Тест: Спец вопросы ЭИЛ


Список вопросов


1. Кто в организации устанавливает конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте?

1) Руководитель организации
2) Технический руководитель
3) Главный энергетик
4) Ответственный за электрохозяйство

2. Каким образом должен устанавливаться нормы испытаний электрооборудования, произведенного за рубежом?

1) В соответствии с рекомендациями организации, выдавшей сертификат по применению
2) С учетом указаний фирмы-изготовителя
3) По усмотрению технического руководителя организации
4) На основе норм испытаний подобного электрооборудования российского производства

3. В каком объеме проводится испытание электрооборудования после ремонта?

1) В объеме, указанном в рекомендациях эксплуатирующей организации
2) В объеме, устанавливаемом в зависимости от вида проведенного ремонта и типа электрооборудования
3) В объеме, указанном в Нормах испытания электрооборудования
4) В объеме, указанном в инструкции по эксплуатации

4. Что понимается под исходными значениями измеряемых параметров при проведении испытания электрооборудования?

1) Значения, указанные в паспрта и протоколах заводских испытаний и измерений; при проведении капитального или восстановительного ремонта-результаты измерений, полученные при этих ремонтах
2) Значения, указанные в паспортах и протоколах заводских испытаний и измерений
3) Последние значения измеряемых параметров при нормальной работе оборудования

5. Каким образом допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств (напряжением 20кВ) в случае отсутствия необходимой испытательной аппаратуры переменного тока?

1) Повышенным выпрямленным напряжением, равным двукратному значению испытательного напряжения промышленной частоты
2) Выпрямленным напряжением, значение которого на 15 % выше испытательного напряжения промышленной частоты
3) Повышенным выпрямленным напряжением, равным полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты

6. Каким образом должны оформляться результаты испытаний электрооборудования?

1) Записью в Паспорте на электрооборудование
2) Записью в производственной инстнрукции
3) Записью в Журнале ремонтов
4) Протоколом или актом

7. Когда при испытаниях рекомендуется использовать линейное напряжение питающей сети?

1) При испытаниях электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты, а также при измерениях тока и потерь холостого хода силовых и измерительных трансформаторов
2) Только при испытаниях электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты
3) Только при измерениях тока и потерь холостого хода силовых измерительных трансформаторов

8. Какое испытание проводится для силовых трансформаторов до измерения сопротивления изоляции и сопротивления обмоток постоянному току?

1) Снятие внешней характеристики
2) Все перечисленные опыты
3) Опыт короткого замыкания
4) Опыт холостого хода

9. С какой периодичностью должны проводиться измерение переходных сопротивлений контактных соединений сборных и соединительных шин?

1) 1 раз 8 лет
2) 1 раз 6 лет
3) 1 раз 4 года
4) 1 раз 3 года

10. Какая продолжительность работ, связанных с разгерметизацией трансформаторов на напряжение до 35 кВ при относительной влажности до 75% установлена ПТЭЭП?

1) Не более 16 часов
2) Не более 24 часов
3) Не более 10 часов
4) Не более 12 часов

11. Какая продолжительность работ, связанных с разгерметизацией трансформаторов на напряжение до 110 кВ при относительной влажности до 75% установлена ПТЭЭП?

1) Не более 24 часов
2) Не более 20 часов
3) Не более 18 часов
4) Не более 16 часов

12. Когда производится оценка влажности твердой изоляции первый раз после включения трансформатора?

1) Через 4-6 лет после включения
2) Через 6-8 лет после включения
3) Через 8-10 лет после включения
4) Через 10-12 лет после включения

13. Какое значение влагосодержания твердой изоляции установлено ПТЭЭП для трансформаторов после капитального ремонта?

1) Допустимое значение - 5%
2) Допустимое значение - 4%
3) Допустимое значение - 3%
4) Допустимое значение - 2%

14. С какой периодичностью должен проводится химический анализ электролита аккумуляторных батарей?

1) Не реже одного раза в года
2) Не реже одного раза в полугодие
3) Не реже одного раза в квартал
4) Не реже одного раза в три года

15. С какой периодичностью рекомендуется проводить проверку напряжения при толчковых токах аккумуляторных батарей?

1) 4 раз в год
2) 2 раз в год
3) 3 раз в год
4) 1 раз в год

16. Какова периодичность измерения удельного сопротивления питательной (сетевой) воды у электродных котлов при снабжении из открытых водоемов?

1) Не реже двух раз в месяц
2) Не реже четырех раз в ммесяц
3) Не реже двух раз в год
4) Не реже четырех раз в год

17. Какова периодичность проверки коррозионного состояния элементов заземляющего устройства электроустановок, находящихся в земле?

1) Не реже одного раза 6 лет
2) Не реже одного раза 8 лет
3) Не реже одного раза 10 лет
4) Не реже одного раза 12 лет

18. Какова периодичность проверки состояния пробивных предохранителей в установках напряжением до 1000 В?

1) Не реже 1 раза в 3 лет, а также при предложении о срабатывании
2) Не реже 1 раза в 4 лет, а также при предложении о срабатывании
3) Не реже 1 раза в 5 лет, а также при предложении о срабатывании
4) Не реже 1 раза в 6 лет, а также при предложении о срабатывании

19. Через какой период времени после доливки масла в трансформатор должна отбираться его проба?

1) Не ранее, чем через 6 часов
2) Не ранее, чем через 12 часов
3) Не ранее, чем через 10 часов
4) Не ранее, чем через 8 часов

20. Каким должно быть сопротивление изоляции в цепях питания приводов выключателей и разъединителей?

1) Не менее 1,0 МОм
2) Не менее 0,8 МОм
3) Не менее 0,5 МОм
4) Не менее 0,4 МОм