Тест: СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы


Список вопросов


1. 1. На какие технологические объекты распространяется СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы?

1) А) На сети газораспределения, газопотребления и объекты СУГ, предназначенные для обеспечения потребителей природным газом давлением до 1,2 МПа включительно и сжиженными углеводородными газами давлением до 1,6 МПа включительно
2) Б) На магистральные газопроводы давлением свыше 1,2 до 10 МПа включительно
3) В) На технологические газопроводы, предназначенные для транспортирования газа в пределах химических, нефтехимических и металлургических (кроме производств, где получаются расплавы и сплавы цветных металлов) организаций, на которых природный газ используется в качестве сырья
4) Г) На все перечисленные технологические объекты

2. 2. Какое требование по размещению ПРГ противоречит СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы?

1) А) ПРГ размещают встроенными в двухэтажные газифицируемые производственные здания и котельные
2) Б) ПРГ размещают отдельно стоящими
3) В) ПРГ размещают пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного назначения
4) Г) ПРГ размещают под навесом на открытых огражденных площадках на территории промышленных организаций при размещении оборудования ПРГ вне зданий

3. 3. К каким зданиям допускается пристраивать газорегуляторные пункты блочные?

1) А) К газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям I и II степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий Г и Д
2) Б) Газорегуляторные пункты блочные должны размещаться отдельно стоящими
3) В) К зданиям, для газификации которых они предназначены

4. 4. В какие здания допускается встраивать газорегуляторные пункты?

1) А) В 1-этажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в цокольных и подвальных этажах) I и II степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий Г и Д
2) Б) Встраивать газорегуляторные пункты в здания запрещается
3) В) В 1-этажные газифицируемые производственные здания и котельные I и II степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий А и В

5. 5. На каких наружных стенах зданий допускается устанавливать ГРПШ с входным давлением газа до 0,6 МПа включительно?

1) А) На наружных стенах газифицируемых жилых, общественных, административных и бытовых зданий независимо от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности при расходе газа до 50 м3/ч
2) Б) На наружных стенах газифицируемых жилых, общественных, административных и бытовых зданий не ниже степени огнестойкости III и не ниже класса конструктивной пожарной опасности С1 при расходе газа до 400 м3/ч
3) В) На наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения с помещениями категорий В4, Г и Д
4) Г) На наружных стенах зданий устанавливать не допускается

6. 6. Какое число газорегуляторных установок (далее – ГРУ) допускается размещать в одном помещении?

1) А) Число ГРУ, размещаемых в одном помещении, не ограничивается
2) Б) 2 ГРУ в помещениях категорий А и Б, в остальных помещениях не ограничивается
3) В) 3 ГРУ в помещениях категорий Г и Д
4) Г) Не более 1 ГРУ в помещениях любых категорий

7. 7. Что входит в состав газораспределительных сетей?

1) А) Только отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населенных пунктов, промышленных и иных предприятий
2) Б) Только наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой
3) В) Только переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе через реки, железные и автомобильные дороги
4) Г) Все перечисленное

8. 8. В каких из перечисленных помещений допускается проектирование прокладки внутренних газопроводов?

1) А) В помещениях категорий В, Г и Д по взрывопожарной опасности
2) Б) В помещениях категорий А и Б по взрывопожарной опасности
3) В) В подвальных, цокольных этажах и технических этажах, расположенных ниже 1-го этажа здания и предназначенных для размещения инженерного оборудования
4) Г) В складских помещениях категорий А, Б и В1 - В3

9. 9. Какое из перечисленных требований к проектированию внутренних газопроводов верно?

1) А) На продувочном газопроводе должен предусматриваться штуцер с краном перед отключающим устройством
2) Б) При установке нескольких единиц газоиспользующего оборудования должна быть обеспечена возможность отключения каждой единицы оборудования
3) В) При проектировании внутренних газопроводов по стенам зданий допускается пересечение газопроводами дверных проемов, если высота проемов не менее 3 м

10. 10. В каком случае предусматривается резервная линия редуцирования?

1) А) При обеспечении непрерывности подачи газа потребителям в ПРГ, пропускная способность которых обеспечивается одной линией редуцирования
2) Б) При подаче газа на объекты, в работе которых допускается прекращение подачи газа на период выполнения регламентных работ
3) В) При подаче газа потребителям по закольцованной схеме газопроводов
4) Г) Во всех перечисленных случаях

11. 11. В каком случае рекомендуется укомплектовывать газоиспользующее оборудование производственных зданий автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи газа?

1) А) Только в случае погасания пламени горелок
2) Б) Только в случае понижения давления воздуха
3) В) Только в случае уменьшения разрежения в топке
4) Г) Во всех перечисленных случаях

12. 12. Что должна обеспечивать автоматика безопасности при ее отключении или неисправности?

1) А) Блокировку возможности подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме
2) Б) Подачу природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме, если отключение автоматики безопасности кратковременное
3) В) Подачу природного газа в ручном режиме по обводной линии (байпасу) при условии контроля концентрации природного газа в помещении

13. 13. Какие типы предохранительных сбросных клапанов (ПСК) могут применяться в ГРП, ГРУ, ГРПБ и ГРПШ?

1) А) Рычажные
2) Б) С ручным приводом
3) В) Мембранные и пружинные
4) Г) С соленоидным приводом

14. 14. Какой из перечисленных терминов соответствует определению "устройство, автоматически поддерживающее рабочее давление газа, необходимое для оптимальной работы газоиспользующего оборудования"?

1) А) Клапан безопасности (контроллер) расхода газа
2) Б) Регулятор-стабилизатор
3) В) Контрольно-измерительный прибор
4) Г) Регулятор-монитор

15. 15. Какой вид запорного устройства предусматривают на газопроводах жидкой фазы для слива газа из железнодорожных цистерн в непосредственной близости от места соединения стационарных газопроводов ГНС со сливными устройствами транспортных средств?

1) А) Обратный клапан
2) Б) Скоростной клапан
3) В) Штуцер с запорным органом
4) Г) Любое из перечисленных устройств

16. 16. В каких местах на внутренних газопроводах должна быть установлена запорная арматура?

1) А) Только перед газоиспользующим оборудованием и контрольно-измерительными приборами
2) Б) Только перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования
3) В) Только на продувочных газопроводах
4) Г) Только на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или прибора учета газа с запорной арматурой на расстоянии более 10 м от места ввода
5) Д) В каждом из перечисленных мест

17. 17. Что не входит в состав оборудования ГРП, ГРУ, ГРПБ и ГРПШ?

1) А) Датчики замера расхода воздуха и запыленности
2) Б) Запорная арматура, регуляторы давления
3) В) Предохранительно-запорные клапаны, предохранительные сбросные клапаны
4) Г) Приборы замера расхода газа, приборы КИП

18. 18. На каких участках газоходов проектом должна предусматриваться установка предохранительных взрывных клапанов?

1) А) На всех участках газоходов от газоиспользующего оборудования
2) Б) На участках газоходов от газоиспользующего оборудования, расположенных вертикально
3) В) На участках газоходов от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально

19. 19. Какой тип привода рекомендуется у запорной арматуры на вводе газопроводов в насосно-компрессорное и наполнительное отделения (ГНС, ГНП) на расстоянии от здания не менее 5 и не более 30 м

1) А) Пневматический
2) Б) Электрический
3) В) Не имеет значения

20. 20. Для чего предназначен продувочный газопровод?

1) А) Для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств
2) Б) Для транспортирования природного газа
3) В) Для отвода природного газа от предохранительных сбросных клапанов

21. 21. В каких местах на внутренних газопроводах проектом должна предусматриваться установка продувочных газопроводов?

1) А) На наиболее удаленных от места ввода участках газопровода
2) Б) На наиболее приближенных к месту ввода участках газопровода
3) В) На ответвлении к газоиспользующему оборудованию до запорной трубопроводной арматуры

22. 22. На каких газопроводах проектом должен предусматриваться штуцер с краном для отбора проб?

1) А) На продувочном газопроводе после отключающего устройства
2) Б) На внутреннем газопроводе после отключающего устройства
3) В) По усмотрению проектной организации

23. 23. Какой должна быть прокладка газопроводов СУГ, а также газопроводов природного газа на ГНС и ГНП?

1) А) Подземной
2) Б) Надземной
3) В) Скрытой
4) Г) Любой в соответствии с проектной документацией

24. 24. Каким способом могут устанавливаться резервуары для СУГ на ГНС, ГНП?

1) А) Только подземным
2) Б) Только в засыпке грунтом (в обваловании)
3) В) Только надземным
4) Г) Любым способом из перечисленных

25. 25. Что необходимо учитывать при выборе оборудования ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ?

1) А) Только рабочее давление газа в газопроводе, к которому подключается объект
2) Б) Только состав газа, его плотность, температуру точки росы, теплоту сжигания (Qн)
3) В) Только потери давления на трение в газопроводе от места подключения до ввода его в ГРП или подвода к ГРУ
4) Г) Только температурные условия эксплуатации оборудования и приборов КИП ГРП и ГРУ
5) Д) Все перечисленные параметры

26. 26. Что должно быть учтено при проектировании помещений, в которых будет размещено газоиспользующее оборудование?

1) А) Их оснащение системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) с выводом сигнала на пульт управления
2) Б) Их оснащение системами контроля загазованности (по метану) с выводом сигнала на пульт управления
3) В) Их оснащение системами контроля загазованности (по оксиду углерода и диоксиду углерода) с выводом сигнала на пульт управления

27. 27. При каком содержании кислорода в газовоздушной смеси розжиг горелок не допускается?

1) А) Более 1,0 % по объему
2) Б) Более 0,5 % по объему
3) В) Более 0,8 % по объему

28. 28. Чем должны быть испытаны сети газораспределения и сети газопотребления по завершении строительства, реконструкции, монтажа и капитального ремонта?

1) А) Азотом
2) Б) Воздухом
3) В) Любым инертным газом

29. 29. Какой следует принимать скорость движения газа при выполнении гидравлического расчета надземных и внутренних газопроводов среднего давления с учетом степени шума, создаваемого движением газа?

1) А) 25 м/с
2) Б) 20 м/с
3) В) 15 м/с

30. 30. Чем должны оснащаться технологические устройства систем газораспределения и газопотребления?

1) А) Только молниезащитой и заземлением
2) Б) Только молниезащитой и вентиляцией
3) В) Только заземлением и вентиляцией
4) Г) Молниезащитой, заземлением и вентиляцией