Тест: Б.1.10. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих (июнь 2021)
Список вопросов
1. 1) Бортиками какой высоты должно ограждаться по периметру покрытие зоны слива и налива для сбора и отвода загрязненных нефтепродуктами атмосферных осадков? |
|
1) o Не менее 0,5 м | |
2) o Не менее 0,4 м | |
3) o Не менее 0,2 м | |
4) o Не менее 0,6 м | |
2. 2) Какими приборами и средствами автоматизации оснащаются сепараторы, устанавливаемые для отделения жидкой фазы из перемещаемой газовой среды на всасывающей линии компрессора? Выберите 2 правильных варианта ответа. |
|
1) o Приборами измерения перепада давления на сепараторе | |
2) o Приборами контроля уровня, сигнализацией по максимальному уровню и средствами автоматизации. Блокировками отключения компрессора при превышении предельно допустимого значения уровня | |
3) o Приборами контроля температуры и плотности отделяемой жидкой фазы | |
3. 3) В каких документах должны быть обоснованы технические решения по герметизации налива нефтепродуктов в железнодорожные цистерны? |
|
1) o В нормативных правовых актах в области охраны труда | |
2) o В производственной инструкции по наливу нефти и нефтепродуктов | |
3) o В нормативных правовых актах в области промышленной безопасности | |
4) o В проектной документации | |
4. 4) Как должны соотноситься давления негорючего теплоносителя (хладагента) и нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ в поверхностных теплообменниках? |
|
1) o На установках с технологическими блоками I и II категорий взрывоопасности давление теплоносителя (хладагента) должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ. На установках с технологическими блоками III категории взрывоопасности не регламентируется | |
2) o Давление теплоносителя (хладагента) не должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ | |
3) o Давление теплоносителя (хладагента) должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ | |
5. 5) В каких местах не допускается размещать фланцевые соединения трубопроводов с взрывопожароопасными, токсичными и едкими веществами? |
|
1) o Над местами, предназначенными для прохода людей и рабочими площадками | |
2) o На трубопроводах, проложенных по эстакадам | |
3) o Над автодорогами | |
4) o На трубопроводах, идущих по стенам зданий | |
6. 6) При какой вместимости резервуаров, работающих под избыточным внутренним давлением, допускается применение подогревательных устройств, размещаемых внутри или на наружной поверхности резервуаров? |
|
1) o Не более 50 т | |
2) o Не более 60 т | |
3) o Не более 80 т | |
4) o Не более 100 т | |
7. 7) В каких случаях допускается применение для нагнетания легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей поршневых, плунжерных, мембранных, винтовых и шестеренчатых насосов? |
|
1) o При наличии блокировок по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости | |
2) o При малых объемных скоростях подачи, в том числе в системах дозирования. При обосновании в проектной документации | |
3) o При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости, а также блокировок, срабатывающих автоматически при превышении значений критических уровней в расходной и приемной емкостях | |
8. 8) Какой должна быть температура внутри резервуаров во время пропаривания? |
|
1) o Не выше 60 °С | |
2) o Не выше 70 °С | |
3) o Не выше 80 °С | |
4) o Не выше 90 °С | |
9. 9) В каких случаях на трубопроводах следует применять арматуру под приварку? |
|
1) o При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков любой категории взрывоопасности | |
2) o При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды более 2,5 МПа, температурой, равной температуре кипения при регламентированном давлении | |
3) o При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды более 2,5 МПа | |
4) o При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков I и II категорий взрывоопасности и температурой, равной температуре кипения при регламентированном давлении | |
10. 10) При каком достижении горючих газов и паров нефтепродуктов осуществляется включение аварийной вентиляции в помещениях насосных станций нефти и нефтепродуктов? |
|
1) o 40 % объемных от НКПРП | |
2) o 20 % объемных от НКПРП | |
3) o Все ответы неверны | |
4) o 50 % объемных от НКПРП | |
11. 11) В течение какого времени буферные емкости (реципиенты) должны обеспечивать питание воздухом систем контроля, управления и противоаварийной защиты при остановке компрессоров? |
|
1) o Время должно быть подтверждено расчетом, но не менее 35 минут | |
2) o В течение времени, достаточного для безаварийной остановки объекта, что должно быть подтверждено расчетом | |
3) o Время должно быть подтверждено расчетом, но не более 45 минут | |
4) o Время должно быть подтверждено расчетом, но не менее 20 минут | |
12. 12) При каком минимальном превышении концентрации паров нефтепродуктов на площадках сливоналивных станций и пунктов слива-налива должны быть установлены блокировки по прекращению операций слива-налива и сигнализация, оповещающая о запрете запуска двигателей автомобилей? |
|
1) o При превышении концентрации паров более 20 % | |
2) o При превышении концентрации паров более 30 % | |
3) o При превышении концентрации паров более 50 % | |
13. 13) При каком уровне загазованности воздушной среды должен автоматически прекращаться слив и налив нефти и светлых нефтепродуктов на сливоналивных железнодорожных эстакадах? |
|
1) o 50 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени | |
2) o 30 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени | |
3) o 20 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени | |
14. 14) Что из перечисленного должно быть учтено при выборе компрессоров и насосов для перемещения горючих, сжатых и сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей? |
|
1) o Только параметры технологического процесса | |
2) o Только физико-химические свойства перемещаемых продуктов | |
3) o Только показатели надежности и конструктивные особенности с учетом критических параметров | |
4) o Должны быть учтены все перечисленные характеристики | |
15. 15) Какая запорная арматура, установленная на технологических трубопроводах, должна иметь механический привод (электро-, пневмо- или гидропривод) с дистанционным управлением и ручным дублированием? |
|
1) o Установленная на технологических трубопроводах с условным диаметром более 200 мм | |
2) o Установленная на технологических трубопроводах с условным диаметром более 300 мм | |
3) o Установленная на технологических трубопроводах с условным диаметром более 400 мм | |
4) o Все ответы неверны | |
16. 16) Какой следует принимать категорию взрывоопасности блоков, определяемую расчетом, если обращающиеся в технологическом блоке опасные вещества относятся к токсичным, высокотоксичным веществам? |
|
1) o III категории | |
2) o II категории | |
3) o На одну выше | |
4) o I категории | |
17. 17) Какая максимальная температура поверхностей нагрева систем отопления должна быть в помещениях, имеющих взрывоопасные зоны? |
|
1) o Максимальная температура не должна превышать 80 % температуры самовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру самовоспламенения из обращающихся в процессе веществ | |
2) o Максимальная температура не должна превышать 90 % температуры самовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру самовоспламенения из обращающихся в процессе веществ | |
3) o Максимальная температура не должна превышать 85 % температуры самовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру самовоспламенения из обращающихся в процессе веществ | |
18. 18) Каким образом должно обеспечиваться ограничение максимальной скорости налива нефти и нефтепродуктов до безопасных пределов на железнодорожных сливоналивных эстакадах? |
|
1) o Любым из перечисленных способом | |
2) o Посредством запорно-регулирующей арматуры на линии подачи нефти или нефтепродукта к железнодорожной эстакаде | |
3) o Установкой частотно-регулируемого электропривода насоса | |
4) o Перепуском части продукта во всасывающий трубопровод насоса | |
5) o Все ответы неверны | |
19. 19) Каким образом не должен производиться разогрев застывающих и высоковязких нефтепродуктов в железнодорожных цистернах, сливоналивных устройствах? |
|
1) o Нефтепродуктом, нагретым циркуляционным способом | |
2) o Горячей водой | |
3) o Все ответы неверны | |
4) o Электроподогревом не выше 90 °C | |
5) o Паром | |
20. 20) Что используется в качестве теплоносителей на технологических трубопроводах складов нефти и нефтепродуктов? |
|
1) o Только промтеплофикационная вода | |
2) o Только пар | |
3) o Все ответы неверны | |
4) o Все перечисленное | |
5) o Только электрообогрев | |
21. 21) Каким образом обеспечивается надежность обеспечения средств управления и противоаварийной автоматической защиты сжатым воздухом? |
|
1) o Установкой резервного компрессора с включением его автоматически при остановке рабочего | |
2) o Переключением сети воздуха контрольно-измерительных приборов и автоматики на заводскую сеть сжатого воздуха через осушитель | |
3) o Установкой буферных емкостей (реципиентов), обеспечивающих питание воздухом систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты в течение 1 часа | |
4) o Установкой буферных емкостей (реципиентов), обеспечивающих питание воздухом систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты при остановке компрессоров в течение времени, достаточного для безаварийной остановки объекта, что должно быть подтверждено расчетом | |
22. 22) Каким образом определяется время срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств для каждого технологического блока? |
|
1) o Время срабатывания определяется расчетом для технологических блоков III категории взрывоопасности и установлено для блоков I и II категорий | |
2) o Время срабатывания установлено для каждого технологического блока в соответствии с категорией взрывоопасности | |
3) o Время срабатывания определяется расчетом для технологических блоков I и II категорий взрывоопасности и установлено для блоков III категории | |
4) o Время срабатывания определяется расчетом | |
23. 23) Каким образом определяется минимально допустимое расстояние от складов кислот и щелочей до взрывоопасных объектов? |
|
1) o Расстояние определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил и с учетом расчетного радиуса опасной зоны | |
2) o Расстояние определяется по нормам пожарной безопасности | |
3) o Расстояние должно быть обусловлено устойчивостью здания склада к воздействию ударной волны | |
4) o Расстояние устанавливается с учетом радиусов интенсивного воздействия ударной взрывной волны и теплового излучения, должно обеспечивать устойчивость зданий складов к воздействию данных факторов | |
24. 24) Какие требования предъявляются к температуре подогрева мазута в резервуарах? |
|
1) o Температура подогрева мазута в резервуарах должна быть ниже температуры вспышки его паров в закрытом тигле не менее чем на 15 °C и не должна превышать 120 °C | |
2) o Температура подогрева мазута в резервуарах должна быть ниже температуры вспышки его паров в закрытом тигле не менее чем на 15 °C и не должна превышать 90 °C | |
3) o Температура подогрева мазута в резервуарах должна быть ниже температуры вспышки его паров в закрытом тигле не менее чем на 20 °C и не должна превышать 80 °C | |
25. 25) Чем оснащаются оборудование и емкости во избежание накопления статического электричества? |
|
1) o Предохранительными клапанами | |
2) o Вентиляционными каналами, оборудованными огнепреградителями | |
3) o Проволокой диаметром не менее 6 мм, присоединенной при помощи сварки к двум ближайшим фланцевым соединениям трубопровода и запорной арматуры | |
4) o Заземлением | |
26. 26) Каким показателем характеризуется уровень взрывоопасности технологических блоков, входящих в технологическую систему? |
|
1) o Приведенной массой вещества, участвующего во взрыве, в кг | |
2) o Категорией взрывоопасности технологических блоков | |
3) o Энергией сгорания парогазовой фазы в кДж | |
4) o Радиусом зон разрушения в м | |
27. 27) За счет чего должны компенсироваться температурные деформации трубопроводов для транспортировки мазута? |
|
1) o За счет установки на технологических трубопроводах для транспортировки мазута волнистых компенсаторов | |
2) o За счет установки на технологических трубопроводах для транспортировки мазута сальниковых компенсаторов | |
3) o За счет поворотов и изгибов трассы трубопроводов (самокомпенсация) или установки специальных компенсирующих устройств (П-образных компенсаторов) | |
4) o За счет установки на технологических трубопроводах для транспортировки мазута линзовых компенсаторов | |
28. 28) Что является критерием взрывоопасности согласно Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств? |
|
1) o Температура самовоспламенения паров, обращающихся в процессе веществ | |
2) o Скорость распространения горения обращающихся в процессе веществ | |
3) o Класс опасности обращающихся в процессе веществ | |
4) o Количественное значение энергетического потенциала технологических блоков, входящих в технологическую систему, определяемое расчетом | |
29. 29) Каким способом срабатывает система аварийного разъединения стендеров для предотвращения пролива нефтепродуктов? |
|
1) o Дистанционно с учетом нажатия кнопки на центральном пульте управления | |
2) o Всеми перечисленными способами | |
3) o Автоматически, когда стендер достигает обусловленного граничного положения | |
4) o Вручную посредством управления гидравлическими клапанами в случае прекращения подачи электроэнергии на терминал | |
30. 30) Что в технологических схемах относится к разряду противоаварийных устройств, используемых для предотвращения аварий и предупреждения их развития? |
|
1) o Запорная и запорно-регулирующая арматура, клапаны, отсекающие и другие отключающие устройства, предохранительные устройства от превышения давления, средства подавления и локализации пламени, автоматические системы подавления взрыва | |
2) o Запорная арматура, предохранительные устройства от превышения давления, огнепреградители, автоматические системы подавления взрыва и системы для аварийного опорожнения аппаратов | |
3) o Все устройства, задействованные в системе противоаварийной защиты, включая исполнительные механизмы | |
4) o Запорная арматура, средства защиты от превышения давления, огнепреградители | |
31. 31) В каких документах должны быть обоснованы технические решения по герметизации налива нефтепродуктов в железнодорожные цистерны? |
|
1) o В нормативных правовых актах в области охраны труда | |
2) o В производственной инструкции по наливу нефти и нефтепродуктов | |
3) o В нормативных правовых актах в области промышленной безопасности | |
4) o В проектной документации | |
32. 32) Какими блокировками на отключение должны быть оснащены насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей? |
|
1) Блокировками, исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой жидкости в корпусе насоса, достижении опасных значений в приемной емкости | |
2) Блокировками, исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отклонениях от опасных значений в расходной и приемной емкостях | |
3) Блокировками, исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой жидкости внутри корпуса насоса или при отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений | |
4) Блокировками, исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой среды и достижении опасных значений параметров в расходной и приемной емкостях |