть ограждено испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними?? |
|
1) Временными ограждениями | |
2) Канатами с предупреждающим плакатом | |
3) Щитами, канатами с предупреждающим плакатом ИСПЫТАНИЯ. Опасно для жизни, обращенным на ружу | |
18. В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и испытываемого оборудования могут покинуть свой пост? |
|
1) Только с разрешения производителя работ | |
2) Если на рабочем месте будут находиться два члена бригады с группой III | |
3) При неблагоприятных погодных условиях | |
19. Могут ли члены бригады находиться отдельно от производителя работ в разных помещениях или на разных участках распредустройства при проведении испытаний оборудования? |
|
1) Членами бригады находиться отдельно от производителя работ запрещено | |
2) Могут, если они имеют III группу по электробезопасности и получили необходимый инструктаж от производителя работ | |
3) Могут, под надзором оперативного персонала | |
20. Какие требования предъявляются к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В? Укажите три правильных варианта ответов |
|
1) Должен быть установлен индивидуальный сигнализатор наличия напряжение | |
2) Перед присоединением испытательной установки к сети проверить остаточное отклонение указателей приборов от нулевой отметки | |
3) Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой |