Тест: Спец вопросы ЭИЛ часть 2


Список вопросов


1. Каким должно быть сопротивление изоляции на шинках постоянного тока и шинках напряжения на щитах управления?

1) Не менее 1 МОм
2) Не менее 5 МОм
3) Не менее 8 МОм
4) Не менее 10 МОм

2. Каким должно быть сопротивление изоляции цепей, содержащих устройства с микроэлектронными элементами, рассчитанными на рабочее напряжение от 60 В?

1) Не менее 10 МОм
2) Не менее 2 МОм
3) Не менее 5 МОм
4) Не менее 1 МОм
5) Не менее 0,5 МОм

3. Какова периодичность измерения сопротивления изоляции кранов и лифтов?

1) Не реже одного раза в год
2) Не реже одного раза в полугодие
3) Не реже одного раза в квартал
4) Не реже одного раза в месяц

4. Что запрещается при выполнении работ на измерительных трансформаторах тока?

1) До окончания монтажа вторичных цепей, электроизмерительнах приборов, устройств релейной защиты и электроаавтоматики обеспечить замкнутыми накоротко вторичные обмотки трансформаторов тока
2) Использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах
3) При проверке полярности вторичных обмоток присоединять прибор, указывающий полярность к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока

5. Что недопустимо при работе на электрофильтрах?

1) Снимать статический заряд с электрофильтра и питающих кабелей посредством заземления после его отключения
2) Проводить осмотры и техническое обслуживание электрофильтра согласно инструкций
3) Отключать и заземлять все питающие агрегаты и кабели остальных секций при проведении работ в любой секции электрофильтра, на резервной шине
4) Включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки во время нахождения работников в электрофильтре, если это не оговорено в строке

6. Кто допускается к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника?

1) Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000В
2) Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний по электробезопастности и охране труда при эксплуатации электроустановок
3) Электрический персонал, имеющий группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В

7. Какой персонал может быть допущен к проведению испытаний электрооборудования в качестве производителя работ?

1) Имеющий удостоверение о проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
2) Прошедший специальную подготовку и проверку знаний, прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого составляет не менее одного года и запись в удостоверении на право проведения специальных работ
3) Прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года

8. Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению испытаний электрооборудования?

1) От 2 до 7 смен, в зависимости от обслуживаемых установок
2) Устанавливается индивидуально
3) Один месяц
4) От 2 до 14 смен

9. Кто осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне электроустановок, если не назначен ответственный руководитель работ?

1) Работник, выдавший наряд
2) Оперативный персонал, находящийся на дежурстве
3) Производитель работ

10. Где оговаривается в наряде проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта?

1) В таблице меры по подготовке рабочих мест
2) В строке поручается
3) В строке отдельные указания

11. Какую группу должен иметь производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования?

1) Группу IV
2) Не ниже V
3) Не ниже III

12. Какую группу должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования?

1) Группу III
2) Группу IV
3) Может иметь группу II

13. Какую группу должен иметь работник, выставленный для охраны при испытаниях электрооборудования?

1) Группу IV
2) Группу III
3) Группу II

14. Кому разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой?

1) Работнику имеющему группу не ниже IV и права оперативно-ремонтного персонала
2) Работнику имеющему группу III до и выше 1000 В
3) Работнику имеющему группу III (с использованием типовых методик)

15. Чем должны быть оснащены передвижные испытательные установки?

1) Складными стульями, зонтом и теном
2) Наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения
3) Электроизмерительным эталонным многофункциональным прибором и дополнительными средствами индивидуальной защиты

16. Что должна обеспечить блокировка дверей, ведущая в часть испытательной установки напряжением выше 1000 В

1) Снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывани двери
2) Подачу звукового сигнала в случае открывания двери
3) Включение заземляющего ножа

17. Чем должно быть ограждено испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними??

1) Временными ограждениями
2) Канатами с предупреждающим плакатом
3) Щитами, канатами с предупреждающим плакатом ИСПЫТАНИЯ. Опасно для жизни, обращенным на ружу

18. В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и испытываемого оборудования могут покинуть свой пост?

1) Только с разрешения производителя работ
2) Если на рабочем месте будут находиться два члена бригады с группой III
3) При неблагоприятных погодных условиях

19. Могут ли члены бригады находиться отдельно от производителя работ в разных помещениях или на разных участках распредустройства при проведении испытаний оборудования?

1) Членами бригады находиться отдельно от производителя работ запрещено
2) Могут, если они имеют III группу по электробезопасности и получили необходимый инструктаж от производителя работ
3) Могут, под надзором оперативного персонала

20. Какие требования предъявляются к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В? Укажите три правильных варианта ответов

1) Должен быть установлен индивидуальный сигнализатор наличия напряжение
2) Перед присоединением испытательной установки к сети проверить остаточное отклонение указателей приборов от нулевой отметки
3) Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой