Тест: ТУ-газ 86 Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов (с Изменением 1)


Список вопросов


1. 1. В каких зонах должны устанавливаться сигнализаторы довзрывных концентраций?

1) А) Во взрывоопасных зонах класса В-1а, а также в зонах класса В-1б, указанных в подпункте 1 пункта УП-3-2 ПУЭ
2) Б) Во взрывоопасных зонах класса В-1г
3) В) В заглубленных помещениях с нормальной средой, куда возможно затекание горючих газов и паров извне
4) Г) Во всех перечисленных

2. 2. Требуется ли установка сигнализаторов довзрывных концентраций в дополнение к сигнализаторам для контроля предельно допустимых концентраций на одно и тоже вещество?

1) А) Требуется
2) Б) Не требуется
3) В) На усмотрение проектной организации

3. 3. В каком случае от импульса датчиков довзрывных концентраций должно предусматриваться автоматическое отключение технологического оборудования или включение систем защиты

1) А) Всегда
2) Б) Никогда не предусматривается
3) В) В случае необходимости, определяемой проектной организацией

4. 4. Куда подаются световой и звуковой сигналы о наличии опасных концентраций взрывоопасных или вредных веществ для периодически обслуживаемых помещений?

1) А) У входа в помещение
2) Б) В загазованное помещение
3) В) На усмотрение проектной организации

5. 5. Куда подаются световой и звуковой сигналы о наличии опасных концентраций взрывоопасных или вредных веществ для постоянно обслуживаемых помещений?

1) А) У входа в помещение
2) Б) В загазованное помещение
3) В) На усмотрение проектной организации

6. 6. Куда должны подаваться сигналы о срабатывании датчика сигнализатора довзрывных концентраций, установленного на открытой площадке? 1) В операторную или пункт управления производственным комплексом - световой и звуковой 2) В операторную или пункт управления производственным комплексом - световой 3) На открытую площадку - только звуковой 4) На открытую площадку - только световой

1) А) 2 и 4
2) Б) 1 и 4
3) В) 1 и 3

7. 7. Продолжите фразу: «В помещениях компрессорных датчик сигнализатора довзрывных концентраций горючих газов и паров следует предусматривать у каждого компрессорного агрегата в районе наиболее вероятных источников утечек перекачиваемой среды (сальники, лабиринтные уплотнения и т.д.) на расстоянии …»

1) А) Не более 1 м (по горизонтали) от них
2) Б) Не более 3 м (по горизонтали) от них
3) В) Не более 4 м (по горизонтали) от них

8. 8. При каком условии в помещениях насосных сжиженных газов следует устанавливать один датчик сигнализатора довзрывных концентраций на насос или группу насосов?

1) А) Если расстояние от датчика до наиболее удаленного места возможных утечек в этой группе насосов не превышает 3-х метров (по горизонтали)
2) Б) Если расстояние от датчика до наиболее удаленного места возможных утечек в этой группе насосов не превышает 4-х метров (по горизонтали)
3) В) Если расстояние от датчика до наиболее удаленного места возможных утечек в этой группе насосов не превышает 1-го метра (по горизонтали)

9. 9. При каком условии в помещениях насосных легковоспламеняющихся жидкостей следует устанавливать одно пробоотборное устройство сигнализатора довзрывных концентраций на группу насосов?

1) А) Если расстояние от пробоотборного устройства до наиболее удаленной точки возможных утечек в этой группе насосов не превышает 3-х метров (по горизонтали)
2) Б) Если расстояние от пробоотборного устройства до наиболее удаленной точки возможных утечек в этой группе насосов не превышает 4-х метров (по горизонтали)
3) В) Если расстояние от пробоотборного устройства до наиболее удаленной точки возможных утечек в этой группе насосов не превышает 1-го метра (по горизонтали)

10. 10. Где следует размещать пробоотбрные устройства сигнализаторов довзрывных концентраций в производственных помещениях при выделении легких газов с плотностью по воздуху менее 1?

1) А) Над источником
2) Б) На высоте источника или ниже его
3) В) Не более 0,5 м над полом

11. 11. Где следует размещать пробоотбрные устройства сигнализаторов довзрывных концентраций в производственных помещениях при выделении газов и паров с плотностью по воздуху от 1 до 1,5?

1) А) Над источником
2) Б) На высоте источника или ниже его
3) В) Не более 0,5 м над полом

12. 12. Где следует размещать пробоотбрные устройства сигнализаторов довзрывных концентраций в производственных помещениях при выделении газов и паров с плотностью по воздуху более 1,5?

1) А) Над источником
2) Б) На высоте источника или ниже его
3) В) Не более 0,5 м над полом

13. 13. На какой высоте следует располагать датчики сигнализаторов на открытой установке?

1) А) 0,5+1 м от нулевой отметки
2) Б) 1+1,5 м от нулевой отметки
3) В) На высоте источника

14. 14. На какой отметке устанавливаются датчики на многоярусных открытых этажерках?

1) А) На высоте источника
2) Б) На нулевой отметке
3) В) Согласно расчету

15. 15. Какое количество датчиков должно быть установлено по периметру наружной установки, обращенному к печам?

1) А) Не менее одного датчика на печь
2) Б) Не менее двух датчиков на печь
3) В) Наличие печей не влияет на количество датчиков